Chaudière Chaffoteaux Maury Celtic qui s'éteint durant la nuit
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
19783
Question Forum Chauffage : Chaudière Chaffoteaux Maury Celtic qui s'éteint durant la nuit
Bonjour,
Nous avons une 2 chaudières Chaffoteaux Maury CELTIC HP assez anciennes, l'une pour la partie jour et l'autre pour la partie nuit de la maison. Chauffage uniquement.
Il y a quelques semaines les deux chaudières fonctionnaient parfaitement.
Dernièrement, celle de la partie nuit, s'éteint toutes les nuits après plusieurs heures de fonctionnement.
Avant l'arrivée de l'hiver une maintenance a été effectuée sur cette chaudière.
- changement du vase d'expansion
- changement de la valve de pression (robinet rouge de purge) 3 bars
- changement du thermostat sur la sortie eau
- Nettoyage du brûleur.
L'arrivée de gaz est correcte, puisque la deuxième chaudière (partie jour) fonctionne parfaitement.
A froid la pression d'eau est toujours autour de 1.5 bar.
La pression reste toujours correcte après la mise en sécurité (Voyant rouge allumé + disjoncteur sortie).
Vu que la panne est intermittente je peux rester des heures devant la chaudière sans qu'il ne se passe rien.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Merci.
Nous avons une 2 chaudières Chaffoteaux Maury CELTIC HP assez anciennes, l'une pour la partie jour et l'autre pour la partie nuit de la maison. Chauffage uniquement.
Il y a quelques semaines les deux chaudières fonctionnaient parfaitement.
Dernièrement, celle de la partie nuit, s'éteint toutes les nuits après plusieurs heures de fonctionnement.
Avant l'arrivée de l'hiver une maintenance a été effectuée sur cette chaudière.
- changement du vase d'expansion
- changement de la valve de pression (robinet rouge de purge) 3 bars
- changement du thermostat sur la sortie eau
- Nettoyage du brûleur.
L'arrivée de gaz est correcte, puisque la deuxième chaudière (partie jour) fonctionne parfaitement.
A froid la pression d'eau est toujours autour de 1.5 bar.
La pression reste toujours correcte après la mise en sécurité (Voyant rouge allumé + disjoncteur sortie).
Vu que la panne est intermittente je peux rester des heures devant la chaudière sans qu'il ne se passe rien.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Merci.
08 février 2019 à 09:19
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Invité

Chaudière Chaffoteaux Maury Celtic qui s'éteint durant la nuit
Invité

Bonjour.
Peut-être un mauvais contact électrique, bouger les câbles doucement vu les manips qui ont été faites.
A+++
Cordialement.
Peut-être un mauvais contact électrique, bouger les câbles doucement vu les manips qui ont été faites.
A+++
Cordialement.
08 février 2019 à 14:41
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Chaffoteaux Maury Celtic qui s'éteint durant la nuit
Merci pour votre retour.
Les cosses des câbles ont été refaites et les câbles sont corrects.
S'il venait y avoir un problème avec les câbles, il serait déjà corrigé.
Je commence à pencher plutôt vers un problème électronique.....
J'ai fait fonctionner la chaudière à température minimum afin d'augmenter le nombre de cycles d'allumage et je me suis rendu compte qu'à l'activation du relais des électrovannes de gaz on entend des relais qui claquent plusieurs fois.
Comme s'il n'y avait pas de diode de roue libre pour éliminer les claquements.
J'aurai probablement des transistors, des diodes et des relais à changer.
Les cosses des câbles ont été refaites et les câbles sont corrects.
S'il venait y avoir un problème avec les câbles, il serait déjà corrigé.
Je commence à pencher plutôt vers un problème électronique.....
J'ai fait fonctionner la chaudière à température minimum afin d'augmenter le nombre de cycles d'allumage et je me suis rendu compte qu'à l'activation du relais des électrovannes de gaz on entend des relais qui claquent plusieurs fois.
Comme s'il n'y avait pas de diode de roue libre pour éliminer les claquements.
J'aurai probablement des transistors, des diodes et des relais à changer.
08 février 2019 à 23:19
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière Chaffoteaux Maury Celtic qui s'éteint durant la nuit
Bonjour. L'absence de diode de roue libre en parallèle sur un circuit inductif commandé en tout ou rien en courant continu génère des surtensions à la coupure qui risquent de détruire les éléments de commande en amont. Votre analyse est erronée.
L'électronique sophistiquée étant présente partout, ce n'est probablement pas un transistor ou une diode qui seraient en défaut. Le changement de l'électronique complète n'est pas économique pour l'usager, mais efficace si un défaut l'affecte. Dans votre cas ce serait peut-être ce que ferait un technicien agréé gaz.
Sur le forum on préconise de ne pas toucher au gaz et on laisse les professionnels qualifiés opérer.
Cordialement.
L'électronique sophistiquée étant présente partout, ce n'est probablement pas un transistor ou une diode qui seraient en défaut. Le changement de l'électronique complète n'est pas économique pour l'usager, mais efficace si un défaut l'affecte. Dans votre cas ce serait peut-être ce que ferait un technicien agréé gaz.
Sur le forum on préconise de ne pas toucher au gaz et on laisse les professionnels qualifiés opérer.
Cordialement.
09 février 2019 à 10:15
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Invité

Chaudière Chaffoteaux Maury Celtic qui s'éteint durant la nuit
Invité

Bonjour.
Si la chaudière marchait bien avant la maintenance c'est qu'il y a eu un problème pendant la maintenance, si c'est intermittent réorientez-vous vers le câblage les connecteurs qui ont dû être touché une broche etc.
A++
Cordialement.
Si la chaudière marchait bien avant la maintenance c'est qu'il y a eu un problème pendant la maintenance, si c'est intermittent réorientez-vous vers le câblage les connecteurs qui ont dû être touché une broche etc.
A++
Cordialement.
09 février 2019 à 13:12