Bonjour,
Voilà depuis ce matin ma chaudière Optimagaz 3000 se met en sécurité, j'appuie sur le bouton de réarmement mais rien ne se passe, pas un bruit, rien du tout.
Quel peut-être le problème ?
Cordialement.
Voilà depuis ce matin ma chaudière Optimagaz 3000 se met en sécurité, j'appuie sur le bouton de réarmement mais rien ne se passe, pas un bruit, rien du tout.
Quel peut-être le problème ?
Cordialement.
11 décembre 2012 à 20:23
Réponses panne chaudière 1
Panne chaudière Optimagaz 3000 se met en sécurité
Bonsoir,
Visiblement un problème ou anomalie sur le circuit d'air.
Dirigez-vous sur le ventilateur d'amenée d'air. Problème électrique, fusible, moteur grippé !
Bon courage par les temps qui courent !
Cordialement.
jpm.
Visiblement un problème ou anomalie sur le circuit d'air.
Dirigez-vous sur le ventilateur d'amenée d'air. Problème électrique, fusible, moteur grippé !
Bon courage par les temps qui courent !
Cordialement.
jpm.
11 décembre 2012 à 22:27
Réponses panne chaudière 2
Panne chaudière Optimagaz 3000 se met en sécurité
Vous êtes en ventouse ou cheminée ?
11 décembre 2012 à 22:57
Réponses panne chaudière 3
Panne chaudière Optimagaz 3000 se met en sécurité
Bonjour,
Je suis en ventouse. Cordialement.
Je suis en ventouse. Cordialement.
13 décembre 2012 à 11:11
Réponses panne chaudière 4
Panne chaudière Optimagaz 3000 se met en sécurité
Bonjour,
Alors avez-vous réussi à vous dépanner ?
JPM.
Alors avez-vous réussi à vous dépanner ?
JPM.
15 décembre 2012 à 12:45
Réponses panne chaudière 5
Panne chaudière Optimagaz 3000 se met en sécurité
Bonjour flaschman,
Pour mon dépannage oui et non, j'ai changé le bloc gaz et bobine (boitier rouge) elle redémarre et chauffe correctement mais se met en sécurité une à deux fois par semaine.
Pour mon dépannage oui et non, j'ai changé le bloc gaz et bobine (boitier rouge) elle redémarre et chauffe correctement mais se met en sécurité une à deux fois par semaine.
18 décembre 2012 à 21:09
Réponses panne chaudière 6
Panne chaudière Optimagaz 3000 se met en sécurité
Il faut contrôler les tensions électriques entre le neutre et la terre pour avoir 0 volt et voir avec votre chauffagiste la pression gaz lors de la mise en route de la chaudière.
18 décembre 2012 à 23:18
Réponses panne chaudière 7
Panne chaudière Optimagaz 3000 se met en sécurité
OK merci, Nicolas.
19 décembre 2012 à 17:37