Radiateurs froids et d'autres chauds
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
23813
Question Forum Chauffage : Radiateurs froids et d'autres chauds
Bonjour.
Je suis désespérée...
Pour vous résumer la situation, nous avons emménagé dans un nouvelle maison cet été et au moment de rallumer le chauffage, 2 radiateurs manquent à l'appel (celui à l'étage et celui de la salle de bain chaudière à gaz Frisquet 20 ans).
Un professionnel est passé et nous recommande de changer les têtes thermostatiques et de faire un désembouage.
Une fois fait, rien ne change et le plombier nous affirme que le problème vient de notre chaudière et qu'il faut tout changer.
A savoir qu'à l'exception de ces deux radiateurs les autres fonctionnent parfaitement.
Nous contactons donc l'entreprise chargée du dernier diagnostic pour avoir un nouvel avis - pour eux la chaudière est certes vieille et un peu embouée mais elle fonctionne parfaitement (d'ailleurs tous les tuyaux sont bien chauds au départ).
Constat : il faut faire un désembouage...
Nous recontactons la première entreprise.
Aujourd'hui ils sont venus refaire une purge/désembouage (cette fois avec une machine a pression et non un produit).
Résultat de l'opération deux radiateurs supplémentaires ne fonctionnent plus (ils fonctionnaient parfaitement avant l'intervention).
Nous avons 4 chauffages hors d'usage. Les autres chauffent bien.
Nous ne savons plus quoi faire.
Nous avons purgé intégralement l'un des deux radiateurs, qui était bien chaud juste après la purge, mais finalement reste froid.
Les valves thermostatiques ne sont pas bloquées non plus.
Des idées ? Pourquoi cette purge/désembouage a finalement aggravé la situation ?
A noté aussi, nous avons fait changé le circulateur qui fuyait il y a une semaine.
Merci d'avance pour vos messages.
Je suis désespérée...
Pour vous résumer la situation, nous avons emménagé dans un nouvelle maison cet été et au moment de rallumer le chauffage, 2 radiateurs manquent à l'appel (celui à l'étage et celui de la salle de bain chaudière à gaz Frisquet 20 ans).
Un professionnel est passé et nous recommande de changer les têtes thermostatiques et de faire un désembouage.
Une fois fait, rien ne change et le plombier nous affirme que le problème vient de notre chaudière et qu'il faut tout changer.
A savoir qu'à l'exception de ces deux radiateurs les autres fonctionnent parfaitement.
Nous contactons donc l'entreprise chargée du dernier diagnostic pour avoir un nouvel avis - pour eux la chaudière est certes vieille et un peu embouée mais elle fonctionne parfaitement (d'ailleurs tous les tuyaux sont bien chauds au départ).
Constat : il faut faire un désembouage...
Nous recontactons la première entreprise.
Aujourd'hui ils sont venus refaire une purge/désembouage (cette fois avec une machine a pression et non un produit).
Résultat de l'opération deux radiateurs supplémentaires ne fonctionnent plus (ils fonctionnaient parfaitement avant l'intervention).
Nous avons 4 chauffages hors d'usage. Les autres chauffent bien.
Nous ne savons plus quoi faire.
Nous avons purgé intégralement l'un des deux radiateurs, qui était bien chaud juste après la purge, mais finalement reste froid.
Les valves thermostatiques ne sont pas bloquées non plus.
Des idées ? Pourquoi cette purge/désembouage a finalement aggravé la situation ?
A noté aussi, nous avons fait changé le circulateur qui fuyait il y a une semaine.
Merci d'avance pour vos messages.
01 février 2024 à 17:46
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Radiateurs froids et d'autres chauds
Bonsoir.
Une entreprise qui intervient pour un dysfonctionnement, qui réalise un travail qui n'apporte aucune solution ou pire qui aggrave le problème et pleinement responsable.
Dans le cadre de son devis ou sa proposition de travaux elle a une obligation de résultat !!!
Si la procédure de désembouage chimique ou mécanique n'est pas réalisée dans les règles de l'art, si le rinçage n'est pas fait correctement, si le traitement chimique a décollé des particules ou matières : les clapets de robinets thermostatiques peuvent être colmatés !!!
Un filtre anti algues et anti boues a-t-il été mis sur le retour de la chaudière ?
Les cartouches thermostatiques ont-elles été démontées pour faire le désembouage mécanique ?
Les tés et/ou coudes de réglages (d'équilibrages) ont-ils été manipulée lors des intervention de désembouages ?
A l'origine vous aviez peut-être simplement un problème d'équilibrage d'installation !!!
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Une entreprise qui intervient pour un dysfonctionnement, qui réalise un travail qui n'apporte aucune solution ou pire qui aggrave le problème et pleinement responsable.
Dans le cadre de son devis ou sa proposition de travaux elle a une obligation de résultat !!!
Si la procédure de désembouage chimique ou mécanique n'est pas réalisée dans les règles de l'art, si le rinçage n'est pas fait correctement, si le traitement chimique a décollé des particules ou matières : les clapets de robinets thermostatiques peuvent être colmatés !!!
Un filtre anti algues et anti boues a-t-il été mis sur le retour de la chaudière ?
Les cartouches thermostatiques ont-elles été démontées pour faire le désembouage mécanique ?
Les tés et/ou coudes de réglages (d'équilibrages) ont-ils été manipulée lors des intervention de désembouages ?
A l'origine vous aviez peut-être simplement un problème d'équilibrage d'installation !!!
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 février 2024 à 18:11
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Radiateurs froids et d'autres chauds
Bonjour.
Généralement, une maison n'est pas équipée de purgeur en partie haute du circuit de chauffage.
La purge se fait par les radiateurs.
Toute intervention sur l'installation est susceptible d'introduire de l'air dans le circuit.
Une bulle d'air importante dans une section horizontale et c'est un radiateur froid! La purge n'y fera rien.
Autre origine possible de l'air dans les circuit, le vase d'expansion. Vérifier en le sonnant, ou le soupesant si c'est possible, qu'il n'est pas plein d'eau.
Auquel cas la membrane est poreuse et l'air est parti dans le circuit.
Pour la chasse des bulles d'air, fermer tous les radiateurs sauf le seul concerné.
L'air finira au radiateur ou à la chaudière (vérifier la présence d'un purgeur).
Généralement, une maison n'est pas équipée de purgeur en partie haute du circuit de chauffage.
La purge se fait par les radiateurs.
Toute intervention sur l'installation est susceptible d'introduire de l'air dans le circuit.
Une bulle d'air importante dans une section horizontale et c'est un radiateur froid! La purge n'y fera rien.
Autre origine possible de l'air dans les circuit, le vase d'expansion. Vérifier en le sonnant, ou le soupesant si c'est possible, qu'il n'est pas plein d'eau.
Auquel cas la membrane est poreuse et l'air est parti dans le circuit.
Pour la chasse des bulles d'air, fermer tous les radiateurs sauf le seul concerné.
L'air finira au radiateur ou à la chaudière (vérifier la présence d'un purgeur).
02 février 2024 à 10:19
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Radiateurs froids et d'autres chauds
Bonsoir, Severine.
Qu'elle est le modèle de votre chaudière Frisquet svp ?
Qu'elle est le modèle de votre chaudière Frisquet svp ?
02 février 2024 à 18:12