Votre chauffage semble être régulé en fonction de la température extérieure.
La sonde extérieure peut être par moment exposée au soleil; à éviter.
La courbe de chauffe ou loi d'eau est calibrée avec une valeur de pente trop forte. En principe, la valeur est comprise entre 0,5 et 1,0 pour un plancher chauffant ; réduire la valeur.
Selon les marques et modèles, un facteur 10 ou 100 est appliqué, soit 5-10 ou 50-100.
Ajuster pour les températures extérieures basses <5°C.
La valeur de décalage est à ajuster pour les températures extérieures >10°C
28 janvier 2025 à 17:47
forum consulter ce sujet Problème chauffage au sol quand il fait chaud dehors il fait froid dedans

Une pression de 1,5 ou 2 bars est correcte en résidentiel.

Les vases d'expansion surtout de grand volume sont plutôt destinés aux bâtiments tertiaires ou collectifs avec des pressions pouvant dépasser 2,5bars.
D'où un gonflage initial souvent supérieur à 2 bars.
Dégonfler votre vase d'expansion si nécessaire.
Bonne chance.
21 janvier 2025 à 14:49
forum consulter ce sujet ECS et chauffage simultanément possible sur chaudière Naema 2

Publicité

Bonjour.

Radiateur percé en partie basse opposée au Té de réglage de sortie froide. Présence d'air dans le circuit, et ce, depuis longtemps.

Voilà pour une suggestion issue de l'expérience.
04 février 2024 à 15:17
forum consulter ce sujet Cause radiateurs percés

Bonjour,

Je reprends le texte :
Citation :
Même sans PAC, le bouilleur seul se met en sécurité surchauffe après 1H de chauffe, sans même avoir un très gros feu.
Il est à noter qu’il a fallu augmenter la vitesse de la pompe bouilleur par rapport au mode de fonctionnement du schéma 0, mais que cela n’est malgré tout toujours pas suffisant pour évacuer la chaleur générée par l'insert.
Le problème peut être dans le texte. Pour le bouilleur, un bon débit est nécessaire, le problème ne se situe pas là. En revanche, plusieurs phénomènes peuvent se produire dans le ballon en fonction de la position et de la géométrie des raccordements.

Théoriquement, la circulation verticale dans le ballon ne doit pas dépasser 0,1m/s, garantissant ainsi un gradient thermique positif : le bas du ballon doit être froid et le haut chaud.

J'ai été confronté à votre cas. Un débit trop fort crée une colonne d'eau à 2 ou 3 m/s dans le ballon, avec un faible gradient thermique, ce qui ne permet pas un véritable échange thermique au passage.
L'eau qui ressort est chaude et provoque une mise en sécurité.
04 février 2024 à 15:13
forum consulter ce sujet Couplage bouilleur pompe à chaleur

Bonjour.

Généralement, une maison n'est pas équipée de purgeur en partie haute du circuit de chauffage.
La purge se fait par les radiateurs.

Toute intervention sur l'installation est susceptible d'introduire de l'air dans le circuit.
Une bulle d'air importante dans une section horizontale et c'est un radiateur froid! La purge n'y fera rien.

Autre origine possible de l'air dans les circuit, le vase d'expansion. Vérifier en le sonnant, ou le soupesant si c'est possible, qu'il n'est pas plein d'eau.
Auquel cas la membrane est poreuse et l'air est parti dans le circuit.

Pour la chasse des bulles d'air, fermer tous les radiateurs sauf le seul concerné.
L'air finira au radiateur ou à la chaudière (vérifier la présence d'un purgeur).
02 février 2024 à 10:19
forum consulter ce sujet Radiateurs froids et d'autres chauds

Bonjour.

Le poids du radiateur, l'installation mal réalisée et la généralisation du problème à tout un bâtiment m'incite à vous suggérer d'étudier une platine métallique de fixation transversale (horizontale) d'épaisseur 3mm largeur 40mm minimum.
Utiliser 2 pièces par radiateur (haute et basse).
Avec les pièces de supportage d'origine, réaliser des cadres, assemblés par vis à métaux (vis courte à tête fraisée, tête fraisée coté mur).

En étudiant bien la question, vous devriez pouvoir faire réaliser les pièces chez un métallier local, économiquement en groupant.
Les points de fixation seront nécessairement décalés sur l'horizontale, voire multipliés si nécessaire.
30 janvier 2024 à 17:04
forum consulter ce sujet Quel est le logo de marque sur ce radiateur eau chaude ?

Bonjour.

Si l'installation ne comporte que des radiateurs avec tête thermostatique de préférence, un thermostat d'ambiance ne s'impose pas.

A vérifier, en mode réglage installateur, les pieds de courbe (20 à 30°C en général) et pente (1.2 à 1.7 selon qualité d'isolation et déperdition thermique).
Paramètre ADAPT en mode BLOQUEE.
Pente 0.5 à 0.8 pour un plancher chauffant.
17 janvier 2024 à 15:26
forum consulter ce sujet Installation thermostat d'ambiance sur chaudière De Dietrich

Re : (Résolu) Erreur E74 ne s'efface pas malgré pression d'eau sur FCX22

Résolu après un reset chaudière pendant 5 secondes en appuyant sur le bouton du thermomètre gradué (jour coté gauche, nuit coté droit du thermomètre) ça fait un reset de la carte.

Bonjour.
Trouvé sur le forum.
Reset carte mère, signifie perte des paramètres et réglages.
Veiller à les relever avant l'opération.

11 janvier 2024 à 09:12
forum consulter ce sujet Panne chaudière Geminox FCX code erreur E74

Un feu de cheminée sur une installation de chauffage moderne et correctement dimensionnée est quelque chose de totalement improbable.

Deux causes possibles pour la création de bistre, du bois trop humide ou une combustion incomplète (marche avec volet de tirage fermé).

Le problème intervenant à mi-saison de septembre à décembre, je pense à la deuxième cause. La chaudière semble surdimensionnée et n'autorise pas ce faible régime.

La solution, ne pas "charger" la chaudière.
Alimenter régulièrement en bûches. Il faut admettre que c'est contraignant.

Sinon, si vous avez la place, optez pour le ballon tampon journalier.
08 janvier 2024 à 15:44
forum consulter ce sujet Problème chaudière Perge mixte bois granulés

Bonjour.

C'est là l'inconvénient du tirage naturel.
Avez-vous vérifié l'équilibre aéraulique de votre local chaufferie.
Orifices de ventilation haute et basse correctement dimensionnés et non soumis aux vents dominants.

08 janvier 2024 à 09:17
forum consulter ce sujet Problème chaudière Perge mixte bois granulés

Bonjour.

Votre équipement, bien qu'ayant des fonctions très avancées, ne semble pas prendre en compte les heures pleines/heures creuses, ni en câblage, ni en programmation.

Dans ce cas c'est à vous de configurer les périodes de confort et de réduit journaliers et hebdo.
08 janvier 2024 à 09:09
forum consulter ce sujet PAC tourne hors heure creuse malgré la programmation

Bonjour.

Suggestion première, démonter les têtes thermostatiques afin de contrôler :
1- Que le piston "joue" correctement par un appui à l'aide d'un plat métallique (manche de cuiller).
2- Si 1- OK, que la tête thermostatique est compatible avec le robinet de radiateur.
08 janvier 2024 à 08:50
forum consulter ce sujet Certains de mes radiateurs chauffent très peu

Bonsoir,

Si l'installateur n'a pas eu la bienveillance (c'est obligatoire!) de vous laisser la documentation technique, vous la trouverez en téléchargement là :
https://www.elmleblanc.fr/ocs/elm-leblanc/egalis-ballon-icondens-18532838-p/

Prenez le temps de lire le chapitre 8 de la notice d'installation
06 janvier 2024 à 18:32
forum consulter ce sujet Régulation chaudière Egalis ballon Icondens

Bonjour.

Le paramètre principal pour un fonctionnement et rendement optimal est le 4-b3.
Le régler à son minimum soit 55°C pour une maison bien isolée, sinon 65°C (ou plus).

Pour le thermostat, choisir un point relativement stable en température (palier du 1er étage par ex.).

Netatmo, je ne sais pas.
05 janvier 2024 à 15:57
forum consulter ce sujet Régulation chaudière Egalis ballon Icondens

Les claquements sur un circuit de radiateurs ne sont pas anormaux.
C'est généralement l'effet d'une dilation des tuyaux due à des variations de température.
Changer les colliers de fixation n’emperchera pas la diffusion du bruit par les conduits métalliques.

Alors aucune solution.
Si bien sur, le terme le plus important du paragraphe ci-dessus est "variation de température".
Le technicien n'a pas fait son boulot en chaufferie, la température devrait être stable, donc sans variation notable, donc sans claquement de tuyauterie.

Quelle démonstration apporter ?
Un enregistrement des températures du circuit de chauffage.
21 décembre 2023 à 10:22
forum consulter ce sujet Claquements radiateurs chauffage collectif

La chaudière Vitodens 222F possède un algorithme de fonctionnement évolué.
Très efficace et économique si les paramètres réglés sont cohérents avec l'espace chauffé. Avec une pente réglée à 2, je doute fort que cette chaudière soit correctement réglée.
Pour un circuit radiateur, on peut estimer (DPE B) 1.2<pente<1.7 (DPE F-G)
Pour un plancher chauffant, on peut estimer (DPE B) 0.5<pente<0.9 (DPE F-G)

Le paramètre "parallèle" joue dans les périodes tempérées >10°C extérieur.

11 décembre 2023 à 09:22
forum consulter ce sujet Problème de température chaudière Viessmann 222F