FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre miclau1941

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit miclau1941 sur le forum Chauffage

miclau1941
a posté 3 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Bonjour et merci,
Je pense que le fluide utilisé est le même. J'ai acheté un produit pour mise en œuvre d'un tel circuit. Protection jusqu'à -25°
Pas de groupe de remplissage automatique sur le circuit.
Rinçage non effectué car le glycol avait été remplacé il y a 4 ans après un nettoyage sévère..Vidage et Remplissage avec un glycol neuf probablement de même densité ; Qui sait ?
Aucune observation fonctionnelle si ce n'est cette variation de pression lue au mano entre 0 et 3,0 bars. Si je ne regarde pas le mano, eau chaude OK, circulateur en fonctionnement conforme à la régul.
Il y a parfois des mystères.
01 juillet 2020 à 15:51
forum consulter ce sujet Pression circuit glycol panneaux ECS Viessmann

Bonjour.

Vase d'expansion neuf. Glycol remplacé.
Pression du circuit oscille entre 0 et 3 bars.
0 bar le matin circuit < 20°
3 bars dès que le circuit est à 50-60°
Pas de fuite, pas de bruit dans le circuit.
Le fonctionnement pendant 15 ans a été une pression constante de 2,5 bars avec légère variation < 0,5 bar en période très chaude.
Le remplacement vase+ glycol serait-il en cause ?
Merci.
26 juin 2020 à 17:07
forum consulter ce sujet Pression circuit glycol panneaux ECS Viessmann

Publicité

Bonjour,

Matériel installé :
Installation de chauffage avec un circuit de chauffage avec vanne mélangeuse avec production d’eau chaude sanitaire en appoint de production d’eau chaude par capteurs solaires.
Installation chaudière en 1991 - Capteurs solaires + préparateur d’eau chaude en 2006
Radiateurs Fonte et fonte d’alu installés en 1971
Chaudière Vitolla-Biferale de Puissance 22 / 27 Kw avec vanne 4 voies DN25 motorisée
Brûleur avec préchauffage de fioul type VEI Année 1990 N° Série 721830819241
Régulation Trimatic-MC réf 7450 261-A
Vitocell B100 Préparateur (capacité 300 litres) d’eau chaude sanitaire 2 énergies (capteurs solaires et chaudière fioul)
Vitosol 100 (2 capteurs solaires type SV1_5 m²) et Divicon solaire
Vitosolic 100 pour régulation solaire
Sonde extérieure carrée
Appareil de commande à distance Electronik RS
Ventilation motorisée KNL Viessmann.

Problème :
Le brûleur fonctionne. Chaleur sanitaire et ECS conforme aux attentes.
Après un arrêt du brûleur sur une période assez longue, le redémarrage a lieu et il s’arrête après une courte ou très courte période de fonctionnement (ceci se passe 2 à 3 fois successivement à intervalle irrégulier) ; La KNL se ferme puis se rouvre et le brûleur redémarre pour une période nécessaire à la température de consigne. Au redémarrage la led indicateur lune clignote rapidement 1 ou 2 fois.
Je constate aussi une pression très fluctuante liée à l’augmentation ou baisse de la température. 1 bar à 30° 2 bars à 55°.
Donc redémarrage du brûleur très très fréquent. La chaudière ne me semble pas en cause.
Le réglage de la Trimatic MC a été paramétrée comme il est demandé dans la notice lorsqu’il y a production d’eau chaude et aussi un appareil de commande à distance RS.
Indicateur soleil -7
Indicateur lune -9
Indicateur d’eau chaude = 50
Chaleur insuffisante en demi saison et suffisante en saison froide.
Courbe parallèle 21.
Pente 0,8.
Welcome à toutes les idées... Merci.
10 mars 2016 à 21:18
forum consulter ce sujet Problème installation chauffage Trimatic MC défaillante ?