Problème chauffage au sol quand il fait chaud dehors il fait froid dedans
Actuellement
24 624
questions dans le
forum chauffage
24524
Conseils Problèmes Chauffage : Problème chauffage au sol quand il fait chaud dehors il fait froid dedans
Bonjour.
J'ai une chaudière Chappée à condensation installée sur un chauffage au sol depuis un peu plus de 10 ans. (le circuit lui-même en a 30)
Cette année nous avons constaté un phénomène très curieux : quand la température extérieure est aux alentours de 0°, il fait un peu plus de 19° dedans.
En revanche s'il fait plus de 8°, alors il fait 18 ou moins dedans.
En image la comparaison des deux courbes de température sur 3 semaines, c'est parlant !
Le chauffagiste qui l'entretien depuis le début n'explique pas ce phénomène.
Qu'en pensez-vous ?
D'avance merci pour une idée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai une chaudière Chappée à condensation installée sur un chauffage au sol depuis un peu plus de 10 ans. (le circuit lui-même en a 30)
Cette année nous avons constaté un phénomène très curieux : quand la température extérieure est aux alentours de 0°, il fait un peu plus de 19° dedans.
En revanche s'il fait plus de 8°, alors il fait 18 ou moins dedans.
En image la comparaison des deux courbes de température sur 3 semaines, c'est parlant !
Le chauffagiste qui l'entretien depuis le début n'explique pas ce phénomène.
Qu'en pensez-vous ?
D'avance merci pour une idée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 janvier 2025 à 12:13
Questions Réponses Chauffage 1
Problème chauffage au sol quand il fait chaud dehors il fait froid dedans
Votre chauffage semble être régulé en fonction de la température extérieure.
La sonde extérieure peut être par moment exposée au soleil; à éviter.
La courbe de chauffe ou loi d'eau est calibrée avec une valeur de pente trop forte. En principe, la valeur est comprise entre 0,5 et 1,0 pour un plancher chauffant ; réduire la valeur.
Selon les marques et modèles, un facteur 10 ou 100 est appliqué, soit 5-10 ou 50-100.
Ajuster pour les températures extérieures basses <5°C.
La valeur de décalage est à ajuster pour les températures extérieures >10°C
La sonde extérieure peut être par moment exposée au soleil; à éviter.
La courbe de chauffe ou loi d'eau est calibrée avec une valeur de pente trop forte. En principe, la valeur est comprise entre 0,5 et 1,0 pour un plancher chauffant ; réduire la valeur.
Selon les marques et modèles, un facteur 10 ou 100 est appliqué, soit 5-10 ou 50-100.
Ajuster pour les températures extérieures basses <5°C.
La valeur de décalage est à ajuster pour les températures extérieures >10°C
28 janvier 2025 à 17:47
Questions Réponses Chauffage 2
Problème chauffage au sol quand il fait chaud dehors il fait froid dedans
OK, merci, je vais regarder tous ces paramètres.
La sonde extérieure est sur le mur nord et ne voit jamais le moindre soleil sauf en juillet (où je n'ai pas besoin de chauffage !)
Si j'ai bien compris, la pente est trop forte (ce qui explique une bonne température quand il gèle, et une mauvaise quand il fait 8° dehors), il faudrait donc la baisser, en augmentant au passage la parallèle sinon je vais avoir froid tout le temps.
C'est ça ?
La sonde extérieure est sur le mur nord et ne voit jamais le moindre soleil sauf en juillet (où je n'ai pas besoin de chauffage !)
Si j'ai bien compris, la pente est trop forte (ce qui explique une bonne température quand il gèle, et une mauvaise quand il fait 8° dehors), il faudrait donc la baisser, en augmentant au passage la parallèle sinon je vais avoir froid tout le temps.
C'est ça ?
28 janvier 2025 à 19:58
Questions Réponses Chauffage 3
Problème chauffage au sol quand il fait chaud dehors il fait froid dedans
Bonjour.
Eh bien j'ai beau chercher sur Internet, je ne trouve pas un mode d'emploi qui me dise comment afficher ces paramètres.
La seule doc que j'ai trouvée se nomme "Chappée Luna ST Flirt 2.24FF Central Heating Boiler" et ce n'est pas la bonne.
En particulier elle décrit une façade de commande qui ne correspond pas.
Ma chaudière est une Chappée Luna ST Flirt 2.24FF HTE, c'est sans doute différent.
Eh bien j'ai beau chercher sur Internet, je ne trouve pas un mode d'emploi qui me dise comment afficher ces paramètres.
La seule doc que j'ai trouvée se nomme "Chappée Luna ST Flirt 2.24FF Central Heating Boiler" et ce n'est pas la bonne.
En particulier elle décrit une façade de commande qui ne correspond pas.
Ma chaudière est une Chappée Luna ST Flirt 2.24FF HTE, c'est sans doute différent.
30 janvier 2025 à 12:08