Question Bricolage : Chaudière Viessmann Vitodens 200
Invité

Sur une chaudière Viessmann Vitodens 200 installée en septembre 2006, j'ai constaté le problème suivant : en position hiver, à la fin de la production d'eau chaude, la chaleur va alimenter les radiateurs alors que le thermostat n'est pas en demande.
Si quelqu'un a eu ce problème de fonctionnement, me faire savoir comment il a été solutionné car à ce jour le SAV Viessmann est incapable de régler le problème.
Merci d'avance pour la ou les réponses.
Si quelqu'un a eu ce problème de fonctionnement, me faire savoir comment il a été solutionné car à ce jour le SAV Viessmann est incapable de régler le problème.
Merci d'avance pour la ou les réponses.
Conseils Dépannage Chauffage 1
Invité

Chaudière Viessmann Vitodens 200
Invité

Clapet anti-retour bloqué, et le service après-vente Viessmann ne trouve pas ?
Conseils Dépannage Chauffage 2
Invité

Chaudière Viessmann Vitodens 200
Invité

Thermosiphon. Les radiateurs chauffent par le bas ?
Conseils Dépannage Chauffage 3
Invité

Chaudière Viessmann Vitodens 200
Invité

J'ai exactement le même problème avec la même chaudière, j'attends l'installateur qui m'a parlé d'un problème de sonde. La chaudière date d'avril 2007.
Conseils Dépannage Chauffage 4
Invité

Chaudière Viessmann Vitodens 200
Invité

Entrée sur codage sur n°2 F7 : 1
Conseils Dépannage Chauffage 5
Invité

Chaudière Viessmann Vitodens 200
Invité

Si vous avez une sonde extérieure + un thermostat d'ambiance, vérifiez en codage 2 la valeur B=0 (fonct en fonction temp ext) passer cette valeur à 3 (fonct avec le thermostat) et alors votre chaudière fonctionnera en fonction des températures ambiantes programmées en confort et en réduit.
Conseils Dépannage Chauffage 6
Invité

Chaudière Viessmann Vitodens 200
Invité

Vanne inverseuse ne ferme pas complètement = corps étranger.
Conseils Dépannage Chauffage 7
Invité

Chaudière Viessmann Vitodens 200
Invité

Bonjour,
c'est un fonctionnement tout à fait normal, une fois la production d'eau chaude terminée la vanne mélangeuse(vanne inverseuse) injecte l'eau à 60° dans le circuit chauffage, ce qui permet de maintenir la température du chauffage.
c'est un fonctionnement tout à fait normal, une fois la production d'eau chaude terminée la vanne mélangeuse(vanne inverseuse) injecte l'eau à 60° dans le circuit chauffage, ce qui permet de maintenir la température du chauffage.
Conseils Dépannage Chauffage 8
Invité

Chaudière Viessmann Vitodens 200
Invité

Bonjour
Il faut entrer dans les codages 2 de la régulation de chaudière en appuyant sur 2 touches (robinet seul + radiateur/robinet).
Modifiez le codage F6 : 25 (d'origine) et mettre F6 : 0.
Cordialement.
Il faut entrer dans les codages 2 de la régulation de chaudière en appuyant sur 2 touches (robinet seul + radiateur/robinet).
Modifiez le codage F6 : 25 (d'origine) et mettre F6 : 0.
Cordialement.
17 avril 2009 à 02:58
Conseils Dépannage Chauffage 9
Invité

Chaudière Viessmann Vitodens 200
Invité

Bonjour
Je pense avoir le même problème, c'est-à-dire que le chauffage reste bloqué même si on le désactive.
C'est bien cela dont il s'agit ?
Du coup, mon chauffage tourne toujours ?
Cordialement.
Je pense avoir le même problème, c'est-à-dire que le chauffage reste bloqué même si on le désactive.
C'est bien cela dont il s'agit ?
Du coup, mon chauffage tourne toujours ?
Cordialement.
08 juin 2009 à 12:39
Conseils Dépannage Chauffage 10
Invité

Chaudière Viessmann Vitodens 200
Invité

Bonjour
J'ai le même problème. On m'a changé la vanne 3 voies, sans résultat.
La proposition de codage n°2 F7 : 1 a été faite aussi : sans résultat.
Quant à la réponse : "c'est un fonctionnement normal", elle ne tient pas compte du fait que l'on tire de l'eau chaude aussi à la demie saison et que chauffer les radiateurs alors que le soleil dispense ses calories est une absurdité.
En fait, en mode mixte (ECS et chauffage) la vanne devrait rester par défaut en position ECS et non en position chauffage et ne basculer que lorsque le thermostat est en demande.
Est-ce que ce type de fonctionnement peut se coder ?
Si ce n'est pas le cas, on est en présence d'un défaut de conception.
D'autant plus grave que cette chaudière a une position confort, censée tenir l'ECS à température et qu'en fait, ce sont les radiateurs qui chauffent à chaque cycle de maintien en température !
J'ai le même problème. On m'a changé la vanne 3 voies, sans résultat.
La proposition de codage n°2 F7 : 1 a été faite aussi : sans résultat.
Quant à la réponse : "c'est un fonctionnement normal", elle ne tient pas compte du fait que l'on tire de l'eau chaude aussi à la demie saison et que chauffer les radiateurs alors que le soleil dispense ses calories est une absurdité.
En fait, en mode mixte (ECS et chauffage) la vanne devrait rester par défaut en position ECS et non en position chauffage et ne basculer que lorsque le thermostat est en demande.
Est-ce que ce type de fonctionnement peut se coder ?
Si ce n'est pas le cas, on est en présence d'un défaut de conception.
D'autant plus grave que cette chaudière a une position confort, censée tenir l'ECS à température et qu'en fait, ce sont les radiateurs qui chauffent à chaque cycle de maintien en température !
06 octobre 2009 à 14:01
Conseils Dépannage Chauffage 11
Invité

Chaudière Viessmann Vitodens 200
Invité

Bonjour, j'ai eu ce cas, c'est le clapet inverseur qui laisse passer car votre installation doit être remplie de paillettes de rouille et votre clapet laisse passer.
Normalement vous pouvez démonter le petit clapet, regardez s'il n'est pas plein de paillettes car j'ai eu ce problème.
Il faut nettoyer votre installation, poser un clapet anti retour et un filtre à tamis sur votre retour chauffage.
Normalement vous pouvez démonter le petit clapet, regardez s'il n'est pas plein de paillettes car j'ai eu ce problème.
Il faut nettoyer votre installation, poser un clapet anti retour et un filtre à tamis sur votre retour chauffage.
21 octobre 2009 à 21:12
Conseils Dépannage Chauffage 12
Invité

Chaudière Viessmann Vitodens 200
Invité

Vos installations sont trop bien faites, à la fin de la PECS la vanne d'inversion ouvre sur circuit de chauffage et Thermosiphon.
Il faut installer un séparateur hydraulique (Bouteille casse pression) et un groupe mélangé.
Il faut installer un séparateur hydraulique (Bouteille casse pression) et un groupe mélangé.
27 mars 2010 à 22:04
Conseils Dépannage Chauffage 13
Invité

Chaudière Viessmann Vitodens 200
Invité

Bonjour. Pour ma part une petite question, j'ai une chaudière type Vitodens 333F et sur l'écran ça affiche 59. Que faire ? Merci.
20 août 2010 à 20:55
Conseils Dépannage Chauffage 14
Invité

Chaudière Viessmann Vitodens 200
Invité

Bonjour, en temps que technicien Viessmann, je pense pouvoir vous orienter vers une solution.
Le départ d'un train de chaleur vers le circuit chauffage à la fin d'une production d'eau chaude peut être lié à la puissance du serpentin du ballon ECS.
Si l'on atteint la température avoisinant les 75°, le logiciel enclenche la pompe départ chauffage quelque instant pour évacuer le trop d'énergie.
Baisser le codage 60 à 5 et le 6F à 70, codage 2 accessible avec l'aide de votre notice de maintenance. Si vous n'y arrivez pas, laissez-moi vos coordonnées afin que je puisse vous guider.
A votre service.
Le départ d'un train de chaleur vers le circuit chauffage à la fin d'une production d'eau chaude peut être lié à la puissance du serpentin du ballon ECS.
Si l'on atteint la température avoisinant les 75°, le logiciel enclenche la pompe départ chauffage quelque instant pour évacuer le trop d'énergie.
Baisser le codage 60 à 5 et le 6F à 70, codage 2 accessible avec l'aide de votre notice de maintenance. Si vous n'y arrivez pas, laissez-moi vos coordonnées afin que je puisse vous guider.
A votre service.
15 octobre 2010 à 23:04
Conseils Dépannage Chauffage 15
Invité

Chaudière Viessmann Vitodens 200
Invité

Défaut 59 coupure sonde ECS et pour ceux qui ont la pompe chauffage qui même en été, modifier le codage F6 et F7 mettre F6 à 0 et F7 à 1, voir la notice de maintenance. Cordialement.
15 octobre 2010 à 23:16
Conseils Dépannage Chauffage 16
Invité

Chaudière Viessmann Vitodens 200
Invité

Bonjour,
Bonjour, problème chaudière Viessmann vitodens 222-W :
Chaudière en position production d'ECS, une partie importante de la puissance de la chaudière part dans le circuit de chauffage central au lieu d'être à 100% en ECS. Viessmann affirme que ce défaut provient d'un défaut de circulation dans mon circuit de chauffage (monotube) et qu'il est donc normal d'avoir les radiateurs chauds quand on prend une douche !
La vanne inverseuse 3 voies a déjà été changée 2 fois sous garantie.
Quelqu'un a t-il une meilleure explication que celle de Viessmann ?
Merci d'avance.
Bonjour, problème chaudière Viessmann vitodens 222-W :
Chaudière en position production d'ECS, une partie importante de la puissance de la chaudière part dans le circuit de chauffage central au lieu d'être à 100% en ECS. Viessmann affirme que ce défaut provient d'un défaut de circulation dans mon circuit de chauffage (monotube) et qu'il est donc normal d'avoir les radiateurs chauds quand on prend une douche !
La vanne inverseuse 3 voies a déjà été changée 2 fois sous garantie.
Quelqu'un a t-il une meilleure explication que celle de Viessmann ?
Merci d'avance.
20 juin 2011 à 10:25
Conseils Dépannage Chauffage 17
Invité

Chaudière Viessmann Vitodens 200
Invité

Il faut aller dans les codages et couper la pompe.
25 août 2011 à 22:18
Conseils Dépannage Chauffage 18
Invité

Chaudière Viessmann Vitodens 200
Invité

Bonjour. Il n'a pas de problème c'est normal, lorsque l'on coupe l'ECS les calories restantes dans la chaudière passe dans le circuit de chauffage. L'été il faut dévalider le circuit de chauffage sur le panneau de commande pour que léchange ne se produise pas. Cordialement.
25 janvier 2012 à 22:28
Conseils Dépannage Chauffage 19
Invité

Chaudière Viessmann Vitodens 200
Invité

Bonjour,
Si le technicien Viessmann repasse par ici j'ai un code erreur F6. Au secours c'est le week-end.
Merci.
Si le technicien Viessmann repasse par ici j'ai un code erreur F6. Au secours c'est le week-end.
Merci.
08 décembre 2012 à 14:32
Conseils Dépannage Chauffage 20
Invité

Chaudière Viessmann Vitodens 200
Invité

Bonjour,
Même en position été la pompe du chauffage tourne pendant quelques minutes après tirage eau chaude, il y a 1 codage sur le tableau pour la désactiver.
Cordialement.
Même en position été la pompe du chauffage tourne pendant quelques minutes après tirage eau chaude, il y a 1 codage sur le tableau pour la désactiver.
Cordialement.
14 mars 2013 à 19:46
Conseils Dépannage Chauffage 21
Invité

Chaudière Viessmann Vitodens 200
Invité

Bonjour,
Une question, ma chaudière Viessmann affiche le code F1.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait, que dois-je faire ? Merci.
Une question, ma chaudière Viessmann affiche le code F1.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait, que dois-je faire ? Merci.
07 juin 2014 à 22:29