Bonjour.
Malgré mes recherches sur le forum, je ne trouve rien sur le problème (ou pas) que rencontre ma fille dans son appartement.
Elle est chauffée avec une chaudière ELM Megalia Condens et a une régulation ELM NFC RF.
Depuis ce matin un BIP assez fort intervient toutes les 40 secondes à peu près.
Le BIP semble provenir du boitier de régulation, et je n'ai rien trouvé dans les notices au sujet d'un "BIP".
Elle a vérifié les erreurs de la chaudière et de la régulation via le "menu install" de la régulation est rien à signaler (il y a juste les erreurs liées à l'installation initiale).
Le symbole "piles faibles" n'est pas présent.
Avez-vous une idée de où cela pourrait provenir ?
Merci. Marc.
Malgré mes recherches sur le forum, je ne trouve rien sur le problème (ou pas) que rencontre ma fille dans son appartement.
Elle est chauffée avec une chaudière ELM Megalia Condens et a une régulation ELM NFC RF.
Depuis ce matin un BIP assez fort intervient toutes les 40 secondes à peu près.
Le BIP semble provenir du boitier de régulation, et je n'ai rien trouvé dans les notices au sujet d'un "BIP".
Elle a vérifié les erreurs de la chaudière et de la régulation via le "menu install" de la régulation est rien à signaler (il y a juste les erreurs liées à l'installation initiale).
Le symbole "piles faibles" n'est pas présent.
Avez-vous une idée de où cela pourrait provenir ?
Merci. Marc.
03 octobre 2023 à 10:48
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Bip régulation ELM NFC RF chaudière Elm Leblanc Megalia
Bonjour.
Êtes vous certain du modèle de la régulation ?
Ce ne serait pas plutôt une NSC RF ?
Avez-vous une sonde extérieure de liée à la chaudière ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Êtes vous certain du modèle de la régulation ?
Ce ne serait pas plutôt une NSC RF ?
Avez-vous une sonde extérieure de liée à la chaudière ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 octobre 2023 à 11:26
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Bip régulation ELM NFC RF chaudière Elm Leblanc Megalia
Bonjour les Terriens !
Juste une idée ...
Un bip assez fort ? Ne serait-ce pas un détecteur de fumée qui prévient que sa pile est arrivée à la limite ?
Cordialement, Martien-071
Juste une idée ...
Un bip assez fort ? Ne serait-ce pas un détecteur de fumée qui prévient que sa pile est arrivée à la limite ?
Cordialement, Martien-071
03 octobre 2023 à 13:01
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Bip régulation ELM NFC RF chaudière Elm Leblanc Megalia
J'avoue que ce que j'ai entendu à travers le téléphone (je ne suis pas à l'appartement) était assez fort...
Et plus je cherche, plus je me demande vraiment si le BIP provient de la régulation... Donc, je vais demander à ma fille de vérifier votre hypothèse qui ne me semble pas mauvaise du tout.
Et plus je cherche, plus je me demande vraiment si le BIP provient de la régulation... Donc, je vais demander à ma fille de vérifier votre hypothèse qui ne me semble pas mauvaise du tout.
03 octobre 2023 à 13:24
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Bip régulation ELM NFC RF chaudière Elm Leblanc Megalia
Bonsoir.
C'est effectivement une possibilité, il suffit simplement de déposer le NSC de son socle et d'enlever ses piles et d'en faire autant avec le détecteur de fumée : vous saurez lequel des deux émet le "bip"...
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
C'est effectivement une possibilité, il suffit simplement de déposer le NSC de son socle et d'enlever ses piles et d'en faire autant avec le détecteur de fumée : vous saurez lequel des deux émet le "bip"...
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 octobre 2023 à 18:00
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Bip régulation ELM NFC RF chaudière Elm Leblanc Megalia
Bon je sors mon nez rouge, enfin celui de ma fille.
C'était bien le détecteur de CO2.
Désolé de vous avoir fait perdre votre temps.
J'espère qu'au moins ça vous aura fait rire.


Marc
C'était bien le détecteur de CO2.
Désolé de vous avoir fait perdre votre temps.
J'espère qu'au moins ça vous aura fait rire.



Marc
03 octobre 2023 à 23:10
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Bip régulation ELM NFC RF chaudière Elm Leblanc Megalia
Bonjour Terrien Marc !
Nez rouge ? Rire ?
Quelques jours après un déménagement, une nuit vers 3-4 heures du matin un bip strident se fait entendre régulièrement ...
Je me lève et cherche d'où ce grillon maudit peut provenir.
Ce n'est assurément pas aisé puisque le bruit est intermittent et court.
Après plusieurs heures de recherches - le jour commence à se lever - ça y est ... localisé : le bruit exaspérant provient d'une des caisses non encore ouvertes (vous savez ... ces caisses de bidules non indispensables que l'on ouvrira plus tard).
Dans cette caisse se trouve un détecteur de fumée dont on a omis de retirer la pile ...
Alors le nez rouge ... ben je pense que je peux le porter aussi !
Martien-071
Nez rouge ? Rire ?
Quelques jours après un déménagement, une nuit vers 3-4 heures du matin un bip strident se fait entendre régulièrement ...
Je me lève et cherche d'où ce grillon maudit peut provenir.
Ce n'est assurément pas aisé puisque le bruit est intermittent et court.
Après plusieurs heures de recherches - le jour commence à se lever - ça y est ... localisé : le bruit exaspérant provient d'une des caisses non encore ouvertes (vous savez ... ces caisses de bidules non indispensables que l'on ouvrira plus tard).
Dans cette caisse se trouve un détecteur de fumée dont on a omis de retirer la pile ...
Alors le nez rouge ... ben je pense que je peux le porter aussi !