Recherche bouton d'allumage chaudière gaz De Dietrich gaz H20A
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
19662
Question Forum Chauffage : Recherche bouton d'allumage chaudière gaz De Dietrich gaz H20A
Bonjour,
J'ai une chaudière gaz De Dietrich gaz modèle H20A qui doit avoir vingt ans.
Le bouton d'allumage en plastique est cassé.
Mon chauffagiste me dit qu'on ne trouve plus ce modèle.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à trouver un bouton d'allumage ?
Merci.
J'ai une chaudière gaz De Dietrich gaz modèle H20A qui doit avoir vingt ans.
Le bouton d'allumage en plastique est cassé.
Mon chauffagiste me dit qu'on ne trouve plus ce modèle.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à trouver un bouton d'allumage ?
Merci.
02 décembre 2018 à 16:14
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Recherche bouton d'allumage chaudière gaz De Dietrich gaz H20A
Bonsoir,
Afin de vous venir en aide, pouvez-vous nous transmettre une photo de ce fameux bouton cassé ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Afin de vous venir en aide, pouvez-vous nous transmettre une photo de ce fameux bouton cassé ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 décembre 2018 à 21:13
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com
Recherche bouton d'allumage chaudière gaz De Dietrich gaz H20A
Bonjour,
Merci de votre réponse rapide. Il s'agit en fait du bouton d'allumage du bloc gaz qui est cassé.
J'ai recollé quelques morceaux mais il est inutilisable.
Je vous joins une photographie du bouton d'allumage comme demandé.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci de votre réponse rapide. Il s'agit en fait du bouton d'allumage du bloc gaz qui est cassé.
J'ai recollé quelques morceaux mais il est inutilisable.
Je vous joins une photographie du bouton d'allumage comme demandé.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 décembre 2018 à 20:16
Réponse 3 forum-chauffage bricovideo.com
Recherche bouton d'allumage chaudière gaz De Dietrich gaz H20A
Bonjour. Si l'axe est de diamètre 6,35 mm, on croit voir un méplat, vous pouvez mettre un bouton pour potentiomètre rotatif .
Mots clé : bouton indicateur
Chez RS :
https://fr.rs-online.com/web/p/boutons-pour-potentiometre/4658849/
ou https://fr.rs-online.com/web/p/boutons-pour-potentiometre/4658877/
On doit pouvoir en trouver chez les désormais rares commerces de composants électroniques.
Aux Puces chez les récupérateurs de matériels électroniques obsolètes.
Bref, on se débrouille.
Cordialement.
Mots clé : bouton indicateur
Chez RS :
https://fr.rs-online.com/web/p/boutons-pour-potentiometre/4658849/
ou https://fr.rs-online.com/web/p/boutons-pour-potentiometre/4658877/
On doit pouvoir en trouver chez les désormais rares commerces de composants électroniques.
Aux Puces chez les récupérateurs de matériels électroniques obsolètes.
Bref, on se débrouille.
Cordialement.
04 décembre 2018 à 09:55
Réponse 4 forum-chauffage bricovideo.com
Recherche bouton d'allumage chaudière gaz De Dietrich gaz H20A
Bonsoir,
Si votre bouton est fendu (voir votre photo) c'est que soit :
- Une tentative de rotation dans un mauvais sens l'a cassé,
- Votre bloc gaz est devenu très dur à manœuvrer,
- La bakélite de votre bouton a chauffé le rendant cassant.
Il est impossible de mettre autre chose que le même bouton puisqu'il est conçu pour respecter la procédure d'allumage : veilleuse, temps de chauffe du thermocouple, maintient de la veilleuse automatique puis libération du brûleur principal. Sans ces sécurités de procédure : danger !!!
Pour des raisons de sécurité, il est préférable de remplacer un bloc gaz tous les 15 ans : quel âge à votre chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre bouton est fendu (voir votre photo) c'est que soit :
- Une tentative de rotation dans un mauvais sens l'a cassé,
- Votre bloc gaz est devenu très dur à manœuvrer,
- La bakélite de votre bouton a chauffé le rendant cassant.
Il est impossible de mettre autre chose que le même bouton puisqu'il est conçu pour respecter la procédure d'allumage : veilleuse, temps de chauffe du thermocouple, maintient de la veilleuse automatique puis libération du brûleur principal. Sans ces sécurités de procédure : danger !!!
Pour des raisons de sécurité, il est préférable de remplacer un bloc gaz tous les 15 ans : quel âge à votre chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 décembre 2018 à 19:11
Réponse 5 forum-chauffage bricovideo.com
Recherche bouton d'allumage chaudière gaz De Dietrich gaz H20A
Bonjour,
Le bouton d'allumage du bloc gaz a effectivement souffert d'une mauvaise manipulation.
La chaudière gaz doit avoir une vingtaine d'années.
Hormis le problème du bouton elle est encore en parfait état et fonctionne très bien.
Aussi je souhaiterais retrouver le même bouton d'allumage sachant que le remplacement d'une chaudière coûte très cher.
Cordialement.
Le bouton d'allumage du bloc gaz a effectivement souffert d'une mauvaise manipulation.
La chaudière gaz doit avoir une vingtaine d'années.
Hormis le problème du bouton elle est encore en parfait état et fonctionne très bien.
Aussi je souhaiterais retrouver le même bouton d'allumage sachant que le remplacement d'une chaudière coûte très cher.
Cordialement.
08 décembre 2018 à 13:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
- 2. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 3. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
- N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
- 4. Choisir chaudière gaz à condensation De Dietrich
- N°2986 : Bonjour, Je dois faire le choix pour l'installation d'une chaudière gaz à condensation. Est-ce que les chaudières De Dietrich ont fait leurs preuves en ce domaine, et pourquoi sont-elles beaucoup moins cher que les Frisquet et...
- 5. Problème d'allumage chaudière mixte De Dietrich Eco NOX
- N°9030 : Bonjour, j'ai une chaudière mixte De Dietrich DTG 1300 Eco NOX de 2006 qui ne se met pas en route. J'entends la veilleuse s'enclencher, je vois la flamme de gaz au niveau de l'injecteur sortir mais à aucun moment la rampe du...
- 6. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
- 7. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 8. Défaut L14 Allumage chaudière De Dietrich Modulens
- N°23532 : Bonjour. J'ai un problème avec ma chaudière De Dietrich Modulens AGC 25/V100 HL (elle a 9 ans) qui s'arrête fréquemment, avec le défaut L14 et parfois le L36 DEF ionisation, B22. Je crois qu'on m'a changé l'électrode...
- 9. Chaudière gaz De Dietrich SBK 5 défaut brûleur
- N°14115 : Bonsoir, j'ai un souci avec ma chaudière gaz De Dietrich SBK 5. Toutes les nuits, elle passe en "défaut brûleur", il faut au moins deux ou trois appuis sur le bouton poussoir de réarmement pour la relancer. J'ai fait intervenir...
- 10. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite