Problème de pression chaudière Elm Leblanc
Actuellement
24 581
questions dans le
forum chauffage
1969
FAQ Questions chauffage : Problème de pression chaudière Elm Leblanc
Invité

J'ai une chaudière Elm Leblanc GMV 7.23, la pression n'arrête pas de monter à plus de 3 bars, et pourtant de temps en temps je fais tomber la pression en purgeant le radiateur le plus près de celle-ci. Dites-moi pourquoi la pression ne se stabilise pas à 1.5 bars ? Le vase d'expansion est tout neuf.
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Problème de pression chaudière Elm Leblanc
Invité

Voir si la vanne de remplissage n'est pas en position ouverte car la position de la canne peut laisser passer. Ou un autre cas plus grave votre corps de chauffe de la chaudière est percée, l'eau du sanitaire passe dans le chauffage. Pour vérifier fermer la vanne de chauffage et ne laisser que le sanitaire ouvert.
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Problème de pression chaudière Elm Leblanc
Invité

Cela a tout l'air d'être le robinet de remplissage qui n'est plus étanche.
Conseil 3 Forum chauffage
Invité

Problème de pression chaudière Elm Leblanc
Invité

Êtes vous sur que le vase d’expansion n'est défectueux.
Conseil 4 Forum chauffage
Invité

Problème de pression chaudière Elm Leblanc
Invité

Bonjour, le vase d'expansion doit avoir une pression prédéterminée de 2 bars, ceci chaudière éteinte et circuit d'eau sans pression.
Conseil 5 Forum chauffage
Invité

Problème de pression chaudière Elm Leblanc
Invité

Le vase d'expansion n'a rien à voir avac une montée de pression à froid.
Conseil 6 Forum chauffage
Invité

Problème de pression chaudière Elm Leblanc
Invité

Il faut vérifier le robinet de remplissage, ainsi que l'échangeur à plaque qu'il ne soit pas percé et qui pourrait se mélanger au chauffage.
Conseil 7 Forum chauffage
Invité

Problème de pression chaudière Elm Leblanc
Invité

C'est votre corps de chauffe qui est percé ! Typique sur les gammes 7, faites un top compteur sur votre compteur d'eau, le sanitaire se mélange à l'eau du chauffage.
Conseil 8 Forum chauffage
Invité

Problème de pression chaudière Elm Leblanc
Invité

Chaudière Chappée Edena installée en septembre 1994.
Mon installation montait en pression et l'eau partait par le groupe de sécurité, je remettais en pression et ça repartait et ceci de manière intempestive. J'ai constaté que le flexcon était rempli d'eau, j'ai dévissé le bouchon de la valve et il est parti un peu d'air, comme un "pchiiit" et plus rien. Je me suis dit que si la membrane était percée, il serait sorti de l'eau !
Alors j'ai vidé le flexcon de toute son eau, j'ai remis 1 bar de pression d'air pour 150 litres d'eau de contenance du circuit et un point haut de 6 mètres maxi.
J'ai remis en chauffe et à ma stupeur la pression remontait à 3 bars et l'eau repartait par le groupe sécurité ?
La température de l'eau du circuit était à 60°, quand je décidais de tâter le flexible qui raccordait le flexcon et à ma grande surprise il était froid ?
Donc il n'y avait pas d'eau dans le flexcon, ce qui expliquait que celui-ci ne pouvait faire son travail de tampon, alors je décidais de démonter le flexible complètement et là je constatais qu'il était complètement bouché par des particules de rouille entre-autre. J'ai débouché et remonté, remis 1 bar de pression d'eau, mis en chauffe et la pression est montée de 500gr à 60°. J'ai constaté que la valve perdait, ce qui expliquerait que l'eau, dans le flexcon, repoussait la membrane et se remplissait d'eau.
J'ai mis du ruban téflon sur le filetage de la valve et remis le bouchon, ça a l'air de tenir bon.
Mon installation montait en pression et l'eau partait par le groupe de sécurité, je remettais en pression et ça repartait et ceci de manière intempestive. J'ai constaté que le flexcon était rempli d'eau, j'ai dévissé le bouchon de la valve et il est parti un peu d'air, comme un "pchiiit" et plus rien. Je me suis dit que si la membrane était percée, il serait sorti de l'eau !
Alors j'ai vidé le flexcon de toute son eau, j'ai remis 1 bar de pression d'air pour 150 litres d'eau de contenance du circuit et un point haut de 6 mètres maxi.
J'ai remis en chauffe et à ma stupeur la pression remontait à 3 bars et l'eau repartait par le groupe sécurité ?
La température de l'eau du circuit était à 60°, quand je décidais de tâter le flexible qui raccordait le flexcon et à ma grande surprise il était froid ?
Donc il n'y avait pas d'eau dans le flexcon, ce qui expliquait que celui-ci ne pouvait faire son travail de tampon, alors je décidais de démonter le flexible complètement et là je constatais qu'il était complètement bouché par des particules de rouille entre-autre. J'ai débouché et remonté, remis 1 bar de pression d'eau, mis en chauffe et la pression est montée de 500gr à 60°. J'ai constaté que la valve perdait, ce qui expliquerait que l'eau, dans le flexcon, repoussait la membrane et se remplissait d'eau.
J'ai mis du ruban téflon sur le filetage de la valve et remis le bouchon, ça a l'air de tenir bon.
Conseil 9 Forum chauffage
Invité

Problème de pression chaudière Elm Leblanc
Invité

Bonjour, j'ai eu moi-même une GVM7 et je ne vous souhaite pas d'avoir autant de galères que j'ai eu avec la mienne. En fait le groupe ELM Leblanc a été racheté par je ne sais qui avant d'être repris par Bosch. Résultat : réduire les coûts, c'est très en vogue actuellement. Pour mon cas : il manquait l'extracteur à la livraison de la chaudière. La soupape de sécurité a lâché. Le tableau de commande électrique a pris feu risquant de causer un incendie dans ma maison. Le Corps de chauffe a été changé deux fois, et je passe sur les petits ennuis qui vous gâchent la vie au quotidien. Ma chaudière n'a que 10 ans. Ceci dit, que les inconditionnels d'ELM ne s'en privent pas... A bonne entendeur, salut.
28 janvier 2008 à 02:36
Conseil 10 Forum chauffage
Invité

Problème de pression chaudière Elm Leblanc
Invité

Interconnexion du corps de chauffe. La série 7 d'Elm Leblanc na pas été la meilleure.
Conseil 11 Forum chauffage
Invité

Problème de pression chaudière Elm Leblanc
Invité

Bonjour,
Pour ma part, j'ai un petit problème, je viens de louer un nouvel appartement avec une chaudière gvm 7.23h/28h sans veilleuse et depuis, elle a, à deux reprises, fait quelque chose d'étrange.
Elle monte en pression, le thermostat atteint les 90° et la chaudière fait un bruit étrange : un grondement genre mini explosion et tout s'éteint.
Il y a de la pression qui sort par derrière.
Je me demandais si quelqu'un sait de quoi il s'agit car ça m'inquiète un peu et mon propriétaire n'a pas l'air d'être pressé de faire quelque chose.
Cordialement.
Pour ma part, j'ai un petit problème, je viens de louer un nouvel appartement avec une chaudière gvm 7.23h/28h sans veilleuse et depuis, elle a, à deux reprises, fait quelque chose d'étrange.
Elle monte en pression, le thermostat atteint les 90° et la chaudière fait un bruit étrange : un grondement genre mini explosion et tout s'éteint.
Il y a de la pression qui sort par derrière.
Je me demandais si quelqu'un sait de quoi il s'agit car ça m'inquiète un peu et mon propriétaire n'a pas l'air d'être pressé de faire quelque chose.
Cordialement.
24 février 2009 à 11:32
Conseil 12 Forum chauffage
Invité

Problème de pression chaudière Elm Leblanc
Invité

Mêmes symptômes : thermostat à plus de 90°.
Ça arrive alors que la partie chauffage centrale n'est pas en route.
J'ai l'impression que la chaudière se met à chauffer l'eau sanitaire alors qu'on n'a pas ouvert de robinets. Des idées ?
Ça arrive alors que la partie chauffage centrale n'est pas en route.
J'ai l'impression que la chaudière se met à chauffer l'eau sanitaire alors qu'on n'a pas ouvert de robinets. Des idées ?
25 octobre 2009 à 16:44
Conseil 13 Forum chauffage
Invité

Problème de pression chaudière Elm Leblanc
Invité

Bonjour, pour la gamme 723 ou 728 il y a 3 possibilités :
Le circulateur ne fonctionne plus ce qui nous provoque une montée en température lors de la demande chauffage
on peut avoir le détecteur de débit bloqué (si on éteint la chaudière et que l'on rallume celle-ci, si les flammes partent en grande puissance c'est qu'il y a de grande chance que ce soit ça)
il se peut que le corps de chauffe soit emboué. Il faut donc le changer !
dernière solution, il se peut que l'électrovanne modulante soit bloquée en grande flamme si c'est le cas il faut changer de chaudière car cette pièce n'existe plus !
Le circulateur ne fonctionne plus ce qui nous provoque une montée en température lors de la demande chauffage
on peut avoir le détecteur de débit bloqué (si on éteint la chaudière et que l'on rallume celle-ci, si les flammes partent en grande puissance c'est qu'il y a de grande chance que ce soit ça)
il se peut que le corps de chauffe soit emboué. Il faut donc le changer !
dernière solution, il se peut que l'électrovanne modulante soit bloquée en grande flamme si c'est le cas il faut changer de chaudière car cette pièce n'existe plus !
19 novembre 2010 à 16:28
Conseil 14 Forum chauffage
Invité

Problème de pression chaudière Elm Leblanc
Invité

Pour info, la Gamme 7 est sortie avant que Bosch ne rachète Leblanc. Merci.
24 novembre 2010 à 17:44
Conseil 15 Forum chauffage
Invité

Problème de pression chaudière Elm Leblanc
Invité

Si un élément de la chaudière était percé, vous ne monteriez pas en pression : le phénomène contraire se produirait même. Vous verriez obligatoirement de l'eau quelque part.
Il se peut, et c'est le plus probable, que la vanne de remplissage ne soit plus étanche, ou si le phénomène se produit à la montée de température de la chaudière, il pourrait s'agir de votre vase dont la membrane serait percée, le phénomène aurait commencé, au tout début, par une perte de pression régulière dans l'installation, l'azote contenu du vase s'échappant par le purgeur auto, et l'eau remplaçant le gaz. Au bout d'un certain temps le vase ne pouvant plus absorber la dilatation, une rapide montée en pression dans le circuit s'opère et à partir de 3 bars la soupape joue son rôle de sécurité et s'ouvre pour expulser le volume dilaté.
Il se peut, et c'est le plus probable, que la vanne de remplissage ne soit plus étanche, ou si le phénomène se produit à la montée de température de la chaudière, il pourrait s'agir de votre vase dont la membrane serait percée, le phénomène aurait commencé, au tout début, par une perte de pression régulière dans l'installation, l'azote contenu du vase s'échappant par le purgeur auto, et l'eau remplaçant le gaz. Au bout d'un certain temps le vase ne pouvant plus absorber la dilatation, une rapide montée en pression dans le circuit s'opère et à partir de 3 bars la soupape joue son rôle de sécurité et s'ouvre pour expulser le volume dilaté.
15 décembre 2010 à 15:03
Conseil 16 Forum chauffage
Invité

Problème de pression chaudière Elm Leblanc
Invité

Si vous avez vérifié votre pression à froid, souvent quand le vase est HS, au démarrage de chaudière la pression monte au fur et à mesure qu'elle chauffe, donc si elle monte rapidement il faut remplacer le vase expansion et vous pouvez le trouver comme moi ou le kit de remplissage vase expansion sur le site eco-bricolage.com et pas cher.
28 mai 2011 à 15:04
Conseil 17 Forum chauffage
Invité

Problème de pression chaudière Elm Leblanc
Invité

Votre vase dexpansion est HS et vérifie votre réducteur de pression à l'arrivée d'eau ? Cela dépend de votre installation et de sa régulation.
29 janvier 2012 à 00:33
Conseil 18 Forum chauffage
Invité

Problème de pression chaudière Elm Leblanc
Invité

Bonjour, j'ai un problème similaire avec une chaudière murale à gaz de ville Acleis N GLM23-1H.
Ce soir, à ma grande surprise, la chaudière était en surpression et la soupape de sécurité s'est ouverte, laissant bien sûr évacuer l'eau pour finalement redescendre à une température de 2.5 bars (bonjour la mare d'eau dans la cave ). Et j'ai fait tomber la pression en purgeant un radiateur pour faire descendre la pression à 1,5 bar pour l'instant.
J'ai bien lu que le problème peut venir de :
- du robinet de remplissage, mais dans ce cas là, s'il laisse passer l'eau, normalement, la pression devrait augmenter petit à petit si le chauffage est éteint et que l'on ne prend pas d'eau chaude ?
- Corps de chauffe percé (possible sur ce modèle ?), donc l'eau du sanitaire passe dans le chauffage. Pour vérifier il faut fermer la vanne d'isolement du départ et retour chauffage et ne laisser que le sanitaire ouvert, c'est ça ?
- Vase d'expansion dont la membrane est percée ? Comment vérifier dès lors ? Merci de vos réponses.
Ce soir, à ma grande surprise, la chaudière était en surpression et la soupape de sécurité s'est ouverte, laissant bien sûr évacuer l'eau pour finalement redescendre à une température de 2.5 bars (bonjour la mare d'eau dans la cave ). Et j'ai fait tomber la pression en purgeant un radiateur pour faire descendre la pression à 1,5 bar pour l'instant.
J'ai bien lu que le problème peut venir de :
- du robinet de remplissage, mais dans ce cas là, s'il laisse passer l'eau, normalement, la pression devrait augmenter petit à petit si le chauffage est éteint et que l'on ne prend pas d'eau chaude ?
- Corps de chauffe percé (possible sur ce modèle ?), donc l'eau du sanitaire passe dans le chauffage. Pour vérifier il faut fermer la vanne d'isolement du départ et retour chauffage et ne laisser que le sanitaire ouvert, c'est ça ?
- Vase d'expansion dont la membrane est percée ? Comment vérifier dès lors ? Merci de vos réponses.
24 avril 2012 à 00:56
Conseil 19 Forum chauffage
Invité

Problème de pression chaudière Elm Leblanc
Invité

Pour tout problème technique voir le service technique constructeur qui ne sont pas plus chers que les autres, à la différence que eux connaissent très bien leur propre produit.
12 janvier 2013 à 16:04
Conseil 20 Forum chauffage
Invité

Problème de pression chaudière Elm Leblanc
Invité

Bonjour,
Savez-vous comment on peut vidanger le circuit chauffage de cette GVM 7.23...
Il y a bien un robinet de vidange rouge mais il se dévisse et rien ne se passe...
Merci.
Sfptd
Savez-vous comment on peut vidanger le circuit chauffage de cette GVM 7.23...
Il y a bien un robinet de vidange rouge mais il se dévisse et rien ne se passe...
Merci.
Sfptd
29 avril 2013 à 10:57
Conseil 21 Forum chauffage
Invité

Problème de pression chaudière Elm Leblanc
Invité

Bonjour,
J'ai moi aussi un problème de montée en pression progressive de ma chaudière Acleis GLM23 qui a 10 ans.
Le robinet de remplissage est fermé et semble rester étanche.
J'ai fermé les 2 vannes de chauffage mais la pression continue de monter.
En revanche, il semble qu'elle ne monte plus lorsque je ferme aussi le robinet d'arrivée d'eau.
Est-ce un problème de corps de chauffe ou de vase ?
Merci par avance de vos réponses !
Régis.
J'ai moi aussi un problème de montée en pression progressive de ma chaudière Acleis GLM23 qui a 10 ans.
Le robinet de remplissage est fermé et semble rester étanche.
J'ai fermé les 2 vannes de chauffage mais la pression continue de monter.
En revanche, il semble qu'elle ne monte plus lorsque je ferme aussi le robinet d'arrivée d'eau.
Est-ce un problème de corps de chauffe ou de vase ?
Merci par avance de vos réponses !
Régis.
04 octobre 2013 à 11:33
Conseil 22 Forum chauffage
Problème de pression chaudière Elm Leblanc
Plusieurs solutions, le disconnecteur, robinet passant et vase d'extension à contrôler, aussi quand on a un chauffage central avec genre 6 radiateurs, si l'installateur a mis des vannes thermostatiques de partout, et bien au moment où la maison arrive à consigne, tous les radiateurs fermés, la pompe pousse dans un mur, la pression monte et ensuite grille, d'où mettre une vanne manuelle dans la sdb et dernier recours, l'échangeur à plaque.
01 mai 2021 à 02:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème de pression chaudière à gaz ELM LEBLANC Amélia
- N°18196 : Bonjour à tous, J'ai besoin de conseil concernant une chaudière Elm Leblanc Amélia, car la société d'entretien me fait devenir chèvre :dizzy: Dès la mise en eau et avant sa mise en route le disconnecteur goutté...
- 2. Radiateurs froids chaudière à gaz Acléa elm Leblanc
- N°16914 : Bonsoir, J'ai trouvé beaucoup de sujets relatifs à ce genre de chaudière, mais pas exactement mon cas me semble t-il. J'ai emménagé comme locataire dans un appartement à Paris, pourvu d'une chaudière à gaz Acléa elm...
- 3. Baisse de pression chaudière ELM Leblanc
- N°18606 : Bonjour. J'ai une chaudière ELM Leblanc (moins de 3 ans). Dernièrement, je me suis rendu compte que lorsque la chaudière est refroidie, la pression tombe dans le rouge. Mais lorsque elle se remet en route pour le...
- 4. Chaudière Egalis GLB/GVB ELM LEBLANC problème de pression
- N°14737 : Bonjour, Depuis quelque temps, la pression de ma chaudière chute rapidement (4 jours environ). J'ai fait intervenir un spécialiste qui ne trouve rien de particulier. Il a juste débranché un tuyau sous la chaudière (tuyau bleu)...
- 5. Problème de pression chaudière ELM Leblanc melia
- N°4036 : Bonjour à toutes et à tous, je viens d'acheter un appartement équipé d'une chaudière murale mixte à gaz elm Leblanc Melia. Il y a 5 jours la société responsable de l'entretien des chaudières de la copropriété est...
- 6. Problème chaudière gaz ELM leblanc stellis
- N°3439 : Bonjour, Mon problème est le suivant : ma chaudière ELM LEBLANC (stellis à micro-accumulation) qui a moins d'un an se met en sécurité plusieurs fois par jour. Notre plombier à TOUT changé sur la chaudière, et mieux, il...
- 7. Problème pression chaudière Elm Leblanc à condensation
- N°23471 : Bonjour. Je viens vers vous pour demander de l'aide car je suis perdu. Depuis quelques jours, je me suis aperçu d'un petit problème de pression sur ma chaudière qui avait baissé. J'ai donc ouvert le robinet de...
- 8. Problème chaudière Elm Leblanc trop de pression
- N°8653 : Bonjour, j'ai une chaudière Elm Leblanc ; lorsque le chauffage est allumé la pression augmente et je suis obligé de purger un radiateur pour faire redescendre la pression entre 1 et 2 bars. Mais quand j'éteins le chauffage, la...
- 9. Chaudière ELM Leblanc Aclea - où se trouve le robinet de remplissage
- N°15601 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un appartement dans lequel se trouve une chaudière à gaz ELM Leblanc Aclea (qui date de plus de 10 ans maintenant). Le fournisseur de gaz est venu m'installer le compteur hier, et m'a dit...
- 10. Problème pression circuit chaudière ELM Leblanc Megalia
- N°20433 : Bonjour. Problème chaudière ELM Leblanc Megalia. Quand la chaudière est en marche mais arrêtée du fait que la température de la pièce ne nécessite pas de chauffage, la pression sur le mano est proche de 0 ; pas d'alarme...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite