Chaudière à gaz Elm Leblanc GVAC 24 1H symptômes bizarres
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
24627
Conseils Forum Chauffage : Chaudière à gaz Elm Leblanc GVAC 24 1H symptômes bizarres
Bonjour à tous.
Ma chaudière à gaz (Elm Leblanc GVAC 24 1H à condensation) fait quelque chose d'étrange :
La pression dans le circuit de chauffage monte jusqu'à 3,5 bars et ne redescend pas même lorsque j'arrête la chaudière.
En vidangeant environ un verre d'eau, la pression retombe à 0,5 bar.
Cela semble peu, n'est-ce pas ?
J'ai d'abord pensé à un problème avec le robinet de remplissage qui pourrait ne pas se fermer correctement, puis j'ai pensé au vase d'expansion (qui est intégré).
J'ai fait des essais : je peux le gonfler jusqu'à 5 bars ou le dégonfler entièrement, mais cela n'a aucun effet sur le manomètre du circuit.
Pourtant, d'un côté de la membrane, il y a la pression que je mets avec ma pompe à vélo et de l'autre, l'eau du circuit. Cela devrait se voir, n'est-ce pas ?
Le vase a l'air en bon état, la valve ne fuit pas et il n'y a que de l'air.
Le vase d'expansion est relié au circuit d'eau par un flexible d'environ 10 mm de diamètre, ce qui me semble petit.
Je me demande si celui-ci ne serait pas simplement bouché (par de la boue ?).
Je n'ai pas envie de tout démonter et de vidanger, alors je me demande si je pourrais simplement acheter un vase neuf et l'installer.
Cela tombe bien, j'avais prévu un radiateur à côté de la chaudière, mais je ne l'ai jamais installé. Il y a des vannes d'arrêt disponibles.
Pensez-vous que cela soit faisable ou bien déraisonnable ?
Merci d'avance pour vos conseils !
Ma chaudière à gaz (Elm Leblanc GVAC 24 1H à condensation) fait quelque chose d'étrange :
La pression dans le circuit de chauffage monte jusqu'à 3,5 bars et ne redescend pas même lorsque j'arrête la chaudière.
En vidangeant environ un verre d'eau, la pression retombe à 0,5 bar.
Cela semble peu, n'est-ce pas ?
J'ai d'abord pensé à un problème avec le robinet de remplissage qui pourrait ne pas se fermer correctement, puis j'ai pensé au vase d'expansion (qui est intégré).
J'ai fait des essais : je peux le gonfler jusqu'à 5 bars ou le dégonfler entièrement, mais cela n'a aucun effet sur le manomètre du circuit.
Pourtant, d'un côté de la membrane, il y a la pression que je mets avec ma pompe à vélo et de l'autre, l'eau du circuit. Cela devrait se voir, n'est-ce pas ?
Le vase a l'air en bon état, la valve ne fuit pas et il n'y a que de l'air.
Le vase d'expansion est relié au circuit d'eau par un flexible d'environ 10 mm de diamètre, ce qui me semble petit.
Je me demande si celui-ci ne serait pas simplement bouché (par de la boue ?).
Je n'ai pas envie de tout démonter et de vidanger, alors je me demande si je pourrais simplement acheter un vase neuf et l'installer.
Cela tombe bien, j'avais prévu un radiateur à côté de la chaudière, mais je ne l'ai jamais installé. Il y a des vannes d'arrêt disponibles.
Pensez-vous que cela soit faisable ou bien déraisonnable ?
Merci d'avance pour vos conseils !
03 avril 2025 à 03:08
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière à gaz Elm Leblanc GVAC 24 1H symptômes bizarres
=> Orifice du vase d'expansion colmaté.
06 avril 2025 à 17:55
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière à gaz Elm Leblanc GVAC 24 1H symptômes bizarres
OK merci.
C'est ce que je pensais.
Et installer un vase supplémentaire, c'est faisable ?
C'est ce que je pensais.
Et installer un vase supplémentaire, c'est faisable ?
09 avril 2025 à 08:19