Bonjour,

Je suis en possession d'une chaudière Vaillant ecoCOMPACT VSC196-C150.
La pression du circuit est à 0. Après avoir ouvert tous les thermostats et les 2 robinets de remplissage de la chaudière (opération que j'ai déjà effectuée à plusieurs reprises avec succès) il ne se passe rien.
Pas d'eau qui circule pour le remplissage. Je précise qu'il n'y a pas de fuite apparente.
Si quelqu'un a déjà été confronté à ce problème, merci de me donner une solution.
07 novembre 2014 à 23:00
Réponse 1 Dépanner chaudière

Chaudière Vaillant ecoCOMPACT pression à 0 impossible de remplir


Invité
invité
Bonjour,

Entendez-vous le bruit de l'eau qui passe ?
Sinon il n'est pas rarissime que le dispositif de remplissage reste obstinément en position "fermée".
Dans ce cas on tente de l'ouvrir en essayant (quand c'est possible) de créer de mini coups de bélier en fermant aussi brutalement que possible un mitigeur, un robinet tête céramique ou autre....

Bonne chance.
GC
08 novembre 2014 à 11:20
Réponse 2 Dépanner chaudière

Chaudière Vaillant ecoCOMPACT pression à 0 impossible de remplir

rafio35
Membre inscrit
rafio35
3 messages
Bonjour,

Aujourd'hui j'ai regardé sur la chaudière s'il n'y avait pas une autre solution pour remplir le circuit. J'ai trouvé une vanne juste après l'arrivée d'eau sanitaire où se trouvent les deux vannes de remplissage.
J'ai pu remplir le circuit par cet emplacement car à la vanne il y a un raccord pour connecter un tuyau.
Donc la pression est remontée.
Ensuite purge d'air des radiateurs pour remettre mon circuit opérationnel...

Mon circuit de chauffe est maintenant correct avec une pression de 1,5 bars.
Malheureusement lorsque j'ouvre les deux robinets de remplissage ça ne fonctionne toujours pas. Je précise que j'ai effectué un désembouage cet été du circuit radiateur et chauffage au sol.
Je me suis demandé si de la boue pouvait obstruer mon arrivée d'eau.
Avant de démonter, si un plombier ou une personne ayant rencontré ce genre de problème pouvait m'orienter voir me donner la solution ce serait super.
D'avance merci.
Courage et persévérance pour ceux qui sont en galère ! smile
08 novembre 2014 à 11:28
Réponse 3 Dépanner chaudière

Chaudière Vaillant ecoCOMPACT pression à 0 impossible de remplir

rafio35
Membre inscrit
rafio35
3 messages
Bonsoir

Après quelques recherches et un peu de logique j'ai trouvé le problème.
Je tenais à marquer la solution pour permettre à une future personne se trouvant dans ma situation de résoudre sa panne.

Entre les deux robinets permettant le remplissage du circuit se trouve le disconnecteur. C'est, pour parler simplement une vanne anti retour. Celle-ci était bloquée. Je l'ai démontée et à l'aide d'un chasse goupille j'ai exercé une pression dans le canal. Le clapet s'est décollé assez facilement. Remontage et voilà ça fonctionne.

Merci à l'invité qui m'a donné la solution. Je n'avais pas compris au départ mais après quelques recherches sur le net, bingo.

Merci à tous ceux qui portent un intérêt à ces forums et qui permettent à de nombreuses personnes de trouver entre autre des solutions à leurs problèmes.
Merci Bricovidéo. smile
08 novembre 2014 à 23:16

Proposer une réponse à Chaudière Vaillant ecoCOMPACT pression à 0 impossible de remplir



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Chaudière Vaillant ecoCOMPACT pression à 0 impossible de remplir >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage chaudiereforum chauffage chaudiereerreur 404 bricolage Erreur 404 bricolageprecarite energetique



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite