Bonjour.
Je viens d'emménager, la maison est équipée d'une chaudière au gaz de marque De Dietrich DTG 1300-25 Eco Nox Plus/V130.
Je n'ai pas la possibilité de régler la température ambiante dans la maison sachant qu'il n'y a pas de thermostat.
Seul un réglage de température est possible directement sur le pupitre de commande de la chaudière située au sous sol.
Une sonde de température est présente à l'extérieur de la maison.
Pensez-vous qu'il serait possible d'installer un thermostat ?
Merci de votre réponse.
Je viens d'emménager, la maison est équipée d'une chaudière au gaz de marque De Dietrich DTG 1300-25 Eco Nox Plus/V130.
Je n'ai pas la possibilité de régler la température ambiante dans la maison sachant qu'il n'y a pas de thermostat.
Seul un réglage de température est possible directement sur le pupitre de commande de la chaudière située au sous sol.
Une sonde de température est présente à l'extérieur de la maison.
Pensez-vous qu'il serait possible d'installer un thermostat ?
Merci de votre réponse.
17 janvier 2024 à 11:32
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Installation thermostat d'ambiance sur chaudière De Dietrich
Bonjour.
Sans connaître cette chaudière particulière De Dietrich, mais connaissant De Dietrich,
je suis certain que oui, il faut trouver le détail du tableau électrique qui doit s'appeler Diematic ou quelque chose comme cela.
En tapant la référence de votre chaudière sur le net, vous devriez trouver l'éclaté avec la liste des pièces détachées, dont le tableau Diematic avec la liste des branchements.
Il sera indiqué les connexions pour un thermostat, qui pourra vous confirmer la possibilité (et peut-être même les thermostats compatibles).
Sans connaître cette chaudière particulière De Dietrich, mais connaissant De Dietrich,

En tapant la référence de votre chaudière sur le net, vous devriez trouver l'éclaté avec la liste des pièces détachées, dont le tableau Diematic avec la liste des branchements.
Il sera indiqué les connexions pour un thermostat, qui pourra vous confirmer la possibilité (et peut-être même les thermostats compatibles).

17 janvier 2024 à 14:28
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Installation thermostat d'ambiance sur chaudière De Dietrich
Bonjour.
Si l'installation ne comporte que des radiateurs avec tête thermostatique de préférence, un thermostat d'ambiance ne s'impose pas.
A vérifier, en mode réglage installateur, les pieds de courbe (20 à 30°C en général) et pente (1.2 à 1.7 selon qualité d'isolation et déperdition thermique).
Paramètre ADAPT en mode BLOQUEE.
Pente 0.5 à 0.8 pour un plancher chauffant.
Si l'installation ne comporte que des radiateurs avec tête thermostatique de préférence, un thermostat d'ambiance ne s'impose pas.
A vérifier, en mode réglage installateur, les pieds de courbe (20 à 30°C en général) et pente (1.2 à 1.7 selon qualité d'isolation et déperdition thermique).
Paramètre ADAPT en mode BLOQUEE.
Pente 0.5 à 0.8 pour un plancher chauffant.
17 janvier 2024 à 15:26
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Installation thermostat d'ambiance sur chaudière De Dietrich
Je vous remercie de votre réponse.
Je précise que les radiateurs sont tous équipés de tête thermostatique.
Le problème c'est que lorsque la température extérieure est >~10° il est impossible d'avoir ~19 ° dans les pièces.
Par contre lorsque la température extérieur est bien négative il n'y a pas de problème.
Je précise que les radiateurs sont tous équipés de tête thermostatique.
Le problème c'est que lorsque la température extérieure est >~10° il est impossible d'avoir ~19 ° dans les pièces.
Par contre lorsque la température extérieur est bien négative il n'y a pas de problème.
17 janvier 2024 à 16:31
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage
Installation thermostat d'ambiance sur chaudière De Dietrich
Polnord59.
Je pense que c'est assez général sur les chaudières De Dietrich...
L'influence de la sonde d'ambiance extérieure est trop forte.
J'ai le même souci que celui indiqué dans votre dernier post, pour y remédier si il fait 6/7°C je demande 19 ou 20°à la chaudière, mais à moins 5°C je demande 16 à ma chaudière, sinon j'ai 22 dans la maison.
J'ai essayé beaucoup de choses, réglage de la pente et autre rien n'y fait. donc, j'adapte directement la température de consigne demandée à la chaudière.
Je précise que j'ai un thermostat d'ambiance, mais cela ne change pas suffisamment.
Je pense que c'est assez général sur les chaudières De Dietrich...
L'influence de la sonde d'ambiance extérieure est trop forte.
J'ai le même souci que celui indiqué dans votre dernier post, pour y remédier si il fait 6/7°C je demande 19 ou 20°à la chaudière, mais à moins 5°C je demande 16 à ma chaudière, sinon j'ai 22 dans la maison.
J'ai essayé beaucoup de choses, réglage de la pente et autre rien n'y fait. donc, j'adapte directement la température de consigne demandée à la chaudière.
Je précise que j'ai un thermostat d'ambiance, mais cela ne change pas suffisamment.
17 janvier 2024 à 19:34