Question forum chauffage : Compatibilité et câblage TAM Deltia 8.03 et De Dietrich Dietristar 1.24FF-AE

ebidon
Membre inscrit
ebidon
3 messages
Bonjour à tous,

Pourriez-vous m'indiquer si le thermostat programmable Deltia 8.03 & la chaudière De Dietrich Dietristar 1.24FF-AE sont compatibles ?

Auriez-vous la gentillesse de me préciser le schéma de câblage ?
Le bornier indique une tension de 24V et le TAM est alimenté en 230/240.

Merci de votre réponse.
Elmer
12 décembre 2012 à 15:06
Conseils forum chauffage 1

Compatibilité et câblage TAM Deltia 8.03 et De Dietrich Dietristar 1.24FF-AE

flaschman
Membre inscrit
flaschman
184 messages
Bonsoir,

Sur votre installation avez-vous un thermostat DD en place ?

Je vous confirme que sur la carte électronique de régulation de la Dietristar la sortie est en 3 points 24 volts.
Cordialement.
Jpm.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
cablage dd

12 décembre 2012 à 19:08
Conseils forum chauffage 2

Compatibilité et câblage TAM Deltia 8.03 et De Dietrich Dietristar 1.24FF-AE

ebidon
Membre inscrit
ebidon
3 messages
Bonjour et merci de votre réponse.

Aucun thermostat n'est aujourd'hui relié à la chaudière.

Le DELTIA 8.03 est un thermostat programmable hebdomadaire radio dont la base émettrice doit être alimentée en 220 volts. Elle présente donc en sortie 4 fils :
2 pour l'alimentation en 220 volts
2 pour la connexion dédiée à la régulation.

Je crains une incompatibilité avec la DD 1.24 FF-AE.
Qu'en pensez-vous ?

Merci. sad
16 décembre 2012 à 11:46
Conseils forum chauffage 3

Compatibilité et câblage TAM Deltia 8.03 et De Dietrich Dietristar 1.24FF-AE

flaschman
Membre inscrit
flaschman
184 messages
Bonjour,

Il est toujours possible de convertir un thermostat classique 2 fils sur la sortie de la carte de régulation de la Dietristar.
A l’époque Il y avait je crois une possibilité de brancher une résistance de 1500 Ohms sur la borne * et * de se servir de la borne * et * pour un thermostat d’ambiance deux fils.

Mais reste à confirmer, j’appelle demain le SAV DD et je vous tiens au courant.

Cordialement.
JPM.
16 décembre 2012 à 13:09
Conseils forum chauffage 4

Compatibilité et câblage TAM Deltia 8.03 et De Dietrich Dietristar 1.24FF-AE

ebidon
Membre inscrit
ebidon
3 messages
Bonjour,

Et merci de votre intervention.
Je n'ai pas réagis depuis mi décembre faute de temps pour résoudre le problème.

J'ai eu des informations de la part de De Dietrich quant au pontage à réaliser sur les bornes 24 volts. Par contre, il me reste a priori à relier la base au secteur via le bornier 220 volt de la chaudière. Et là impossible d'avoir une réponse claire de DD à savoir que mon bornier 220 V présente quatre bornes à savoir :
L
N
L1
N1
terre

Me voici avec mes deux fils secteur sans savoir sur quelles bornes les relier.
L et N sont déjà utilisés pour alimenter la chaudière a priori.

Auriez-vous une idée quant au câblage secteur ?
Cordialement.
Elmer cry
10 février 2013 à 16:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème eau chaude chaudière De Dietrich Dietristar 2.24 ff-ae
    N°24065 : Bonjour. Je possède une chaudière De Dietrich Dietristar 2.24 ff-ae. Pour avoir de l'eau chaude, je dois activer le chauffage au niveau du thermostat. Quelqu'un a déjà eu ce problème ? Merci.
  • 2. Chaudière fuel De Dietrich GTU 1204V régulateur Easymatic
    N°20190 : Bonjour, En mode manuel : l'eau du circuit de chauffage chauffe, mais je dois aller dans le garage régulièrement tourner le thermostat. En mode automatique : Sur la commande du régulateur Easymatic, les voyants brûleur et...
  • 3. Conseils câblage thermostat AD303 De Dietrich
    N°23717 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce groupe j'espère trouver une aide pour câbler un thermostat AD303 de la marque De Dietrich sur une chaudière à condensation sur une chaudière De Dietrich MCR 24/28 bic. Résumé de mon...
  • 4. Problème chauffage chaudière De Dietrich Dietristar 2.24
    N°22962 : Bonsoir. J’ai un problème avec ma chaudière De Dietrich Dietristar 2.24 en mode chauffage. Lorsque j’allume le chauffage, tout se met en chauffée normalement, mais la chauffe ne se coupe jamais ce qui fait que l’eau...
  • 5. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 6. Branchement TAM chaudière De Dietrich Néovo EcoNox EF 22.
    N°18275 : Bonjour, Je me présente, je m'appelle Patrick, j'habite dans le département 80 Somme. Suite à un incendie de ma chaudière, il m'a été installé une chaudière De Dietrich Néovo EcoNox EF 22 qui alimente uniquement mon...
  • 7. Câblage d'une prise brûleur De Dietrich M 103
    N°17272 : Bonjour, J'ai acheté un brûleur De Dietrich (M 103 PRS) d'occasion et le câble électrique est coupé, donc sans connecteur. Je voudrais le relier à ma chaudière De Dietrich Diematic GT 137. (Mon ancien brûleur était...
  • 8. Compatibilité brûleurs chaudière De Dietrich GTU 110 V
    N°21879 : Bonjour, Je possède une chaudière De Dietrich GTU 110 V Diematic de 25 Kw avec un brûleur P1-4CS mais ce dernier n'arrête pas de tomber en panne. Le brûleur de cette chaudière est un De Dietrich P1-4CS avec un plage de...
  • 9. Compatibilité thermostat chaudière De Dietrich GT214
    N°23586 : Bonjour. Nous avons une chaudière De Dietrich GT214. Notre ancien thermostat étant foutu, notre chauffagiste nous an mis un Honeywell CM927. Malheureusement nous n’arrivons pas à le faire commander la chaudière. Le...
  • 10. Remise en pression chaudière De Dietrich Dietristar 2.4 GN
    N°19988 : Bonjour, Je souhaite remettre de la pression (actuellement 0,5) dans le circuit mais je n'arrive pas à actionner les vannes rouges visibles sur la photo. Je sais que celle de gauche sur la photo fait baisser la...
>>> Résultats suivants pour : Compatibilité et câblage TAM Deltia 8.03 et De Dietrich Dietristar 1.24FF-AE >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite