Chaudière gaz condensation Viessmann Vitodens 222W baisse pression circuit
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
13544
Panne Chauffage : Chaudière gaz condensation Viessmann Vitodens 222W baisse pression circuit
Invité

Bonjour,
j'ai une chaudière gaz condensation double service Vitodens 222W avec ballon depuis septembre 2008
j'en suis très satisfait si on excepte un bémol : baisse de pression du circuit de chauffage.
La pression est en général à 1,5 Bar.
En mars dernier, la pression est tombé à 1 bar ! J'ai remonté à 2 bars.
Elle s'est de nouveau équilibrée à 1,5 bar.
Depuis, j'ai encore dû faire plusieurs compléments : pression à 1,3 - 1,4 bar... remonté à 1,8 Bar... 2 fois ce mois ci !
Je n'ai pas de fuite sur mon réseau de chauffage.
Avant de contacter Viessmann, quelqu'un pour me renseigner ?
Mon installateur est loin d'être un dieu !
j'ai une chaudière gaz condensation double service Vitodens 222W avec ballon depuis septembre 2008
j'en suis très satisfait si on excepte un bémol : baisse de pression du circuit de chauffage.
La pression est en général à 1,5 Bar.
En mars dernier, la pression est tombé à 1 bar ! J'ai remonté à 2 bars.
Elle s'est de nouveau équilibrée à 1,5 bar.
Depuis, j'ai encore dû faire plusieurs compléments : pression à 1,3 - 1,4 bar... remonté à 1,8 Bar... 2 fois ce mois ci !
Je n'ai pas de fuite sur mon réseau de chauffage.
Avant de contacter Viessmann, quelqu'un pour me renseigner ?
Mon installateur est loin d'être un dieu !
22 février 2010 à 21:49
Réponse 1 au problème chauffage
Invité

Chaudière gaz condensation Viessmann Vitodens 222W baisse pression circuit
Invité

Je ne propose pas de réponse mais j'ai la même chaudière installée en juillet 2010 et j'ai le même problème.
Je dois régulièrement remonter la pression. Mon chauffagiste ne trouve pas la cause du problème. Avez-vous eu une réponse ?
Merci.
Je dois régulièrement remonter la pression. Mon chauffagiste ne trouve pas la cause du problème. Avez-vous eu une réponse ?
Merci.
06 août 2011 à 17:29
Réponse 2 au problème chauffage
Invité

Chaudière gaz condensation Viessmann Vitodens 222W baisse pression circuit
Invité

Bonjour.
Je relance la question, j'ai aussi le même problème pour cette chaudière. Quelqu'un a-t-il une réponse ? Merci.
Je relance la question, j'ai aussi le même problème pour cette chaudière. Quelqu'un a-t-il une réponse ? Merci.
13 février 2013 à 19:23
Réponse 3 au problème chauffage
Invité

Chaudière gaz condensation Viessmann Vitodens 222W baisse pression circuit
Invité

Bonsoir.
Monter un ballon d'air plus gros.
Ou regonfler le ballon qui ne tient pas longtemps se dégonfle très vite à zéro de pression.
Monter un ballon d'air plus gros.
Ou regonfler le ballon qui ne tient pas longtemps se dégonfle très vite à zéro de pression.
17 juillet 2018 à 21:28
Réponse 4 au problème chauffage
Chaudière gaz condensation Viessmann Vitodens 222W baisse pression circuit
Bonjour à tous,
Si votre chaudière baisse en pression, il faut savoir qu'une baisse de pression de 0.5 à 1 bar correspond, sur une chaudière de ce type avec une installation classique, à une perte de volume d'eau entre 0.25 et 1 litre d'eau.
La première chose est de s'assurer que côté chauffage votre circuit est bien étanche, ensuite il vaut s'assurer que la chaudière est elle aussi bien étanche (corps de chauffe, raccords et joints, soupape de sécurité...).
Il peut simplement s'agir du vase d'expansion de votre chaudière qui est fatigué (membrane interne devenue poreuse et qui ne garde plus la pression d'azote) si c'est le cas remplacez-le.
La solution provisoire étant de le regonfler mais ne vous faites pas d'illusion, comme un pneu qui ne garde pas la pression, vous n'aurez pas d'autre choix que de faire procéder à son remplacement.
A titre d'information c'est une opération courante d'entretien, sachant que sur une durée de vie de chaudière il sera à remplacer 2 à 3 fois.
Il est également conseillé de mettre en place une soupape de sécurité de chauffage neuve.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre chaudière baisse en pression, il faut savoir qu'une baisse de pression de 0.5 à 1 bar correspond, sur une chaudière de ce type avec une installation classique, à une perte de volume d'eau entre 0.25 et 1 litre d'eau.
La première chose est de s'assurer que côté chauffage votre circuit est bien étanche, ensuite il vaut s'assurer que la chaudière est elle aussi bien étanche (corps de chauffe, raccords et joints, soupape de sécurité...).
Il peut simplement s'agir du vase d'expansion de votre chaudière qui est fatigué (membrane interne devenue poreuse et qui ne garde plus la pression d'azote) si c'est le cas remplacez-le.
La solution provisoire étant de le regonfler mais ne vous faites pas d'illusion, comme un pneu qui ne garde pas la pression, vous n'aurez pas d'autre choix que de faire procéder à son remplacement.
A titre d'information c'est une opération courante d'entretien, sachant que sur une durée de vie de chaudière il sera à remplacer 2 à 3 fois.
Il est également conseillé de mettre en place une soupape de sécurité de chauffage neuve.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 juillet 2018 à 18:15