Problème d'eau chaude chaudière Elm Leblanc Acléis NGLM2 3-2H
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
15429
Conseils dépannage chaudière : Problème d'eau chaude chaudière Elm Leblanc Acléis NGLM2 3-2H
Bonjour.
Je suis depuis presque 1 mois locataire d'un logement avec chauffage et eau chaude au Gaz naturel.
C'est mon premier logement au Gaz donc je ne m'y connais pas du tout. Depuis le 1er jour d'occupation j'ai un problème avec l'eau chaude avec ma chaudière Elm Leblanc Acléis NGLm2 3-2H. Je n'ai que 2 minutes d'eau chaude avant que celle-ci redevienne totalement froide :
Évier cuisine : l'eau redevient froide au bout de 2 minutes avec le voyant de demande sanitaire qui passe du rouge fixe au rouge clignotant rapidement au bout des 2 minutes.
Lavabo salle de bain : l'eau redevient froide au bout de 2 minutes avec le voyant de demande sanitaire qui passe du rouge fixe au rouge clignotant rapidement au bout des 2 minutes.
Douche salle de bain : l'eau redevient froide au bout de 2 minutes avec le voyant de demande sanitaire qui passe du rouge fixe au rouge clignotant rapidement au bout des 2 minutes. Et dans ce dernier cas le chauffage baisse en intensité malgré que le voyant de demande chauffage reste allumé rouge fixe en permanence.
Si j’éteins la chaudière et la rallume, c'est reparti pour 2 minutes d'eau chaude et tous les problèmes cités ci-dessus reviennent.
Je viens de souscrire un contrat d'entretien.
Mais en attendant le passage du technicien pour le premier entretien annuel, j'aimerai avoir vos avis sur ce problème. Merci.

Je suis depuis presque 1 mois locataire d'un logement avec chauffage et eau chaude au Gaz naturel.
C'est mon premier logement au Gaz donc je ne m'y connais pas du tout. Depuis le 1er jour d'occupation j'ai un problème avec l'eau chaude avec ma chaudière Elm Leblanc Acléis NGLm2 3-2H. Je n'ai que 2 minutes d'eau chaude avant que celle-ci redevienne totalement froide :
Évier cuisine : l'eau redevient froide au bout de 2 minutes avec le voyant de demande sanitaire qui passe du rouge fixe au rouge clignotant rapidement au bout des 2 minutes.
Lavabo salle de bain : l'eau redevient froide au bout de 2 minutes avec le voyant de demande sanitaire qui passe du rouge fixe au rouge clignotant rapidement au bout des 2 minutes.
Douche salle de bain : l'eau redevient froide au bout de 2 minutes avec le voyant de demande sanitaire qui passe du rouge fixe au rouge clignotant rapidement au bout des 2 minutes. Et dans ce dernier cas le chauffage baisse en intensité malgré que le voyant de demande chauffage reste allumé rouge fixe en permanence.
Si j’éteins la chaudière et la rallume, c'est reparti pour 2 minutes d'eau chaude et tous les problèmes cités ci-dessus reviennent.
Je viens de souscrire un contrat d'entretien.
Mais en attendant le passage du technicien pour le premier entretien annuel, j'aimerai avoir vos avis sur ce problème. Merci.

11 décembre 2012 à 13:34
Panne eau chaude chaudière 1
Problème d'eau chaude chaudière Elm Leblanc Acléis NGLM2 3-2H
Bonsoir Dexter,
Alors je verrai bien une défaillance du contrôleur de débit.
Je vous joins une photo.
Cordialement.
Jpm.

Alors je verrai bien une défaillance du contrôleur de débit.
Je vous joins une photo.
Cordialement.
Jpm.

11 décembre 2012 à 18:45
Panne eau chaude chaudière 2
Problème d'eau chaude chaudière Elm Leblanc Acléis NGLM2 3-2H
Bonsoir,
Oui je pencherai également dessus, tenez-nous au courant. Merci.
Oui je pencherai également dessus, tenez-nous au courant. Merci.
11 décembre 2012 à 20:14
Panne eau chaude chaudière 3
Problème d'eau chaude chaudière Elm Leblanc Acléis NGLM2 3-2H
Bonjour Dexter,
Finalement, quel résultat ????
Merci, ça m'intéresse.
Finalement, quel résultat ????
Merci, ça m'intéresse.
04 février 2013 à 13:28
Panne eau chaude chaudière 4
Invité

Problème d'eau chaude chaudière Elm Leblanc Acléis NGLM2 3-2H
Invité

Bonjour.
J'ai le même problème, j'ai cherché partout des réponses, en vain.
Un technicien me dit que c'est un problème informatique dû à l'obsolescence programmée...
Comment avez-vous résolu ce problème ?
Cordialement.
J'ai le même problème, j'ai cherché partout des réponses, en vain.
Un technicien me dit que c'est un problème informatique dû à l'obsolescence programmée...
Comment avez-vous résolu ce problème ?
Cordialement.
18 novembre 2013 à 11:27
Panne eau chaude chaudière 5
Invité

Problème d'eau chaude chaudière Elm Leblanc Acléis NGLM2 3-2H
Invité

Bonjour,
Le post est un peu ancien, mais cela peut venir de votre sonde SPOTT.
C'est la sonde de sécurité qui contrôle qu'il n'y ait pas de refoulement des gaz.
Si elle est défectueuse, elle met la chaudière automatiquement en sécurité.
Le post est un peu ancien, mais cela peut venir de votre sonde SPOTT.
C'est la sonde de sécurité qui contrôle qu'il n'y ait pas de refoulement des gaz.
Si elle est défectueuse, elle met la chaudière automatiquement en sécurité.
21 mai 2014 à 13:30
Panne eau chaude chaudière 6
Invité

Problème d'eau chaude chaudière Elm Leblanc Acléis NGLM2 3-2H
Invité

Bonjour,
Ma fille a ce type de chaudière photo chez elle, et doit tirer énormément d'eau froide (30 à 40 litres) avant d'avoir de l'eau chaude en continu.
L'erreur provenant du fait que "monsieur" n'a pas jugé utile de prendre l'option du réservoir d'eau chaude lors du remplacement de l'ancienne chaudière.
Au-delà, oui la sonde SPOTT sera une des premières choses qui sera contrôlée.
Cordialement.
Ma fille a ce type de chaudière photo chez elle, et doit tirer énormément d'eau froide (30 à 40 litres) avant d'avoir de l'eau chaude en continu.
L'erreur provenant du fait que "monsieur" n'a pas jugé utile de prendre l'option du réservoir d'eau chaude lors du remplacement de l'ancienne chaudière.
Au-delà, oui la sonde SPOTT sera une des premières choses qui sera contrôlée.
Cordialement.
12 septembre 2014 à 14:28
Panne eau chaude chaudière 7
Invité

Problème d'eau chaude chaudière Elm Leblanc Acléis NGLM2 3-2H
Invité

J'ai la même chaudière, le problème c'est la sonde d'eau chaude à changer, ça m'est arrivé, ça coûte de 7 à 10 euros.
30 novembre 2016 à 21:31
Panne eau chaude chaudière 8
Problème d'eau chaude chaudière Elm Leblanc Acléis NGLM2 3-2H
Bonjour,
Au-delà, oui la sonde SPOTT sera une des premières choses qui sera contrôlée par l'intervenant.
En attendant confirmation de l'intéressé de départ (Dexter).
Cordialement.
Citation :Même configuration chez ma fille. Monsieur n'utilisant que le lave-vaisselle.
Ma fille a ce type de chaudière photo chez elle, et doit tirer énormément d'eau froide (30 à 40 litres) avant d'avoir de l'eau chaude en continu.
L'erreur provenant du fait que "monsieur" n'a pas jugé utile de prendre l'option du réservoir d'eau chaude lors du remplacement de l'ancienne chaudière.
Au-delà, oui la sonde SPOTT sera une des premières choses qui sera contrôlée par l'intervenant.
En attendant confirmation de l'intéressé de départ (Dexter).
Cordialement.
01 décembre 2016 à 14:01
Panne eau chaude chaudière 9
Invité

Problème d'eau chaude chaudière Elm Leblanc Acléis NGLM2 3-2H
Invité

Oui c'est la sonde.
J'ai la même chaudière, que des problèmes avec, quand c'est pas l’eau chaude, c'est le chauffage.
J'ai la même chaudière, que des problèmes avec, quand c'est pas l’eau chaude, c'est le chauffage.
25 février 2018 à 14:41