Question Forum Chauffage : Pression circuit glycol panneaux ECS Viessmann

miclau1941
Membre inscrit
miclau1941
3 messages
Bonjour.

Vase d'expansion neuf. Glycol remplacé.
Pression du circuit oscille entre 0 et 3 bars.
0 bar le matin circuit < 20°
3 bars dès que le circuit est à 50-60°
Pas de fuite, pas de bruit dans le circuit.
Le fonctionnement pendant 15 ans a été une pression constante de 2,5 bars avec légère variation < 0,5 bar en période très chaude.
Le remplacement vase+ glycol serait-il en cause ?
Merci.
26 juin 2020 à 17:07
Réponse 1 forum dépannage chauffage

Pression circuit glycol panneaux ECS Viessmann

Martien-071
Membre inscrit
Martien-071
2 022 messages
Bonjour Terrien,

Martien-071 n'est pas spécialiste mais ...

Je pense que la contre-pression d'azote ou d'air dans le vase d'expansion n'est pas correcte.
Peut-être avez-vous remplacé le vase sans adapter la pression ? Il n'y aurait alors que la pré-charge.

Si la pression est trop faible dès que la pression de l'eau est plus élevée que la pression d'air la membrane est écrasée au fond du vase, ne remplit plus son rôle et la pression dans le circuit augmente.

Un ou des spécialistes en chauffage vous en diront plus.
Cordialement, Martien-071
26 juin 2020 à 19:08
Réponse 2 forum dépannage chauffage

Pression circuit glycol panneaux ECS Viessmann

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

C'est exactement ça : quelle est la pression de gonflage de votre vase d'expansion à vide ?

Sur une installation solaire, le volume de dilatation et la pression de gonflage du vase d'expansion est la chose la plus importante.
Ce volume et cette pression dépendent de :
- La quantité de fluide contenu dans votre installation,
- La hauteur manométrique de votre installation,
- La température maximum du fluide autorisée,
- Le choix des températures de consignes dans la régulation,
- Le choix de l'option de protection contre la surchauffe du fluide,
- Les débits et modulations de débits paramétrés dans la régulation et sur le groupe hydraulique,
- L'exposition des capteurs,
- La région où se trouve l'installation.

Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ainsi que les éléments évoqués ci-dessus.

Lors du remplacement du fluide :
- Avez-vous bien utilisé exactement le même ?
- Avez-vous bien rincé votre circuit avec du nettoyant circuit solaire ?
- Avez-vous fait le remplissage avec un groupe de remplissage automatique ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 juin 2020 à 20:44
Réponse 3 forum dépannage chauffage

Pression circuit glycol panneaux ECS Viessmann

miclau1941
Membre inscrit
miclau1941
3 messages
Bonjour et merci,
Je pense que le fluide utilisé est le même. J'ai acheté un produit pour mise en œuvre d'un tel circuit. Protection jusqu'à -25°
Pas de groupe de remplissage automatique sur le circuit.
Rinçage non effectué car le glycol avait été remplacé il y a 4 ans après un nettoyage sévère..Vidage et Remplissage avec un glycol neuf probablement de même densité ; Qui sait ?
Aucune observation fonctionnelle si ce n'est cette variation de pression lue au mano entre 0 et 3,0 bars. Si je ne regarde pas le mano, eau chaude OK, circulateur en fonctionnement conforme à la régul.
Il y a parfois des mystères.
01 juillet 2020 à 15:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Raccordement tuyauterie chauffage
    N°23197 : Bonjour. J'aimerais savoir si les deux schémas de raccordements au ballon sont bons et lequel est le plus intéressant en terme de chauffage. Sur le ballon qui comporte 4 piquages, les quels sont y pour raccorder la pompe à...
  • 2. Problème surpression chaudière mélange ECS avec le circuit de chauffage
    N°16627 : Bonjour à tous, Hier en rentrant dans mon garage, j'ai constaté une belle inondation au sol, en passant sous ma chaudière à condensation Vaillant ecotop de 2005. Je me suis rendu compte que cette eau provenait de la soupape...
  • 3. Chaudière gaz condensation Viessmann Vitodens 222W baisse pression circuit
    N°13544 : Bonjour, j'ai une chaudière gaz condensation double service Vitodens 222W avec ballon depuis septembre 2008 j'en suis très satisfait si on excepte un bémol : baisse de pression du circuit de chauffage. La pression est en...
  • 4. Chauffe-eau solaire Viessmann remplacer glycol par eau
    N°20476 : Bonjour. Sur un chauffe eau solaire Viessmann peut-on remplacer pendant la période d'été le glycol par de l'eau du robinet ? Merci pour vos conseils.
  • 5. Chaudière Viessmann Vitodens 200
    N°3118 : Sur une chaudière Viessmann Vitodens 200 installée en septembre 2006, j'ai constaté le problème suivant : en position hiver, à la fin de la production d'eau chaude, la chaleur va alimenter les radiateurs alors que le...
  • 6. Pression à 0 en deux heures chaudière Fioul Viessmann Vitola Biferral
    N°15951 : Bonjour, Tout d'abord, pardon pour le blabla mais là je n'en peux plus, j’atteins déjà plus de 600€ d'interventions "au temps passé" pour faire régler un problème qui n'est toujours pas résolu, et qui en plus ne...
  • 7. Montée en pression ECS chaudière Frisquet Hydromotix 23Kw Classic
    N°17972 : Problème montée en pression Eau chaude sanitaire sur une chaudière Frisquet Classic Hydromotrix 23Kw. Référence HM CLASSIC 23Kw – M-GN de Mai 2005 (sans ballon d’eau chaude). Montée en pression eau chaude jusqu’à...
  • 8. Pas de pression chaudière Viessmann Trimatik-MC
    N°20609 : Bonjour, J'ai la pression au niveau du manomètre à 0 sur ma chaudière Viessmann Trimatik-MC. Je souhaiterais la remonter mais je ne sais pas quelles vannes actionner... Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ? J'ai été...
  • 9. Problème montée température chaudière Viessmann Vitopens 200
    N°8153 : J'ai une chaudière Viessmann Vitopens 200. Elle monte à 3 bars. Le chauffagiste m'a remplacé les vannes de remplissage, le vase d'expansion, maintenant il me parle de micro fissure (l'eau chaude sanitaire passerait dans le...
  • 10. Chaudière Viessmann Gasola fuite entre ECS et chauffage ?
    N°19650 : Bonjour à tous, Je viens de m'inscrire sur le forum et vous remercie d'avance pour vos conseils. Je suis électrotechnicien. Nous avons acheté il y a 2 ans une maison dans laquelle il y a encore une Gasola 24kW de...
>>> Résultats suivants pour : Pression circuit glycol panneaux ECS Viessmann >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage chaudiere ideal standardchauffage au soldepannage chaudierebrico video



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite