FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Chaudière Chaffoteaux Maury Celtic qui s'éteint durant la nuit

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


19783

Question Forum Chauffage : Chaudière Chaffoteaux Maury Celtic qui s'éteint durant la nuit

MAYA007
Membre inscrit
MAYA007
2 messages
Bonjour,

Nous avons une 2 chaudières Chaffoteaux Maury CELTIC HP assez anciennes, l'une pour la partie jour et l'autre pour la partie nuit de la maison. Chauffage uniquement.
Il y a quelques semaines les deux chaudières fonctionnaient parfaitement.
Dernièrement, celle de la partie nuit, s'éteint toutes les nuits après plusieurs heures de fonctionnement.
Avant l'arrivée de l'hiver une maintenance a été effectuée sur cette chaudière.
- changement du vase d'expansion
- changement de la valve de pression (robinet rouge de purge) 3 bars
- changement du thermostat sur la sortie eau
- Nettoyage du brûleur.

L'arrivée de gaz est correcte, puisque la deuxième chaudière (partie jour) fonctionne parfaitement.
A froid la pression d'eau est toujours autour de 1.5 bar.
La pression reste toujours correcte après la mise en sécurité (Voyant rouge allumé + disjoncteur sortie).

Vu que la panne est intermittente je peux rester des heures devant la chaudière sans qu'il ne se passe rien.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Merci.
08 février 2019 à 09:19
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Chaudière Chaffoteaux Maury Celtic qui s'éteint durant la nuit


Invité
invité
Bonjour.
Peut-être un mauvais contact électrique, bouger les câbles doucement vu les manips qui ont été faites.
A+++
Cordialement.
08 février 2019 à 14:41
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Chaudière Chaffoteaux Maury Celtic qui s'éteint durant la nuit

MAYA007
Membre inscrit
MAYA007
2 messages
Merci pour votre retour.
Les cosses des câbles ont été refaites et les câbles sont corrects.
S'il venait y avoir un problème avec les câbles, il serait déjà corrigé.
Je commence à pencher plutôt vers un problème électronique.....
J'ai fait fonctionner la chaudière à température minimum afin d'augmenter le nombre de cycles d'allumage et je me suis rendu compte qu'à l'activation du relais des électrovannes de gaz on entend des relais qui claquent plusieurs fois.
Comme s'il n'y avait pas de diode de roue libre pour éliminer les claquements.
J'aurai probablement des transistors, des diodes et des relais à changer.
08 février 2019 à 23:19
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Chaudière Chaffoteaux Maury Celtic qui s'éteint durant la nuit

GL
Membre inscrit
GL
29 748 messages
Bonjour. L'absence de diode de roue libre en parallèle sur un circuit inductif commandé en tout ou rien en courant continu génère des surtensions à la coupure qui risquent de détruire les éléments de commande en amont. Votre analyse est erronée.
L'électronique sophistiquée étant présente partout, ce n'est probablement pas un transistor ou une diode qui seraient en défaut. Le changement de l'électronique complète n'est pas économique pour l'usager, mais efficace si un défaut l'affecte. Dans votre cas ce serait peut-être ce que ferait un technicien agréé gaz.
Sur le forum on préconise de ne pas toucher au gaz et on laisse les professionnels qualifiés opérer.
Cordialement.
09 février 2019 à 10:15
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Chaudière Chaffoteaux Maury Celtic qui s'éteint durant la nuit


Invité
invité
Bonjour.
Si la chaudière marchait bien avant la maintenance c'est qu'il y a eu un problème pendant la maintenance, si c'est intermittent réorientez-vous vers le câblage les connecteurs qui ont dû être touché une broche etc.
A++
Cordialement.
09 février 2019 à 13:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 3. Problème veilleuse et circulateur sur chaudière Chaffoteaux & Maury
    N°15153 : Bonjour. A l'origine j'ai un problème avec le circulateur qui s'allume ou non lors de la mise en route de la chaudière Chaffoteaux & Maury celtic 2-20 rsc. Après insistance il parvient à s'allumer mais peut s'arrêter sans...
  • 4. Problème chauffe eau Chaffoteaux et Maury s'éteint
    N°15925 : Bonjour ! J'ai un chauffe eau Chaffoteaux et Maury pour chauffer l'eau et depuis quelques temps celui-ci ne fait que s'éteindre lorsque l'on tire de l'eau chaude ! Au début l'eau est chaude et tout à coup il s'arrête et...
  • 5. Chaudière Chaffoteaux Maury Calydra pompe ne s'arrête pas
    N°20581 : Bonjour. Après les codes d'erreur 60 70 80 j'ai suivi toutes les marches à suivre, j'ai tout changé débistats, thermistances et même la purge, ma chaudière fonctionne très bien mais la pompe ne s’arrête plus ??? Sur...
  • 6. Chaudière Chaffoteaux et Maury en surchauffe
    N°15789 : Bonsoir, Ma chaudière Chaffoteaux et Maury se met en surchauffe. Elle marche bien : chauffage et sanitaire. Puis se met en surchauffe. On l'arrête, on la laisse au repos quelques minutes. On relance la chaudière et elle...
  • 7. Chaudière à gaz Niagara qui s'éteint la nuit
    N°7981 : J'ai une chaudière à gaz de type Niagara. Chaque nuit la température de la "commande" redescend à 17,5 ° et tous les matins nous sommes obligés de la reprogrammer à 20°. Pas de problème la journée, la température se...
  • 8. Problème allumage chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 24 cf
    N°7127 : Bonjour J'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 2.24 CF. Lorsqu'on met la chaudière en route sur la position "robinet" ou "robinet et chauffage" celle-ci s'allume (on voit les flammes) et elle s'éteint...
  • 9. Surconsommation chaudière Chaffoteaux et Maury type celtic 2 20RSC B
    N°10753 : Bonjour, nous possédons une chaudière Chaffoteaux et Maury celtic 2.20RSC B. Nous avons reçu notre facture de gaz et celle-ci est anormalement élevée, nous sommes mensualisés et avons pratiquement la même somme à payer en...
  • 10. Dépannage chaudière Chaffoteaux Maury celtic
    N°9512 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux Maury celtic 2-20 RSC. B, la veilleuse ne restait pas allumée, j'ai changé le thermocouple avec sonde de surchauffe et bouchon magnétique, maintenant la flamme reste allumée sur la...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Chaffoteaux Maury Celtic qui s'éteint durant la nuit >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
recuperation chauffageforum chauffage depannage climatisation reversibleforum chauffage installation climatisation reversibleforum chauffage energie renouvelable



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite