Profil du membre cyrillyon
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit cyrillyon sur le forum Chauffage

a posté 25 messages sur le forum Chauffage :
Bonjour.
Mettez un réducteur de pression après votre compteur déjà.
10 bars c'est énorme il ne faut pas modifier des installations comme ça, vos joints etc. ne sont pas prévus pour des pressions pareilles.
Le compteur tourne à l'envers vous n'avez pas de clapet anti pollution non plus ?
Mettez un réducteur de pression après votre compteur déjà.
10 bars c'est énorme il ne faut pas modifier des installations comme ça, vos joints etc. ne sont pas prévus pour des pressions pareilles.
Le compteur tourne à l'envers vous n'avez pas de clapet anti pollution non plus ?
24 novembre 2017 à 15:42

Vous avez un réducteur de pression ?
Quand vous dites elle fuit c'est bien par le côté évacuation ?
Cela est comme ça depuis toujours ?
Quand vous dites elle fuit c'est bien par le côté évacuation ?
Cela est comme ça depuis toujours ?
23 novembre 2017 à 18:19

Bonjour.
A 4 ou 5 bars cela est suffisant pour le vase expansion si vous mettez plus automatiquement l'eau partira à l'égout via la soupape de sécurité.
Vous avez dû actionner la soupape c'est pour cela qu'elle fuit, actionner la encore 4 ou 5 fois histoire qu'elle ne fuit plus, une impureté sur la vanne est possible.
Tenez-nous au courant du résultat.
A 4 ou 5 bars cela est suffisant pour le vase expansion si vous mettez plus automatiquement l'eau partira à l'égout via la soupape de sécurité.
Vous avez dû actionner la soupape c'est pour cela qu'elle fuit, actionner la encore 4 ou 5 fois histoire qu'elle ne fuit plus, une impureté sur la vanne est possible.
Tenez-nous au courant du résultat.
23 novembre 2017 à 17:43

Bonsoir
Il faut partir depuis les nourrices, vous n'avez pas un pot à boue par hasard ?
Casser la pression veut dire vidanger une partie de l'installation pour pouvoir injecter votre sentinelle.
Poster une photo de vos nourrices il doit bien y avoir une solution facilement faisable.
Il faut partir depuis les nourrices, vous n'avez pas un pot à boue par hasard ?
Casser la pression veut dire vidanger une partie de l'installation pour pouvoir injecter votre sentinelle.
Poster une photo de vos nourrices il doit bien y avoir une solution facilement faisable.
07 novembre 2017 à 17:41

Bonjour.
Vous cassez la pression et vous mettez le produit par un radiateur le plus facile et le sèche-serviettes avec les bouchons en partie haute.
Si pas de sèche-serviettes un radiateur le plus haut possible.
Puis vous remettez de l'eau dans l'installation.
Vous cassez la pression et vous mettez le produit par un radiateur le plus facile et le sèche-serviettes avec les bouchons en partie haute.
Si pas de sèche-serviettes un radiateur le plus haut possible.
Puis vous remettez de l'eau dans l'installation.
06 novembre 2017 à 19:22

Bonjour.
Aniello là du coup va falloir faire une vérification en profondeur vu la date du dernier entretien.
Aniello là du coup va falloir faire une vérification en profondeur vu la date du dernier entretien.
27 octobre 2017 à 13:50

Bonjour.
A tous les coups c'est du PER classique sans BAO.
Vous remettez souvent de l'eau dans l'installation car pour faire des désembouages si rapprochés.
Je serais vous j’éviterais les radiateurs acier qui risquent de percer du fait qu'il y a de l’oxygène dans vos tuyaux donc corrosion rapide.
Le pot à boues est une bonne idée.
Pour les bulles d'air qui restent, présentes dans le circuit, il existe des dégazeurs.
A tous les coups c'est du PER classique sans BAO.
Vous remettez souvent de l'eau dans l'installation car pour faire des désembouages si rapprochés.
Je serais vous j’éviterais les radiateurs acier qui risquent de percer du fait qu'il y a de l’oxygène dans vos tuyaux donc corrosion rapide.
Le pot à boues est une bonne idée.
Pour les bulles d'air qui restent, présentes dans le circuit, il existe des dégazeurs.
13 octobre 2017 à 15:07

Bonjour.
Certainement vase expansion percé.
Une vérification simple, déjà appuyez où on le gonfle (valve) et regardez si de l'eau ne sort pas par là déjà.
Certainement vase expansion percé.
Une vérification simple, déjà appuyez où on le gonfle (valve) et regardez si de l'eau ne sort pas par là déjà.
11 octobre 2017 à 20:09

Bonjour.
Vous parlez de la soupape de sécurité (avec le capuchon bleu que l'on peut actionner pour vider le circuit) ?
Surtout ne mettez en AUCUN CAS un bouchon là-dessus, comme son nom l'indique si surpression il y a, elle relâche la pression +- 3 bars en général.
Si elle a été actionnée récemment il est possible qu'une particule bloque la fermeture d'où la fuite.
Essayer de la faire cracher un grand coup et voir si cela fuit encore.
Vous parlez de la soupape de sécurité (avec le capuchon bleu que l'on peut actionner pour vider le circuit) ?
Surtout ne mettez en AUCUN CAS un bouchon là-dessus, comme son nom l'indique si surpression il y a, elle relâche la pression +- 3 bars en général.
Si elle a été actionnée récemment il est possible qu'une particule bloque la fermeture d'où la fuite.
Essayer de la faire cracher un grand coup et voir si cela fuit encore.
11 octobre 2017 à 20:04

La sonde c'est possible mais rien de sûr.
Pas de remplissage récent ?
Vase d'expansion pas percé ?
Les purges ont été faites correctement pas de bruit dans les tuyaux ?
En fait je verrais bien de l'air dans le corps de chauffe ce qui ferait se produire ce défaut assez rapidement.
Pas de remplissage récent ?
Vase d'expansion pas percé ?
Les purges ont été faites correctement pas de bruit dans les tuyaux ?
En fait je verrais bien de l'air dans le corps de chauffe ce qui ferait se produire ce défaut assez rapidement.
09 octobre 2017 à 23:22

Bonjour.
Elle fait votre eau chaude ?
Les émetteurs de chaleur fonctionne ? Le circulateur aussi ?
Elle fait votre eau chaude ?
Les émetteurs de chaleur fonctionne ? Le circulateur aussi ?
09 octobre 2017 à 17:27

Re
Pour le thermostat d'ambiance 20° c'est parfait donc vous ouvrez en grand le robinet thermostatique de cette pièce et cela devrait être tout bon.
Le radiateur ne chauffera plus une fois qu'il fera 20° dans cette pièce.
C'est pour cela pas besoin de thermostatique ici.
Surveillez simplement que la pression ne baisse pas au niveau de la chaudière.
Bonne soirée.
Pour le thermostat d'ambiance 20° c'est parfait donc vous ouvrez en grand le robinet thermostatique de cette pièce et cela devrait être tout bon.
Le radiateur ne chauffera plus une fois qu'il fera 20° dans cette pièce.
C'est pour cela pas besoin de thermostatique ici.
Surveillez simplement que la pression ne baisse pas au niveau de la chaudière.
Bonne soirée.
05 octobre 2017 à 19:26

Bonjour.
Vous avez remis de l'eau avec une pression aux alentours de 1bars5 j'imagine ?
Surveiller si la pression chute rapidement dans ce cas là on essayera de vous aider.
Pour le thermostat d'ambiance et les vannes thermo au même endroit, cela arrive souvent ce n'est pas très grave.
Ouvrer la vanne thermostatique à fond cela sera suffisant.
Votre thermostat d'ambiance est réglé à quelle t° ?
Vous avez remis de l'eau avec une pression aux alentours de 1bars5 j'imagine ?
Surveiller si la pression chute rapidement dans ce cas là on essayera de vous aider.
Pour le thermostat d'ambiance et les vannes thermo au même endroit, cela arrive souvent ce n'est pas très grave.
Ouvrer la vanne thermostatique à fond cela sera suffisant.
Votre thermostat d'ambiance est réglé à quelle t° ?
05 octobre 2017 à 13:27

Re,
Je vous mets un passage de ce site : Hervé Silve la régulation
Le thermostat d'ambiance.
Le thermostat d'ambiance influe sur le brûleur et/ou le circulateur, il dispose d'une sonde mécanique ou électronique sensible à la chaleur. Il doit être posé à 1,5 m du sol, ne doit pas être soumis aux rayons solaires, ne doit pas être dans le flux de convection d'un radiateur et ne doit pas non plus être exposé à des courants d'air, tout ceci afin de ne pas fausser son bon fonctionnement. Il est en général installé dans la pièce la plus froide mais on peut aussi l'installer dans une pièce à vivre comme le salon ou la salle à manger. Là où se trouve le thermostat d'ambiance, des robinets thermostatiques ne devront pas y être installés ou alors, toujours les ouvrir en grand. On trouve plusieurs types de thermostat d'ambiance.
Je vous mets un passage de ce site : Hervé Silve la régulation
Le thermostat d'ambiance.
Le thermostat d'ambiance influe sur le brûleur et/ou le circulateur, il dispose d'une sonde mécanique ou électronique sensible à la chaleur. Il doit être posé à 1,5 m du sol, ne doit pas être soumis aux rayons solaires, ne doit pas être dans le flux de convection d'un radiateur et ne doit pas non plus être exposé à des courants d'air, tout ceci afin de ne pas fausser son bon fonctionnement. Il est en général installé dans la pièce la plus froide mais on peut aussi l'installer dans une pièce à vivre comme le salon ou la salle à manger. Là où se trouve le thermostat d'ambiance, des robinets thermostatiques ne devront pas y être installés ou alors, toujours les ouvrir en grand. On trouve plusieurs types de thermostat d'ambiance.
04 octobre 2017 à 16:18

Bonjour.
Il ne faut pas de vanne thermostatique dans la même pièce qu'un thermostat d'ambiance.
Il ne faut pas de vanne thermostatique dans la même pièce qu'un thermostat d'ambiance.
04 octobre 2017 à 14:00

Bonjour.
Oui c'est beaucoup plus encombrant, dans les dimensions citées ça n'existe pas.
Oui c'est beaucoup plus encombrant, dans les dimensions citées ça n'existe pas.
19 juin 2017 à 09:42

Bonjour.
L'aiguille doit monter puisque vous remplissez un circuit fermé, vous avez ouvert pendant combien de temps ?
Le circuit était vide entièrement suite à un entretien ?
Sinon c'est qu'il y a une énorme fuite mais ça vous l'auriez vu.
L'aiguille doit monter puisque vous remplissez un circuit fermé, vous avez ouvert pendant combien de temps ?
Le circuit était vide entièrement suite à un entretien ?
Sinon c'est qu'il y a une énorme fuite mais ça vous l'auriez vu.
31 mai 2017 à 18:37

Bonjour.
Je vous conseille de faire une recherche dans le forum électricité sur la norme NF-C15-100 et de regarder ce qui concerne les volumes.
Je vous conseille de faire une recherche dans le forum électricité sur la norme NF-C15-100 et de regarder ce qui concerne les volumes.
24 mai 2017 à 18:55

Bonjour.
Certainement qu'il doit fonctionner en vitesse 1 et pas plus.
"Si la vitesse du fluide est trop importante, la pression diminue et si celle-ci atteint la pression de vapeur saturante du fluide, des bulles se forment. Ceci cause du bruit, des vibrations, des détériorations mécaniques, ainsi qu’une diminution du débit et du rendement de la pompe."
Voici le lien : Comment choisir un circulateur ?
Cyril
Certainement qu'il doit fonctionner en vitesse 1 et pas plus.
"Si la vitesse du fluide est trop importante, la pression diminue et si celle-ci atteint la pression de vapeur saturante du fluide, des bulles se forment. Ceci cause du bruit, des vibrations, des détériorations mécaniques, ainsi qu’une diminution du débit et du rendement de la pompe."
Voici le lien : Comment choisir un circulateur ?
Cyril
08 mai 2017 à 19:09

Bonjour.
Vider l’installation, du moins casser la pression par la soupape de sécurité sur la chaudière.
Puis ouvrez le purgeur de ce radiateur suivant la hauteur de ce radiateur et démonter votre robinet.
Protéger vos sols car l'eau à l’intérieur est très noire.
Vider l’installation, du moins casser la pression par la soupape de sécurité sur la chaudière.
Puis ouvrez le purgeur de ce radiateur suivant la hauteur de ce radiateur et démonter votre robinet.
Protéger vos sols car l'eau à l’intérieur est très noire.
22 avril 2017 à 08:30

Bonjour.
Effectivement le vase est mort il ne doit pas y avoir de l'eau ici.
Pour le démontage une photo serait un plus.
Effectivement le vase est mort il ne doit pas y avoir de l'eau ici.
Pour le démontage une photo serait un plus.
08 avril 2017 à 07:53

Bonjour.
Il faut bien ouvrir les 2 petites vannes noires si toujours pas d'eau voir en amont s'il n'y a pas une autre vanne fermée.
Cyril
Il faut bien ouvrir les 2 petites vannes noires si toujours pas d'eau voir en amont s'il n'y a pas une autre vanne fermée.
Cyril
24 mars 2017 à 17:36

Bonsoir.
Je vous envoie sur un lien avec panne similaire : Code défaut E35 chaudière De Dietrich
Je vous envoie sur un lien avec panne similaire : Code défaut E35 chaudière De Dietrich
21 mars 2017 à 19:47

Bonjour.
Robinet multifonction c'est quoi ça (le robinet de remplissage circuit chauffage ?).
Il goutte certainement par le disconnecteur normalement tu a 2 petites vannes pour remplir une avant le disconnecteur et une après.
Vous fermez les 2 vannes comme ça le disconnecteur ne fuira plus cela arrive assez souvent.
Vous avez bien remis de l'eau pour avoir 1.5 bar de pression dans le circuit c'est ça ?
Vous devez remettre de l'eau souvent ?
Robinet multifonction c'est quoi ça (le robinet de remplissage circuit chauffage ?).
Il goutte certainement par le disconnecteur normalement tu a 2 petites vannes pour remplir une avant le disconnecteur et une après.
Vous fermez les 2 vannes comme ça le disconnecteur ne fuira plus cela arrive assez souvent.
Vous avez bien remis de l'eau pour avoir 1.5 bar de pression dans le circuit c'est ça ?
Vous devez remettre de l'eau souvent ?
21 mars 2017 à 17:37

Bonjour.
En préventif ou il y a des problèmes existant déjà ?
Plusieurs méthodes peuvent exister mais attention tout de même.
En préventif ou il y a des problèmes existant déjà ?
Plusieurs méthodes peuvent exister mais attention tout de même.
18 mars 2017 à 08:06
