Problème pression circuit chaudière ELM Leblanc Megalia
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
20433
Questions Forum Chauffage : Problème pression circuit chaudière ELM Leblanc Megalia
Bonjour.
Problème chaudière ELM Leblanc Megalia.
Quand la chaudière est en marche mais arrêtée du fait que la température de la pièce ne nécessite pas de chauffage, la pression sur le mano est proche de 0 ; pas d'alarme au tableau.
Donc, j'ai voulu ouvrir le robinet pour augmenter la pression jusqu’à 1 bar, on entend juste l'eau arriver durant 1 sec et plus rien, pas de remplissage.
Le matin, alors que la chaudière s'est mise en route dans la nuit, la pression est remontée à 1 bar.
Pouvez-vous m'aider ?
Est-ce que la tuyauterie du mano ou lui-même serait colmaté par des boues ? il y a t'il un rapport avec le vase d'expansion ?
Merci et bonne journée.
Problème chaudière ELM Leblanc Megalia.
Quand la chaudière est en marche mais arrêtée du fait que la température de la pièce ne nécessite pas de chauffage, la pression sur le mano est proche de 0 ; pas d'alarme au tableau.
Donc, j'ai voulu ouvrir le robinet pour augmenter la pression jusqu’à 1 bar, on entend juste l'eau arriver durant 1 sec et plus rien, pas de remplissage.
Le matin, alors que la chaudière s'est mise en route dans la nuit, la pression est remontée à 1 bar.
Pouvez-vous m'aider ?
Est-ce que la tuyauterie du mano ou lui-même serait colmaté par des boues ? il y a t'il un rapport avec le vase d'expansion ?
Merci et bonne journée.
14 avril 2020 à 09:44
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème pression circuit chaudière ELM Leblanc Megalia
Bonjour,
Effectivement votre souci peut avoir comme origine le vase d'expansion :
- Membrane percée,
- Vase sous gonflé,
- Vase sur gonflé.
Le fait que, lors du remplissage, la pression monte à un bar puis plus rien peut-aussi être dû à une pression de l'eau de la ville trop basse.
Le fait que votre manomètre affiche une pression indique que lui et son tube fonctionne, mais un nettoyage et une vérification ne seront pas du luxe.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Effectivement votre souci peut avoir comme origine le vase d'expansion :
- Membrane percée,
- Vase sous gonflé,
- Vase sur gonflé.
Le fait que, lors du remplissage, la pression monte à un bar puis plus rien peut-aussi être dû à une pression de l'eau de la ville trop basse.
Le fait que votre manomètre affiche une pression indique que lui et son tube fonctionne, mais un nettoyage et une vérification ne seront pas du luxe.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 avril 2020 à 15:16
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème pression circuit chaudière ELM Leblanc Megalia
Merci de votre réponse ; par contre, je corrige une info : Le robinet d'alimentation ne fonctionne pas car, lorsque je l'ouvre, j'entends juste un bruit de remplissage durant 1 seconde puis, plus rien, comme si le robinet était fermé et l'aiguille ne bouge pas.
J'ai même laissé ouvert et tapé légèrement dessus avec un maillet mais, rien.
Demain, je vérifierai si le vase d'expansion est gonflé, s'il y a de l'eau à la valve et voir si le tuyau du mano est obturé mais, je doute puisque le mano remonte vers 1 bar lorsque le chauffage se met en route.
Encore merci et à plus tard.
Cordialement.
J'ai même laissé ouvert et tapé légèrement dessus avec un maillet mais, rien.
Demain, je vérifierai si le vase d'expansion est gonflé, s'il y a de l'eau à la valve et voir si le tuyau du mano est obturé mais, je doute puisque le mano remonte vers 1 bar lorsque le chauffage se met en route.
Encore merci et à plus tard.
Cordialement.
14 avril 2020 à 15:41
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème pression circuit chaudière ELM Leblanc Megalia
Bonjour.
2 questions si vous permettez :
Comment me rendre compte que le vase d'expansion est défectueux ? Quelle manip dois-je faire pour cela ?
Comment nettoyer le tuyau et son mano ? Faut-il chuter toute la pression dans le circuit chauffage pour ne pas tout inonder ?
Merci et bonne journée.
2 questions si vous permettez :
Comment me rendre compte que le vase d'expansion est défectueux ? Quelle manip dois-je faire pour cela ?
Comment nettoyer le tuyau et son mano ? Faut-il chuter toute la pression dans le circuit chauffage pour ne pas tout inonder ?
Merci et bonne journée.
16 avril 2020 à 09:07