Chaudière Vaillant ecoCOMPACT pression à 0 impossible de remplir
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
16843
Question Forum-Chauffage : Chaudière Vaillant ecoCOMPACT pression à 0 impossible de remplir
Bonjour,
Je suis en possession d'une chaudière Vaillant ecoCOMPACT VSC196-C150.
La pression du circuit est à 0. Après avoir ouvert tous les thermostats et les 2 robinets de remplissage de la chaudière (opération que j'ai déjà effectuée à plusieurs reprises avec succès) il ne se passe rien.
Pas d'eau qui circule pour le remplissage. Je précise qu'il n'y a pas de fuite apparente.
Si quelqu'un a déjà été confronté à ce problème, merci de me donner une solution.
Je suis en possession d'une chaudière Vaillant ecoCOMPACT VSC196-C150.
La pression du circuit est à 0. Après avoir ouvert tous les thermostats et les 2 robinets de remplissage de la chaudière (opération que j'ai déjà effectuée à plusieurs reprises avec succès) il ne se passe rien.
Pas d'eau qui circule pour le remplissage. Je précise qu'il n'y a pas de fuite apparente.
Si quelqu'un a déjà été confronté à ce problème, merci de me donner une solution.
07 novembre 2014 à 23:00
Réponse 1 Dépanner chaudière
Invité

Chaudière Vaillant ecoCOMPACT pression à 0 impossible de remplir
Invité

Bonjour,
Entendez-vous le bruit de l'eau qui passe ?
Sinon il n'est pas rarissime que le dispositif de remplissage reste obstinément en position "fermée".
Dans ce cas on tente de l'ouvrir en essayant (quand c'est possible) de créer de mini coups de bélier en fermant aussi brutalement que possible un mitigeur, un robinet tête céramique ou autre....
Bonne chance.
GC
Entendez-vous le bruit de l'eau qui passe ?
Sinon il n'est pas rarissime que le dispositif de remplissage reste obstinément en position "fermée".
Dans ce cas on tente de l'ouvrir en essayant (quand c'est possible) de créer de mini coups de bélier en fermant aussi brutalement que possible un mitigeur, un robinet tête céramique ou autre....
Bonne chance.
GC
08 novembre 2014 à 11:20
Réponse 2 Dépanner chaudière
Chaudière Vaillant ecoCOMPACT pression à 0 impossible de remplir
Bonjour,
Aujourd'hui j'ai regardé sur la chaudière s'il n'y avait pas une autre solution pour remplir le circuit. J'ai trouvé une vanne juste après l'arrivée d'eau sanitaire où se trouvent les deux vannes de remplissage.
J'ai pu remplir le circuit par cet emplacement car à la vanne il y a un raccord pour connecter un tuyau.
Donc la pression est remontée.
Ensuite purge d'air des radiateurs pour remettre mon circuit opérationnel...
Mon circuit de chauffe est maintenant correct avec une pression de 1,5 bars.
Malheureusement lorsque j'ouvre les deux robinets de remplissage ça ne fonctionne toujours pas. Je précise que j'ai effectué un désembouage cet été du circuit radiateur et chauffage au sol.
Je me suis demandé si de la boue pouvait obstruer mon arrivée d'eau.
Avant de démonter, si un plombier ou une personne ayant rencontré ce genre de problème pouvait m'orienter voir me donner la solution ce serait super.
D'avance merci.
Courage et persévérance pour ceux qui sont en galère !
Aujourd'hui j'ai regardé sur la chaudière s'il n'y avait pas une autre solution pour remplir le circuit. J'ai trouvé une vanne juste après l'arrivée d'eau sanitaire où se trouvent les deux vannes de remplissage.
J'ai pu remplir le circuit par cet emplacement car à la vanne il y a un raccord pour connecter un tuyau.
Donc la pression est remontée.
Ensuite purge d'air des radiateurs pour remettre mon circuit opérationnel...
Mon circuit de chauffe est maintenant correct avec une pression de 1,5 bars.
Malheureusement lorsque j'ouvre les deux robinets de remplissage ça ne fonctionne toujours pas. Je précise que j'ai effectué un désembouage cet été du circuit radiateur et chauffage au sol.
Je me suis demandé si de la boue pouvait obstruer mon arrivée d'eau.
Avant de démonter, si un plombier ou une personne ayant rencontré ce genre de problème pouvait m'orienter voir me donner la solution ce serait super.
D'avance merci.
Courage et persévérance pour ceux qui sont en galère !

08 novembre 2014 à 11:28
Réponse 3 Dépanner chaudière
Chaudière Vaillant ecoCOMPACT pression à 0 impossible de remplir
Bonsoir
Après quelques recherches et un peu de logique j'ai trouvé le problème.
Je tenais à marquer la solution pour permettre à une future personne se trouvant dans ma situation de résoudre sa panne.
Entre les deux robinets permettant le remplissage du circuit se trouve le disconnecteur. C'est, pour parler simplement une vanne anti retour. Celle-ci était bloquée. Je l'ai démontée et à l'aide d'un chasse goupille j'ai exercé une pression dans le canal. Le clapet s'est décollé assez facilement. Remontage et voilà ça fonctionne.
Merci à l'invité qui m'a donné la solution. Je n'avais pas compris au départ mais après quelques recherches sur le net, bingo.
Merci à tous ceux qui portent un intérêt à ces forums et qui permettent à de nombreuses personnes de trouver entre autre des solutions à leurs problèmes.
Merci Bricovidéo.
Après quelques recherches et un peu de logique j'ai trouvé le problème.
Je tenais à marquer la solution pour permettre à une future personne se trouvant dans ma situation de résoudre sa panne.
Entre les deux robinets permettant le remplissage du circuit se trouve le disconnecteur. C'est, pour parler simplement une vanne anti retour. Celle-ci était bloquée. Je l'ai démontée et à l'aide d'un chasse goupille j'ai exercé une pression dans le canal. Le clapet s'est décollé assez facilement. Remontage et voilà ça fonctionne.
Merci à l'invité qui m'a donné la solution. Je n'avais pas compris au départ mais après quelques recherches sur le net, bingo.
Merci à tous ceux qui portent un intérêt à ces forums et qui permettent à de nombreuses personnes de trouver entre autre des solutions à leurs problèmes.
Merci Bricovidéo.

08 novembre 2014 à 23:16