Question dépannage chaudière : Problème chaudière fuel De Dietrich GT 110

champi
Membre inscrit
champi
1 message
Bonjour,

Je possède depuis 2000 une chaudière fuel De Dietrich GT 110, cette dernière étant raccordée à une chaudière bois, et elle prend le relais en principe la nuit dés que la température descend en dessous de 50°, elle a toujours très bien fonctionné, mais depuis près d'un mois, elle me pose de sérieux problèmes.
Elle se met constamment en interdiction. Après de nombreuses et coûteuses interventions le problème n'est toujours pas résolu.
Dernière intervention il y a 5 jours, changement boitier relais TF 874 prévu pour ce brûleur. Elle a bien fonctionné pendant 3 jours, puis même panne.
Je demande votre avis sur la question. Merci.
02 janvier 2013 à 11:19
Panne chaudière fuel De Dietrich GT 110 1

Problème chaudière fuel De Dietrich GT 110


Invité
invité
Si le brûleur se met en panne, il faut vérifier :

Les filtres pompe et celui du gicleur doivent être nettoyés.
La cellule photo doit être nettoyée.
Les électrodes à remplacer tous les deux ans pour être tranquille et avoir un jeu d'avance.
Vérifier le réglage du brûleur, en particulier du déflecteur (tout est noté dans la doc constructeur).

Le changement du boitier c'est un peu en dernier ressort, c'est plutôt les éléments ci-dessus qui tombent en panne.
02 janvier 2013 à 17:22
Panne chaudière fuel De Dietrich GT 110 2

Problème chaudière fuel De Dietrich GT 110

flaschman
Membre inscrit
flaschman
184 messages
Bonsoir,

Que l’on se comprenne bien quand vous dites en interdiction, c’est en défaut ?
Cordialement.
Jpm.
02 janvier 2013 à 21:19
Panne chaudière fuel De Dietrich GT 110 3

Problème chaudière fuel De Dietrich GT 110


Invité
invité
Vérifier le train d'étincelles en débranchant l'électrovanne de la pompe à fioul.
Il se peut aussi que le transfo marche à froid mais après quelques allumages il se met en court-circuit.
Dans ce cas changer le transfo.

Message d'un modérateur du forum chauffage
Concernant les problèmes sur les chaudières De Dietrich, le topic dans le lien ci-dessous regroupe beaucoup de réponses qui pourraient vous intéresser : Problème explosion chaudière De Dietrich
03 janvier 2013 à 16:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Problème chaudière fuel De Dietrich GT 110 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage chaudiere bv fdp6chauffage bois canadiensforumchauffage installation chaudierebruleur granule de bois 700kw transformation chaudi



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite