Bonjour
Après un arrêt de la chaudière, il n'y avait plus d'eau chaude, il a fallu que j'intervienne sur une pièce en laiton qui relie l'eau chaude et l'eau froide.
Sous un petit couvercle il y a un réglage avec une clé Allen de 5 mm.
Je suis quasiment obligé de fermer cette "vanne" pour avoir de l'eau chaude.
Merci de me renseigner sur le nom et la fonction de cette pièce et si je dois la changer.

Après un arrêt de la chaudière, il n'y avait plus d'eau chaude, il a fallu que j'intervienne sur une pièce en laiton qui relie l'eau chaude et l'eau froide.
Sous un petit couvercle il y a un réglage avec une clé Allen de 5 mm.
Je suis quasiment obligé de fermer cette "vanne" pour avoir de l'eau chaude.
Merci de me renseigner sur le nom et la fonction de cette pièce et si je dois la changer.

11 janvier 2013 à 11:26
Réponse des bricoleurs du forum chauffage 1
Informations fonction pièce en laiton reliant eau froide et eau chaude
Bonjour,
Mouai un peu bizarre, ça ressemble à un clapet anti-retour et un té de réglage en laiton !
En dessous du tube bleu (eau froide), avez-vous une pompe ?
Pour l’instant laissez le té fermé, car visiblement il rentre l’eau froide dans le circuit d’eau chaude.
Cordialement.
JPM.
Mouai un peu bizarre, ça ressemble à un clapet anti-retour et un té de réglage en laiton !
En dessous du tube bleu (eau froide), avez-vous une pompe ?
Pour l’instant laissez le té fermé, car visiblement il rentre l’eau froide dans le circuit d’eau chaude.
Cordialement.
JPM.
11 janvier 2013 à 17:38
Réponse des bricoleurs du forum chauffage 2
Informations fonction pièce en laiton reliant eau froide et eau chaude
Le tuyau rouge vient directement de la chaudière, le bleu sur le circuit eau froide : En dessous robinet de remise en pression du circuit de chauffage, pas de pompe.
Effectivement de l'eau froide passe dans le circuit par ce système je ne sais pas pourquoi !
Effectivement de l'eau froide passe dans le circuit par ce système je ne sais pas pourquoi !
11 janvier 2013 à 20:06
Réponse des bricoleurs du forum chauffage 3
Informations fonction pièce en laiton reliant eau froide et eau chaude
Vous serait-il possible de me faire une photo du tube bleu vers le circuit de chauffage ? 
Cordialement
Jpm.

Cordialement
Jpm.
11 janvier 2013 à 21:22
Réponse des bricoleurs du forum chauffage 4
Informations fonction pièce en laiton reliant eau froide et eau chaude
Réponse des bricoleurs du forum chauffage 5
Informations fonction pièce en laiton reliant eau froide et eau chaude
Bonjour,
Merci pour les photos j’y vois plus clair, alors.
1er) arrivée d’eau froide sur votre groupe de sécurité en 20/27 qui remonte sur le ballon en tube cuivre.
On aperçoit le tube d’eau chaude en sortie de ballon peint en rouge.
2ème) piquage en cuivre sur l’eau froide pour alimenter le remplissage chauffage avec un clapet anti-retour et une vanne quart de tour en diamètre 15/21 M/M avec manche papillon rouge.
Jusque là tout est normal.
Donc la fameuse pièce qui vous pose problème, un piquage sur l’eau froide un clapet anti-retour et un té de réglage en laiton avec une communication directe de l’eau froide vers l’eau chaude.
Bien, alors étant de la partie je m’explique l’intérêt d’un tel montage, je suppose que l’eau chaude étant bouillante quelqu’un a voulu créer un pseudo mitigeur thermostatique pour refroidir le circuit d’eau chaude en sortie de ballon.
Donc vous pouvez sans problème fermer le té en laiton ceci ne vous posera aucun problème.
Bien cordialement.
JPM.
Merci pour les photos j’y vois plus clair, alors.
1er) arrivée d’eau froide sur votre groupe de sécurité en 20/27 qui remonte sur le ballon en tube cuivre.
On aperçoit le tube d’eau chaude en sortie de ballon peint en rouge.
2ème) piquage en cuivre sur l’eau froide pour alimenter le remplissage chauffage avec un clapet anti-retour et une vanne quart de tour en diamètre 15/21 M/M avec manche papillon rouge.
Jusque là tout est normal.
Donc la fameuse pièce qui vous pose problème, un piquage sur l’eau froide un clapet anti-retour et un té de réglage en laiton avec une communication directe de l’eau froide vers l’eau chaude.
Bien, alors étant de la partie je m’explique l’intérêt d’un tel montage, je suppose que l’eau chaude étant bouillante quelqu’un a voulu créer un pseudo mitigeur thermostatique pour refroidir le circuit d’eau chaude en sortie de ballon.
Donc vous pouvez sans problème fermer le té en laiton ceci ne vous posera aucun problème.
Bien cordialement.
JPM.
12 janvier 2013 à 15:44
Réponse des bricoleurs du forum chauffage 6
Informations fonction pièce en laiton reliant eau froide et eau chaude
Merci pour la réponse, ce montage est d'origine (2000) et jusqu’à ce que j'arrête la chaudière pour faire un piquage pour alimenter un évier au garage tout allait bien.
Je pense que c'est le clapet anti-retour qui ne doit plus fonctionner, le té de réglage étant ouvert il envoyait de l'eau froide dans le circuit. Je vais donc fermer complétement ce té.
Merci encore de ces renseignements qui me rassurent.
Bonne continuation pour ce forum.
Je pense que c'est le clapet anti-retour qui ne doit plus fonctionner, le té de réglage étant ouvert il envoyait de l'eau froide dans le circuit. Je vais donc fermer complétement ce té.
Merci encore de ces renseignements qui me rassurent.
Bonne continuation pour ce forum.