Problème de chauffage avec chaudière à gaz Themis 223
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
15418
Question forum chauffage : Problème de chauffage avec chaudière à gaz Themis 223
Bonjour,
Ma chaudière Themis 223 est dure à démarrer en position hiver et après avoir fonctionné des fois pendant 2 heures, elle ne se rallume pas. Je suis obligé de faire plusieurs manipulations avec la manette de position été-hiver mais aussi avec le bouton de réglage de température et elle redémarre, mais des fois pour 15 minutes et c'est reparti.
De quoi pensez-vous que cela puisse provenir ?
Merci.
Ma chaudière Themis 223 est dure à démarrer en position hiver et après avoir fonctionné des fois pendant 2 heures, elle ne se rallume pas. Je suis obligé de faire plusieurs manipulations avec la manette de position été-hiver mais aussi avec le bouton de réglage de température et elle redémarre, mais des fois pour 15 minutes et c'est reparti.
De quoi pensez-vous que cela puisse provenir ?
Merci.
09 décembre 2012 à 09:19
Réponse chauffage 1
Problème de chauffage avec chaudière à gaz Themis 223
Bonsoir,
Elle est de quelle année votre chaudière SD 223 ?
Cordialement.
jpm.
Elle est de quelle année votre chaudière SD 223 ?
Cordialement.
jpm.
09 décembre 2012 à 17:30
Réponse chauffage 2
Problème de chauffage avec chaudière à gaz Themis 223
Bonjour,
Elle est de 1995. Hier elle s'est arrêtée 8 fois, il a fallu à chaque fois l'arrêter au bouton stop, couper l'arrivée de gaz, attendre le clic, remettre le gaz, rallumer la veilleuse et jouer plusieurs fois avec la manette été-hiver et le bouton du thermostat.
La veilleuse s'est coupée qu'une seule fois hier alors je ne sais pas si on peut dire qu'elle se met en sécurité.
Merci de m'accorder votre temps.
Cordialement.
Elle est de 1995. Hier elle s'est arrêtée 8 fois, il a fallu à chaque fois l'arrêter au bouton stop, couper l'arrivée de gaz, attendre le clic, remettre le gaz, rallumer la veilleuse et jouer plusieurs fois avec la manette été-hiver et le bouton du thermostat.
La veilleuse s'est coupée qu'une seule fois hier alors je ne sais pas si on peut dire qu'elle se met en sécurité.
Merci de m'accorder votre temps.
Cordialement.
10 décembre 2012 à 07:07
Réponse chauffage 3
Problème de chauffage avec chaudière à gaz Themis 223
Bonsoir,
non visiblement elle ne se met pas en sécurité si la veilleuse est toujours présente.
Je pencherai plus pour un problème de Microswitch sur le couvercle, c’est souvent eux qui donnent l’info de démarrage eau chaude ou eau chaude chauffage pour l'hiver.
Je vous joins une vue éclatée du clapet inverseur.
Cordialement.
Jpm.
vue ecl.pdf
non visiblement elle ne se met pas en sécurité si la veilleuse est toujours présente.
Je pencherai plus pour un problème de Microswitch sur le couvercle, c’est souvent eux qui donnent l’info de démarrage eau chaude ou eau chaude chauffage pour l'hiver.
Je vous joins une vue éclatée du clapet inverseur.
Cordialement.
Jpm.
vue ecl.pdf
10 décembre 2012 à 23:04
Réponse chauffage 4
Problème de chauffage avec chaudière à gaz Themis 223
Merci beaucoup, je vais voir cela car avec les températures actuelles le matin il fait pas chaud dans la maison.
Ce qui est bizarre c'est qu' elle redémarre quand on coupe l'arrivée de gaz, et qu'on la redémarre en actionnant plusieurs fois le bouton du thermostat et la manette été - hiver.
En tout cas merci de votre aide.
Ce qui est bizarre c'est qu' elle redémarre quand on coupe l'arrivée de gaz, et qu'on la redémarre en actionnant plusieurs fois le bouton du thermostat et la manette été - hiver.
En tout cas merci de votre aide.
11 décembre 2012 à 20:52