Chaudière Viessmann Gasola fuite entre ECS et chauffage ?
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
19650
Question Forum Chauffage : Chaudière Viessmann Gasola fuite entre ECS et chauffage ?
Bonjour à tous,
Je viens de m'inscrire sur le forum et vous remercie d'avance pour vos conseils.
Je suis électrotechnicien.
Nous avons acheté il y a 2 ans une maison dans laquelle il y a encore une Gasola 24kW de 1989...
Elle fonctionne encore bien mais nous avons remarqué que lorsqu'on ouvre un robinet d'eau chaude, il y a instantanément un bruit (bullage) au niveau du circulateur de chauffage, exactement comme si on le mettait en route,
Alors que ce circulateur tourne en permanence en hiver, il y a juste un interrupteur pour le démarrer et il est sur une prise de courant (il y a des robinets thermostatiques Danfoss partout sauf 2 radiateurs).
Nous réglons la vanne 3 voies de by-pass chauffage manuellement car l'électroaimant est HS... oui tout ça c'est du vieux mais ça marche encore malgré tout.
Bref, je ne vois pas bien le lien entre l'eau chaude sanitaire et le circuit de chauffage qui sont carrément isolés, à moins d'une fuite, mais le mano de chauffage est à 1,2 bars et ne bouge pas.
Par contre quand on ouvre un robinet d'eau chaude, ce mano descend bizarrement de 0,1 bar environ et on entend du bullage au circulateur.
Est-ce qu'il y aurait sur cette chaudière une vanne "mécanique" de priorité eau chaude sanitaire enclenchée par un débit d'eau, et qui bloquerait instantanément le circuit chauffage ?
(j'ai pensé au clapet thermostatique mais c'est beaucoup trop rapide pour que ce soit lui).
Si vous avez des idées, je suis preneur car là je ne comprends pas ce phénomène.
Merci beaucoup,
Patrick, Armentières.
Je viens de m'inscrire sur le forum et vous remercie d'avance pour vos conseils.
Je suis électrotechnicien.
Nous avons acheté il y a 2 ans une maison dans laquelle il y a encore une Gasola 24kW de 1989...
Elle fonctionne encore bien mais nous avons remarqué que lorsqu'on ouvre un robinet d'eau chaude, il y a instantanément un bruit (bullage) au niveau du circulateur de chauffage, exactement comme si on le mettait en route,
Alors que ce circulateur tourne en permanence en hiver, il y a juste un interrupteur pour le démarrer et il est sur une prise de courant (il y a des robinets thermostatiques Danfoss partout sauf 2 radiateurs).
Nous réglons la vanne 3 voies de by-pass chauffage manuellement car l'électroaimant est HS... oui tout ça c'est du vieux mais ça marche encore malgré tout.
Bref, je ne vois pas bien le lien entre l'eau chaude sanitaire et le circuit de chauffage qui sont carrément isolés, à moins d'une fuite, mais le mano de chauffage est à 1,2 bars et ne bouge pas.
Par contre quand on ouvre un robinet d'eau chaude, ce mano descend bizarrement de 0,1 bar environ et on entend du bullage au circulateur.
Est-ce qu'il y aurait sur cette chaudière une vanne "mécanique" de priorité eau chaude sanitaire enclenchée par un débit d'eau, et qui bloquerait instantanément le circuit chauffage ?
(j'ai pensé au clapet thermostatique mais c'est beaucoup trop rapide pour que ce soit lui).
Si vous avez des idées, je suis preneur car là je ne comprends pas ce phénomène.
Merci beaucoup,
Patrick, Armentières.
25 novembre 2018 à 00:39
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Chaudière Viessmann Gasola fuite entre ECS et chauffage ?
Bonsoir,
Pour faire simple, sur ce type de chaudière, le ballon d'eau chaude est intégré dans le corps de chauffe.
Si la pression de chauffage chute au moment de puiser de l'eau chaude c'est qu'il existe une intercommunication entre l'eau du chauffage et l'eau du ballon d'eau chaude sanitaire.
Ce n'est ni normal car l'eau chauffage (qui est une eau polluée) pourrait se mélanger avec votre eau chaude sanitaire.
Ce qui par contre est surprenant c'est que votre manomètre de pression du circuit chauffage ne monte pas plus que 1.5 Bars...
En gros comme le ballon de cette chaudière ne se remplace pas et vu son âge, prévoyez de la remplacer et commencez à faire faire des devis pour mieux faire votre choix.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour faire simple, sur ce type de chaudière, le ballon d'eau chaude est intégré dans le corps de chauffe.
Si la pression de chauffage chute au moment de puiser de l'eau chaude c'est qu'il existe une intercommunication entre l'eau du chauffage et l'eau du ballon d'eau chaude sanitaire.
Ce n'est ni normal car l'eau chauffage (qui est une eau polluée) pourrait se mélanger avec votre eau chaude sanitaire.
Ce qui par contre est surprenant c'est que votre manomètre de pression du circuit chauffage ne monte pas plus que 1.5 Bars...
En gros comme le ballon de cette chaudière ne se remplace pas et vu son âge, prévoyez de la remplacer et commencez à faire faire des devis pour mieux faire votre choix.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 novembre 2018 à 19:25
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com
Chaudière Viessmann Gasola fuite entre ECS et chauffage ?
Bonsoir Mario,
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je suis moi aussi très étonné que la pression ne monte pas aux 3 ou 3,5 bars du réseau...
Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe.
Comme vous dites, cette chaudière est vieille et elle prépare peut-être sa fin.
Je vous tiendrai au courant de la suite et/ou remplacement.
Bien cordialement, Patrick.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je suis moi aussi très étonné que la pression ne monte pas aux 3 ou 3,5 bars du réseau...
Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe.
Comme vous dites, cette chaudière est vieille et elle prépare peut-être sa fin.
Je vous tiendrai au courant de la suite et/ou remplacement.
Bien cordialement, Patrick.
25 novembre 2018 à 21:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Fuite d’eau chaudière Viessmann Vitopend
- N°19132 : Bonjour, Chaudière Viessmann Vitopend. Une fuite d’eau est apparue, l’eau coule (quelques gouttes par heure) par un bout de tuyau non bouchonné (d’origine) et fileté (voir photo jointe, la flèche rouge indique...
- 2. Modifier la température ECS une chaudière Viessmann 222F
- N°20145 : Bonjour. Je voudrais savoir si un utilisateur lambda peut modifier lui-même la température de l'eau sanitaire, si oui comment ? Ou s'il faut impérativement appeler le chauffagiste. Chaudière Viessmann 222F gaz au sol avec...
- 3. Chaudière Viessmann Vitola EH fuite eau chaude face avant
- N°7670 : Le joint de la trappe avant du ballon d'eau chaude (chaudière Viessmann Vitola EH) est à changer. En commande depuis 15 jours, il semble que ce soit un produit rare (!). A l'heure de la vente par correspondance, quelqu'un...
- 4. Chaudière Viessmann Vitodens 200
- N°3118 : Sur une chaudière Viessmann Vitodens 200 installée en septembre 2006, j'ai constaté le problème suivant : en position hiver, à la fin de la production d'eau chaude, la chaleur va alimenter les radiateurs alors que le...
- 5. Chaudière Viessmann Vitola 111 fuite d'eau dans le corps de chauffe
- N°13891 : Bonjour, j'ai une chaudière Viessmann Vitola 111 (avec ballon intégré) installée en 2000 et qui vient de rendre l'âme... De l'eau s'écoule (filet d'eau / goutte à goutte) depuis le corps de chauffe. Mon installateur me dit...
- 6. Fuite corps de chauffe chaudière fioul Viessmann
- N°19793 : Bonjour. J'ai une chaudière Viessmann Biferale installée il y a 13 ans. J'avais choisi cette marque pour toutes les raisons que l'on sait : "Rolls Royce des chaudière, increvable, performante, économique" etc. du flan oui...
- 7. Suppression boiler intégré chaudière Viessmann Vitola 111
- N°19950 : Bonjour, J'ai une chaudière Viessmann Vitola 111 avec priorité sanitaire qui a des fuites au niveau du ballon d'ECS. Je voudrais le supprimer pour me servir de la chaudière uniquement pour le chauffage. Puis-je le supprimer...
- 8. Pression circuit glycol panneaux ECS Viessmann
- N°20509 : Bonjour. Vase d'expansion neuf. Glycol remplacé. Pression du circuit oscille entre 0 et 3 bars. 0 bar le matin circuit < 20° 3 bars dès que le circuit est à 50-60° Pas de fuite, pas de bruit dans le circuit. Le...
- 9. Thermostat sur chaudière Viessmann Gasola
- N°6377 : Bonsoir, je voudrais brancher un thermostat sur une chaudière Viessmann Gasola de 1994, je viens d'acheter la maison et je n'ai pas de notice de la chaudière. Quelqu'un pourrait-il soit m'envoyer la notice, soit le schéma du...
- 10. Problème basculement ECS chaudière Vitola 100 Viessmann
- N°18764 : Bonjour, Je souhaite faire quelques travaux qui nécessitent le démontage de mes radiateurs, mais je n'arrive pas à basculer sur la position production d'eau chaude uniquement sur une chaudière Vitola 100 Viessmann. Je...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite