Certains de mes radiateurs chauffent très peu
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
23725
Question Forum Chauffage : Certains de mes radiateurs chauffent très peu
Bonjour.
Nous venons d’emménager en octobre 2023 dans une maison de plain-pied.
La maison à entièrement était refaite en 2013. Il y a 15 radiateurs en acier (dont 5 verticaux dans le séjour).
Tous les radiateurs fonctionnent correctement sauf 4 des 5 radiateurs du séjour, ils chauffent peu, voire très peu.
Après une heure de chauffe, seule une zone d'environ 10 cm en haut des radiateurs semble chaude.
Les arrivées et sorties d'eau se font par le bas.
Nous avons fait l’équilibrage et purger l’air de tous les radiateurs, mais aucune amélioration.
On a donc fait appel à un plombier qui nous a conseillé de désemboué (effectivement, c’était bien emboué), mais toujours aucune amélioration.
Notre installation utilise un circuit en multicouche avec des tubes PER (voir la photo jointe), et elle est alimentée par une chaudière à pellet Extraflamme LP30.
Impossible de trouver la cause de ce problème.
Est-ce que la boue aurait créé des bouchons qui bloqueraient encore le passage de l’eau ?
Le circulateur de la chaudière est-il bien dimensionné pour l’installation ?
Toute suggestion ou conseil serait grandement apprécié. Si vous avez des questions n'hésitez pas.
Merci d'avance pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Nous venons d’emménager en octobre 2023 dans une maison de plain-pied.
La maison à entièrement était refaite en 2013. Il y a 15 radiateurs en acier (dont 5 verticaux dans le séjour).
Tous les radiateurs fonctionnent correctement sauf 4 des 5 radiateurs du séjour, ils chauffent peu, voire très peu.
Après une heure de chauffe, seule une zone d'environ 10 cm en haut des radiateurs semble chaude.
Les arrivées et sorties d'eau se font par le bas.
Nous avons fait l’équilibrage et purger l’air de tous les radiateurs, mais aucune amélioration.
On a donc fait appel à un plombier qui nous a conseillé de désemboué (effectivement, c’était bien emboué), mais toujours aucune amélioration.
Notre installation utilise un circuit en multicouche avec des tubes PER (voir la photo jointe), et elle est alimentée par une chaudière à pellet Extraflamme LP30.
Impossible de trouver la cause de ce problème.
Est-ce que la boue aurait créé des bouchons qui bloqueraient encore le passage de l’eau ?
Le circulateur de la chaudière est-il bien dimensionné pour l’installation ?
Toute suggestion ou conseil serait grandement apprécié. Si vous avez des questions n'hésitez pas.
Merci d'avance pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 janvier 2024 à 10:33
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Certains de mes radiateurs chauffent très peu
Bonsoir.
Si votre installation vient d'être désembouée, que la procédure de désembouage à bien été réalisée et que chaque boucle à été faite individuellement ce la devrait fonctionner : sauf si installation a été déréglée !!!
Sur votre photo on aperçoit des collecteurs avec des départs en tuyaux rouge et des retours en tuyaux bleu, ce qui est surprenant c"est que ce sont des collecteurs pour de la distribution eau froide et eau chaude sanitaire mais pas des collecteurs à usage de réseau de chauffage :
- Où sont les vannes d'équilibrage ?
- Où sont les détecteurs de débits ?
Sur les arrivées et retours de vos radiateurs, quels sont les éléments présents :
- Avez-vous des coudes ou tés de réglages ?
- Avez-vous des robinets simples ou thermostatisables ?
- Avez-vous des cartouches thermostatiques ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre installation vient d'être désembouée, que la procédure de désembouage à bien été réalisée et que chaque boucle à été faite individuellement ce la devrait fonctionner : sauf si installation a été déréglée !!!
Sur votre photo on aperçoit des collecteurs avec des départs en tuyaux rouge et des retours en tuyaux bleu, ce qui est surprenant c"est que ce sont des collecteurs pour de la distribution eau froide et eau chaude sanitaire mais pas des collecteurs à usage de réseau de chauffage :
- Où sont les vannes d'équilibrage ?
- Où sont les détecteurs de débits ?
Sur les arrivées et retours de vos radiateurs, quels sont les éléments présents :
- Avez-vous des coudes ou tés de réglages ?
- Avez-vous des robinets simples ou thermostatisables ?
- Avez-vous des cartouches thermostatiques ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 janvier 2024 à 18:02
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Certains de mes radiateurs chauffent très peu
Bonjour.
Suggestion première, démonter les têtes thermostatiques afin de contrôler :
1- Que le piston "joue" correctement par un appui à l'aide d'un plat métallique (manche de cuiller).
2- Si 1- OK, que la tête thermostatique est compatible avec le robinet de radiateur.
Suggestion première, démonter les têtes thermostatiques afin de contrôler :
1- Que le piston "joue" correctement par un appui à l'aide d'un plat métallique (manche de cuiller).
2- Si 1- OK, que la tête thermostatique est compatible avec le robinet de radiateur.
08 janvier 2024 à 08:50
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Certains de mes radiateurs chauffent très peu
Bonjour, merci pour vos réponses.
Je ne pense pas que le problème vient des arrivées des radiateurs.
Ils sont tous identiques. Ils sont tous équipés de robinet thermostatique et les tiges remontent correctement.
L'équilibrage a été fait sur les tés de réglage de chaque radiateur.
Pour les cartouches thermostatiques, s'il s'agit des éléments avec une tige sur la quel appuis les robinets thermostatique, oui tous les radiateurs en son équipé.
Par contre, je ne pense pas avoirs de vannes d'équilibrage et de détecteur de débits.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je ne pense pas que le problème vient des arrivées des radiateurs.
Ils sont tous identiques. Ils sont tous équipés de robinet thermostatique et les tiges remontent correctement.
L'équilibrage a été fait sur les tés de réglage de chaque radiateur.
Pour les cartouches thermostatiques, s'il s'agit des éléments avec une tige sur la quel appuis les robinets thermostatique, oui tous les radiateurs en son équipé.
Par contre, je ne pense pas avoirs de vannes d'équilibrage et de détecteur de débits.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 janvier 2024 à 18:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Avis sur radiateurs Noirot Calidou Plus
- N°10235 : Bonjour, Je suis sur le point d'installer des radiateurs Calidou Plus Noirot, est-ce que quelqu'un connait ce type de chauffage. Sont-ils économiques ? Merci pour vos informations.
- 2. Remplacement thermostats radiateurs ne chauffent plus
- N°95 : A la suite du remplacement de tous les thermostats de radiateurs en fonte, certains de ces radiateurs ne chauffent pas (chauffage fuel). Merci des conseils que vous voudrez donner pour régler ce problème avant les grands froids.
- 3. Certains radiateurs ne chauffent pas chaudière Frisquet
- N°4185 : J'ai une chaudière Frisquet hydroconfort ventouse à gaz, certains radiateurs ne fonctionnent pas, soit en bas et à l'étage. On a purgé les radiateurs, vérifié les robinets thermostatiques, le robinet d'arrivée d'eau... et...
- 4. Problèmes certains radiateurs ne chauffent pas
- N°3893 : Bonjour, j'ai démonté tous mes radiateurs cet été et je les ai désemboués avec un nettoyeur haute-pression. J'ai tout remonté. J'ai purgé tous mes radiateurs. La chaudière fonctionne normalement (production eau chaude...
- 5. Radiateurs chauffent en position été
- N°18036 : Bonjour ! J'ai une nouvelle chaudière depuis septembre dernier. Elle fait chauffage central et production d'eau chaude. J'ai remarqué il y a 2 mois que lorsqu'elle est en position été, il arrive régulièrement que les...
- 6. Sur 10 radiateurs certains chauffent en partie ou voire pas du tout
- N°12669 : Bonjour, j'ai une installation avec 10 radiateurs sur deux boucles de chacune 5 radiateurs (5 pour le "pignon" côté rue et 5 pour le pignon de derrière). Sur la première boucle, deux chauffent très bien (cuisine et chambre à...
- 7. Radiateurs chauffent mal
- N°902 : Bonjour, j'ai acheté ma maison il y a environ 7 mois. Depuis que nous avons dû allumer le chauffage, nous nous sommes aperçus que certains radiateurs chauffent très mal (tièdes à certains endroits, froids à d'autres), alors...
- 8. Adaptateur radiateur électrique
- N°482 : Bonjour, Je possède des radiateurs électriques à inertie de marque WIBO. Il me manque entre le fil de thermostat et le fil du radiateur, l'adaptateur de prise ou thermocouple. Comment puis-je résoudre mon problème ?
- 9. Radiateurs fonte chauffent que du haut
- N°342 : Bonjour, certains de mes radiateurs en fonte ne chauffent que du haut, même après plusieurs purges, ils restent froids dans le bas. Que faire ?
- 10. Problème radiateurs chauffage gaz
- N°2215 : Bonsoir, je viens de réactiver le chauffage au gaz, deux des radiateurs ne chauffent plus. Quelle en est la raison ? Avec mes remerciements.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite