Pression circuit glycol panneaux ECS Viessmann
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
20509
Question Forum Chauffage : Pression circuit glycol panneaux ECS Viessmann
Bonjour.
Vase d'expansion neuf. Glycol remplacé.
Pression du circuit oscille entre 0 et 3 bars.
0 bar le matin circuit < 20°
3 bars dès que le circuit est à 50-60°
Pas de fuite, pas de bruit dans le circuit.
Le fonctionnement pendant 15 ans a été une pression constante de 2,5 bars avec légère variation < 0,5 bar en période très chaude.
Le remplacement vase+ glycol serait-il en cause ?
Merci.
Vase d'expansion neuf. Glycol remplacé.
Pression du circuit oscille entre 0 et 3 bars.
0 bar le matin circuit < 20°
3 bars dès que le circuit est à 50-60°
Pas de fuite, pas de bruit dans le circuit.
Le fonctionnement pendant 15 ans a été une pression constante de 2,5 bars avec légère variation < 0,5 bar en période très chaude.
Le remplacement vase+ glycol serait-il en cause ?
Merci.
26 juin 2020 à 17:07
Réponse 1 forum dépannage chauffage
Pression circuit glycol panneaux ECS Viessmann
Bonjour Terrien,
Martien-071 n'est pas spécialiste mais ...
Je pense que la contre-pression d'azote ou d'air dans le vase d'expansion n'est pas correcte.
Peut-être avez-vous remplacé le vase sans adapter la pression ? Il n'y aurait alors que la pré-charge.
Si la pression est trop faible dès que la pression de l'eau est plus élevée que la pression d'air la membrane est écrasée au fond du vase, ne remplit plus son rôle et la pression dans le circuit augmente.
Un ou des spécialistes en chauffage vous en diront plus.
Cordialement, Martien-071
Martien-071 n'est pas spécialiste mais ...
Je pense que la contre-pression d'azote ou d'air dans le vase d'expansion n'est pas correcte.
Peut-être avez-vous remplacé le vase sans adapter la pression ? Il n'y aurait alors que la pré-charge.
Si la pression est trop faible dès que la pression de l'eau est plus élevée que la pression d'air la membrane est écrasée au fond du vase, ne remplit plus son rôle et la pression dans le circuit augmente.
Un ou des spécialistes en chauffage vous en diront plus.
Cordialement, Martien-071
26 juin 2020 à 19:08
Réponse 2 forum dépannage chauffage
Pression circuit glycol panneaux ECS Viessmann
Bonjour,
C'est exactement ça : quelle est la pression de gonflage de votre vase d'expansion à vide ?
Sur une installation solaire, le volume de dilatation et la pression de gonflage du vase d'expansion est la chose la plus importante.
Ce volume et cette pression dépendent de :
- La quantité de fluide contenu dans votre installation,
- La hauteur manométrique de votre installation,
- La température maximum du fluide autorisée,
- Le choix des températures de consignes dans la régulation,
- Le choix de l'option de protection contre la surchauffe du fluide,
- Les débits et modulations de débits paramétrés dans la régulation et sur le groupe hydraulique,
- L'exposition des capteurs,
- La région où se trouve l'installation.
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ainsi que les éléments évoqués ci-dessus.
Lors du remplacement du fluide :
- Avez-vous bien utilisé exactement le même ?
- Avez-vous bien rincé votre circuit avec du nettoyant circuit solaire ?
- Avez-vous fait le remplissage avec un groupe de remplissage automatique ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
C'est exactement ça : quelle est la pression de gonflage de votre vase d'expansion à vide ?
Sur une installation solaire, le volume de dilatation et la pression de gonflage du vase d'expansion est la chose la plus importante.
Ce volume et cette pression dépendent de :
- La quantité de fluide contenu dans votre installation,
- La hauteur manométrique de votre installation,
- La température maximum du fluide autorisée,
- Le choix des températures de consignes dans la régulation,
- Le choix de l'option de protection contre la surchauffe du fluide,
- Les débits et modulations de débits paramétrés dans la régulation et sur le groupe hydraulique,
- L'exposition des capteurs,
- La région où se trouve l'installation.
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ainsi que les éléments évoqués ci-dessus.
Lors du remplacement du fluide :
- Avez-vous bien utilisé exactement le même ?
- Avez-vous bien rincé votre circuit avec du nettoyant circuit solaire ?
- Avez-vous fait le remplissage avec un groupe de remplissage automatique ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 juin 2020 à 20:44
Réponse 3 forum dépannage chauffage
Pression circuit glycol panneaux ECS Viessmann
Bonjour et merci,
Je pense que le fluide utilisé est le même. J'ai acheté un produit pour mise en œuvre d'un tel circuit. Protection jusqu'à -25°
Pas de groupe de remplissage automatique sur le circuit.
Rinçage non effectué car le glycol avait été remplacé il y a 4 ans après un nettoyage sévère..Vidage et Remplissage avec un glycol neuf probablement de même densité ; Qui sait ?
Aucune observation fonctionnelle si ce n'est cette variation de pression lue au mano entre 0 et 3,0 bars. Si je ne regarde pas le mano, eau chaude OK, circulateur en fonctionnement conforme à la régul.
Il y a parfois des mystères.
Je pense que le fluide utilisé est le même. J'ai acheté un produit pour mise en œuvre d'un tel circuit. Protection jusqu'à -25°
Pas de groupe de remplissage automatique sur le circuit.
Rinçage non effectué car le glycol avait été remplacé il y a 4 ans après un nettoyage sévère..Vidage et Remplissage avec un glycol neuf probablement de même densité ; Qui sait ?
Aucune observation fonctionnelle si ce n'est cette variation de pression lue au mano entre 0 et 3,0 bars. Si je ne regarde pas le mano, eau chaude OK, circulateur en fonctionnement conforme à la régul.
Il y a parfois des mystères.
01 juillet 2020 à 15:51