FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Chaudière Chappée initia duo 3.24FF fuite vanne 3 voies

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


20510

Question Forum Chauffage : Chaudière Chappée initia duo 3.24FF fuite vanne 3 voies

lulu_merlan
Membre inscrit
lulu_merlan
16 messages
Bonjour et merci de m'accueillir sur ce forum :)

J'ai une chaudière Chappée initia duo 3.24 FF à ventouse.

Depuis l'an dernier, je constatais que de l'eau chaude passait dans le circuit de chauffage, alors que la chaudière était en mode été, et que la pression au manomètre diminuait rapidement.
Depuis quelques jours, voyant rouge clignotant qui signifie manque d'eau ou pompe bloquée. Et donc pas de flamme et pas d'eau chaude.
Je démonte et je m'aperçois d'une fuite à la jonction du moteur et de la vanne, comme entouré en rouge sur la photo.
Je me demande si je peux me contenter de changer la vanne (70 euros) ou s'il faut faire tout le kit, moteur + vanne (427 euros...).
Quelqu'un d'expérimenter saurait-il m'aider à me décider, en fonction des symptômes et de l'endroit de la fuite ? smile

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
fuite vanne 3 voies chaudière Chappée

27 juin 2020 à 22:43
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Chaudière Chappée initia duo 3.24FF fuite vanne 3 voies

Martien-071
Membre inscrit
Martien-071
2 022 messages
Bonjour Terrien Lulu !

Martien-071 n'est pas spécialiste mais son bon sens et ses économies diraient que :
Si le moteur de la vanne fonctionne correctement, il ne serait nécessaire que de remplacer la vanne.

Bon week-end.
Cordialement, Martien-071

"Si les martiens ont une fuite à l'alimentation en carburant de leur navette, ils remplacent la vanne, le joint ou le conduit mais pas la navette entière !" titter
28 juin 2020 à 11:37
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Chaudière Chappée initia duo 3.24FF fuite vanne 3 voies

lulu_merlan
Membre inscrit
lulu_merlan
16 messages
Salut et merci pour le conseil !

Souci : J'ai retiré la bague (bouffée par la rouille), et je ne parviens pas à extraire le moteur et son clapet : j'ai peur de forcer ...
Faut-il y aller en force ?
A +
Lulu
28 juin 2020 à 17:57
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Chaudière Chappée initia duo 3.24FF fuite vanne 3 voies

lulu_merlan
Membre inscrit
lulu_merlan
16 messages
Salut Martien,
Le souci c'est que je n'arrive pas à extraire le moteur, j'ai peur de forcer.
J'ai pourtant bien enlevé la bague !
Lulu le terrien.
28 juin 2020 à 18:26
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Chaudière Chappée initia duo 3.24FF fuite vanne 3 voies

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Visiblement en regardant votre photo :
- Soit votre chaudière manque d'entretien annuel sérieux,
- Soit votre installation de chauffage est traitée avec un antigel ou inhibiteur mal dosé.

Pour en revenir à votre vanne inverseuse, la fuite ne date certainement pas d'hier (elle aurait dû être traitée lors de l'entretien annuel obligatoire de votre chaudière).
Si vous n'arrivez pas à séparer le moteur du bloc laiton de votre vanne c'est que la corrosion à souder les deux. Essayez de faire tourner le moteur sur le bloc hydraulique.

Vous vous posez la question de remplacer l'ensemble complet vanne inverseuse + moteur ou uniquement la vanne inverseuse. La réponse est de savoir si la fuite d'eau de chauffage (traitée ou non) est passée jusque dans le moteur, si ce dernier est toujours en état de fonctionner et s'il n'est pas grillé ou grippé ?

Dans l'attente de votre retour d'info.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 juin 2020 à 20:33
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Chaudière Chappée initia duo 3.24FF fuite vanne 3 voies

lulu_merlan
Membre inscrit
lulu_merlan
16 messages
Bonsoir,
Merci de vous intéresser à mon cas. smile
Entretien annuel réalisé, mais depuis un an les choses se sont bien aggravées, j'ai des photos d'il y a 2 ans et on ne voyait pas tout ça ...
J'ai bien fait tourner le bloc autour de la vannes sans problème, mais je n'ai pas osé tirer avec force.

Du coup j'ai ouvert le moteur, pas d'eau à l'intérieur, pas de ressort cassé, ça tourne et c'est bien sec -> j'ai pris une photo.
Avec ou sans le moteur branché, même anomalie, même voyant clignotant.
Je précise que j'ai testé le circulateur, pas de souci il tourne.
Lulu

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
moteur vanne 3 voies

28 juin 2020 à 20:43
Réponse 6 forum dépannage chaudières

Chaudière Chappée initia duo 3.24FF fuite vanne 3 voies

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.

Si votre pompe tourne, que la pression du réseau chauffage est bien à 1.5 Bars (pression réelle), que votre manomètre est bon, en plus de cette fuite au niveau du moteur de la vanne inverseuse, vous devez avoir un souci sur le détecteur de débit ou le capteur d'irrigation.
Sur ce modèle de chaudière, il se présente sur deux formes différentes selon le numéro de série et l'année de fabrication de votre chaudière.
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre chaudière ouverte, de sa façade et de sa plaque signalétique ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 juin 2020 à 18:09
Réponse 7 forum dépannage chaudières

Chaudière Chappée initia duo 3.24FF fuite vanne 3 voies

lulu_merlan
Membre inscrit
lulu_merlan
16 messages
Bonjour.
Merci pour les réponses !
Oui, voilà les photos.
Demain je change vanne + moteur, j'ai les pièces.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage chaudière Chappée initia duo 3.24FFchangement vanne et moteur chaudière Chappée initia duo 3.24FFchanger vanne et moteur chaudière Chappée

29 juin 2020 à 21:20
Réponse 8 forum dépannage chaudières

Chaudière Chappée initia duo 3.24FF fuite vanne 3 voies

lulu_merlan
Membre inscrit
lulu_merlan
16 messages
Bonjour.

Je change vanne et moteur cet après-midi.
Je suppose que le pressostat risque d'être à remplacer aussi ?

Merci de vos réponses et de votre aide.
lulu
30 juin 2020 à 13:59
Réponse 9 forum dépannage chaudières

Chaudière Chappée initia duo 3.24FF fuite vanne 3 voies

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums

Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos du photographe Patrice Faro (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires).
Photos Paris en période de confinement.

En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
30 juin 2020 à 14:04
Réponse 10 forum dépannage chaudières

Chaudière Chappée initia duo 3.24FF fuite vanne 3 voies

lulu_merlan
Membre inscrit
lulu_merlan
16 messages
Bonsoir,

J'ai donc posé une nouvelle vanne 3 voies avec un moteur neuf également.
J'ai effectivement l'impression que le pressostat ne joue plus son rôle : surpression et ouverture de la soupape de sécurité, alors que le mano affiche 0,4 bars ...
Lulu
30 juin 2020 à 22:17
Réponse 11 forum dépannage chaudières

Chaudière Chappée initia duo 3.24FF fuite vanne 3 voies

lulu_merlan
Membre inscrit
lulu_merlan
16 messages
Bonjour,

En plus des infos sur le modèle de ma chaudière, je précise que c'est un modèle produit en 2005.
Il y a un pressostat disponible, je compte aller en acheter un et le poser.
Pensez-vous que cela sera suffisant ou faut-il prévoir d'autres pièces ?
J'ai un goutte à goutte sur la soupape ce matin.

Merci de m'aider.
Lulu
01 juillet 2020 à 08:23
Réponse 12 forum dépannage chaudières

Chaudière Chappée initia duo 3.24FF fuite vanne 3 voies

lulu_merlan
Membre inscrit
lulu_merlan
16 messages
Rebonjour,
Suite de mes aventures ...
Après changement de la vanne 3 voies et de son moteur, dépose et repose du pressostat hydraulique qui était bien entartré. Mais la membrane était intact, j'ai donc graissé le mécanisme et remonté le tout.

Remise sous pression de la chaudière, mais soupape de sécurité qui coule toujours, et voyant clignotant du départ (pompe bloquée etc..)
Il ne reste qu'à nettoyer le filtre retour chauffage, derrière la pompe ...
Voyez-vous autre chose à faire ?
Merci.
Lulu
01 juillet 2020 à 16:12
Réponse 13 forum dépannage chaudières

Chaudière Chappée initia duo 3.24FF fuite vanne 3 voies

lulu_merlan
Membre inscrit
lulu_merlan
16 messages
Bonjour,
J'attends vos retours, merci !
02 juillet 2020 à 06:54
Réponse 14 forum dépannage chaudières

Chaudière Chappée initia duo 3.24FF fuite vanne 3 voies

lulu_merlan
Membre inscrit
lulu_merlan
16 messages
Ça semble en lien avec le circulateur : j'ai démonté le cache, il tourne bien.
J'ai tapoté avec une clef et la chaudière est repartie quelques minutes ...
02 juillet 2020 à 10:16
Réponse 15 forum dépannage chaudières

Chaudière Chappée initia duo 3.24FF fuite vanne 3 voies

lulu_merlan
Membre inscrit
lulu_merlan
16 messages
Rebonjour.
Depuis la dernière fois voilà où j'en suis :

- j'ai changé le vase ECS, il était mort, plein d'eau..
- j'ai tenté de dévisser le filtre du retour chauffage, gros boulon impossible à dévisser. funk

L'anomalie revient de temps en temps, quand je ais joujou avec la vis du circulateur, ça repart.

Mais
- Le ballon glougoute au remplissage.
- La pression ne dépasse pas 0,5 bar.
- La température de l'eau sanitaire est trop importante par moment.

J'en déduis que le ballon est entartré/embourbé.
Qu'en pensez-vous ? Y a-t-il moyen d'accéder à l'intérieur pour le nettoyer manuellement ?

Merci !
Lulu
13 août 2020 à 09:03
Réponse 16 forum dépannage chaudières

Chaudière Chappée initia duo 3.24FF fuite vanne 3 voies

lulu_merlan
Membre inscrit
lulu_merlan
16 messages
Bonjour.

Me voici de retour avec 2 soucis ...
Un radiateur qui a une fuite tête d'épingle sad, que je vais essayer de réparer avec un produit pour que ça tienne jusqu'au printemps : est-ce le bon choix ? Quel produit tient la route ?

Mon fameux mano : Le chauffagiste conseille de le changer, mais ne peut pas venir avant 3 semaines (!).
Du coup, j'aimerais le faire, d'autant que j'ai déjà mis les mains dans le cambouis (changement vanne 3 voies par exemple).
Je n'ai pas trouvé de tuto, est-ce si compliqué et quelle marche à suivre ?

D'avance merci.
Lulu
07 novembre 2021 à 09:32
Réponse 17 forum dépannage chaudières

Chaudière Chappée initia duo 3.24FF fuite vanne 3 voies

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
07 novembre 2021 à 11:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée Duo 3.33FF panne code E164
    N°8114 : Bonjour. J'ai une chaudière de marque Chappée gaz Luna duo 3.33FF mise en service en mars 2006. La 1ère année, pompe changée, la 2ème année vanne 3 voies et sonde de température changées. A chaque fois s'affiche le...
  • 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 3. Fuite en bout de vanne 3 voies chaudière Saunier Duval Themaplus F25E
    N°15188 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière Saunier Duval citée en objet. En début d'année, le vase d'expansion a dû être changé, ainsi que la vanne 3 bars de sécurité. Suite à cela, tout fonctionnait normalement. Suite à...
  • 4. Fuite d'eau chaudière Chappée Initia Duo 3.33 FF HTE
    N°21494 : Bonjour à tous, J'ai un problème sur une chaudière Chappée Initia Duo 3.33 FF HTE, année janvier 2008. Jusqu'ici jamais eu de problème mais aujourd'hui ça change. :huffy: ! Un matin je me suis retrouvé avec l'eau plus...
  • 5. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
    N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
  • 6. Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
    N°20119 : Bonjour à Tous ! J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT. Dans la maison, il y a 2...
  • 7. Chaudière Saunier Duval fuite d'eau vanne 3 voies
    N°4719 : Bonsoir, j'ai un chaudière Saunier Duval Isotwin F24E mise en service en janvier 2007. J'ai une fuite d'eau sur la vanne 3 voies, le technicien veut changer la pièce entière. Connaissez-vous le prix de cette pièce, avez-vous...
  • 8. Problème thermostat chaudière Chappée initia DUO 3.25 HTE
    N°20620 : Bonjour la communauté. Je sollicite votre aide, en juin dernier j'ai fait remplacer ma chaudière par une nouvelle chaudière nouvelle génération avec thermostat emolife et sans sonde extérieure. Emolife Ref : 1946-0276...
  • 9. Chaudière Chappée Luna Duo 3.33 FF HTE réglage sonde extérieure
    N°20342 : Bonjour à tous. Je cherche depuis plusieurs années des bons réglages pour ma chaudière Chapée Luna Duo 3.33 FF HTE, je m'adresse donc en les remerciant aux spécialistes. Je suis équipé d'un thermostat d'ambiance, une...
  • 10. Problème chaudière Chappée initia 3 2.24FF affiche erreur E10
    N°12370 : Bonjour, Je possède une chaudière Chappée initia 3 2.24FF et j'ai un problème depuis hier. Le code erreur E10 s'affiche sur l'écran. Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Chappée initia duo 3.24FF fuite vanne 3 voies >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite