Bonjour à tous.
Ma chaudière à gaz (Elm Leblanc GVAC 24 1H à condensation) fait quelque chose d'étrange :
La pression dans le circuit de chauffage monte jusqu'à 3,5 bars et ne redescend pas même lorsque j'arrête la chaudière.
En vidangeant environ un verre d'eau, la pression retombe à 0,5 bar.
Cela semble peu, n'est-ce pas ?
J'ai d'abord pensé à un problème avec le robinet de remplissage qui pourrait ne pas se fermer correctement, puis j'ai pensé au vase d'expansion (qui est intégré).
J'ai fait des essais : je peux le gonfler jusqu'à 5 bars ou le dégonfler entièrement, mais cela n'a aucun effet sur le manomètre du circuit.
Pourtant, d'un côté de la membrane, il y a la pression que je mets avec ma pompe à vélo et de l'autre, l'eau du circuit. Cela devrait se voir, n'est-ce pas ?
Le vase a l'air en bon état, la valve ne fuit pas et il n'y a que de l'air.
Le vase d'expansion est relié au circuit d'eau par un flexible d'environ 10 mm de diamètre, ce qui me semble petit.
Je me demande si celui-ci ne serait pas simplement bouché (par de la boue ?).
Je n'ai pas envie de tout démonter et de vidanger, alors je me demande si je pourrais simplement acheter un vase neuf et l'installer.
Cela tombe bien, j'avais prévu un radiateur à côté de la chaudière, mais je ne l'ai jamais installé. Il y a des vannes d'arrêt disponibles.
Pensez-vous que cela soit faisable ou bien déraisonnable ?
Merci d'avance pour vos conseils !
Ma chaudière à gaz (Elm Leblanc GVAC 24 1H à condensation) fait quelque chose d'étrange :
La pression dans le circuit de chauffage monte jusqu'à 3,5 bars et ne redescend pas même lorsque j'arrête la chaudière.
En vidangeant environ un verre d'eau, la pression retombe à 0,5 bar.
Cela semble peu, n'est-ce pas ?
J'ai d'abord pensé à un problème avec le robinet de remplissage qui pourrait ne pas se fermer correctement, puis j'ai pensé au vase d'expansion (qui est intégré).
J'ai fait des essais : je peux le gonfler jusqu'à 5 bars ou le dégonfler entièrement, mais cela n'a aucun effet sur le manomètre du circuit.
Pourtant, d'un côté de la membrane, il y a la pression que je mets avec ma pompe à vélo et de l'autre, l'eau du circuit. Cela devrait se voir, n'est-ce pas ?
Le vase a l'air en bon état, la valve ne fuit pas et il n'y a que de l'air.
Le vase d'expansion est relié au circuit d'eau par un flexible d'environ 10 mm de diamètre, ce qui me semble petit.
Je me demande si celui-ci ne serait pas simplement bouché (par de la boue ?).
Je n'ai pas envie de tout démonter et de vidanger, alors je me demande si je pourrais simplement acheter un vase neuf et l'installer.
Cela tombe bien, j'avais prévu un radiateur à côté de la chaudière, mais je ne l'ai jamais installé. Il y a des vannes d'arrêt disponibles.
Pensez-vous que cela soit faisable ou bien déraisonnable ?
Merci d'avance pour vos conseils !
03 avril 2025 à 03:08
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière à gaz Elm Leblanc GVAC 24 1H symptômes bizarres
=> Orifice du vase d'expansion colmaté.
06 avril 2025 à 17:55
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Thermostat pour chaudière ELM Leblanc gvac 24 1h
- N°22409 : Bonjour à tous. Je me demande ce qui serait le plus adapté pour ma chaudière ELM Leblanc gvac 24 1h Un thermostat ou une régulation d'ambiance ? Les produits Leblanc sont ici...
- 2. Code erreur c7 214 chaudière gaz Elm Leblanc Egalis gvbc 24 1h
- N°19866 : Bonjour. Je fais appel à vous pour un souci sur une chaudière neuve à gaz Elm Leblanc egalis gvbc 24 1h, elle a fonctionné un moment et cette nuit le code d'erreur c7 214 a mis la chaudière en sécurité et depuis...
- 3. Chaudière ELM Leblanc se met en sécurité
- N°3155 : Bonjour, J'ai une chaudière ELM Leblanc acleis glm 23 posée en 2005. Depuis 3 semaines, l'eau chaude ne coule que 2 minutes, puis la chaudière se met en sécurité. La lumière du chauffage se met à clignoter : impossible alors...
- 4. Chaudière ELM Egalis GVB C-24 1H voyant bleu reste allumé
- N°19430 : Bonjour. J'ai une chaudière ELM Egalis GVB C-24 1H qui lorsque le chauffage du sol s’arrête, le voyant bleu reste allumé pendant plus de 10 minutes. Est-ce normal ? Sinon d’où cela vient-il ? Merci pour votre aide.
- 5. Conseil achat chaudière Elm leblanc Odéalis à condensation
- N°8869 : Bonjour, Cette chaudière est une des rares murales de petite taille à condensation et ballon. Cependant son procédé "innovant" me rend méfiant et je souhaiterais connaître des retours de propriétaires de cette chaudière...
- 6. Problème de pression chaudière Elm Leblanc
- N°1969 : J'ai une chaudière Elm Leblanc GMV 7.23, la pression n'arrête pas de monter à plus de 3 bars, et pourtant de temps en temps je fais tomber la pression en purgeant le radiateur le plus près de celle-ci. Dites-moi pourquoi la...
- 7. Problème chaudière gaz ELM leblanc stellis
- N°3439 : Bonjour, Mon problème est le suivant : ma chaudière ELM LEBLANC (stellis à micro-accumulation) qui a moins d'un an se met en sécurité plusieurs fois par jour. Notre plombier à TOUT changé sur la chaudière, et mieux, il...
- 8. Problème chaudière Elm Leblanc Egalis GVB C 24-1H
- N°20401 : Bonjour. J'ai un problème avec ma chaudière Elm Leblanc Egalis GVB C 24-1H Plus d'eau chaude ni chauffage elle n'arrête pas de faire un bruit type ronronnement durant 30 secondes, ensuite elle s'arrête 30 secondes puis...
- 9. Problème allumage chauffe-eau gaz Elm Leblanc Lm 2 6PV
- N°16704 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau mural gaz de ville Elm Leblanc Lm 2 6PV. Je fais "l'entretien" moi-même, c'est à dire je le dépoussière régulièrement allant jusqu'à la buse, avec un aspirateur. Après cela, normalement...
- 10. Radiateurs froids chaudière à gaz Acléa elm Leblanc
- N°16914 : Bonsoir, J'ai trouvé beaucoup de sujets relatifs à ce genre de chaudière, mais pas exactement mon cas me semble t-il. J'ai emménagé comme locataire dans un appartement à Paris, pourvu d'une chaudière à gaz Acléa elm...
- 11. Chaudière gaz murale ELM Leblanc ne démarre plus
- N°1391 : Bonjour, j'ai une chaudière murale à gaz Elm Leblanc dont la veilleuse fonctionne correctement, thermocouple ok. En mode chauffage, étonnamment, la pompe ne tourne pas, mais elle n'est pas bloquée (tourne vis). Les brûleurs ne...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite