Question Forum Chauffage : PAC Hitachi yutaki et soupape de sécurité
Bonjour à tous.
Je viens de m'inscrire sur ce forum afin de solliciter votre aide et avoir vos conseils.
Voila j'ai une PAC Hitachi Yutaki Air/Eau et je viens de m'apercevoir que la soupape de sécurité goutte lorsque la PAC est en route (tirage eau chaude principalement en cette période).
Je vous joins deux photos de mon souci.
Je n'y connais pas grand chose en pompe a chaleur mais des installations que j'ai pu voir, au niveau des soupapes de sécurités il y avait une évacuation PVC vers l'extérieur.
Du coup j'aurai aimé savoir si l'installation actuelle est correcte ou est-ce qu'il ne manquerait pas une partie ?
Et est-ce normal que cela goutte au niveau de la soupape ?
D'avance merci pour vos réponses et votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je viens de m'inscrire sur ce forum afin de solliciter votre aide et avoir vos conseils.
Voila j'ai une PAC Hitachi Yutaki Air/Eau et je viens de m'apercevoir que la soupape de sécurité goutte lorsque la PAC est en route (tirage eau chaude principalement en cette période).
Je vous joins deux photos de mon souci.
Je n'y connais pas grand chose en pompe a chaleur mais des installations que j'ai pu voir, au niveau des soupapes de sécurités il y avait une évacuation PVC vers l'extérieur.
Du coup j'aurai aimé savoir si l'installation actuelle est correcte ou est-ce qu'il ne manquerait pas une partie ?
Et est-ce normal que cela goutte au niveau de la soupape ?
D'avance merci pour vos réponses et votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


24 juin 2020 à 10:07
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
PAC Hitachi yutaki et soupape de sécurité
Bonjour,
Afin de mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Les photos sont-elles la même soupape ou deux soupapes différentes ?
- Sur le bouton bleu de la soupape, quelle est la pression, en Bars, d'inscrite ?
Pour savoir si votre installation est correcte et complète, pouvez-vous nous transmettre d'autres photos ?
Sur la deuxième photo, le vase d'expansion ressemble à un vase d'expansion sanitaire (à vérifier sur d'autres photos) ce qui voudrait dire que la soupape en dessous à gauche serait une soupape sanitaire donc 7 Bars.
Dans tous les cas :
- Le vase d'expansion est posé à l'envers,
- La soupape, si c'est une soupape sanitaire, n'est pas conforme, sur l'alimentation en eau froide d'un ballon d'eau chaude vous devriez avoir un groupe de sécurité norme NF et un limiteur thermostatique 55°C en sortie eau chaude du ballon.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Afin de mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Les photos sont-elles la même soupape ou deux soupapes différentes ?
- Sur le bouton bleu de la soupape, quelle est la pression, en Bars, d'inscrite ?
Pour savoir si votre installation est correcte et complète, pouvez-vous nous transmettre d'autres photos ?
Sur la deuxième photo, le vase d'expansion ressemble à un vase d'expansion sanitaire (à vérifier sur d'autres photos) ce qui voudrait dire que la soupape en dessous à gauche serait une soupape sanitaire donc 7 Bars.
Dans tous les cas :
- Le vase d'expansion est posé à l'envers,
- La soupape, si c'est une soupape sanitaire, n'est pas conforme, sur l'alimentation en eau froide d'un ballon d'eau chaude vous devriez avoir un groupe de sécurité norme NF et un limiteur thermostatique 55°C en sortie eau chaude du ballon.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 juin 2020 à 12:18
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
PAC Hitachi yutaki et soupape de sécurité
Bonjour,
Merci pour votre retour.
Pour vous répondre au mieux :
- C'est la même soupape sur les deux photos.
- La pression inscrite est de 7 bars (cf photo).
Étant sur mon lieu de travail, je peux vous transmettre que celles que j'ai sur mon téléphone.
Comment savoir si c'est un vase d'expansion sanitaire ?
Je vous joins les photos que je possède au moment de la réponse.
Vous vous apercevrez que la soupape je l'ai faite changer car la précédente gouttait déjà et je pensais que le problème venait d'elle...
N'hésitez pas à me dire les photos que vous souhaitez que je poste.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Merci pour votre retour.
Pour vous répondre au mieux :
- C'est la même soupape sur les deux photos.
- La pression inscrite est de 7 bars (cf photo).
Étant sur mon lieu de travail, je peux vous transmettre que celles que j'ai sur mon téléphone.
Comment savoir si c'est un vase d'expansion sanitaire ?
Je vous joins les photos que je possède au moment de la réponse.
Vous vous apercevrez que la soupape je l'ai faite changer car la précédente gouttait déjà et je pensais que le problème venait d'elle...
N'hésitez pas à me dire les photos que vous souhaitez que je poste.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




24 juin 2020 à 13:56
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
PAC Hitachi yutaki et soupape de sécurité
Après recherche sur le net à partir du modèle AR12N, le vase d'expansion est bien un vase sanitaire :
https://wattswater.fr/catalog/safety-control-accessories-for-heating/expansion-vessels-safety-group/sanitary-expansion-vessel-type-ar-n/
Mais peut-être que je me trompe.
https://wattswater.fr/catalog/safety-control-accessories-for-heating/expansion-vessels-safety-group/sanitary-expansion-vessel-type-ar-n/
Mais peut-être que je me trompe.
24 juin 2020 à 14:02
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Circulateur eau PAC Hitachi Yutaki S
- N°23177 : Bonjour. Je suis propriétaire d'une pompe à chaleur air eau Yutaki Hitachi S. Cette dernière fonctionne très bien en temps normal. Ayant subi une coupure de courant, au redémarrage de ma pompe à chaleur le circulateur...
- 2. Alarme 051 PAC hitachi yutaki S series RWM
- N°23663 : Bonjour. Sur l'unité intérieure de ma PAC Hitachi Yutaki S Series RWM-(2.0-10.0)NE, est apparue une alarme avec le code suivant, 051. Si l'un de vous peut m'en dire plus au sujet de cette alarme ? De plus, avec la...
- 3. Cherche notice thermostat Hitachi xek35520A pour PAC Yutaki
- N°12957 : Bonjour, quelqu'un aurait-il ou saurait-il où trouver la notice du thermostat d'ambiance Hitachi xek35520A pour PAC Yutaki ? Il faudrait que je synchronise le thermostat avec le capteur radio. Merci d'avance si vous pouvez m'aider.
- 4. Soupape de sécurité fuit sur chaudière
- N°1096 : Bonsoir, je viens d'arriver dans une nouvelle maison, et en essayant de remettre de l'eau dans le vase d'expansion de la chaudière à gaz, je me suis trompée et j'ai tourné la soupape de sécurité rouge ou le robinet de purge....
- 5. Fuite soupape de sécurité d'eau sanitaire
- N°17728 : Bonjour à tous, Je viens vers vous car j'ai un souci : j'ai une fuite assez conséquente au niveau de la soupape de sécurité de mon circuit d'eau sanitaire (je remplis un fut de 120L en environ 3 jours...). Mon...
- 6. Chaudière à condensation soupape de sécurité cassée
- N°22316 : Bonjour. Détentrice d'une chaudière à condensation depuis février, je n'ai que des soucis avec. Une surpression a été décelée, puis depuis aout, fuites dans le studio en dessous. Un expert est venu : La soupape de...
- 7. Fuite sur soupape de sécurité sanitaire 7 bars
- N°7473 : Bonjour, Ma chaudière fuel avec production d'eau chaude fonctionne parfaitement et je l'entretiens régulièrement. Il y a quelques jours, une fuite est apparue au niveau de la soupape de sécurité du réseau de production d'eau...
- 8. Aide pour devis PAC Air Eau et Ballon Thermodynamique
- N°19526 : Bonjour, Voilà on vient d'acheter une maison dans le 40 limite 64 à 30 minutes de Bayonne. L'ancien propriétaire avait une consommation de 1000 € électrique et 2300 € de fioul. Il y a une bonne installation de chauffage...
- 9. Fuite soupape de sécurité installation chauffage
- N°19548 : Bonjour, Après allumage chaudière chauffage centrale ce matin, au bout d'une heure ou deux, radiateurs extrêmement chauds. A la cave : mini inondation, une grande partie de l'eau du circuit est partie par la...
- 10. Problème soupape de sécurité 9 bars
- N°1597 : J'ai une chaudière Domino Oasi f 24 e et par la soupape de sécurité de 9 bars sanitaire, de l' eau coule de plus en plus. J'en suis à peu près à 30 litres par 24 heures. Que puis-je faire ? Merci.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite