Question Forum Chauffage : Montée en pression ECS chaudière Frisquet Hydromotix 23Kw Classic

Nanos
Membre inscrit
Nanos
6 messages
Problème montée en pression Eau chaude sanitaire sur une chaudière Frisquet Classic Hydromotrix 23Kw.
Référence HM CLASSIC 23Kw – M-GN de Mai 2005 (sans ballon d’eau chaude).

Montée en pression eau chaude jusqu’à plus de 10 Bars !! à l’aide SVP.

J’ai posé un ensemble filtre Pilotephos, après avoir lu que certains vases pouvaient casser sous la pression, j’ai décidé de monter un limiteur de pression avec mano réglable mis sur 3 Bars.

Il est monté aussitôt la vanne de coupure d’entrée du réseau de ville et protège donc toute mon installation.
Après m’être aperçu que dans certains cas la pression après ce limiteur montait quand même largement au dessus des 3 bars, j’ai posé un anti-retour juste après le filtre Pilotephos, afin de le protéger de la pression retour.
Le souci, c’est que le robinet cuisine et celui de la salle de bains fuit tous les deux, la pomme de douche quant à elle a bien du mal à ne plus couler lorsque l’on ferme son robinet.

J’ai posé dans un second temps un autre anti retour, juste avant l’entrée de EFS de la chaudière, pour le cas éventuel de retour d’eau chaude dans le circuit froid depuis le RTA, mais toujours le même problème.
J’ai pensé à une fuite du serpentin sanitaire dans et un mélange eau chauffage et sanitaire.
Donc vidange et test du serpentin sanitaire en lui mettant 3 bars (avec mano de contrôle) rien n’a bougé, cette pression est restée stable durant 5 minutes, donc serpentin Ok.

Ma dernière modification, mise en place de deux manos supplémentaires, un sur le tube EFS avant d’entrer dans le RTA et un autre sur le tube de sortie ECS après le RTA.
Après plusieurs essais voici ce que je constate.
Chauffage central mis à l’arrêt.
Chaudière en position ECO mano indiquant 24 degrés (car fermée provisoirement pour pose des manos ECS et EFS).
Mano réducteur de pression à 3 bars à l’arrivée eau de ville.
Mano Chauffage sur 1.2 Bar (confirmé par le Mano annexe).
Mano EFS indique 3 Bars (en confirmant celui de l’entrée ville).
Mano ECS indique 3,2 Bars.

Remise en route de la chaudière en appuyant sur le bouton concerné (toujours en sanitaire seul).
Tirage d’eau chaude durant 3 minutes et donc allumage automatique et instantané de la chaudière.
Fermeture du robinet de tirage d’eau chaude cuisine.
La chaudière continue de chauffer durant 1 Minute à 1 Mn 30 secondes et là, le Mano ECS s’envole pour faire un tour complet et va au taquet au dessus des 10 bars !!
Le contrôle de la température eau chaude en sortie de robinet est supérieur à 50 degrés (mesuré avec thermomètre de bains enfant qui est limité à 50 degrés).
Ensuite cette pression reste en l’état à 10 bars et il faut tirer un peu d’eau pour la faire redescendre.
Pour Info la cartouche RTA a été changée en janvier 2013 et je l’ai vissée au max afin de faire baisser la température de sortie au minimum, comme indiqué dans la notice.

J’ai pensé également à un problème de robinets thermostatiques, mais ceux-ci ont été changés, idem pour la douche, donc j’ai écarté l’éventualité d’un défaut de ceux-ci, en plus, avant de les changer, j’ai fait les mêmes tests en les isolants un à un avec les mêmes résultats.
Cette montée de pression fait donc couler mes robinets si je ne les ouvre pas un peu après avoir tirer de l’eau chaude.
Je pense donc à un problème de composant de chaudière qui fait que celle-ci ne s’arrête pas immédiatement après arrêt du tirage d’eau ou une température trop élevée ??
Pourriez-vous m’indiquer si vous avez une idée afin que je puisse résoudre ce problème ?
Ma chaudière a 11 ans mais ces Frisquet sont costauds, il doit bien y avoir une solution.
Au passage j’ai regonflé le vase d’expansion du chauffage à 0.8 Bars (mais rien à voir avec le problème d’eau sanitaire).
Merci d’avance pour votre réponse.
Envoi du plan de l’installation avec photos possible.
14 juin 2016 à 00:35
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Montée en pression ECS chaudière Frisquet Hydromotix 23Kw Classic

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com

Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
14 juin 2016 à 05:52
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Montée en pression ECS chaudière Frisquet Hydromotix 23Kw Classic


Invité
invité
Bonjour,

Votre installation est une véritable usine à gaz ! funk anti-retours... manomètres...
"Après m’être aperçu que dans certains cas la pression après ce limiteur montait quand même largement au dessus des 3 bars, j’ai posé un anti-retour juste après le filtre Pilotephos, afin de le protéger de la pression retour."
- Si vous avez placé un réducteur de pression réglé à 3 bars, il ne doit pas y avoir plus de 3 bars dans le circuit ! ou le régulateur n'est pas fiable ... ou vous avez un retour d'eau chaude dans l'eau froide (anti-retour qui ne fonctionne pas/plus.****).
- Si la pression eau chaude sanitaire (excusez-moi mais les abréviations et moi cela fait 2 et je trouve plus simple d'appeler les choses par leurs noms) dépasse 7 bars la soupape de sécurité du groupe de sécurité doit lâcher : celle-ci sont tarées à 7 bars.

==> En reliant les deux points ci-avant on a l'impression que tout vient du Groupe de Sécurité !

La soupape d'entrée eau froide reste bloquée ouverte ET la soupape de décharge reste bloquée fermée même lorsque la pression dépasse 7 bars.

Peut-être aussi revoir le réglage de la fameuse RTA (Régulateur de Température Automatique) ou son nettoyage car si celle-ci est fermée il y a moins de débit d'eau chaude ... (moins de vitesse dans le circuit) l'eau passe donc plus de temps dans l'échangeur ... peut monter plus haut en température ... le calcaire se dépose plus (moins de vitesse et température plus élevée).

(Plus l'eau est chaude et plus les sels minéraux dont le calcaire (CaCO3) ont tendance à cristalliser pour former du tartre.
Dans une eau dure (26,5°f), il se forme deux fois moins de tartre à 55°C qu'à 65°C, et trois fois moins qu'à 75°C. Ainsi, en réglant la température du chauffe-eau entre 55 et 60°C, on consomme non seulement moins d'énergie, mais on limite l'entartrage.

Bien à vous,
J-F
14 juin 2016 à 10:46
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Montée en pression ECS chaudière Frisquet Hydromotix 23Kw Classic

Nanos
Membre inscrit
Nanos
6 messages
Merci J-F
Effectivement il y a bien un retour de quelque chose pour faire monter le mano à ce point.
Le réducteur de pression d'entrée est fiable et l'anti-retour après les filtres joue bien son rôle.
Ce n'est pas d'aujourd'hui je pense que ce phénomène date de plusieurs mois.
Ce matin une autre constatation.
Montée en pression de l'eau chaude sanitaire et cela sans qu'il n'y ait demande d'eau chaude, juste lors du redémarrage automatique de la chaudière (environ 2 minutes) qui est passée de 27 degrés à 30 degrés et la montée de pression est instantanée jusque 10 Bars, puis la chaudière se stoppe à 30° et le tuyaux ECS devient à peine tiède dans la zone du Mano. C'est vraiment incroyable ce truc shocked !!
Votre remarque : Si la pression eau chaude sanitaire (excusez-moi mais les abréviations et moi cela fait 2 et je trouve plus simple d'appeler les choses par leurs noms) dépasse 7 bars la soupape de sécurité du groupe de sécurité doit lâcher : celle-ci sont tarées à 7 bars.
Il n'y a pas de groupe de sécurité sur le circuit sanitaire (pas de ballon), seule une soupape avec purgeur auto mais sur le corps de chauffe (donc pour le chauffage radiateurs).
Quant au serpentin il a été nettoyé et décapé avec une pompe et un produit spécial pour cela.
La cartouche RTA a aussi été changée et nettoyée il y a peu de temps.
Concernant les manos ajoutés sur eaux sanitaires, je les ai posés hier pour voir ce qui se passe dans ces tuyaux, cela a mis en évidence une montée en pression dans celui de l'ECS.
Si vous avez d'autres pistes je suis preneur.
Je cherche à envoyer tout cela chez Frisquet mais pour l'instant je n'ai pas trouvé un service technique auquel envoyé un mail.
Merci de se pencher sur ce problème.
14 juin 2016 à 13:57
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Montée en pression ECS chaudière Frisquet Hydromotix 23Kw Classic


Invité
invité
Bonjour,

En pièce jointe la notice d'installation et mode d'emploi.
Dans la notice d'installation : P10 Groupe de sécurité OBLIGATOIRE lors de l'utilisation d'un réducteur de pression ... il va certainement falloir en installer un. shy
Et peut-être aussi un petit vase d'expansion à membrane (la contrepression en air devrait être idéalement très légèrement supérieure à la pression d'eau froide +0,1 à 0,2 bars, on obtient alors le volume maximum pour l'expansion de l'eau. Avec une pression identique à la pression d'eau la membrane est en position médiane).
Bien à vous,
J-F

montage hydromotix classic de 02 a 08.pdf
utilisation hydromotix classic de 02 a 08.pdf
14 juin 2016 à 20:11
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Montée en pression ECS chaudière Frisquet Hydromotix 23Kw Classic

Nanos
Membre inscrit
Nanos
6 messages
Effectivement J-F la notice fait bien état d’un groupe de sécurité si mise en place d’un anti-retour, merci pour cette confirmation.
Dans mon cas, si je retire celui placé juste avant l’entrée dans le RTA, tout en conservant celui placé juste avant les deux filtres Pilotephos (afin de les protéger) puis-je me contenter de considérer que la surpression se répartira sur l’ensemble du réseau, ou est-il quand même conseillé de poser un groupe de sécurité ? ou un vase d’expansion ? (ma chaudière est en cave et je n’ai pas de réseau pour rejeter l’eau qui en sortira).
Si je dois placer ce groupe de sécurité :
Quel type prévoir ?
Réglage 3 ou 7 Bars ?
Ou le placer, sur tuyauterie avant le RTA ? sur ECS ou EFS ?
Est-ce qu’un vase expansion serait suffisant sans pour cela monter un Groupe de sécurité ?
Quel Type prévoir (capacité et pression admissible) ?
Ou le positionner, sur tuyauterie avant le RTA ? sur ECS ou EFS ?
Merci encore pour votre aide J-F celle-ci va m'aider à prendre la bonne solution.
14 juin 2016 à 22:04
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Montée en pression ECS chaudière Frisquet Hydromotix 23Kw Classic

rossignol
Membre inscrit
rossignol
151 messages
Bonsoir,

L'antiretour placé sur l'entrée eau froide sanitaire peut être remplacé par un groupe de sécurité - ceux-ci sont constitués de 4 organes : une vanne d'arrêt, un clapet antiretour sur l'arrivée d'eau froide, une soupape de sécurité tarée à 7 bars pour l'eau sanitaire (c'est standard) et une commande de cette même soupape pour tests et vidange dans le cas d'un ballon.

Le groupe de sécurité sera donc un groupe pour eau sanitaire taré à 7 bars ce sont les mêmes pour les boilers électriques.
En principe le modèle se choisit suivant la dureté de l'eau et suivant sa forme physique :
Pour une eau dépourvue de calcaire : groupe standard (laiton).
Pour une eau dure en calcaire : groupe en téflon.
Pour une eau agressive : groupe en inox.

Dans votre cas, puisque vous avez installé un filtre anti-calcaire ... le groupe standard est OK.

Concernant la forme ... c'est suivant les tuyauteries et l'installation.
L'illustration "Chauffe-eau" est un bonne représentation du système ...
En 1 le groupe de sécurité
En 3 le Régulateur de Température Automatique (RTA)
En 4 le réducteur de pression (qui chez vous est avant les filtres mais cela ne pose pas de problème)
Et en 5 le petit vase d'expansion.

Avec un vase d'expansion, une bonne contre-pression ... il est possible que le groupe de sécurité ne lâche pas une seule goutte donc même s'il n'y a pas d'évacuation ... pas trop grave ! tongue

Chez moi j'ai modifié la plomberie et le système de chauffage (économie de 70% par rapport à la consommation du propriétaire précédent) et j'ai remplacé le groupe de sécurité sur mon ballon d'eau chaude (200L) qui coulait en continu (pas étonnant les factures d'eau et de gaz du précédent !) et installé un petit vase d'expansion (15L) pour diminuer les pertes d'eau. Avec une pression d'eau en entrée de 4 bars (l'eau de ville arrive à 6,5 bars) et une température de 50-52°C je n'ai aucune perte d'eau par le groupe. La dilatation de l'eau est entièrement absorbée par le vase d'expansion.
Ce qui fait penser que le groupe de sécurité ne sert à rien ... mais il reste le mot "sécurité" donc en cas de surpression >7 bars il devrait protéger l'installation.
Bien à vous,
J-F
(pas plombier, pas chauffagiste mais électronicien et ... très curieux, bricoleur, touche à tout, autodidacte et ... Belge bilingue lol lol lol).

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
chauffe eaugamme comapgroupedesecuritegroupe de securite

14 juin 2016 à 23:19
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Montée en pression ECS chaudière Frisquet Hydromotix 23Kw Classic

Nanos
Membre inscrit
Nanos
6 messages
Salut JF, il semble que nous soyons semblable.
Je suis aussi un bricoleur averti, j'ai fouillé un peu sur le Net et votre réponse est confirmée par la modification apportée à mon installation, à savoir pose d'un groupe de sécurité et mise en place d'un vase expansion sanitaire 8 litre Gidal et là plus de soucis de pression, c'est Nickel encore merci de vos infos. biggrin
18 juin 2016 à 22:35
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Montée en pression ECS chaudière Frisquet Hydromotix 23Kw Classic

rossignol
Membre inscrit
rossignol
151 messages
Bonsoir Nanos,

Pas de problème, c'est un plaisir de partager ses idées et ses expériences et parfois (je n'ose pas dire souvent) c'est mieux fait que par les "pros".

Au moins on comprend le pourquoi des choses et on sait que faire ....

Bonne continuation,
J-F
18 juin 2016 à 23:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Panne aléatoire ECS chaudière Frisquet Gazliner 23KW
    N°18442 : Bonjour. J'ai une chaudière Frisquet Gazliner 23KW ventouse de 2002 qui est utilisée en eau chaude sanitaire et chauffage. Mon souci, c’est qu’elle s'arrête de façon aléatoire uniquement quand j’ai une forte demande...
  • 2. Augmenter pression chaudière Frisquet Gazliner Ventouse 23kW
    N°21395 : Bonjour. Après avoir démonté et remonté les deux radiateurs de mon salon pour changer le papier-peint j'ai constaté que ma chaudière n'avait plus de pression. C'est une chaudière Frisquet Gazliner à ventouse 23kW mixte...
  • 3. Chaudière gaz Frisquet Gazliner 23 kW montée en pression et fuite trop plein
    N°17700 : Bonjour Je suis en possession d’une Chaudière gaz Frisquet Gazliner 23 kW. Mise en route ce matin après une extinction depuis plus d'un mois après passage GDF. Dès que j’allume, ma chaudière monte en pression,...
  • 4. Pression trop élevée qui met en sécurité chaudière gaz Frisquet
    N°15685 : Bonjour. J'ai une chaudière gaz Frisquet de 2001 23 kW avec ballon. Elle qui se met en sécurité à cause de la pression qui augmente dès que je l'allume (dans les 20 secondes elle passe de vert à sécurité rouge). J'ai...
  • 5. Chaudière Frisquet Hydroconfort 23kW ne s'allume pas
    N°21125 : Bonjour, Ma chaudière Frisquet ne démarre plus, aucun voyant ne s'allume à part le bouton Marche/Arrêt. Le gaz arrive bien à la chaudière. En 2014 un participant au forum avait posé la même question et il lui avait...
  • 6. Pression trop haute chaudière Frisquet prestige
    N°21582 : Bonjour à tous. Je me tourne vers vous car je rencontre depuis cet été un problème qui s'aggrave régulièrement sur ma chaudière et que mon chauffagiste n'a jusqu'à présent pas résolu. La chaudière a moins d'un an....
  • 7. Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
    N°3549 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière à gaz Frisquet. La pression augmente toute seule sans cesse, je purge tous les deux jours pour redescendre à 1.5 bar et elle remonte à 3 bars et plus. L'ancien...
  • 8. Chaudière Frisquet Hydromotrix Classic 23kw en sécurité
    N°8807 : Bonjour, Ma chaudière Frisquet Hydromotrix classic 23 kW se met en sécurité. Pour ajouter deux radiateurs, j'ai vidangé le circuit de chauffage et j'ai laissé la chaudière tourner pour la production d'eau chaude. Et à un...
  • 9. Panne chaudière Frisquet Condensation Visio
    N°24103 : Bonjour à tous. Je viens solliciter votre avis sur une panne un peu étrange concernant une chaudière Frisquet Condensation Visio 25 kW CS VISO + UPEC H (1150000), car j'ai quelques doutes sur les causes possibles. Le...
  • 10. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
>>> Résultats suivants pour : Montée en pression ECS chaudière Frisquet Hydromotix 23Kw Classic >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite