Problème chaudière Perge mixte bois granulés
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
23728
Question Forum Chauffage : Problème chaudière Perge mixte bois granulés
Bonjour.
Je recherche des témoignages de personnes qui ont fait poser une chaudière Perge Mixte bois/granulés s'il vous plaît, suite à de très nombreux problèmes. Car nous avons l'impression que cette chaudière n'a pas été beaucoup installée et nous ne trouvons aucun retour sur celle-ci à ce jour.
Nous avions une chaudière fioul bois de la même marque qui marchait très bien mais qui devenait obsolète au vu de son âge. Nous avons donc décidé de rester sur la même marque mais avec leur nouvelle chaudière mixte bois granulés.
Cela fait plus de 2 ans que celle-ci est installée et nous rencontrons depuis l'installation d'énormes problèmes (la fumée s'échappe dans la maison) que le chauffagiste et le constructeur, malgré l'intervention de plusieurs techniciens de leur société, n'arrivent pas à résoudre.
Ce problème est rencontré à chaque fois que la chaudière à granulés se met en route, la fumée sort du conduit à l'intérieur de la maison au lieu de monter.
L'installation a toute été refaite au mois de septembre au niveau de la fumisterie qui devait, selon le constructeur, résoudre tous nos problèmes mais nous avons toujours de la fumée qui sort dans la maison systématiquement.
Nous sommes dans une impasse totale, c'est pourquoi nous avons besoin de savoir si d'autres personnes ont eu des problèmes avec ce type de chaudière ou non.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Je recherche des témoignages de personnes qui ont fait poser une chaudière Perge Mixte bois/granulés s'il vous plaît, suite à de très nombreux problèmes. Car nous avons l'impression que cette chaudière n'a pas été beaucoup installée et nous ne trouvons aucun retour sur celle-ci à ce jour.
Nous avions une chaudière fioul bois de la même marque qui marchait très bien mais qui devenait obsolète au vu de son âge. Nous avons donc décidé de rester sur la même marque mais avec leur nouvelle chaudière mixte bois granulés.
Cela fait plus de 2 ans que celle-ci est installée et nous rencontrons depuis l'installation d'énormes problèmes (la fumée s'échappe dans la maison) que le chauffagiste et le constructeur, malgré l'intervention de plusieurs techniciens de leur société, n'arrivent pas à résoudre.
Ce problème est rencontré à chaque fois que la chaudière à granulés se met en route, la fumée sort du conduit à l'intérieur de la maison au lieu de monter.
L'installation a toute été refaite au mois de septembre au niveau de la fumisterie qui devait, selon le constructeur, résoudre tous nos problèmes mais nous avons toujours de la fumée qui sort dans la maison systématiquement.
Nous sommes dans une impasse totale, c'est pourquoi nous avons besoin de savoir si d'autres personnes ont eu des problèmes avec ce type de chaudière ou non.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
07 janvier 2024 à 21:10
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Problème chaudière Perge mixte bois granulés
Bonjour.
C'est là l'inconvénient du tirage naturel.
Avez-vous vérifié l'équilibre aéraulique de votre local chaufferie.
Orifices de ventilation haute et basse correctement dimensionnés et non soumis aux vents dominants.
C'est là l'inconvénient du tirage naturel.
Avez-vous vérifié l'équilibre aéraulique de votre local chaufferie.
Orifices de ventilation haute et basse correctement dimensionnés et non soumis aux vents dominants.
08 janvier 2024 à 09:17
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Problème chaudière Perge mixte bois granulés
Bonjour.
Merci pour votre retour.
Le chauffagiste devait faire une étude avant l'installation à ce que nous avons compris mais cela n'a pas été fait.
Comment peut on vérifier l'équilibre aéraulique ? Est-ce au chauffagiste de la faire ?
Une aération basse a bien été faite au niveau de notre rez de chaussé à coté de la chaudière.
Nous n'avons pas d'aération en partie haute par contre.
Pensez vous que cela peut résoudre notre problème ?
J'ai oublié de préciser que le conduit de cheminé a pris feu mi décembre.
Nous avons fait un ramonage fin février.
La chaudière a tourné seulement de mars à mi avril car nous avons du finir l'hiver sans chauffage car la fumée qui se dégageait devenez beaucoup trop dangereuse pour nous (nous devions ouvrir toutes les fenêtres et les portes pour aérer et évacuer et sortir de la maison à chaque fois pr ne pas être intoxiqué).
En septembre, les conduits ont tous été modifié suite à une analyse fait par la chauffagiste et le constructeur.
Cela devez résoudre le problème.
Nous avons remis la chaudière en route fin octobre, celle-ci a fonctionné jusqu'à mi décembre soit un mois et demi en raison du feu de cheminé.
Merci pour votre retour.
Le chauffagiste devait faire une étude avant l'installation à ce que nous avons compris mais cela n'a pas été fait.
Comment peut on vérifier l'équilibre aéraulique ? Est-ce au chauffagiste de la faire ?
Une aération basse a bien été faite au niveau de notre rez de chaussé à coté de la chaudière.
Nous n'avons pas d'aération en partie haute par contre.
Pensez vous que cela peut résoudre notre problème ?
J'ai oublié de préciser que le conduit de cheminé a pris feu mi décembre.
Nous avons fait un ramonage fin février.
La chaudière a tourné seulement de mars à mi avril car nous avons du finir l'hiver sans chauffage car la fumée qui se dégageait devenez beaucoup trop dangereuse pour nous (nous devions ouvrir toutes les fenêtres et les portes pour aérer et évacuer et sortir de la maison à chaque fois pr ne pas être intoxiqué).
En septembre, les conduits ont tous été modifié suite à une analyse fait par la chauffagiste et le constructeur.
Cela devez résoudre le problème.
Nous avons remis la chaudière en route fin octobre, celle-ci a fonctionné jusqu'à mi décembre soit un mois et demi en raison du feu de cheminé.
08 janvier 2024 à 12:23
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Problème chaudière Perge mixte bois granulés
Un feu de cheminée sur une installation de chauffage moderne et correctement dimensionnée est quelque chose de totalement improbable.
Deux causes possibles pour la création de bistre, du bois trop humide ou une combustion incomplète (marche avec volet de tirage fermé).
Le problème intervenant à mi-saison de septembre à décembre, je pense à la deuxième cause. La chaudière semble surdimensionnée et n'autorise pas ce faible régime.
La solution, ne pas "charger" la chaudière.
Alimenter régulièrement en bûches. Il faut admettre que c'est contraignant.
Sinon, si vous avez la place, optez pour le ballon tampon journalier.
Deux causes possibles pour la création de bistre, du bois trop humide ou une combustion incomplète (marche avec volet de tirage fermé).
Le problème intervenant à mi-saison de septembre à décembre, je pense à la deuxième cause. La chaudière semble surdimensionnée et n'autorise pas ce faible régime.
La solution, ne pas "charger" la chaudière.
Alimenter régulièrement en bûches. Il faut admettre que c'est contraignant.
Sinon, si vous avez la place, optez pour le ballon tampon journalier.
08 janvier 2024 à 15:44
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage
Problème chaudière Perge mixte bois granulés
Malheureusement ce n'est pas la chaudière à bois en cause car celle-ci n'a fonctionné qu'une seule foi), c'est bien la chaudière à granule qui a fonctionné et qui pose problème depuis le début avec la fumé qui sort du conduit à chaque mise en route et c'est bien elle qui était en fonctionnement lorsque le conduit de cheminé a pris feu.
Merci en tout cas pour votre retour.
Merci en tout cas pour votre retour.
09 janvier 2024 à 11:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Avis sur chaudière Perge MCA
- N°5209 : Bonjour, Je recherche des propriétaires de Chaudières Perge MCA, pour avis et échanges d'informations. A+
- 2. Avis chaudière Ferroli à granulés de bois avec brûleur Sun P12
- N°15136 : Bonjour, je recherche des personnes qui ont installé ou des avis sur les chaudière Ferroli à granulés ou pellets avec brûleur Sun P12. Si vous avez des conseils, merci.
- 3. Problème réglage chaudière bois HS France
- N°5359 : Bonjour, Je possède une chaudière bois bonus 30 + ballon 1000 litres HSFrance. Je chauffe 500m3 avec radiateurs. Lorsque je monte la température à 70° l'eau du ballon 3 heures après redescend à 30°, si je ne mets plus...
- 4. Problème chaudière perge mca bois déqueté
- N°14601 : Bonjour, je me console en voyant que nous ne sommes pas les seuls. Sommes en procès avec nos chauffagistes ces derniers veulent que nous les payons seulement pour l instant rien n est satisfaisant. bourrage sur bourrage, explosion...
- 5. Avis sur chaudière bois fuel ou bois déchiqueté
- N°624 : Je souhaite remplacer ma vieille chaudière fuel par une mixte bois/fuel ou une à bois déchiqueté. Si vous avez réalisé ce choix, votre avis me serait très utile compte-tenu du coût de l'investissement. Est-ce si rentable par...
- 6. Problème de tirage chaudière à bois de marque Perge
- N°9462 : Bonjour J'ai installé une chaudière à bois de marque Perge MC 5-20 l'année dernière et il se trouve que depuis, j'ai un problème de tirage (la fumée ressort par la porte du foyer et ne s'évacue pas par la cheminée). C'est...
- 7. Réglementation sortie ventouse poêle à granules
- N°6466 : Bonjour, il semble que la réglementation concernant l'évacuation des fumées d'un poêle à granules change. Je possède une chaudière propane à ventouse, et compte la remplacer par un poêle à pellets, je voulais bien sûr...
- 8. Problème éclatement silo à granulés de bois en tôle
- N°15382 : Bonjour. Suite à l'éclatement d'un silo à granulés de bois en tôle je recherche d'autres personnes dans le même cas afin de pouvoir mener une action contre le fabricant. Un expert est passé sur place et a constaté la...
- 9. Conduit de poêle à bois qui coule
- N°996 : Bonjour. Lorsque mon poêle à bois fonctionne, il y a de l'eau salie de suie qui coule le long du conduit de cheminée. Pourtant il y a un chapeau au bout. Je ne comprends pas ce qui entraine ces coulures, mais cela salit le...
- 10. Panne chaudière mixte fuel / bois marque Marolotherm
- N°7006 : Je possède une chaudière mixte fuel / bois de marque Marolotherm, type l'brul'tout. Régulièrement 1 à 2 fois par jour elle se met en défaut. Il suffit simplement d'enclencher le bouton sur le brûleur pour qu'elle...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite