Bonjour.
J'ai une chaudière Naema 2 micro depuis 3 ans et demi, la première année elle a fonctionné impeccablement, depuis la seconde année c'est la galère et mon installateur pourtant ambassadeur Atlantic ne comprends pas, il me fait pourtant l'entretien tous les ans.
Si on lui commande par le thermostat navilink 128 radio connect par exemple de passer de 17 a 19 degrés elle monte à 2.7 de pression et se met en sécurité, on doit passer par la fonction programmée anticipation et surtout ne pas lui demander plus d'augmentation qu'un demi degré toutes les trois heures.
Malgré cela et en plus, elle se met donc en marche tout doucement trois heures avant et la température ne monte guère par contre la dernière demie heure elle s'affole complètement et la pression monte en flèche c'est très pénible.
On me dit sans me garantir que ça réglera le problème de rajouter un énorme vase d'expansion alors que la première année rien de tout ça ne s'est passé, e programmais le matin la chaudière sans anticipation pour avoir 19 à 7h30 je la mettais pour 6h et ça marchait très bien dans jamais monter au dessus de 2.0 bars, je pense qu'il doit y avoir un autre problème mais bon l'installateur me dit qu'il ne sait pas depuis le début de la deuxième année, je suis désespéré d'avoir une chaudière aussi récente et d’être obligé de la surveiller en permanence et d'anticiper tout le temps même le matin je dois surveiller pour ne pas qu'elle se mette en sécurité
Merci d'avance et très bonne journée.
J'ai une chaudière Naema 2 micro depuis 3 ans et demi, la première année elle a fonctionné impeccablement, depuis la seconde année c'est la galère et mon installateur pourtant ambassadeur Atlantic ne comprends pas, il me fait pourtant l'entretien tous les ans.
Si on lui commande par le thermostat navilink 128 radio connect par exemple de passer de 17 a 19 degrés elle monte à 2.7 de pression et se met en sécurité, on doit passer par la fonction programmée anticipation et surtout ne pas lui demander plus d'augmentation qu'un demi degré toutes les trois heures.
Malgré cela et en plus, elle se met donc en marche tout doucement trois heures avant et la température ne monte guère par contre la dernière demie heure elle s'affole complètement et la pression monte en flèche c'est très pénible.
On me dit sans me garantir que ça réglera le problème de rajouter un énorme vase d'expansion alors que la première année rien de tout ça ne s'est passé, e programmais le matin la chaudière sans anticipation pour avoir 19 à 7h30 je la mettais pour 6h et ça marchait très bien dans jamais monter au dessus de 2.0 bars, je pense qu'il doit y avoir un autre problème mais bon l'installateur me dit qu'il ne sait pas depuis le début de la deuxième année, je suis désespéré d'avoir une chaudière aussi récente et d’être obligé de la surveiller en permanence et d'anticiper tout le temps même le matin je dois surveiller pour ne pas qu'elle se mette en sécurité

Merci d'avance et très bonne journée.
21 janvier 2025 à 10:01
Questions Réponses Forum Chauffage 1
ECS et chauffage simultanément possible sur chaudière Naema 2
Une pression de 1,5 ou 2 bars est correcte en résidentiel.
Les vases d'expansion surtout de grand volume sont plutôt destinés aux bâtiments tertiaires ou collectifs avec des pressions pouvant dépasser 2,5bars.
D'où un gonflage initial souvent supérieur à 2 bars.
Dégonfler votre vase d'expansion si nécessaire.
Bonne chance.
Les vases d'expansion surtout de grand volume sont plutôt destinés aux bâtiments tertiaires ou collectifs avec des pressions pouvant dépasser 2,5bars.
D'où un gonflage initial souvent supérieur à 2 bars.
Dégonfler votre vase d'expansion si nécessaire.
Bonne chance.
21 janvier 2025 à 14:49
Questions Réponses Forum Chauffage 2
ECS et chauffage simultanément possible sur chaudière Naema 2
Bonsoir et merci Em62.
Ça a été fait j'avais demandé à un autre installateur de venir voir, il a fait la manip et idem,il a contrôlé pas mal de choses apparemment et m'a conseillé d'appeler Atlantic directement en expliquant et qu'ils m'enverrait peut être un spécialiste de chez eux, ce que je n'ai pas fait et je pense que j'ai eu tort, car il était dubitatif sur le fait qu'Atlantic envoie un spécialiste alors que deux installateurs ne trouvaient pas la source du souci. ce qui est bizarre c'est que la première année impeccable et que la seconde saison de chauffe le problème soit apparu d'un coup d'un seul.
Ça a été fait j'avais demandé à un autre installateur de venir voir, il a fait la manip et idem,il a contrôlé pas mal de choses apparemment et m'a conseillé d'appeler Atlantic directement en expliquant et qu'ils m'enverrait peut être un spécialiste de chez eux, ce que je n'ai pas fait et je pense que j'ai eu tort, car il était dubitatif sur le fait qu'Atlantic envoie un spécialiste alors que deux installateurs ne trouvaient pas la source du souci. ce qui est bizarre c'est que la première année impeccable et que la seconde saison de chauffe le problème soit apparu d'un coup d'un seul.
21 janvier 2025 à 20:00
Questions Réponses Forum Chauffage 3
ECS et chauffage simultanément possible sur chaudière Naema 2
Bon.
Je vois que pas de solutions sur cette surpression en bars des que je demande plus d'un degré a la chaudière. a chaque fois que j'utilise l'ecs le chauffage se coupe et ne se remet qu'ensuite est ce normal ? mon frère me dit que sur sa vieille Saunier Duval même si plusieurs douches à la suite le soir dans sa famille les radiateurs acier restent bien chauds alors que les miens en fonte sont a peine tièdes lorsque plusieurs douches à la suite quand j'ai de la famille ?
Je vois que pas de solutions sur cette surpression en bars des que je demande plus d'un degré a la chaudière. a chaque fois que j'utilise l'ecs le chauffage se coupe et ne se remet qu'ensuite est ce normal ? mon frère me dit que sur sa vieille Saunier Duval même si plusieurs douches à la suite le soir dans sa famille les radiateurs acier restent bien chauds alors que les miens en fonte sont a peine tièdes lorsque plusieurs douches à la suite quand j'ai de la famille ?
23 janvier 2025 à 10:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS
- N°16974 : Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich au gaz, qui fait chauffage et eau chaude (ballon 120L). Depuis quelques jours, l'eau chaude sanitaire est tiède : le thermostat ECS sur la chaudière indique moins de 30°, alors que...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 3. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 4. Chaudière Buderus G125 avec ECS et 2 régulations
- N°17290 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière Buderus G125 (fioul) avec ballon et 1 circuit de chauffage (radiateur), donc 2 circulateurs (1 pour l'ECS et 1 pour le système de chauffage). Je dispose également d'un RC30 qui gère le...
- 5. Question hivernage et position vase d'expansion
- N°19470 : Bonjour à tous. Maintenant que j'ai la notice de ma chaudière, grâce à une question précédemment posée, j'ai plein de nouvelles questions. Ma chaudière (CTC DF.B 25Kw) est une chaudière double foyer (bois/fuel) avec...
- 6. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 7. Choix chauffe eau électrique pour ECS
- N°16699 : Bonjour. Je voudrai mettre un chauffe eau électrique pour compléter ma chaudière gaz qui a 16 ans. Quand la chaudière sera a changer je prendrai une chaudière chauffage seul ou un poêle à bois, donc le chauffe eau...
- 8. Montée en pression ECS chaudière Frisquet Hydromotix 23Kw Classic
- N°17972 : Problème montée en pression Eau chaude sanitaire sur une chaudière Frisquet Classic Hydromotrix 23Kw. Référence HM CLASSIC 23Kw – M-GN de Mai 2005 (sans ballon d’eau chaude). Montée en pression eau chaude jusqu’à...
- 9. Plus de débit eau chaude chaudière Atlantic Perfinox 2 DUO 24
- N°22208 : Bonsoir. J'ai une chaudière Atlantic Perfinox 2 DUO 24, le soucis depuis 2 jours : J'ai un très faible débit d'eau chaude, dans toute la maison, je ne sais pas quoi faire... Je l'ai installée il y à moins de 2 ans... Des...
- 10. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC PLUS ECS
- N°23373 : Bonjour. J'ai cette chaudière branché sur mon thermostat Nest en OT1 et OT2 donc OpenTherm, cependant j'aimerais bien piloter l'ECS par le thermostat Nest et donc pouvoir définir un planning et ainsi optimiser ma consommation...
- 11. Problème eau chaude sanitaire chaudière Deville RBC 20 E
- N°16296 : Bonsoir. Je me retrouve dans une belle galère avec ma femme et mes deux enfant depuis vendredi. sweat Ma chaudière Deville RBC 20 E ne produit plus d'eau chaude.... Le chauffage fonctionne correctement (ouf), mais pour ce...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite