Chaudière Chaffoteaux et Maury ne redémarre pas
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
15600
Questions problèmes dépannage : Chaudière Chaffoteaux et Maury ne redémarre pas
Bonjour,
Je me permets de lâcher un post après avoir lu les sujets sur les pannes de chaudière Chaffoteaux.
Nous avons donc une Chaffoteaux et Maury Niagara ff (plus de 6 ans donc modèle 23 ou 28).
La chaudière n'a pas fonctionné depuis longtemps (plus de 6 mois), l'ancienne propriétaire a fait réparer la chaudière (mise en sécurité régulière) avant que nous signons l'acte authentique.
Cela fait 10 jours que nous sommes propriétaires et la chaudière a un fonctionnement anormal.
Le réparateur de l'ancienne proprio est revenu nous fait un devis de 300 € pour remplacement de la carte IONO.
Il a déjà changé :
- Sonde iono
- Bloc Gaz
- Sonde température
- V3V
La chaudière fonctionne tant que le thermostat demande de la chaleur. Mon test mettre le thermostat sur 25 et attendre depuis elle ne s'est pas arrêtée (depuis environ 16hr).
Le problème est que dès qu'elle se coupe lorsque la température est atteinte (ex thermostat sur 18) la chaudière ne se rallume plus et se met en sécurité gros bouton orange.
Ma question : est-ce que le réparateur a raison de changer toutes les pièces de la chaudières pour ce problème ?
Doit-on faire venir un autre réparateur ? Peut-on réparer nous-même ?
Merci d'avance.
Pento-57
Je me permets de lâcher un post après avoir lu les sujets sur les pannes de chaudière Chaffoteaux.
Nous avons donc une Chaffoteaux et Maury Niagara ff (plus de 6 ans donc modèle 23 ou 28).
La chaudière n'a pas fonctionné depuis longtemps (plus de 6 mois), l'ancienne propriétaire a fait réparer la chaudière (mise en sécurité régulière) avant que nous signons l'acte authentique.
Cela fait 10 jours que nous sommes propriétaires et la chaudière a un fonctionnement anormal.
Le réparateur de l'ancienne proprio est revenu nous fait un devis de 300 € pour remplacement de la carte IONO.
Il a déjà changé :
- Sonde iono
- Bloc Gaz
- Sonde température
- V3V
La chaudière fonctionne tant que le thermostat demande de la chaleur. Mon test mettre le thermostat sur 25 et attendre depuis elle ne s'est pas arrêtée (depuis environ 16hr).
Le problème est que dès qu'elle se coupe lorsque la température est atteinte (ex thermostat sur 18) la chaudière ne se rallume plus et se met en sécurité gros bouton orange.
Ma question : est-ce que le réparateur a raison de changer toutes les pièces de la chaudières pour ce problème ?
Doit-on faire venir un autre réparateur ? Peut-on réparer nous-même ?
Merci d'avance.
Pento-57
16 janvier 2013 à 10:34
Chaudière Niagara FF démarre pas 1
Chaudière Chaffoteaux et Maury ne redémarre pas
A première vue, il semblerait que votre thermostat soit monté sur la chaine de sécurité de la chaudière.
Une chaine de sécurité est une sorte de câble relié à plusieurs sécurités en NF (normalement fermé).
Si l'une des sécurités est déclenchée, le contact s'ouvre et met la chaudière en panne.
Vérifier le branchement du thermostat.
Une chaine de sécurité est une sorte de câble relié à plusieurs sécurités en NF (normalement fermé).
Si l'une des sécurités est déclenchée, le contact s'ouvre et met la chaudière en panne.
Vérifier le branchement du thermostat.
16 janvier 2013 à 12:33
Chaudière Niagara FF démarre pas 2
Chaudière Chaffoteaux et Maury ne redémarre pas
Bonjour,
Faites appel à un autre chauffagiste !!!! Ça c'est fait !
Ensuite changer toutes les pièces d'une chaudière revient à changer la chaudière... non ?
Pour moi le souci vient de l'allumage certainement les électrodes... à voir !
Cela peut aussi venir du circulateur qui comme vous le dites la chaudière n'a pas tourné un moment, il se peut qu'il se bloque de temps à autre.
Dans tous les cas, peu de certitude que le fait de changer la carte électronique change quoi que ce soit !
La chaudière fonctionnait avant... donc le thermostat mal branché on y pensera... mais pas pour le moment.
Faites appel à un autre chauffagiste !!!! Ça c'est fait !
Ensuite changer toutes les pièces d'une chaudière revient à changer la chaudière... non ?
Pour moi le souci vient de l'allumage certainement les électrodes... à voir !
Cela peut aussi venir du circulateur qui comme vous le dites la chaudière n'a pas tourné un moment, il se peut qu'il se bloque de temps à autre.
Dans tous les cas, peu de certitude que le fait de changer la carte électronique change quoi que ce soit !
La chaudière fonctionnait avant... donc le thermostat mal branché on y pensera... mais pas pour le moment.

16 janvier 2013 à 13:05
Chaudière Niagara FF démarre pas 3
Chaudière Chaffoteaux et Maury ne redémarre pas
Bonsoir,
D’accord avec chauffeco28 quand vous expliquez la panne surtout sur une FF, je me dirigerais plus sur un problème d’allumage, défaut pressostat d’air, problème d’extraction.
Bien cordialement.
JPM.
D’accord avec chauffeco28 quand vous expliquez la panne surtout sur une FF, je me dirigerais plus sur un problème d’allumage, défaut pressostat d’air, problème d’extraction.
Bien cordialement.
JPM.
16 janvier 2013 à 20:03
Chaudière Niagara FF démarre pas 4
Invité

Chaudière Chaffoteaux et Maury ne redémarre pas
Invité

J'ai déjà eu un problème de ce type, la chaudière ne redémarrait pas à chaque fois, il y avait un mauvais train d'électrode, cela venait du transfo d'allumage situé à côté de la carte électronique, (il s'enlève facilement c'est un petit boitier noir marqué zad) dessus normalement avec les références de celui regardez sur internet pour avoir la valeur ohmique qu'il doit dégager, en fonction de cette valeur si celle relevée n'est pas adéquate, trop faible, cela vient de lui...
17 janvier 2013 à 18:00
Chaudière Niagara FF démarre pas 5
Chaudière Chaffoteaux et Maury ne redémarre pas
Bonjour à tous,
Petite nouveauté je vous explique depuis le début. J'avais démonté les deux radiateurs de la pièce où se situe le thermostat pour faire des travaux, je remonte les radiateurs, je remplie la chaudière, je purge le circuit, j'avais aussi décâblé le thermostat (j'enlève l'ancienne tapisserie), je remonte le thermostat et là plus rien, la chaudière ne démarre pas en mode chauffage. Je teste l'eau chaude, la chaudière démarre !!! Nickel même !!! J'inverse les fils au thermostat au cas où, rien la chaudière ne démarre pas.
Ah et j'ai fait un léger réglage du potentiomètre P4 RLA. 1/4 de tour à droite. Lu dans la notice.
Donc j'en suis à tous les chauffages de montés, circuit purgé environ 1 bar tuyau de départ du chauffage sous la chaudière chaud, thermomètre sur la chaudière 0°C et pas de chauffage. Et production d'eau chaude fonctionne avec allumage de la chaudière.
Merci d'avance pour vos réponses.
Pento-57
Petite nouveauté je vous explique depuis le début. J'avais démonté les deux radiateurs de la pièce où se situe le thermostat pour faire des travaux, je remonte les radiateurs, je remplie la chaudière, je purge le circuit, j'avais aussi décâblé le thermostat (j'enlève l'ancienne tapisserie), je remonte le thermostat et là plus rien, la chaudière ne démarre pas en mode chauffage. Je teste l'eau chaude, la chaudière démarre !!! Nickel même !!! J'inverse les fils au thermostat au cas où, rien la chaudière ne démarre pas.
Ah et j'ai fait un léger réglage du potentiomètre P4 RLA. 1/4 de tour à droite. Lu dans la notice.
Donc j'en suis à tous les chauffages de montés, circuit purgé environ 1 bar tuyau de départ du chauffage sous la chaudière chaud, thermomètre sur la chaudière 0°C et pas de chauffage. Et production d'eau chaude fonctionne avec allumage de la chaudière.
Merci d'avance pour vos réponses.
Pento-57
21 janvier 2013 à 08:08