Bonsoir,
Je recherche donc la méthode pour amorcer une installation fioul en bi-tube à recyclage avec une cuve enterrée.
Je n'ai pas dû comprendre comment on se sert du dégazage situé sur le retour du pot filtre ?
Merci par avance.
Je recherche donc la méthode pour amorcer une installation fioul en bi-tube à recyclage avec une cuve enterrée.
Je n'ai pas dû comprendre comment on se sert du dégazage situé sur le retour du pot filtre ?
Merci par avance.
10 décembre 2012 à 21:34
Réponses installation bi-tube 1
Recherche comment amorcer installation bi-tube à recyclage avec cuve enterrée
Bonsoir,
Si vous avez un pot filtre dégazeur c'est lui qui purge les tuyaux du fioul.
Pour amorcer vous mettez le brûleur en route au moment de l'ouverture de l'électrovanne vous sortez la cellule en la mettant à la lumière. Vous débranchez l'électrovanne, vous regardez votre pot filtre, une fois qu'il n'y a plus de bulle d'air votre brûleur est amorcé.
Si vous avez un pot filtre dégazeur c'est lui qui purge les tuyaux du fioul.
Pour amorcer vous mettez le brûleur en route au moment de l'ouverture de l'électrovanne vous sortez la cellule en la mettant à la lumière. Vous débranchez l'électrovanne, vous regardez votre pot filtre, une fois qu'il n'y a plus de bulle d'air votre brûleur est amorcé.
10 décembre 2012 à 22:56
Réponses installation bi-tube 2
Recherche comment amorcer installation bi-tube à recyclage avec cuve enterrée
Bonsoir Coteil.
Oups, alors l’amorçage d’une canalisation fioul en mono ou bi-tube n’est pas une mince affaire.
Soit vous êtes équipé d’un Aspiflex et là alors pas de soucis ou presque !
Soit vous n'avez que le brûleur pour amorçage et la manipulation peut être complexe pour un novice.
Donc si vous avez un dégazage sur le pot ou le bloc-filtre, c’est que vous êtes en mono tube.
Mais confirmez-le moi, combien de tube arrive sur ce bloc-filtre 1 ou 2 ?
Ah oui vous entendez quoi par bi-tube à recyclage !
Cordialement.
Jpm.

Oups, alors l’amorçage d’une canalisation fioul en mono ou bi-tube n’est pas une mince affaire.
Soit vous êtes équipé d’un Aspiflex et là alors pas de soucis ou presque !
Soit vous n'avez que le brûleur pour amorçage et la manipulation peut être complexe pour un novice.
Donc si vous avez un dégazage sur le pot ou le bloc-filtre, c’est que vous êtes en mono tube.
Mais confirmez-le moi, combien de tube arrive sur ce bloc-filtre 1 ou 2 ?
Ah oui vous entendez quoi par bi-tube à recyclage !
Cordialement.
Jpm.

10 décembre 2012 à 23:34
Réponses installation bi-tube 3
Recherche comment amorcer installation bi-tube à recyclage avec cuve enterrée
Bonsoir flashman.
Voici ce que j'appelle bi-tube à recyclage : cuve (enterrée) pot-filtre un tube / pot filtre - brûleur 2 flexibles (aller-retour) et une vis avec un tuyau cristal en vis-à-vis du flexible de retour.
Voici ce que j'appelle bi-tube à recyclage : cuve (enterrée) pot-filtre un tube / pot filtre - brûleur 2 flexibles (aller-retour) et une vis avec un tuyau cristal en vis-à-vis du flexible de retour.
11 décembre 2012 à 22:15
Réponses installation bi-tube 4
Recherche comment amorcer installation bi-tube à recyclage avec cuve enterrée
Bonsoir,
Ok, donc l’installation fioul est en mono tube, le brûleur est branché en bitube sur le bloc-filtre (aspiration/ refoulement).
Procédure d’amorçage, mettre le brûleur en fonctionnement, dévisser un peu la vis avec le tuyau cristal afin de chasser l’air dans le pot.
Une fois l’arrivée du fioul, fermer la vis de purge.
Après plusieurs essais ça devrait le faire.
Cordialement.
JPM.
Ok, donc l’installation fioul est en mono tube, le brûleur est branché en bitube sur le bloc-filtre (aspiration/ refoulement).
Procédure d’amorçage, mettre le brûleur en fonctionnement, dévisser un peu la vis avec le tuyau cristal afin de chasser l’air dans le pot.
Une fois l’arrivée du fioul, fermer la vis de purge.
Après plusieurs essais ça devrait le faire.
Cordialement.
JPM.
11 décembre 2012 à 22:37
Réponses installation bi-tube 5
Recherche comment amorcer installation bi-tube à recyclage avec cuve enterrée
Je vous remercie Flashman, je n'ai plus qu'à appliquer la méthode et effectivement, je me suis rendu compte de mon erreur en me relisant (mono / bi-tube).
12 décembre 2012 à 22:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Recherche cuve pour chaudière Nestor martin 30kW
- N°19180 : Bonjour, Nous avons une vieille chaudière (achetée avec la maison il y a 4 ans) Nestor martin 30 kW. Nous avons changé le brûleur l'année dernière, et depuis tout fonctionnait parfaitement. Seulement maintenant, c'est la...
- 2. Schéma pour alimentation brûleur système bi-tube
- N°13867 : Bonjour Je recherche le schéma d'alimentation d'un brûleur, à partir d'une cuve enterrée (système bi-tube "aller et retour") et d'un combi fuel sur cuve. Par avance, merci. Cordialement
- 3. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
- N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
- 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 5. Conseils sur circuit bi-tube chauffage apparent
- N°15624 : Bonjour, Quels types (matière) et quels diamètres de tube peut-on, ou doit-on utiliser pour la modification (ou réalisation) d'un circuit bi-tube apparent, de chauffage central au gaz. Il s'agit d'une maison plain pied de...
- 6. Raccordement cuve fioul brûleur chaudière
- N°20377 : Bonjour à tous. Je vais changer ma cuve fioul (actuellement c'est une cuve enterrée), la future sera aérienne, je voudrais savoir s' il y a une longueur minimale et maximale pour la tuyauterie d'alimentation entre la cuve et...
- 7. Vice caché dans chauffage géothermique
- N°3161 : Quel recours quand la garantie décennale est finie et que les tubes aluminium ont été troués par l'électrolyse cuivre-alu de mon chauffage géothermique ? L'entreprise spécialisée en chauffage qui a réparé et facturé les...
- 8. Réglementation cuve fuel obligation de vidanger dégazer
- N°21228 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum. N'hésitez pas à fournir des liens vers des sujets identiques (j'ai essayé une recherche rapide sans vraiment trouver). Voici le contexte : je suis intéressé par l'achat...
- 9. Conseils installation pompe de transfert Eckerle
- N°15427 : Bonjour, J'ai une chaudière fioul (36 kW, gicleur de 1 gallon) située 6 mètres au dessus de sa cuve. J'ai donc besoin d'une pompe dite de transfert, j'ai trouvé une pompe aspirante Eckerle sp32-01 pouvant débiter 12 l/h...
- 10. Recherche informations pompe à chaleur chauffage géothermique
- N°44 : Bonjour, j'ai vu un court reportage aux infos à la télé où ils parlaient des pompes à chaleur. J'ai pas compris grand-chose de la partie technique, mais le commentaire disait que cela permettait de faire environ 40 % de...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite