J'ai une chaudière Viessmann Vitopens 200.
Elle monte à 3 bars.
Le chauffagiste m'a remplacé les vannes de remplissage, le vase d'expansion, maintenant il me parle de micro fissure (l'eau chaude sanitaire passerait dans le circuit chauffage) !
Je ne sais plus quoi faire.
Que dois-je faire ? J'ai l'impression que le dépanneur me prend pour une pompe à fric !
Elle monte à 3 bars.
Le chauffagiste m'a remplacé les vannes de remplissage, le vase d'expansion, maintenant il me parle de micro fissure (l'eau chaude sanitaire passerait dans le circuit chauffage) !
Je ne sais plus quoi faire.
Que dois-je faire ? J'ai l'impression que le dépanneur me prend pour une pompe à fric !
24 janvier 2009 à 02:00
Conseils Dépannage Chauffage 1
Invité

Problème montée température chaudière Viessmann Vitopens 200
Invité

Si votre eau chaude sanitaire (sans la mélanger à l'eau froide) sent mauvais et mousse beaucoup plus que d'habitude, c'est que l'eau sanitaire se mélange à l'eau de chauffage (et vice-versa).
Conseils Dépannage Chauffage 2
Invité

Problème montée température chaudière Viessmann Vitopens 200
Invité

Bonsoir,
vérifiez sur le vase d'expansion au niveau de la valve s'il y a encore de l'azote dedans, enlevez le bouchon et appuyez brièvement pour voir si le gaz sort, sinon vase d'expansion est hors service.
vérifiez sur le vase d'expansion au niveau de la valve s'il y a encore de l'azote dedans, enlevez le bouchon et appuyez brièvement pour voir si le gaz sort, sinon vase d'expansion est hors service.
Conseils Dépannage Chauffage 3
Invité

Problème montée température chaudière Viessmann Vitopens 200
Invité

Bonjour, à la réponse N°1 vous m'expliquerez comment l'eau sanitaire peut sentir l'eau de chauffage ayant une pression nettement supérieure. Si vous arrivez à faire rentrer dans le préparateur sanitaire l'eau de chauffage déposez vite un brevet, en 41 ans de métier je n'ai jamais pu y arriver.
G. B.
G. B.
Conseils Dépannage Chauffage 4
Invité

Problème montée température chaudière Viessmann Vitopens 200
Invité

Bonjour,
Je suis désolé mais ça m'est arrivé avec une chaudière Buderus acier posée en 1978, 20 ans plus tard (ballon ECS au bain-marie).
La pression du circuit chauffage montait régulièrement jusqu'à s'équilibrer avec celle du réseau (3,5 bars environ du limiteur de pression), alors que mon circuit de remplissage du circuit de chauffage était déconnecté pour être certain que ce n'était pas lui qui était en cause.
Au fil des jours, l'eau chaude sanitaire sentait l'uf pourri et moussait même sans savon.
Je précise que mon installation était faite de tubes en acier et de radiateurs en fonte.
Ceci dit, il n'y a peut-être qu'à moi que ça peut arriver, tant mieux pour les autres.
Cordialement.
Je suis désolé mais ça m'est arrivé avec une chaudière Buderus acier posée en 1978, 20 ans plus tard (ballon ECS au bain-marie).
La pression du circuit chauffage montait régulièrement jusqu'à s'équilibrer avec celle du réseau (3,5 bars environ du limiteur de pression), alors que mon circuit de remplissage du circuit de chauffage était déconnecté pour être certain que ce n'était pas lui qui était en cause.
Au fil des jours, l'eau chaude sanitaire sentait l'uf pourri et moussait même sans savon.
Je précise que mon installation était faite de tubes en acier et de radiateurs en fonte.
Ceci dit, il n'y a peut-être qu'à moi que ça peut arriver, tant mieux pour les autres.
Cordialement.
Conseils Dépannage Chauffage 5
Invité

Problème montée température chaudière Viessmann Vitopens 200
Invité

Bonjour et merci pour vos réponses
C'est moi qui ai posée cette question sur le forum
Pour voir si l'échangeur a une fuite, le dépanneur m'a dit de fermer la vanne d'eau chaude à la chaudière et de laisser un robinet d'eau chaude ouvert toute la nuit et de vérifier le lendemain si la pression avait baissé (de 20h à 9 h du matin).
Le soir, pression à 2 bars et le lendemain matin elle était à 1 bar 8.
Il m'a dit : s'il y a micro fissure, la baisse devrait être importante c'est que l'ecs passe dans le circuit de chauffage. J'ai contacté la société Weissman par email ---réponse ce jour.
Le chauffagiste peut prendre contact avec eux pour un support technique ou même l'intervention de leur technicien. La chaudière a tout juste 3 ans, je me suis permis de leur demander qu'il fasse un geste commercial ce que m'a conseillé le chauffagiste et de les relancer souvent. Après tout, 3 ans d'utilisation et déjà pas mal de soucis, l'échangeur doit avoir un défaut de fabrication.
"Si le technicien se déplace souvent, il change la pièce" m'a t-il dit.
C'est une société qu'il a repris, il m'a fait comprendre qu'il ne voulait pas trop s'embêter avec cette marque "ce qui veut dire à mon sens : demmerdez vous".
Weissman me dit qu'il manque peut-être une soupape de sécurité sanitaire. Or, c'est par cette dernière que je purge l'installation (je purge à peu près toutes les 9 heures).
J'ai aussi 2 purges dans les combles et un vase anti calcaire avant la chaudière.
J'attends vos commentaires sur le sujet. Merci encore à vous et à bientôt.
C'est moi qui ai posée cette question sur le forum
Pour voir si l'échangeur a une fuite, le dépanneur m'a dit de fermer la vanne d'eau chaude à la chaudière et de laisser un robinet d'eau chaude ouvert toute la nuit et de vérifier le lendemain si la pression avait baissé (de 20h à 9 h du matin).
Le soir, pression à 2 bars et le lendemain matin elle était à 1 bar 8.
Il m'a dit : s'il y a micro fissure, la baisse devrait être importante c'est que l'ecs passe dans le circuit de chauffage. J'ai contacté la société Weissman par email ---réponse ce jour.
Le chauffagiste peut prendre contact avec eux pour un support technique ou même l'intervention de leur technicien. La chaudière a tout juste 3 ans, je me suis permis de leur demander qu'il fasse un geste commercial ce que m'a conseillé le chauffagiste et de les relancer souvent. Après tout, 3 ans d'utilisation et déjà pas mal de soucis, l'échangeur doit avoir un défaut de fabrication.
"Si le technicien se déplace souvent, il change la pièce" m'a t-il dit.
C'est une société qu'il a repris, il m'a fait comprendre qu'il ne voulait pas trop s'embêter avec cette marque "ce qui veut dire à mon sens : demmerdez vous".
Weissman me dit qu'il manque peut-être une soupape de sécurité sanitaire. Or, c'est par cette dernière que je purge l'installation (je purge à peu près toutes les 9 heures).
J'ai aussi 2 purges dans les combles et un vase anti calcaire avant la chaudière.
J'attends vos commentaires sur le sujet. Merci encore à vous et à bientôt.
27 janvier 2009 à 18:20
Conseils Dépannage Chauffage 6
Invité

Problème montée température chaudière Viessmann Vitopens 200
Invité

J'ai un problème similaire avec la chaudière Viessmann. La chaudière en marche ou à l'arrêt, ma pression monte en 4 jours de 0.8 à 3 Bars, même réponse fissure sur l'échangeur.
Avez-vous une solution ? Merci.
Avez-vous une solution ? Merci.
09 octobre 2010 à 13:58
Conseils Dépannage Chauffage 7
Invité

Problème montée température chaudière Viessmann Vitopens 200
Invité

Bonjour, j'ai le même souci avec une chaudière Viessmann Vitotronic 200, on a changé 2 fois le vase d'expansion en le remplaçant par un 18 litres, le même que celui d'origine puis par un 25 litres, le problème persiste, nous avons également changé la vanne d'arrivée d'eau.
La pression monte de 200 gr par jour, je ne la laisse pas dépasser 2 bars. Y a-t-il d'autres paramètres à vérifier ? Soupape de pression ou autre ? Je ne sais pas quoi faire.
La pression monte de 200 gr par jour, je ne la laisse pas dépasser 2 bars. Y a-t-il d'autres paramètres à vérifier ? Soupape de pression ou autre ? Je ne sais pas quoi faire.
20 octobre 2011 à 11:34