Recherche bouton d'allumage chaudière gaz De Dietrich gaz H20A
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
19662
Question Forum Chauffage : Recherche bouton d'allumage chaudière gaz De Dietrich gaz H20A
Bonjour,
J'ai une chaudière gaz De Dietrich gaz modèle H20A qui doit avoir vingt ans.
Le bouton d'allumage en plastique est cassé.
Mon chauffagiste me dit qu'on ne trouve plus ce modèle.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à trouver un bouton d'allumage ?
Merci.
J'ai une chaudière gaz De Dietrich gaz modèle H20A qui doit avoir vingt ans.
Le bouton d'allumage en plastique est cassé.
Mon chauffagiste me dit qu'on ne trouve plus ce modèle.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à trouver un bouton d'allumage ?
Merci.
02 décembre 2018 à 16:14
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Recherche bouton d'allumage chaudière gaz De Dietrich gaz H20A
Bonsoir,
Afin de vous venir en aide, pouvez-vous nous transmettre une photo de ce fameux bouton cassé ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Afin de vous venir en aide, pouvez-vous nous transmettre une photo de ce fameux bouton cassé ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 décembre 2018 à 21:13
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com
Recherche bouton d'allumage chaudière gaz De Dietrich gaz H20A
Bonjour,
Merci de votre réponse rapide. Il s'agit en fait du bouton d'allumage du bloc gaz qui est cassé.
J'ai recollé quelques morceaux mais il est inutilisable.
Je vous joins une photographie du bouton d'allumage comme demandé.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci de votre réponse rapide. Il s'agit en fait du bouton d'allumage du bloc gaz qui est cassé.
J'ai recollé quelques morceaux mais il est inutilisable.
Je vous joins une photographie du bouton d'allumage comme demandé.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 décembre 2018 à 20:16
Réponse 3 forum-chauffage bricovideo.com
Recherche bouton d'allumage chaudière gaz De Dietrich gaz H20A
Bonjour. Si l'axe est de diamètre 6,35 mm, on croit voir un méplat, vous pouvez mettre un bouton pour potentiomètre rotatif .
Mots clé : bouton indicateur
Chez RS :
https://fr.rs-online.com/web/p/boutons-pour-potentiometre/4658849/
ou https://fr.rs-online.com/web/p/boutons-pour-potentiometre/4658877/
On doit pouvoir en trouver chez les désormais rares commerces de composants électroniques.
Aux Puces chez les récupérateurs de matériels électroniques obsolètes.
Bref, on se débrouille.
Cordialement.
Mots clé : bouton indicateur
Chez RS :
https://fr.rs-online.com/web/p/boutons-pour-potentiometre/4658849/
ou https://fr.rs-online.com/web/p/boutons-pour-potentiometre/4658877/
On doit pouvoir en trouver chez les désormais rares commerces de composants électroniques.
Aux Puces chez les récupérateurs de matériels électroniques obsolètes.
Bref, on se débrouille.
Cordialement.
04 décembre 2018 à 09:55
Réponse 4 forum-chauffage bricovideo.com
Recherche bouton d'allumage chaudière gaz De Dietrich gaz H20A
Bonsoir,
Si votre bouton est fendu (voir votre photo) c'est que soit :
- Une tentative de rotation dans un mauvais sens l'a cassé,
- Votre bloc gaz est devenu très dur à manœuvrer,
- La bakélite de votre bouton a chauffé le rendant cassant.
Il est impossible de mettre autre chose que le même bouton puisqu'il est conçu pour respecter la procédure d'allumage : veilleuse, temps de chauffe du thermocouple, maintient de la veilleuse automatique puis libération du brûleur principal. Sans ces sécurités de procédure : danger !!!
Pour des raisons de sécurité, il est préférable de remplacer un bloc gaz tous les 15 ans : quel âge à votre chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre bouton est fendu (voir votre photo) c'est que soit :
- Une tentative de rotation dans un mauvais sens l'a cassé,
- Votre bloc gaz est devenu très dur à manœuvrer,
- La bakélite de votre bouton a chauffé le rendant cassant.
Il est impossible de mettre autre chose que le même bouton puisqu'il est conçu pour respecter la procédure d'allumage : veilleuse, temps de chauffe du thermocouple, maintient de la veilleuse automatique puis libération du brûleur principal. Sans ces sécurités de procédure : danger !!!
Pour des raisons de sécurité, il est préférable de remplacer un bloc gaz tous les 15 ans : quel âge à votre chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 décembre 2018 à 19:11
Réponse 5 forum-chauffage bricovideo.com
Recherche bouton d'allumage chaudière gaz De Dietrich gaz H20A
Bonjour,
Le bouton d'allumage du bloc gaz a effectivement souffert d'une mauvaise manipulation.
La chaudière gaz doit avoir une vingtaine d'années.
Hormis le problème du bouton elle est encore en parfait état et fonctionne très bien.
Aussi je souhaiterais retrouver le même bouton d'allumage sachant que le remplacement d'une chaudière coûte très cher.
Cordialement.
Le bouton d'allumage du bloc gaz a effectivement souffert d'une mauvaise manipulation.
La chaudière gaz doit avoir une vingtaine d'années.
Hormis le problème du bouton elle est encore en parfait état et fonctionne très bien.
Aussi je souhaiterais retrouver le même bouton d'allumage sachant que le remplacement d'une chaudière coûte très cher.
Cordialement.
08 décembre 2018 à 13:58