Bonjour,

Restez appuyé sur :

(Menu / ok) + (info) + (touche retour).

Cordialement.
JPM.
16 décembre 2012 à 16:29
forum consulter ce sujet Buderus RC 35 mode d'emploi manipulation pour changement de langue

Bonjour,

Il est toujours possible de convertir un thermostat classique 2 fils sur la sortie de la carte de régulation de la Dietristar.
A l’époque Il y avait je crois une possibilité de brancher une résistance de 1500 Ohms sur la borne * et * de se servir de la borne * et * pour un thermostat d’ambiance deux fils.

Mais reste à confirmer, j’appelle demain le SAV DD et je vous tiens au courant.

Cordialement.
JPM.
16 décembre 2012 à 13:09
forum consulter ce sujet Compatibilité et câblage TAM Deltia 8.03 et De Dietrich Dietristar 1.24FF-AE

Publicité

Bonsoir,
Coupez le courant à la chaudière, il y a un fusible, du type rapide de 2 A, qui est incorporé dans la boîte de connexion d’alimentation, extraire le porte-fusible de couleur noire pour le contrôler.
Si c'est ça surtout ne pas bricoler pas un shunt sur le porte fusible car la carte électronique qui se trouve derrière n’apprécierait pas.
Cordialement.
JPM.
15 décembre 2012 à 19:53
forum consulter ce sujet Panne chauffage eau chaude chaudière Deville CB 23/60

Bonjour,

Alors avez-vous réussi à vous dépanner ?

JPM.
15 décembre 2012 à 12:45
forum consulter ce sujet Panne chaudière Optimagaz 3000 se met en sécurité

Bonjour,
pas de souci vous pouvez toujours adapter un thermostat à piles avec votre contact 2 fils sur votre GVM 7.
Cordialement.
Une petite préférence pour ceux-là.

 thermostat d'ambiance
15 décembre 2012 à 12:40
forum consulter ce sujet Choix thermostat d'ambiance pour chaudière ELM Leblanc GVM7.23b

Bonsoir,
ça ma tout l’air d’un corps de chauffe entartré.
Pour la sécurité anti débordement plus communément appelé spot, ce dispositif met la chaudière en sécurité en cas de refoulement de gaz brulés.
Rien à voir avec le débit et la température d’eau chaude. shocked

Cordialement.
JPM.
14 décembre 2012 à 19:34
forum consulter ce sujet Help presque pas d'eau chaude Maman solo en détresse

Bonsoir,

Humm visiblement un déclenchement de la sécurité thermocouple, effectivement la surchauffe est en série.
Mais pourquoi, problème de décalage de l'aquastat sur ses plages de température.
Problème d'inertie par manque de décharge thermique, mais pourquoi, pompe chauffage gommée ?

A suivre.

JPM.

13 décembre 2012 à 21:50
forum consulter ce sujet Coupe du brûleur après 50° chaudière Buderus Loganagz

Bonsoir Titou,

Visiblement vous découvrez votre chaudière, c'est bien !

Pour la pompe de charge sanitaire laissez-la tourner c'est normal vous chargez votre ballon.
Pour la pompe chauffage qui pour vous est branchée sur le retour, tiède et ne semble pas faire de bruit, je ne sais quoi penser, tout dépend de la configuration hydraulique de votre installation, de votre mode de régulation et de pleins d’autres paramètres.

Mais à la base votre problème c’est QUOI ?
Cordialement.
Jpm.
12 décembre 2012 à 19:54
forum consulter ce sujet Problème de chauffe sur chaudière Climaplus Twin 100 à fioul

Bonsoir,

Sur votre installation avez-vous un thermostat DD en place ?

Je vous confirme que sur la carte électronique de régulation de la Dietristar la sortie est en 3 points 24 volts.
Cordialement.
Jpm.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
cablage dd

12 décembre 2012 à 19:08
forum consulter ce sujet Compatibilité et câblage TAM Deltia 8.03 et De Dietrich Dietristar 1.24FF-AE

Bonsoir,

Ok, donc l’installation fioul est en mono tube, le brûleur est branché en bitube sur le bloc-filtre (aspiration/ refoulement).
Procédure d’amorçage, mettre le brûleur en fonctionnement, dévisser un peu la vis avec le tuyau cristal afin de chasser l’air dans le pot.
Une fois l’arrivée du fioul, fermer la vis de purge.
Après plusieurs essais ça devrait le faire.
Cordialement.
JPM.
11 décembre 2012 à 22:37
forum consulter ce sujet Recherche comment amorcer installation bi-tube à recyclage avec cuve enterrée

Bonsoir,

Visiblement un problème ou anomalie sur le circuit d'air.
Dirigez-vous sur le ventilateur d'amenée d'air. Problème électrique, fusible, moteur grippé !
Bon courage par les temps qui courent !
Cordialement.

jpm.
11 décembre 2012 à 22:27
forum consulter ce sujet Panne chaudière Optimagaz 3000 se met en sécurité

Bonsoir Dexter,

Alors je verrai bien une défaillance du contrôleur de débit.
Je vous joins une photo.
Cordialement.
Jpm.

Contrôleur de débit
11 décembre 2012 à 18:45
forum consulter ce sujet Problème d'eau chaude chaudière Elm Leblanc Acléis NGLM2 3-2H

Bonjour, pour infos.

Cordialement. jpm.

installation pompe de transfert
11 décembre 2012 à 13:18
forum consulter ce sujet Conseils installation pompe de transfert Eckerle

Bonjour, ci-joint une notice d'utilisation.

Allez voir en page 17.

Cordialement.
jpm.

atmotec turbotec pro notice utilisation.pdf
11 décembre 2012 à 13:09
forum consulter ce sujet Remplissage chaudière Vaillant Turbo TEC PRO

Bonjour.

Mettre la chaudière sur 0, attendre 5 secondes, remettre sur I.

Contrôler la pression primaire du circuit.
Cordialement.
Jpm.
11 décembre 2012 à 00:21
forum consulter ce sujet Problème chaudière Thema TEK Bulex plus d'eau chaude ni de chauffage

Bonsoir Coteil.

Oups, alors l’amorçage d’une canalisation fioul en mono ou bi-tube n’est pas une mince affaire.

Soit vous êtes équipé d’un Aspiflex et là alors pas de soucis ou presque !
Soit vous n'avez que le brûleur pour amorçage et la manipulation peut être complexe pour un novice.

Donc si vous avez un dégazage sur le pot ou le bloc-filtre, c’est que vous êtes en mono tube.
Mais confirmez-le moi, combien de tube arrive sur ce bloc-filtre 1 ou 2 ?

Ah oui vous entendez quoi par bi-tube à recyclage !

Cordialement.
Jpm.

Chauffage installation bi-tubes
10 décembre 2012 à 23:34
forum consulter ce sujet Recherche comment amorcer installation bi-tube à recyclage avec cuve enterrée

Bonsoir,

non visiblement elle ne se met pas en sécurité si la veilleuse est toujours présente.
Je pencherai plus pour un problème de Microswitch sur le couvercle, c’est souvent eux qui donnent l’info de démarrage eau chaude ou eau chaude chauffage pour l'hiver.
Je vous joins une vue éclatée du clapet inverseur.
Cordialement.
Jpm.
vue ecl.pdf
10 décembre 2012 à 23:04
forum consulter ce sujet Problème de chauffage avec chaudière à gaz Themis 223

Bonjour,

Visiblement vu le défaut, je m'orienterai sur le bloc électrode "allumage / ionisation".
Un petit contrôle visuel s’impose, dans un premier temps couper l’alimentation électrique de la chaudière.
Vers le bas du corps de chauffe qui est cylindrique le bloc se trouve en façade ou sur le côté droit fixé par 2 vis.

Si vous localisez le fil rouge et vert comme sur la photo le bloc n'est pas loin.
Sortir le bloc et nettoyer les tiges métalliques avec de la toile abrasive, le remettre en place, faire un démarrage chaudière.

Pour gagner du temps, quand vous dites que vous avez installé cette chaudière au mois de novembre 2012, rassurez-moi, elle est neuve ? shocked
Cordialement.
jpm.
10 décembre 2012 à 22:25
forum consulter ce sujet Chaudière Hydromotrix 23 kW problème sécurité brûleur

L’électrode d'allumage et de ionisation ressemble à ça.
Elle se trouve vers le bas de la chaudière où il y a les rampes gaz ou le brûleur.
Cordialement.
électrode d'allumage


10 décembre 2012 à 00:17
forum consulter ce sujet Chaudière Hydromotrix 23 kW problème sécurité brûleur

Bonsoir,

Elle est de quelle année votre chaudière SD 223 ?

Cordialement.
jpm.
09 décembre 2012 à 17:30
forum consulter ce sujet Problème de chauffage avec chaudière à gaz Themis 223

Bonsoir,

A première vue, un problème d'allumage sur la rampe, savez-vous où se trouve le bloc sonde d'allumage et de ionisation ?
Cordialement.

jpm.
09 décembre 2012 à 17:26
forum consulter ce sujet Chaudière Hydromotrix 23 kW problème sécurité brûleur

Bonsoir,

Normalement pas de soucis.
La Vitodens 343 F avec la Vitotronis 200 (H01A) ne posent pas de problème, solaire pas installé donc pas reconnu, la chaudière fonctionne normalement en chauffage et eau chaude.
Bonne soirée.
jpm.
08 décembre 2012 à 22:19
forum consulter ce sujet Utiliser chaudière Viessmann 343 F sans panneaux solaires

Bonjour,
Alarme défaut d'allumage.

jpm.
08 décembre 2012 à 10:04
forum consulter ce sujet Problème chaudière murale De Dietrich CITY 2.24 GN code CA / AL

Bonjour Jpr.

A première vue, peut-être un problème de ionisation, avez-vous un contrat d'entretien ?
De quelle année est la chaudière ?

Bonne journée.
jpm
08 décembre 2012 à 09:50
forum consulter ce sujet Problème de mise en sécurité chaudière Frisquet HYDRO TGP SOL

Bonjour Bobcab.

Je vous déconseille de modifier un insert, les conséquences pourraient être dramatiques.
Pour votre problème de bruit infernal je vous conseille plutôt une graisse céramique qui résiste à très haute température.

Essayez déjà ça avant d'entreprendre toutes modifications de votre appareil.
Cordialement.
jpm
08 décembre 2012 à 09:42
forum consulter ce sujet Transformer porte d'insert par glissement en hauteur par une porte pivotante

Bonjour,

C'est quoi que vous appellez un chauffage mural.
Une chaudière murale, une PAC, une climatisation réversible?
Un rideau d'air chaud ?
Essayez de nous donner un plus d'infos.
Cordialement.
jpm
08 décembre 2012 à 09:15
forum consulter ce sujet Panne chauffage mural avec ventilateur et thermostat électronique

Bonsoir,
Le problème est-il survenu d'un seul coup ?

shocked
08 décembre 2012 à 00:22
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich City 24 se déclenche malgré le thermostat d'ambiance

Bonsoir code252.

Pour faire simple, réglez votre thermostat d’ambiance à 19°en mode jour, 17° en mode nuit programmer vos plages horaires.
Réglez vos robinets thermostatiques sur 2 ou 3 (19/21°C), observez comment cela se comporte.
Le robinet thermostatique vous sert d’appoint, si votre thermostat est toujours en demande à 19°C donc chaudière en fonctionnement, logiquement les robinets sur vos radiateurs aussi, s'ils sont fermés c’est qu'il fait déjà 19°C minimum dans votre pièce et qu’il n’est pas nécessaire de surchauffer celle-ci.
Moins de calories et d’argent dépensés, moins de Co2, mieux en fait !
J’espère qu’il ne va pas m’arriver Malheur… sad
Bonne soirée à vous tous.
Cordialement.
Jpm.
07 décembre 2012 à 23:12
forum consulter ce sujet Conseil utilisation thermostat d'ambiance avec chaudière Themaplus condens F25

Bonsoir,

Quel est votre mode de chauffage, pompe à chaleur ?
Sinon, oui vous pouvez toujours travailler à 45/35, enclenchez la pompe à 45°C (contact fermé), quand le fluide chute à 35°C (contact ouvert) la pompe s’arrête.
Bonne soirée.
jpm
07 décembre 2012 à 22:03
forum consulter ce sujet Remplacer aquastat d'une température par appareil proposant 2 températures

Bonsoir à tous,

D'accord avec Nicolas, moi aussi je vous conseille cela : sentinel X100.pdf
Bonne soirée.
jpm
07 décembre 2012 à 21:52
forum consulter ce sujet Peut-on remettre dans le circuit de chauffage le liquide qui a été purgé des radiateurs

Bien, super Kris.
Voilà un problème réglé, visiblement le problème venait du décalage parallèle.
C'est la condensation qui va apprécier.
Bon courage pour la suite.
Bien cordialement.
Jpm.
07 décembre 2012 à 21:44
forum consulter ce sujet Problème de réglage chaudière Pharos green à condensation

Bonsoir chauffeco,

Je fais juste un diagnostic de son problème, je comprends que la seule régulation qui semble fonctionner sur son installation de chauffage c'est ses robinets thermostatiques car comme il explique, les radiateurs à robinets simples sont brûlants.
Donc visiblement sa régulation avec sonde extérieure ne fonctionne pas et que tous les réglages qu'il entreprend semblent ne rien corriger.

Kris,
Pensez-vous que votre chaudière fonctionne sur une température constante ou fluctuante.
Si votre chaudière fait de l’eau chaude, comment est la température ?
Les procédés et paramétrages peuvent être complexes (consigne, delta, pente, optimisation, tempo, etc.).
Que dit votre chauffagiste quand vous lui expliquez le comportement de la régulation.
Bonne soirée à vous.
jpm.
06 décembre 2012 à 23:09
forum consulter ce sujet Problème de réglage chaudière Pharos green à condensation

Donc pour récapituler une pente à 1,3 1,5 et un décalage à +20 ou +2 ne change rien.
La régulation ne semble pas fonctionner correctement.
J'ai trouvé une doc de votre régulation Pharos.
Je consulte, je vous tiens au courant.
06 décembre 2012 à 19:41
forum consulter ce sujet Problème de réglage chaudière Pharos green à condensation

Bonjour Kris,

Oui effectivement le décalage parallèle me semble important. shocked
Je me renseigne sur la régulation et je vous tiens au courant.
Bonne journée.
JPM.

Ah oui quand vous dites que les radiateurs sont brûlants, quelle température fait-il à l’extérieur ?
06 décembre 2012 à 13:37
forum consulter ce sujet Problème de réglage chaudière Pharos green à condensation