Bonjour.
J'ai une chaudière Gialix 12 KW MT, avec plancher chauffant, elle fait disjoncter quand elle commence à chauffer l'eau.
J'ai regardé, on m'a dit de changer le disjoncteur 63 A, j'ai changé mais toujours pareil.
Cela peut-il venir des thermostats (aquastats) ?
On m'a dit les thermoplongeurs, mais comment tester ça, quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Aidez-moi svp, urgent.

Merci.
J'ai une chaudière Gialix 12 KW MT, avec plancher chauffant, elle fait disjoncter quand elle commence à chauffer l'eau.
J'ai regardé, on m'a dit de changer le disjoncteur 63 A, j'ai changé mais toujours pareil.
Cela peut-il venir des thermostats (aquastats) ?
On m'a dit les thermoplongeurs, mais comment tester ça, quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Aidez-moi svp, urgent.


Merci.
13 novembre 2017 à 21:06
Réponse 1 du forum chauffage Bricovidéo
Invité

Problème chaudière Gialix disjoncteur déclenche
Invité

Bonjour.
Une de vos résistances est en court-circuit.
Débranchez les une par une vous verrez bien laquelle c'est, par contre vous allez perdre 1/3 de la puissance.
Une de vos résistances est en court-circuit.
Débranchez les une par une vous verrez bien laquelle c'est, par contre vous allez perdre 1/3 de la puissance.
15 novembre 2017 à 16:58
Réponse 2 du forum chauffage Bricovidéo
Invité

Problème chaudière Gialix disjoncteur déclenche
Invité

Bonjour.
Merci de la réponse, j'ai effectivement testé avec un testeur sur les deux thermoplongeurs, un des deux est HS.
En fait ce sont 3 circuits séparés, un seul est HS, alors j'ai supprimé le branchement sur celui qui est HS, ma chaudière est programmée à 10 kW est non plus 12 kW.
Je dis ça pour que cela serve éventuellement à d'autres.
Merci de la réponse, j'ai effectivement testé avec un testeur sur les deux thermoplongeurs, un des deux est HS.
En fait ce sont 3 circuits séparés, un seul est HS, alors j'ai supprimé le branchement sur celui qui est HS, ma chaudière est programmée à 10 kW est non plus 12 kW.
Je dis ça pour que cela serve éventuellement à d'autres.
15 novembre 2017 à 17:25
Réponse 3 du forum chauffage Bricovidéo
Problème chaudière Gialix disjoncteur déclenche
Bonjour.
Comment se traduit le fait qu'un thermoplongeur soit HS au point de déclencher un DJ ? Qu'avez vous constaté avec quel appareil ?
Cela pour éclairer les lecteurs qui passeront par ici.
Cordialement.
Citation :Oui, mais on ne change un composant qu'une fois le diagnostic effectué. "On" ne vous a pas bien conseillé. Il devrait vous rembourser !
on m'a dit de changer le disjoncteur 63 A,
Comment se traduit le fait qu'un thermoplongeur soit HS au point de déclencher un DJ ? Qu'avez vous constaté avec quel appareil ?
Cela pour éclairer les lecteurs qui passeront par ici.
Cordialement.