Chaudière Hydromotrix 23 kW problème sécurité brûleur
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
15419
Question forum chauffage : Chaudière Hydromotrix 23 kW problème sécurité brûleur
Bonjour,
J'ai installé une chaudière à gaz Hydromotrix 23 kW Frisquet avec eco radio système, à ventouse, depuis le mois de novembre 2012.
Elle n'est configurée que pour les radiateurs. Depuis quelques semaines, le témoin du bouton sécurité du brûleur se met en rouge et la chaudière ne s'allume pas. Je dois appuyer sur le bouton de réarmement pour qu'elle démarre.
Ce problème se produit de plus en plus souvent.
Merci pour votre réponse.
J'ai installé une chaudière à gaz Hydromotrix 23 kW Frisquet avec eco radio système, à ventouse, depuis le mois de novembre 2012.
Elle n'est configurée que pour les radiateurs. Depuis quelques semaines, le témoin du bouton sécurité du brûleur se met en rouge et la chaudière ne s'allume pas. Je dois appuyer sur le bouton de réarmement pour qu'elle démarre.
Ce problème se produit de plus en plus souvent.
Merci pour votre réponse.
09 décembre 2012 à 11:47
Conseils dépannage chauffage 1
Chaudière Hydromotrix 23 kW problème sécurité brûleur
Bonsoir,
A première vue, un problème d'allumage sur la rampe, savez-vous où se trouve le bloc sonde d'allumage et de ionisation ?
Cordialement.
jpm.
A première vue, un problème d'allumage sur la rampe, savez-vous où se trouve le bloc sonde d'allumage et de ionisation ?
Cordialement.
jpm.
09 décembre 2012 à 17:26
Conseils dépannage chauffage 2
Chaudière Hydromotrix 23 kW problème sécurité brûleur
Bonsoir,
Je ne sais pas où se trouve le bloc sonde d'allumage et ionisation.
Vous parlez de problème d'allumage sur la rampe, qu'est-ce que c'est ? Je n'ai pas beaucoup de connaissances sur les chaudières.
Merci de me répondre en m'expliquant les termes techniques que vous employez.
Si vous avez des schémas ou des images, ça m'aiderait à mieux comprendre.
Merci pour votre réponse.
Je ne sais pas où se trouve le bloc sonde d'allumage et ionisation.
Vous parlez de problème d'allumage sur la rampe, qu'est-ce que c'est ? Je n'ai pas beaucoup de connaissances sur les chaudières.
Merci de me répondre en m'expliquant les termes techniques que vous employez.
Si vous avez des schémas ou des images, ça m'aiderait à mieux comprendre.
Merci pour votre réponse.
09 décembre 2012 à 19:39
Conseils dépannage chauffage 3
Chaudière Hydromotrix 23 kW problème sécurité brûleur
L’électrode d'allumage et de ionisation ressemble à ça.
Elle se trouve vers le bas de la chaudière où il y a les rampes gaz ou le brûleur.
Cordialement.

Elle se trouve vers le bas de la chaudière où il y a les rampes gaz ou le brûleur.
Cordialement.

10 décembre 2012 à 00:17
Conseils dépannage chauffage 4
Chaudière Hydromotrix 23 kW problème sécurité brûleur
Vous pensez que le problème se situe au niveau de l'électrode d'allumage et ionisation ? Que faut-il faire ?
Merci pour votre réponse.
Merci pour votre réponse.
10 décembre 2012 à 09:35
Conseils dépannage chauffage 5
Chaudière Hydromotrix 23 kW problème sécurité brûleur
Bonjour,
Visiblement vu le défaut, je m'orienterai sur le bloc électrode "allumage / ionisation".
Un petit contrôle visuel s’impose, dans un premier temps couper l’alimentation électrique de la chaudière.
Vers le bas du corps de chauffe qui est cylindrique le bloc se trouve en façade ou sur le côté droit fixé par 2 vis.
Si vous localisez le fil rouge et vert comme sur la photo le bloc n'est pas loin.
Sortir le bloc et nettoyer les tiges métalliques avec de la toile abrasive, le remettre en place, faire un démarrage chaudière.
Pour gagner du temps, quand vous dites que vous avez installé cette chaudière au mois de novembre 2012, rassurez-moi, elle est neuve ?
Cordialement.
jpm.
Visiblement vu le défaut, je m'orienterai sur le bloc électrode "allumage / ionisation".
Un petit contrôle visuel s’impose, dans un premier temps couper l’alimentation électrique de la chaudière.
Vers le bas du corps de chauffe qui est cylindrique le bloc se trouve en façade ou sur le côté droit fixé par 2 vis.
Si vous localisez le fil rouge et vert comme sur la photo le bloc n'est pas loin.
Sortir le bloc et nettoyer les tiges métalliques avec de la toile abrasive, le remettre en place, faire un démarrage chaudière.
Pour gagner du temps, quand vous dites que vous avez installé cette chaudière au mois de novembre 2012, rassurez-moi, elle est neuve ?

Cordialement.
jpm.
10 décembre 2012 à 22:25