Problème Forum Chauffage : Remplissage circuit ouvert thermo siphon
Invité

Bonjour, je n'arrive pas à remplir mon circuit de chauffage... Il s'agit d'un circuit ouvert thermo-siphon sur lequel vient d'être installée une chaudière neuve. Je remplis mon circuit, je purge mes radiateurs, le trop plein s'évacue du vase "haut" dans la gouttière... jusque là OK. La chaudière fonctionne normalement et les radiateurs chauffent tous. Le problème est que toutes les 30 minutes je peux remettre de l'eau, encore et encore. Pendant une semaine j'ai refait le plein tous les matins et tous les soirs, avec les purges, sinon je n'ai plus de chauffage. Visiblement je n'ai aucune fuite d'eau dans la maison ni sur les radiateurs... ? A l'aide !
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Remplissage circuit ouvert thermo siphon
Invité

Il y a pourtant une perte d'eau dans votre circuit de chauffage ou bien votre chaudière à un problème, votre échangeur est peut-être percé. L'eau de votre circuit de chauffage se retrouve donc dans votre réserve d'eau sanitaire et cela se passe à l'intérieur de votre chaudière. Impossible donc de garder une pression constante.
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Remplissage circuit ouvert thermo siphon
Invité

Bonsoir, c'est normal vous remplissez l'installation et quand la chaudière arrive à température l'eau se dilate et est évacuée vers la gouttière. Le système circuit fermé avec un vase d'expansion correctement calibré sera la solution.
Conseil 3 Forum chauffage
Invité

Remplissage circuit ouvert thermo siphon
Invité

Si ça marchait avec l'ancienne chaudière, ça marche avec la nouvelle, probable fuite sur le circuit.
Conseil 4 Forum chauffage
Invité

Remplissage circuit ouvert thermo siphon
Invité

Peut-être que la pression avec le vase ouvert est trop faible, généralement les chaudières récentes se mettent en sécurité en dessous de 0,5 bars, il faudrait condamner le vase ouvert sous toit et mettre 2 purgeurs auto et remplir à 1,2 la chaudière.
22 mai 2009 à 21:55
Conseil 5 Forum chauffage
Invité

Remplissage circuit ouvert thermo siphon
Invité

Bonjour,
à mon avis, vous avez une poche d'air quelque part. Lorsque l'eau chauffe, vous produisez de la vapeur qui pousse la colonne d'eau dehors.
J'ai eu le cas chez moi. Mon vase haut était trop petit, lorsque l'eau chauffait j'évacuais le trop plein dehors, quand elle refroidissait elle descendait plus bas que mon poêle chaudière (qui est à l'étage), quand mon poêle chauffait, il produisait de la vapeur qui vidait la moitié de mon installation.
J'ai simplement augmenté le volume du vase haut, et plus le moindre souci.
à mon avis, vous avez une poche d'air quelque part. Lorsque l'eau chauffe, vous produisez de la vapeur qui pousse la colonne d'eau dehors.
J'ai eu le cas chez moi. Mon vase haut était trop petit, lorsque l'eau chauffait j'évacuais le trop plein dehors, quand elle refroidissait elle descendait plus bas que mon poêle chaudière (qui est à l'étage), quand mon poêle chauffait, il produisait de la vapeur qui vidait la moitié de mon installation.
J'ai simplement augmenté le volume du vase haut, et plus le moindre souci.
24 septembre 2009 à 01:00
Conseil 6 Forum chauffage
Remplissage circuit ouvert thermo siphon
Peut-être que la soupape de sécurité est défaillante sur votre nouvelle chaudière. C'est du neuf mais peut-être que ça vient de là, il faut voir si ça ne goutte pas.
11 décembre 2012 à 11:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème remplissage Saunier Duval Thema C23
- N°3277 : Bonjour à tous, mon appartement est équipé d'une chaudière Saunier Duval thema C23E. Je n'arrive plus à régler la pression. Actuellement, l'aiguille est en dessous de 1 bar. J'ai ouvert les manettes de remplissage (à 45°),...
- 2. Remplissage circuit impossible chaudière ELM mégalia
- N°18669 : Bonjour. A froid, le manomètre affiche une pression de 0,5 bars ; je veux réajuster cette pression à 1 bar, j'ouvre la vanne à l'arrière droit comme je faisais auparavant mais, rien ne se passe, je n'entends pas l'eau...
- 3. Problème remplissage circuit d'eau chaudière Saunier Duval Thema
- N°8365 : Bonsoir, je possède une chaudière Saunier Duval Thema F24 E et cette dernière est passée à 0,9 bar. Le problème est que lorsque j'ouvre le robinet de remplissage (robinet bleu et qui se trouve en dessous de la chaudière),...
- 4. Fuite du vase quand circuit primaire ouvert
- N°7793 : J'ai une chaudière à bois avec vase d'expansion ouvert dans le toit (une entrée venant de la chaudière, une sortie sort sur le toit et l'autre sortie va aux égouts). En arrivant ce soir, la 2ème sortie coulait en plein. Elle...
- 5. surpression circuit de chauffage
- N°74 : J'ai un petit problème sur mon circuit de chauffage : suite à la vidange du circuit pour déposer un radiateur, après avoir bouché les tuyaux d'arrivée et de retour du radiateur, enlevé et avoir rempli le circuit à nouveau pour...
- 6. Remplissage circuit chauffage avec antigel
- N°2888 : Bonjour, dans une maison à la montagne, je dois vidanger le circuit de chauffage muni d'antigel (1,5 bars). Le seul accès pour ce remplissage est le robinet de vidange, en bas de l'installation (cave). Comment puis-je remplir le...
- 7. Utilité du disconnecteur prestige deux vannes
- N°15262 : Bonjour à tous. j'ai une chaudière prestige Frisquet avec upec vertical. La pression chute fréquemment m'obligeant à réinjecter de l'eau dans le circuit chauffage en ouvrant le disconnecteur deux vannes qui se trouve sous...
- 8. Aucune pression circuit de chauffage LEBLANC
- N°3936 : Bonjour, j'ai acheté récemment (quelques mois) un appartement avec une chaudière chauffe-eau LEBLANC ACLEIS. Le manomètre indique une pression proche de 0. J'ai trouvé une notice sur internet qui expliquait d'ouvrir le robinet...
- 9. Cherche robinet remplissage eau chaudière Saunier Duval
- N°3981 : Bonjour, Voici ce que me dit le site Saunier Duval. Effectivement, la chaudière ThemaPlus Saunier Duval est à 0,6 bars mais impossible de trouver le robinet de remplissage (sous la chaudière ?) : La chaudière s'est mise en...
- 10. Pas de remplissage chaudière après vidange circuit radiateur
- N°22098 : Bonjour à tous. Je viens vers vous parce-que je n'arrive pas à remplir d'eau mon circuit d'eau. J'ai changé un radiateur avec changement de robinet donc vidange du circuit de chauffage, ma chaudière se met directement en...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite