Bonjour à tous,
J'ai un problème de débit d'eau chaude sur ma chaudière Ciao Confort 3224 MB.
L'eau froide coule normalement. Le corps de chauffe a été changé il y a 2 ans. La pression est de 1,5 bar.
Que faut-il que je fasse ?
De plus quand je coupe le chauffage je n'ai plus du tout d'eau chaude. Est-ce qu'il faut changer le détecteur de débit sanitaire ? Et est-ce lié à mon problème ci-dessus ?
Je navigue sur les forums depuis plusieurs jours en essayant de trouver la solution.
Je ne connais pas grand-chose en chaudière ni en plomberie. J'essaye de comprendre en surfant sur le web et avec la notice d'installation de la chaudière
Merci d'avance pour votre aide.
J'ai un problème de débit d'eau chaude sur ma chaudière Ciao Confort 3224 MB.
L'eau froide coule normalement. Le corps de chauffe a été changé il y a 2 ans. La pression est de 1,5 bar.
Que faut-il que je fasse ?
De plus quand je coupe le chauffage je n'ai plus du tout d'eau chaude. Est-ce qu'il faut changer le détecteur de débit sanitaire ? Et est-ce lié à mon problème ci-dessus ?
Je navigue sur les forums depuis plusieurs jours en essayant de trouver la solution.
Je ne connais pas grand-chose en chaudière ni en plomberie. J'essaye de comprendre en surfant sur le web et avec la notice d'installation de la chaudière
Merci d'avance pour votre aide.
05 janvier 2013 à 11:24
Problème de débit d'eau chaude 1
Problème de débit eau chaude sur chaudière Ciao Confort 3224 MB
Bonjour,
Visiblement problème localisé sur la température, le débit et la pression.
Cela ressemble à un entartrage du circuit d’eau chaude.
Cordialement.
JPM.
Visiblement problème localisé sur la température, le débit et la pression.
Cela ressemble à un entartrage du circuit d’eau chaude.
Cordialement.
JPM.
05 janvier 2013 à 13:33
Problème de débit d'eau chaude 2
Invité

Problème de débit eau chaude sur chaudière Ciao Confort 3224 MB
Invité

Faire un détartrage CDC ou remplacer l'échangeur à plaque si la chaudière en est équipée.
05 janvier 2013 à 18:14
Problème de débit d'eau chaude 3
Problème de débit eau chaude sur chaudière Ciao Confort 3224 MB
Bonjour,
Merci pour votre retour.
Le fait qu'il n'y ait pas d'eau chaude quand le chauffage est coupé n'a rien à voir avec le débistat ?
Comment faire pour détartrer le circuit d'eau chaude ? Faut-il tout démonter ou diluer un produit afin de tout nettoyer ?
Est-il préférable de faire appel à un professionnel ?
Merci.
Merci pour votre retour.
Le fait qu'il n'y ait pas d'eau chaude quand le chauffage est coupé n'a rien à voir avec le débistat ?
Comment faire pour détartrer le circuit d'eau chaude ? Faut-il tout démonter ou diluer un produit afin de tout nettoyer ?
Est-il préférable de faire appel à un professionnel ?
Merci.
05 janvier 2013 à 18:48
Problème de débit d'eau chaude 4
Problème de débit eau chaude sur chaudière Ciao Confort 3224 MB
Bonsoir,
Moins de débit dans le Corps De Chauffe influe sur le débistat donc sur l’enclenchement de la chaudière en mode ECS.
Quand à pratiquer un détartrage, cette manipulation demande un minimum de connaissance sur les chaudières.
JPM.
Moins de débit dans le Corps De Chauffe influe sur le débistat donc sur l’enclenchement de la chaudière en mode ECS.
Quand à pratiquer un détartrage, cette manipulation demande un minimum de connaissance sur les chaudières.
JPM.
05 janvier 2013 à 20:22
Problème de débit d'eau chaude 5
Invité

Problème de débit eau chaude sur chaudière Ciao Confort 3224 MB
Invité

Bonsoir,
J'ai moi aussi une chaudière Ciao Confort 3224 MBV, je ne suis pas du métier mais j'ai déjà changé le mini ballon de 2,6 : le tartre avait provoqué une cassure dans le circulateur (5 ans).
Aujourd'hui j'ai à nouveau ce problème, j'ai recommandé la pièce (350 à 400€), j'espère que ça fonctionnera.
Quel âge a votre chaudière ?
J'ai moi aussi une chaudière Ciao Confort 3224 MBV, je ne suis pas du métier mais j'ai déjà changé le mini ballon de 2,6 : le tartre avait provoqué une cassure dans le circulateur (5 ans).
Aujourd'hui j'ai à nouveau ce problème, j'ai recommandé la pièce (350 à 400€), j'espère que ça fonctionnera.
Quel âge a votre chaudière ?
16 janvier 2014 à 21:24
Problème de débit d'eau chaude 6
Invité

Problème de débit eau chaude sur chaudière Ciao Confort 3224 MB
Invité

Bonjour,
Finalement ce n'est pas le mini ballon, je l'ai donc acheté pour rien... il est à vendre !!!
Après 1H30 d'investigation, le dépanneur chaudière pense qu'il s'agit de la soupape de sécurité (réf : 174422), environ 40€. J'espère que cette fois c'est la bonne !
De plus, le débit de gaz était trop bas, en réarmant le compteur gaz, le débit est passé de 9 à 20.
Il a aussi changé un thermistance sur l'échangeur.
Depuis l'eau est plus chaude mais pas encore nominal... J'attends la nouvelle pièce citée plus haut.
Voilà pour mon expérience, j'espère qu'elle ouvrira une solution à votre problème.
Finalement ce n'est pas le mini ballon, je l'ai donc acheté pour rien... il est à vendre !!!
Après 1H30 d'investigation, le dépanneur chaudière pense qu'il s'agit de la soupape de sécurité (réf : 174422), environ 40€. J'espère que cette fois c'est la bonne !
De plus, le débit de gaz était trop bas, en réarmant le compteur gaz, le débit est passé de 9 à 20.
Il a aussi changé un thermistance sur l'échangeur.
Depuis l'eau est plus chaude mais pas encore nominal... J'attends la nouvelle pièce citée plus haut.
Voilà pour mon expérience, j'espère qu'elle ouvrira une solution à votre problème.
18 janvier 2014 à 15:27
Problème de débit d'eau chaude 7
Invité

Problème de débit eau chaude sur chaudière Ciao Confort 3224 MB
Invité

Bonsoir.
Votre mini ballon de 2.6 m'intéresse, avez-vous une référence ?
Votre mini ballon de 2.6 m'intéresse, avez-vous une référence ?
20 février 2014 à 21:44
Problème de débit d'eau chaude 8
Problème de débit eau chaude sur chaudière Ciao Confort 3224 MB
Bonjour,
J'ai cette même chaudière qui n'est au final pas assez puissante pour chauffer l'ensemble de mon habitation.
Je vais donc en changer.
Le corps de chauffe ainsi que le ballon en inox a été changé il y a deux ans à peine.
Si cette chaudière intéresse quelqu'un, à tout petit prix, pour les pièces détachées merci de me contacter.
J'ai cette même chaudière qui n'est au final pas assez puissante pour chauffer l'ensemble de mon habitation.
Je vais donc en changer.
Le corps de chauffe ainsi que le ballon en inox a été changé il y a deux ans à peine.
Si cette chaudière intéresse quelqu'un, à tout petit prix, pour les pièces détachées merci de me contacter.
21 mars 2014 à 11:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème chaudière à gaz pas d'eau chaude chauffage OK
- N°1162 : Bonjour, j'habite un appartement qui a 1 an, la chaudière également, la tuyauterie également... Le problème est que je n'ai plus d'eau chaude, au mieux c'est de l'eau tiède. Le chauffage fonctionne très bien. Ce problème est...
- 2. Problème débit d'eau chaude chaudière Frisquet évolution Hydromotrix
- N°19575 : Bonjour, Après avoir eu une ancienne chaudière Frisquet ayant fonctionné 18 ans, j'ai opté pour l’achat d'une Frisquet évolution Hydromotrix mixte 25 kW en nov. 2012. Je chauffe un appartement de 90 m² avec 3...
- 3. Problème eau chaude
- N°1118 : Bonjour, je suis équipé d'une chaudière Saunier Duval Thema 23F (pas de ballon), et j'ai des problèmes d'eau chaude. Je suis en résidence, donc nous ne pouvons faire appel qu'à une seule entreprise pour la chaudière (vive la...
- 4. Problème chauffe-eau gaz Vaillant
- N°19845 : Bonjour, Je possède un chauffe-eau instantané au gaz de marque Vaillant. Voici mon problème : J'ai mis des mitigeurs (de marque Grohe) pour la baignoire, le lavabo et l'évier de la cuisine. Lorsque je prends de l'eau...
- 5. Débit eau chaude quasi inexistant chaudière murale à gaz
- N°18742 : Bonjour à tous, Je viens vers vous aujourd'hui, car j'ai un problème qui s’est amplifié petit à petit durant ces derniers mois. À tel point qu'aujourd'hui je n'ai plus du tout de débit eau chaude. Modèle :...
- 6. Problème eau chaude sanitaire chaudière Deville RBC 20 E
- N°16296 : Bonsoir. Je me retrouve dans une belle galère avec ma femme et mes deux enfant depuis vendredi. sweat Ma chaudière Deville RBC 20 E ne produit plus d'eau chaude.... Le chauffage fonctionne correctement (ouf), mais pour ce...
- 7. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
- 8. Problème de pression d'eau chaude chaudière Ciao Confort
- N°15805 : Bonjour à tous, J'ai une chaudière Ciao Confort elle a 5 ans et depuis une fuite réparée par le technicien chauffagiste je n'ai plus de pression sur l'eau chaude pouvez-vous me dire ce que je peux faire. Je vous remercie...
- 9. Débit d'eau chaude sanitaire très insuffisant après remplacement chaudière
- N°17671 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu recours à ce forum et j'ai à chaque fois eu de très utiles réponses. Je reviens donc vers vous une fois de plus ! J'ai fait remplacer ma chaudière au sol (ECS + chauffage central)....
- 10. Problème debit eau chaude chaudière NEXIA
- N°3355 : Bonjour, je possède une chaudière NEXIA de Chaffoteau et Maury et depuis quelques temps, le débit d'eau chaude au niveau des différents robinets est de plus en plus faible. Le débit d'eau froide quant à lui est...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite