Question forum chauffage : Problème de mise en sécurité chaudière Frisquet HYDRO TGP SOL

jpr1965
Membre inscrit
jpr1965
3 messages
Bonjour,

Je possède une chaudière HYDRO TGP SOL (Frisquet) et depuis quelque temps elle se met en sécurité.
Lorsque j'appuie sur le bouton rouge elle repart normalement, mais se remet en sécurité le lendemain ou sur lendemain.
Avec l'arrivée de l’hiver cela devient problématique de se lever dans une maison sans chauffage ni eau chaude.
Avez-vous une idée de mon problème ?

Par avance merci.
04 décembre 2012 à 10:35
Conseils dépannage chaudière 1

Problème de mise en sécurité chaudière Frisquet HYDRO TGP SOL

flaschman
Membre inscrit
flaschman
184 messages
Bonjour Jpr.

A première vue, peut-être un problème de ionisation, avez-vous un contrat d'entretien ?
De quelle année est la chaudière ?

Bonne journée.
jpm
08 décembre 2012 à 09:50
Conseils dépannage chaudière 2

Problème de mise en sécurité chaudière Frisquet HYDRO TGP SOL

jpr1965
Membre inscrit
jpr1965
3 messages
Bonjour Flaschman,

La chaudière date de 1999 et je n'ai pas pris de contrat d'entretien car mon beau père est plombier (encore en activité à l'époque) qui me l'a installée. Il doit normalement passer pour regarder ce qui ne va pas.
Je vous tiens au courant.
Et merci encore.
10 décembre 2012 à 11:25
Conseils dépannage chaudière 3

Problème de mise en sécurité chaudière Frisquet HYDRO TGP SOL

jpr1965
Membre inscrit
jpr1965
3 messages
Bonjour,

Après un bon nettoyage de la partie brûleur, tout est reparti comme avant. biggrin
12 décembre 2012 à 10:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème chaudière mise en sécurité incessante
    N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
  • 2. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
  • 3. Problème alllumage chaudière Frisquet hydro TGP
    N°18720 : Bonjour, A la suite d'une coupure de gaz de quelques jours, je n'arrive pas à rallumer ma chaudière qui est vieille mais qui fonctionnait parfaitement jusqu'à présent. J'appuie sur le bouton qui provoque un arc pour allumer...
  • 4. Connexion thermostat Netatmo chaudière Frisquet Hydro TGP
    N°20683 : Bonjour. Je cherche à connecter un thermostat Netatmo sur ma vieille chaudière Frisquet Hydro TGP Sol. Je n'ai aucune instruction en ce sens sur la notice et ne trouve aucune correspondance dans les différents forums avec...
  • 5. Problème débit d'eau chaude chaudière Frisquet hydro tgp 23
    N°23195 : Bonjour. Le débit d'eau chaude sur ma chaudière Frisquet hydro tgp 23 est assez faible. J'ai changé le RTA qui avait un beau bouchon en entrée et j'ai aussi changé le tuyau reliant la chaudière au RTA. Le limiteur de...
  • 6. Problème allumage mise en sécurité brûleur fioul De Dietrich
    N°2206 : Bonsoir, j'ai un problème d'allumage de mise en sécurité du brûleur fioul De Dietrich M1, pas d'allumage des électrodes... D'où peut venir le problème ? Merci d'avance.
  • 7. Démarrage manuel chaudière Frisquet hydro TGP SOL 30 Kw
    N°9313 : Bonjour, ma voisine vend sa maison et ne parvient pas à mettre en route sa chaudière manuellement dans le cadre d'une visite de "diagnostic gaz". La chaudière est une Frisquet hydro TGP SOL 30 Kw de 1990 équipée d'un boîtier...
  • 8. Problème chaudière neuve Chappée mutine évolution
    N°16555 : Bonsoir !!! Je vous expose mon cas, chaudière neuve Chappée mutine évolution 32 kW livrée le 28/12/13, fioul 1200 litres livrés le 8/01/14 (il restait 300 litres ancien propriétaire), mise en route par Savelys le 11/01,...
  • 9. Cherche documentation chaudière Frisquet hydro TGP
    N°14865 : Bonjour, je cherche la documentation de la chaudière Frisquet hydro TGP sol pour pouvoir brancher un programmateur 2 fils. Faut-il le brancher sur le circulateur ou sur la chaudière ? Merci.
  • 10. Pression trop élevée qui met en sécurité chaudière gaz Frisquet
    N°15685 : Bonjour. J'ai une chaudière gaz Frisquet de 2001 23 kW avec ballon. Elle qui se met en sécurité à cause de la pression qui augmente dès que je l'allume (dans les 20 secondes elle passe de vert à sécurité rouge). J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Problème de mise en sécurité chaudière Frisquet HYDRO TGP SOL >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forum solaire chauffagechauffage bois canadienschauffage choisir chaudieresolaire chauffage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite