Questions forum chauffage : Problème de réglage chaudière Pharos green à condensation

kris
Membre inscrit
kris
4 messages
Bonjour,

Je possède une chaudière Pharos green, le technicien est venu faire des réglages : pente à 1.5 ; décalage à +20°.
Pour info, maison bien isolée = combles laine de bois, murs intérieurs voisins = laine de roche, double vitrage ; 170m² / 3 niveaux ; 15 radiateurs = 13 fontes + aciers ; 13 thermostatiques + simples ; sonde externe pas de sonde d'ambiance ; thermostatiques réglés à 19°c.
Le problème est sur les radiateurs avec robinets simples, ouverts à fond, ils sont brûlants (impossible de laisser la main dessus) et il fait 28° dans les pièces concernées.
Je pense que le décalage parallèle est trop important mais, je n'y connais rien du tout et le technicien m'a dit de ne toucher à rien.
Merci de vos réponses.
06 décembre 2012 à 12:49
Réponses réglage chaudière 1

Problème de réglage chaudière Pharos green à condensation

flaschman
Membre inscrit
flaschman
184 messages
Bonjour Kris,

Oui effectivement le décalage parallèle me semble important. shocked
Je me renseigne sur la régulation et je vous tiens au courant.
Bonne journée.
JPM.

Ah oui quand vous dites que les radiateurs sont brûlants, quelle température fait-il à l’extérieur ?
06 décembre 2012 à 13:37
Réponses réglage chaudière 2

Problème de réglage chaudière Pharos green à condensation

chauffeco28
Membre inscrit
chauffeco28
307 messages
Bonjour,

Pour le décalage parallèle ce n'est pas +2 ? Si non mettez sur plus +2.
Un décalage ne doit pas être supérieur à +5...
Sinon cela voudrait dire que vous chauffez avec toutes les fenêtres ouvertes... (ou maison non isolée).
Cordialement.
06 décembre 2012 à 13:56
Réponses réglage chaudière 3

Problème de réglage chaudière Pharos green à condensation

chauffeco28
Membre inscrit
chauffeco28
307 messages
Et je voulais rajouter que la pente à 1.5 n'est pas bonne !!!
Vous pouvez la mettre à 1.3 ce qui sera déjà plus économique et en plus un confort supplémentairement...
Cordialement.
06 décembre 2012 à 13:58
Réponses réglage chaudière 4

Problème de réglage chaudière Pharos green à condensation

kris
Membre inscrit
kris
4 messages
Merci de vos réponses mais, le décalage est bien de +20° et à l'extérieur, il fait +9°C. Quant à la pente, si je la mets à 1.3 et que je fais un décalage de +2, cela est la même chose si je laisse la pente à 1.5 et décalage à non ??
06 décembre 2012 à 15:39
Réponses réglage chaudière 5

Problème de réglage chaudière Pharos green à condensation

chauffeco28
Membre inscrit
chauffeco28
307 messages
Bonsoir,

Si vous mettez la pente à 1.3 vous ferez circuler l'eau de chauffage moins chaude !
Quant à la parallèle elle ne servira que quand il y aura besoin d'une variation brutale de température extérieure.
Ceci dit la parallèle est là pour le confort et ne pas à avoir à jouer avec la chaudière à chaque fois.
Si vous la mettez à 0 et bien vous ressentirez des différences de température ce qui n'est pas agréable.
C'est important les réglages !!!

Cordialement.
06 décembre 2012 à 19:02
Réponses réglage chaudière 6

Problème de réglage chaudière Pharos green à condensation

flaschman
Membre inscrit
flaschman
184 messages
Donc pour récapituler une pente à 1,3 1,5 et un décalage à +20 ou +2 ne change rien.
La régulation ne semble pas fonctionner correctement.
J'ai trouvé une doc de votre régulation Pharos.
Je consulte, je vous tiens au courant.
06 décembre 2012 à 19:41
Réponses réglage chaudière 7

Problème de réglage chaudière Pharos green à condensation

chauffeco28
Membre inscrit
chauffeco28
307 messages
Je ne suis pas d'accord. Bien sûr que la pente est importante et bien sûr que le décalage doit être à +2 et non à +20.
06 décembre 2012 à 20:51
Réponses réglage chaudière 8

Problème de réglage chaudière Pharos green à condensation

flaschman
Membre inscrit
flaschman
184 messages
Bonsoir chauffeco,

Je fais juste un diagnostic de son problème, je comprends que la seule régulation qui semble fonctionner sur son installation de chauffage c'est ses robinets thermostatiques car comme il explique, les radiateurs à robinets simples sont brûlants.
Donc visiblement sa régulation avec sonde extérieure ne fonctionne pas et que tous les réglages qu'il entreprend semblent ne rien corriger.

Kris,
Pensez-vous que votre chaudière fonctionne sur une température constante ou fluctuante.
Si votre chaudière fait de l’eau chaude, comment est la température ?
Les procédés et paramétrages peuvent être complexes (consigne, delta, pente, optimisation, tempo, etc.).
Que dit votre chauffagiste quand vous lui expliquez le comportement de la régulation.
Bonne soirée à vous.
jpm.
06 décembre 2012 à 23:09
Réponses réglage chaudière 9

Problème de réglage chaudière Pharos green à condensation

kris
Membre inscrit
kris
4 messages
Bonjour,
J'ai relu la documentation de l'installation et j'ai fait des modifications. J'ai laissé la pente à 1.5 et ai remis à 0 le décalage parallèle ce qui fait qu'avec la sonde extérieure la température de départ de chauffe est de 60° pour 0° à l'extérieur.
Les radiateurs avec robinets simples sont redevenus "correctement chauds" mais, surtout la température des 2 pièces concernées est maintenant à 22° et les autres pièces sont à 19°c.
Donc, au final le technicien n'aurait jamais touché au décalage car la température de départ était beaucoup trop élevée.
Le décalage parallèle permet d'ajuster la T° de départ de l'eau (en plus ou en moins) sans toucher à la pente.
Je n'y connais pas grand chose mais, pour l'instant, la modification que j'ai faite à l'air de fonctionner.
À suivre.
07 décembre 2012 à 10:28
Réponses réglage chaudière 10

Problème de réglage chaudière Pharos green à condensation

chauffeco28
Membre inscrit
chauffeco28
307 messages
Bonjour,

Merci de votre réponse... mais je persiste à dire qu'avec les infos que vous nous avez données je les ai rentrées dans mon logiciel de calcul et je persiste avec ma pente à 1.3 et non 1.5, ça ne descendrait la température que de 0.61degrés mais sur un an de fonctionnement sera rentable avec une consommation inférieure de 8%.
Après c'est vous qui voyez mais avec les lois qui vont sortir sur les taxes de gaz cela pourrait vous faire descendre de tranche.
Cordialement.
07 décembre 2012 à 11:34
Réponses réglage chaudière 11

Problème de réglage chaudière Pharos green à condensation

kris
Membre inscrit
kris
4 messages
Bonjour chauffeco, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans votre raisonnement.
Vous dites de mettre la pente à 1.3 (ce qui fait baisser la température de départ selon la température extérieure puisque j'ai une sonde).
Mais en même temps, vous dites que le décalage doit être à +2 (ce qui fait augmenter la température de départ sans toucher à la pente).
Je ne comprends pas l'intérêt de baisser d'un côté pour augmenter de l'autre ???
07 décembre 2012 à 12:07
Réponses réglage chaudière 12

Problème de réglage chaudière Pharos green à condensation

flaschman
Membre inscrit
flaschman
184 messages
Bien, super Kris.
Voilà un problème réglé, visiblement le problème venait du décalage parallèle.
C'est la condensation qui va apprécier.
Bon courage pour la suite.
Bien cordialement.
Jpm.
07 décembre 2012 à 21:44

Proposer une réponse à Problème de réglage chaudière Pharos green à condensation


             
biggrin cry dizzy funk huffy lol loveliness mad sad shocked shy sleepy smile sweat titter tongue

image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Réglage chaudière à condensation Pharos Green 18FF
    N°16108 : Bonjour à tous, Je dispose d'une chaudière à condensation PHAROS GREEN 18FF et je rencontre quelques difficultés de réglages. La maison est d'une surface de 130m² R+1, toiture terrasse, construction de 2012 en briques...
  • 2. Problème pression chaudière à condensation Chaffoteaux Pharos green
    N°21868 : Bonjour. La pression de ma chaudière Chaffoteaux à condensation Chaffoteaux Pharos green n’arrête pas de tomber et je dois ajouter de l'eau chaque jour. Le technicien de mon contrat de maintenance a isolé la chaudière du...
  • 3. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
    N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
  • 4. Chaudière à condensation De Dietrich sensation de froid
    N°15725 : Bonjour, Mon père a acquis à l'automne dernier, une chaudière à condensation De Dietrich GTU C125. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu' il faille pousser cette chaudière sans arrêt à fond pour atteindre une...
  • 5. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 6. Problème réglage poêle à fuel mode d'emploi Godin
    N°4832 : Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un poêle à fuel et ce dernier s'encrasse TRÈS rapidement... en moins de dix minutes on ne voit plus rien au travers de la vitre ! La flamme est jaune / rouge et devient à peine bleue...
  • 7. Problème de chauffage chaudière Chaffoteaux Urbia Green 30FF
    N°18585 : Bonjour. J'ai installé une chaudière Chaffoteaux Urbia Green 30FF qui a parfaitement fonctionné 3 ans en alimentant 2 nourrices de chauffage au sol 6 circuits en rdc et 3 circuits à l'étage (villa 90 + 40 m²). Depuis...
  • 8. Problème baisse de pression chaudière Chaffoteaux Pharos Green
    N°19362 : Bonjour. Sur ma chaudière Chaffoteaux Pharos Green installée en mai 2017, j'ai depuis janvier des baisses de pression régulières dans le vase. Depuis le 01.02.2018 le vase a été rempli 10 fois... Je souhaite un avis des...
  • 9. Bruit chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra
    N°6535 : Bonjour. Je possède une chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra condens 4030 bvr neuve, installée depuis 6 mois. Depuis déjà quelques temps à chaque sollicitation de la chaudière, notamment aux périodes...
  • 10. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
>>> Résultats suivants pour : Problème de réglage chaudière Pharos green à condensation >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
hlm solairepoele a bois bullerjanpoele a bois danoisbruleur granule de bois transformation chaudi



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales