Bonjour et merci de votre réponse technique et détaillée.
Mais, pour moi, profane en la matière, je ne comprends pas si ma chaudière est adaptée pour que j'y installe mon thermostat Netatmo qui, entre autre, me permet de commander la mise en route à distance ou de régler la température dans ces conditions ?
Que me conseillez-vous, expert en la matière ?
Merci beaucoup et bonne soirée.
Mais, pour moi, profane en la matière, je ne comprends pas si ma chaudière est adaptée pour que j'y installe mon thermostat Netatmo qui, entre autre, me permet de commander la mise en route à distance ou de régler la température dans ces conditions ?
Que me conseillez-vous, expert en la matière ?
Merci beaucoup et bonne soirée.
27 septembre 2023 à 16:50

Bonjour,
Je possède un thermostat Netatmo qui fonctionne très bien sur ma chaudière ELM Megalia CGVA 24.
Je vais habiter un appartement équipé d'une chaudière ELM Acleis AGVAC 24 condensation commandée par un thermostat C100 de ELM.
Ma question est : est-ce que je pourrai remplacer ce dernier par mon Netatmo ?
Je vois que, dans votre réponse, vous demandez si la chaudière est une condensation ? Est-ce que cela empêche le Netatmo ?
Merci et bonne soirée.
Je possède un thermostat Netatmo qui fonctionne très bien sur ma chaudière ELM Megalia CGVA 24.
Je vais habiter un appartement équipé d'une chaudière ELM Acleis AGVAC 24 condensation commandée par un thermostat C100 de ELM.
Ma question est : est-ce que je pourrai remplacer ce dernier par mon Netatmo ?
Je vois que, dans votre réponse, vous demandez si la chaudière est une condensation ? Est-ce que cela empêche le Netatmo ?
Merci et bonne soirée.
25 septembre 2023 à 17:38

Bonsoir,
Je voudrais remplacer le thermostat actuel, un ELM Leblanc CR100, par un Netatmo.
Je ne vois pas comment démonter la cloison pour le CR100, je n'ai pas la notice. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
Je voudrais remplacer le thermostat actuel, un ELM Leblanc CR100, par un Netatmo.
Je ne vois pas comment démonter la cloison pour le CR100, je n'ai pas la notice. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
15 septembre 2023 à 22:46

Bonjour.
2 questions si vous permettez :
Comment me rendre compte que le vase d'expansion est défectueux ? Quelle manip dois-je faire pour cela ?
Comment nettoyer le tuyau et son mano ? Faut-il chuter toute la pression dans le circuit chauffage pour ne pas tout inonder ?
Merci et bonne journée.
2 questions si vous permettez :
Comment me rendre compte que le vase d'expansion est défectueux ? Quelle manip dois-je faire pour cela ?
Comment nettoyer le tuyau et son mano ? Faut-il chuter toute la pression dans le circuit chauffage pour ne pas tout inonder ?
Merci et bonne journée.
16 avril 2020 à 09:07

Merci de votre réponse ; par contre, je corrige une info : Le robinet d'alimentation ne fonctionne pas car, lorsque je l'ouvre, j'entends juste un bruit de remplissage durant 1 seconde puis, plus rien, comme si le robinet était fermé et l'aiguille ne bouge pas.
J'ai même laissé ouvert et tapé légèrement dessus avec un maillet mais, rien.
Demain, je vérifierai si le vase d'expansion est gonflé, s'il y a de l'eau à la valve et voir si le tuyau du mano est obturé mais, je doute puisque le mano remonte vers 1 bar lorsque le chauffage se met en route.
Encore merci et à plus tard.
Cordialement.
J'ai même laissé ouvert et tapé légèrement dessus avec un maillet mais, rien.
Demain, je vérifierai si le vase d'expansion est gonflé, s'il y a de l'eau à la valve et voir si le tuyau du mano est obturé mais, je doute puisque le mano remonte vers 1 bar lorsque le chauffage se met en route.
Encore merci et à plus tard.
Cordialement.
14 avril 2020 à 15:41

Bonjour.
Problème chaudière ELM Leblanc Megalia.
Quand la chaudière est en marche mais arrêtée du fait que la température de la pièce ne nécessite pas de chauffage, la pression sur le mano est proche de 0 ; pas d'alarme au tableau.
Donc, j'ai voulu ouvrir le robinet pour augmenter la pression jusqu’à 1 bar, on entend juste l'eau arriver durant 1 sec et plus rien, pas de remplissage.
Le matin, alors que la chaudière s'est mise en route dans la nuit, la pression est remontée à 1 bar.
Pouvez-vous m'aider ?
Est-ce que la tuyauterie du mano ou lui-même serait colmaté par des boues ? il y a t'il un rapport avec le vase d'expansion ?
Merci et bonne journée.
Problème chaudière ELM Leblanc Megalia.
Quand la chaudière est en marche mais arrêtée du fait que la température de la pièce ne nécessite pas de chauffage, la pression sur le mano est proche de 0 ; pas d'alarme au tableau.
Donc, j'ai voulu ouvrir le robinet pour augmenter la pression jusqu’à 1 bar, on entend juste l'eau arriver durant 1 sec et plus rien, pas de remplissage.
Le matin, alors que la chaudière s'est mise en route dans la nuit, la pression est remontée à 1 bar.
Pouvez-vous m'aider ?
Est-ce que la tuyauterie du mano ou lui-même serait colmaté par des boues ? il y a t'il un rapport avec le vase d'expansion ?
Merci et bonne journée.
14 avril 2020 à 09:44

Merci de votre réponse.
J'ai mis la vis Allen au ras donc plein ouvert, après, je suppose que le robinet thermostatique régulera suivant la T° affichée ?
Je verrai au début de l'hiver.
Merci et bonne soirée.
J'ai mis la vis Allen au ras donc plein ouvert, après, je suppose que le robinet thermostatique régulera suivant la T° affichée ?
Je verrai au début de l'hiver.
Merci et bonne soirée.
26 mai 2017 à 22:25

Bonjour.
Je démonte mes radiateurs pour repeindre les pièces de la maison ; radiateurs métalliques.
J'ai resserré les vis du bas arrivée et départ avec clé Allen.
Je me rends compte qu'on peut plus ou moins serrer ces vis Allen.
Est-ce qu'il s'agit de réglages ou bien suffit-il de les ouvrir au maximum une fois le remontage effectué ?
Merci et bon week-end.
Je démonte mes radiateurs pour repeindre les pièces de la maison ; radiateurs métalliques.
J'ai resserré les vis du bas arrivée et départ avec clé Allen.
Je me rends compte qu'on peut plus ou moins serrer ces vis Allen.
Est-ce qu'il s'agit de réglages ou bien suffit-il de les ouvrir au maximum une fois le remontage effectué ?
Merci et bon week-end.
26 mai 2017 à 21:11

En fait, je ne vais pas démonter le vase ; je vais en acheter un que je placerai à l'extérieur de la chaudière, je vais débrancher la tuyauterie sous le vase en panne et, à l'aide d'une rallonge, connecter celle-ci sous le vase neuf.
Bon week-end et merci pour votre intervention.
Bon week-end et merci pour votre intervention.
08 avril 2017 à 11:01

Bonjour.
Avant de démonter disconnecteur ou mano de pression circuit, j'ai pensé à vérifier le vase d'expansion ; j'ai enlevé le bouchon en partie supérieure du vase et, j'ai appuyé sur la valve de gonflage ; il sort de l'eau !! je pense que ce doit être la membrane à l'intérieur du vase qui est poreuse ? Je ne devrais avoir de l'air à ce niveau de valve ?
Qu'en pensez-vous ?
Situé là où il est, pour remplacer le vase, il faut carrément déposer la chaudière ou je me trompe ?
Merci et bonne soirée.
Merci pour vos réponses.
Avant de démonter disconnecteur ou mano de pression circuit, j'ai pensé à vérifier le vase d'expansion ; j'ai enlevé le bouchon en partie supérieure du vase et, j'ai appuyé sur la valve de gonflage ; il sort de l'eau !! je pense que ce doit être la membrane à l'intérieur du vase qui est poreuse ? Je ne devrais avoir de l'air à ce niveau de valve ?
Qu'en pensez-vous ?
Situé là où il est, pour remplacer le vase, il faut carrément déposer la chaudière ou je me trompe ?
Merci et bonne soirée.
Merci pour vos réponses.
07 avril 2017 à 13:36

Bonjour.
Ce n'est pas un nouveau montage !! ça fonctionne bien depuis 5 ans ! il y a juste la pression que je veux augmenter et, le robinet semble ne pas ouvrir.
Les vannes sont ouvertes. Je n'ai rien touché.
Merci.
Ce n'est pas un nouveau montage !! ça fonctionne bien depuis 5 ans ! il y a juste la pression que je veux augmenter et, le robinet semble ne pas ouvrir.
Les vannes sont ouvertes. Je n'ai rien touché.
Merci.
02 avril 2017 à 20:17

Pour revenir à ma question, je pense que ça pourrait venir du disconnecteur qui est bloqué ?
Mais, je ne suis pas certain. Est-ce que cet accessoire se démonte ou se nettoie pour réparation ?
Merci.
Mais, je ne suis pas certain. Est-ce que cet accessoire se démonte ou se nettoie pour réparation ?
Merci.
02 avril 2017 à 17:36

Bonjour.
A froid, le manomètre affiche une pression de 0,5 bars ; je veux réajuster cette pression à 1 bar, j'ouvre la vanne à l'arrière droit comme je faisais auparavant mais, rien ne se passe, je n'entends pas l'eau arriver dans le circuit, comme si le robinet était inopérant ?
Pouvez-vous m'aider ?
Merci.
A froid, le manomètre affiche une pression de 0,5 bars ; je veux réajuster cette pression à 1 bar, j'ouvre la vanne à l'arrière droit comme je faisais auparavant mais, rien ne se passe, je n'entends pas l'eau arriver dans le circuit, comme si le robinet était inopérant ?
Pouvez-vous m'aider ?
Merci.
02 avril 2017 à 16:23

Bonjour.
J'avais une pression trop faible sur le mano.
J'ai donc augmenté la pression, à froid, jusqu'à 1,5 bars bien que j'avais fermé 1 bar mais, avec l'inertie...
Quand la chaudière a chauffé, la pression est montée à 3 bars.
Pour diminuer un peu, j'ai purgé par les radiateurs.
Mais, selon la notice, il existe un robinet de vidange sur la chaudière que je ne trouve pas ?
J'ai bien trouvé un petit carré à tourner proche du tuyau de vidange mais, il semble inefficace ?
Pouvez-vous m'expliquer où se trouve ce robinet n°48 sur la notice ?
Merci et bonnes fêtes.
J'avais une pression trop faible sur le mano.
J'ai donc augmenté la pression, à froid, jusqu'à 1,5 bars bien que j'avais fermé 1 bar mais, avec l'inertie...
Quand la chaudière a chauffé, la pression est montée à 3 bars.
Pour diminuer un peu, j'ai purgé par les radiateurs.
Mais, selon la notice, il existe un robinet de vidange sur la chaudière que je ne trouve pas ?
J'ai bien trouvé un petit carré à tourner proche du tuyau de vidange mais, il semble inefficace ?
Pouvez-vous m'expliquer où se trouve ce robinet n°48 sur la notice ?
Merci et bonnes fêtes.
25 décembre 2016 à 10:20

Je l'ai remplacé car je peux le commander à distance avec mon portable !
Bon, si j'avais dû l'acheter, je n'aurais pas installé cela mais, mon fils me l'a donné car il déménage.
Merci.
Bon, si j'avais dû l'acheter, je n'aurais pas installé cela mais, mon fils me l'a donné car il déménage.
Merci.
13 décembre 2016 à 21:06

Bonjour.
J'ai remplacé mon thermostat Flash par un thermostat Netatmo.
Ça fonctionne bien sauf que le circulateur continue à tourner après coupure de la Netatmo (T° atteinte), comment faire pour que le circulateur s’arrête en même temps que la chaudière ?
Merci et bonne journée.
J'ai remplacé mon thermostat Flash par un thermostat Netatmo.
Ça fonctionne bien sauf que le circulateur continue à tourner après coupure de la Netatmo (T° atteinte), comment faire pour que le circulateur s’arrête en même temps que la chaudière ?
Merci et bonne journée.
13 décembre 2016 à 12:37

Bonjour.
Je voudrais savoir comment démonter le brûleur de la chaudière Mégalia CGVA24-3H afin de bien le nettoyer.
J'entretiens ma chaudière depuis 3 ans en soufflant sur le brûleur mais, je voudrais quand même savoir comment sortir le brûleur. Je ne trouve pas la fixation.
Merci et bon week-end.
Je voudrais savoir comment démonter le brûleur de la chaudière Mégalia CGVA24-3H afin de bien le nettoyer.
J'entretiens ma chaudière depuis 3 ans en soufflant sur le brûleur mais, je voudrais quand même savoir comment sortir le brûleur. Je ne trouve pas la fixation.
Merci et bon week-end.
16 septembre 2016 à 10:51

Bonjour.
Ma chaudière Geminox THRi 5-25 SEP est équipée d'un REG 73 avec sonde extérieure.
J'ai réglé mon chauffage "semaine " démarrage à 7h30 le matin et coupure le soir à 24h.
Je n'arrive pas à comprendre pour quelles raisons, le soir, à partir de 23h30 environ, ma chaudière passe en mode économie (sigle lune) et, le matin, à 8h, elle n'est toujours pas en route ? L'horaire et date sont bien réglées...
Je connais bien, il me semble, après 5 ans d'utilisation, la chaudière et son régulateur mais, je n'ai jamais pu régler ce problème.
Si quelqu'un a une idée, merci !!
Bonne journée.
Ma chaudière Geminox THRi 5-25 SEP est équipée d'un REG 73 avec sonde extérieure.
J'ai réglé mon chauffage "semaine " démarrage à 7h30 le matin et coupure le soir à 24h.
Je n'arrive pas à comprendre pour quelles raisons, le soir, à partir de 23h30 environ, ma chaudière passe en mode économie (sigle lune) et, le matin, à 8h, elle n'est toujours pas en route ? L'horaire et date sont bien réglées...
Je connais bien, il me semble, après 5 ans d'utilisation, la chaudière et son régulateur mais, je n'ai jamais pu régler ce problème.
Si quelqu'un a une idée, merci !!
Bonne journée.