Question dépannage chaudière : Problème chaudière fuel De Dietrich GT 110
Bonjour,
Je possède depuis 2000 une chaudière fuel De Dietrich GT 110, cette dernière étant raccordée à une chaudière bois, et elle prend le relais en principe la nuit dés que la température descend en dessous de 50°, elle a toujours très bien fonctionné, mais depuis près d'un mois, elle me pose de sérieux problèmes.
Elle se met constamment en interdiction. Après de nombreuses et coûteuses interventions le problème n'est toujours pas résolu.
Dernière intervention il y a 5 jours, changement boitier relais TF 874 prévu pour ce brûleur. Elle a bien fonctionné pendant 3 jours, puis même panne.
Je demande votre avis sur la question. Merci.
Je possède depuis 2000 une chaudière fuel De Dietrich GT 110, cette dernière étant raccordée à une chaudière bois, et elle prend le relais en principe la nuit dés que la température descend en dessous de 50°, elle a toujours très bien fonctionné, mais depuis près d'un mois, elle me pose de sérieux problèmes.
Elle se met constamment en interdiction. Après de nombreuses et coûteuses interventions le problème n'est toujours pas résolu.
Dernière intervention il y a 5 jours, changement boitier relais TF 874 prévu pour ce brûleur. Elle a bien fonctionné pendant 3 jours, puis même panne.
Je demande votre avis sur la question. Merci.
02 janvier 2013 à 11:19
Panne chaudière fuel De Dietrich GT 110 1
Invité

Problème chaudière fuel De Dietrich GT 110
Invité

Si le brûleur se met en panne, il faut vérifier :
Les filtres pompe et celui du gicleur doivent être nettoyés.
La cellule photo doit être nettoyée.
Les électrodes à remplacer tous les deux ans pour être tranquille et avoir un jeu d'avance.
Vérifier le réglage du brûleur, en particulier du déflecteur (tout est noté dans la doc constructeur).
Le changement du boitier c'est un peu en dernier ressort, c'est plutôt les éléments ci-dessus qui tombent en panne.
Les filtres pompe et celui du gicleur doivent être nettoyés.
La cellule photo doit être nettoyée.
Les électrodes à remplacer tous les deux ans pour être tranquille et avoir un jeu d'avance.
Vérifier le réglage du brûleur, en particulier du déflecteur (tout est noté dans la doc constructeur).
Le changement du boitier c'est un peu en dernier ressort, c'est plutôt les éléments ci-dessus qui tombent en panne.
02 janvier 2013 à 17:22
Panne chaudière fuel De Dietrich GT 110 2
Problème chaudière fuel De Dietrich GT 110
Bonsoir,
Que l’on se comprenne bien quand vous dites en interdiction, c’est en défaut ?
Cordialement.
Jpm.
Que l’on se comprenne bien quand vous dites en interdiction, c’est en défaut ?
Cordialement.
Jpm.
02 janvier 2013 à 21:19
Panne chaudière fuel De Dietrich GT 110 3
Invité

Problème chaudière fuel De Dietrich GT 110
Invité

Vérifier le train d'étincelles en débranchant l'électrovanne de la pompe à fioul.
Il se peut aussi que le transfo marche à froid mais après quelques allumages il se met en court-circuit.
Dans ce cas changer le transfo.
Message d'un modérateur du forum chauffage
Concernant les problèmes sur les chaudières De Dietrich, le topic dans le lien ci-dessous regroupe beaucoup de réponses qui pourraient vous intéresser : Problème explosion chaudière De Dietrich
Il se peut aussi que le transfo marche à froid mais après quelques allumages il se met en court-circuit.
Dans ce cas changer le transfo.