Panne chaudière Geminox FCX code erreur E74
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
23742
Question Forum Chauffage : Panne chaudière Geminox FCX code erreur E74
Bonjour à toutes et tous.
J'ai ma chaudière fioul qui affiche le code erreur E74 suite à une coupure d'électricité.
Et la pression eau est à 0, j'ai remis de l'eau mais rien n'y fait, la cuve fioul est remplie, j'ai éteint et rallumé...toujours rien.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider, je ne connais pas les techniques j'ai beau lire la notice d'utilisation, ils ne parlent pas de code erreur.
Je n'ai plus de chauffage et l'eau des robinets se refroidie.
Merci pour votre aide.
Vanessa
J'ai ma chaudière fioul qui affiche le code erreur E74 suite à une coupure d'électricité.
Et la pression eau est à 0, j'ai remis de l'eau mais rien n'y fait, la cuve fioul est remplie, j'ai éteint et rallumé...toujours rien.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider, je ne connais pas les techniques j'ai beau lire la notice d'utilisation, ils ne parlent pas de code erreur.
Je n'ai plus de chauffage et l'eau des robinets se refroidie.

Merci pour votre aide.
Vanessa
10 janvier 2024 à 19:53
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Panne chaudière Geminox FCX code erreur E74
Re : (Résolu) Erreur E74 ne s'efface pas malgré pression d'eau sur FCX22
Résolu après un reset chaudière pendant 5 secondes en appuyant sur le bouton du thermomètre gradué (jour coté gauche, nuit coté droit du thermomètre) ça fait un reset de la carte.
Bonjour.
Trouvé sur le forum.
Reset carte mère, signifie perte des paramètres et réglages.
Veiller à les relever avant l'opération.
Résolu après un reset chaudière pendant 5 secondes en appuyant sur le bouton du thermomètre gradué (jour coté gauche, nuit coté droit du thermomètre) ça fait un reset de la carte.
Bonjour.
Trouvé sur le forum.
Reset carte mère, signifie perte des paramètres et réglages.
Veiller à les relever avant l'opération.
11 janvier 2024 à 09:12
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Panne chaudière Geminox FCX code erreur E74
Bonjour.
Votre capteur de pression est soit encrassé soit hs, il faut :
- Isoler la chaudière en fermant les deux vannes de chauffage,
- Vidanger la chaudière,
- Démonter le capteur de pression pour vérifier son état,
- Vérifier que ce n'est pas bouché,
- Remettre en place le capteur,
- Remplir la chaudière à 1.5 Bars,
- Ouvrir les vannes de chauffages,
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre capteur de pression est soit encrassé soit hs, il faut :
- Isoler la chaudière en fermant les deux vannes de chauffage,
- Vidanger la chaudière,
- Démonter le capteur de pression pour vérifier son état,
- Vérifier que ce n'est pas bouché,
- Remettre en place le capteur,
- Remplir la chaudière à 1.5 Bars,
- Ouvrir les vannes de chauffages,
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 janvier 2024 à 17:55
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Panne chaudière Geminox FCX code erreur E74
Bonjour Mario.
Merci pour votre réponse...
Alors entre temps, le technicien est passé je n'avais pas remis de l'eau comme il fallait... pas la bonne manette actionnée (je suis en dessous de débutante dans ce domaine), donc la pression est remontée et ensuite un code erreur 60, est apparu, une pièce en lien avec le brûleur était défectueux.
Bonne soirée à vous.
Vanessa.
Merci pour votre réponse...
Alors entre temps, le technicien est passé je n'avais pas remis de l'eau comme il fallait... pas la bonne manette actionnée (je suis en dessous de débutante dans ce domaine), donc la pression est remontée et ensuite un code erreur 60, est apparu, une pièce en lien avec le brûleur était défectueux.
Bonne soirée à vous.
Vanessa.
23 janvier 2024 à 18:22