Bonjour,
J'ai installé une chaudière à gaz Hydromotrix 23 kW Frisquet avec eco radio système, à ventouse, depuis le mois de novembre 2012.
Elle n'est configurée que pour les radiateurs. Depuis quelques semaines, le témoin du bouton sécurité du brûleur se met en rouge et la chaudière ne s'allume pas. Je dois appuyer sur le bouton de réarmement pour qu'elle démarre.
Ce problème se produit de plus en plus souvent.
Merci pour votre réponse.
J'ai installé une chaudière à gaz Hydromotrix 23 kW Frisquet avec eco radio système, à ventouse, depuis le mois de novembre 2012.
Elle n'est configurée que pour les radiateurs. Depuis quelques semaines, le témoin du bouton sécurité du brûleur se met en rouge et la chaudière ne s'allume pas. Je dois appuyer sur le bouton de réarmement pour qu'elle démarre.
Ce problème se produit de plus en plus souvent.
Merci pour votre réponse.
09 décembre 2012 à 11:47
Conseils dépannage chauffage 1
Chaudière Hydromotrix 23 kW problème sécurité brûleur
Bonsoir,
A première vue, un problème d'allumage sur la rampe, savez-vous où se trouve le bloc sonde d'allumage et de ionisation ?
Cordialement.
jpm.
A première vue, un problème d'allumage sur la rampe, savez-vous où se trouve le bloc sonde d'allumage et de ionisation ?
Cordialement.
jpm.
09 décembre 2012 à 17:26
Conseils dépannage chauffage 2
Chaudière Hydromotrix 23 kW problème sécurité brûleur
Bonsoir,
Je ne sais pas où se trouve le bloc sonde d'allumage et ionisation.
Vous parlez de problème d'allumage sur la rampe, qu'est-ce que c'est ? Je n'ai pas beaucoup de connaissances sur les chaudières.
Merci de me répondre en m'expliquant les termes techniques que vous employez.
Si vous avez des schémas ou des images, ça m'aiderait à mieux comprendre.
Merci pour votre réponse.
Je ne sais pas où se trouve le bloc sonde d'allumage et ionisation.
Vous parlez de problème d'allumage sur la rampe, qu'est-ce que c'est ? Je n'ai pas beaucoup de connaissances sur les chaudières.
Merci de me répondre en m'expliquant les termes techniques que vous employez.
Si vous avez des schémas ou des images, ça m'aiderait à mieux comprendre.
Merci pour votre réponse.
09 décembre 2012 à 19:39
Conseils dépannage chauffage 3
Chaudière Hydromotrix 23 kW problème sécurité brûleur
L’électrode d'allumage et de ionisation ressemble à ça.
Elle se trouve vers le bas de la chaudière où il y a les rampes gaz ou le brûleur.
Cordialement.

Elle se trouve vers le bas de la chaudière où il y a les rampes gaz ou le brûleur.
Cordialement.

10 décembre 2012 à 00:17
Conseils dépannage chauffage 4
Chaudière Hydromotrix 23 kW problème sécurité brûleur
Vous pensez que le problème se situe au niveau de l'électrode d'allumage et ionisation ? Que faut-il faire ?
Merci pour votre réponse.
Merci pour votre réponse.
10 décembre 2012 à 09:35
Conseils dépannage chauffage 5
Chaudière Hydromotrix 23 kW problème sécurité brûleur
Bonjour,
Visiblement vu le défaut, je m'orienterai sur le bloc électrode "allumage / ionisation".
Un petit contrôle visuel s’impose, dans un premier temps couper l’alimentation électrique de la chaudière.
Vers le bas du corps de chauffe qui est cylindrique le bloc se trouve en façade ou sur le côté droit fixé par 2 vis.
Si vous localisez le fil rouge et vert comme sur la photo le bloc n'est pas loin.
Sortir le bloc et nettoyer les tiges métalliques avec de la toile abrasive, le remettre en place, faire un démarrage chaudière.
Pour gagner du temps, quand vous dites que vous avez installé cette chaudière au mois de novembre 2012, rassurez-moi, elle est neuve ?
Cordialement.
jpm.
Visiblement vu le défaut, je m'orienterai sur le bloc électrode "allumage / ionisation".
Un petit contrôle visuel s’impose, dans un premier temps couper l’alimentation électrique de la chaudière.
Vers le bas du corps de chauffe qui est cylindrique le bloc se trouve en façade ou sur le côté droit fixé par 2 vis.
Si vous localisez le fil rouge et vert comme sur la photo le bloc n'est pas loin.
Sortir le bloc et nettoyer les tiges métalliques avec de la toile abrasive, le remettre en place, faire un démarrage chaudière.
Pour gagner du temps, quand vous dites que vous avez installé cette chaudière au mois de novembre 2012, rassurez-moi, elle est neuve ?

Cordialement.
jpm.
10 décembre 2012 à 22:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème chaudière mise en sécurité incessante
- N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
- 2. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
- N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
- 3. Dépannage circuit chauffage chaudière Frisquet Hydromotrix 23 kW
- N°19562 : Bonjour, Le circuit d'eau chaude sanitaire fonctionne parfaitement mais impossible de redémarrer le circuit de chauffage après la trêve estivale. Le circulateur ne fonctionne pas et brûleur ne se déclenche pas non plus....
- 4. Sécurité brûleur sur chaudière Hydromotrix EVO 25 kW
- N°21813 : Bonjour. Le voyant sécurité brûleur s'allume sur ma chaudière Frisquet Hydromotrix EVO 25kW. Lorsque j'appuie sur le bouton de réarmement, elle redémarre et fonctionne correctement pendant plusieurs jours. L'an dernier,...
- 5. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 6. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
- N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
- 7. Panne chaudière Ariston genus 23 problème brûleur ne s'arrête plus
- N°7500 : Ma chaudière ARISTON GENUS 23 MI ne fonctionne plus et les techniciens n'arrivent pas à identifier la panne. Dés qu'on l'allume, le brûleur ne veut plus s'arrêter après son déclenchement puis, 10 secondes après tous...
- 8. Problème chaudière neuve Chappée mutine évolution
- N°16555 : Bonsoir !!! Je vous expose mon cas, chaudière neuve Chappée mutine évolution 32 kW livrée le 28/12/13, fioul 1200 litres livrés le 8/01/14 (il restait 300 litres ancien propriétaire), mise en route par Savelys le 11/01,...
- 9. Problème surpression Frisquet hydromotrix 23 kW avec ballon
- N°15727 : Bonjour. Problème de surpression du ballon, l'eau sort par le joint de la trappe en déformant le ballon. Y a-t-il un groupe de sécurité, un clapet pour évacuer la surpression sur cette chaudière ? J'ai juste trouvé 2...
- 10. Chaudière ELM Leblanc se met en sécurité
- N°3155 : Bonjour, J'ai une chaudière ELM Leblanc acleis glm 23 posée en 2005. Depuis 3 semaines, l'eau chaude ne coule que 2 minutes, puis la chaudière se met en sécurité. La lumière du chauffage se met à clignoter : impossible alors...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite