Membre inscrit Bob sur le forum Chauffage

Bob
a posté 49 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Bonjour.

Problème de circulateur, si vous avez tourné la vis pour voir si c'était bloqué (il faut appuyer en tournant pour accrocher le rotor moteur) et qu'il ne tourne toujours pas.
Soit il n'est pas alimenté dans ce cas voir thermostat d'ambiance si vous en avez un.
Il est alimenté mais le condensateur peut être HS.
@+
08 novembre 2023 à 11:12
forum consulter ce sujet Chaudière Frisquet Gaz liner l'eau ne circule pas

Bonjour.

Votre photo ne montre aucun tube, voir de l'autre coté du radiateur pas le robinet thermostatique c'est sur le tube en bas du radiateur .

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Té de réglage radiateur

01 novembre 2023 à 18:19
forum consulter ce sujet Où est le té de réglage des radiateurs ?

Publicité

Bonjour michou 18.

Probablement un repère mais pourquoi ?? une photo de ces électrodes.
@+
26 janvier 2023 à 14:39
forum consulter ce sujet Point sur les électrodes d'allumage d'un brûleur fioul

Bonjour.

Étant donné que vous aviez un thermostat à piles, il faut en remettre un avec piles, les deux fils commandes probablement la mise en service du circulateur, n’importe quel thermostat à piles fonctionnera.
Choisissez un thermostat où vous pouvez programmer des abaissements pour les périodes de nuits et lorsque vous êtes absent.
@+
23 janvier 2023 à 18:45
forum consulter ce sujet Branchement thermostat à piles

Bonjour.

Votre question était
Citation :
Quel est le meilleur choix afin de faire monter la température dans la maison ?
Augmenter la température chaudière ou la vanne 4 voies ?

pour cette question vous avez eu la réponse
Citation :
J'ai un thermostat d'ambiance au salon non programmable branché sur le circulateur (position 1) ainsi qu'un clapet anti thermosiphon au dessus.
Robinets thermostatiques ouverts au maxi au salon salle à manger.
Je fais varier la température en montant ou descendant la consigne au thermostat.
Qu'en pensez vous ?

En principe dans la pièce où se trouve le Thermostat d'ambiance il ne faut pas de robinet thermostatique pour éviter les conflits entre les deux , le fait qu'il soit ouvert au maxi et si les radiateurs sont chaud cela évite le conflit donc c'est bon . ainsi avec le thermostat d'ambiance vous devez avoir la température que vous demandez si ce thermostat fonctionne bien et si l'écart de température qu'il impose entre la marche et l'arrêt n'est pas de plusieurs degrés comme on peut le voir sur les anciens thermostats.
Citation :
Ma configuration vous paraît-elle satisfaisante ou puis-je y apporter des améliorations ?

Pourquoi vous posez cette question ? dans les autres pièces c'est trop chaud trop froid ?
01 décembre 2021 à 17:53
forum consulter ce sujet Monter température chaudière ou vanne 4 voies

Bonjour,
En principe les études de chauffage étaient calculées pour une eau à 60°.
Vous dites que votre eau est à 65° ce qui est bien après il faut beaucoup plus d'énergie pour monter au-dessus.
Il vaut mieux agir sur la vanne quatre voies, d’ailleurs c'est ce que fait une régulation lorsque la vanne est motorisée.
28 novembre 2021 à 11:11
forum consulter ce sujet Monter température chaudière ou vanne 4 voies

Bonjour.
Citation :
Concernant le fonctionnement du radiateur comment fait-on pour savoir sur quelle position est-il ?
Lorsque un radiateur est équipé de robinet thermostatique la tête thermostatique coupe le chauffage automatiquement en fonction du réglage choisi, ex : 3 pour environ 20° selon les marques.
Pour répondre à votre question, puisque cette tête n'est plus en place le robinet est en ouverture totale et le radiateur continue de chauffer.
@+
22 novembre 2020 à 12:06
forum consulter ce sujet Réglage chauffage manque pièce radiateur

Bonjour,
Citation :
le chauffage ne se déclenche qu'à 22h précise chaque soir mais absolument pas en journée...
Le programme du thermostat d'ambiance est sur 6h 22h.
Le problème semble correspondre aux horaires d'abaissement du thermostat.
Comme si ON confort et OFF abaissement étaient inversés, une photo du thermostat et de ses raccordements.
@+
21 novembre 2020 à 11:54
forum consulter ce sujet Problème déclenchement chaudière De Dietrich

Bonjour Mario.
Je suis d'accord avec l'ensemble de vos remarques, mais cette installation qui a une trentaine d'années était pilotée avec un régulateur Staefa Control System RH 2000 qui pilotait les deux chaudières gaz et un RH 2100 pour le plancher : Notice technique régulateur de chauffage RH 2000
Cette régulation qui était HS a été remplacée par un RVP 361.
Merci pour vos infos, et me conforte sur mes observations je vais voir pour faire remplacer la vanne trois voies thermique par une avec servomoteur.
@+
15 janvier 2019 à 10:04
forum consulter ce sujet Paramétrage sur régulateur Siemens RVP361

Bonjour.

Sur une installation de chauffage plancher chauffant piloté par un régulateur RVP361, la vanne trois voies est une vanne thermique (alim en 230 volts 2 fils) à la ligne 88 des paramètres Type de servomoteur :
0 = régulation tout ou rien ou
1 = régulation trois points
Je suppose que c'est 0 qu'il faut mettre, mais j'aimerai avoir une confirmation.
@+
13 janvier 2019 à 16:30
forum consulter ce sujet Paramétrage sur régulateur Siemens RVP361

Bonjour,
Il y aura conflit entre les deux, imaginez que vous demandez 21° au thermostat d'ambiance et que les robinets thermostatiques ferment à 19° que se passe t-il ?
Vous pouvez le faire mais dans la pièce de référence là où sera installé le thermostat d'ambiance il faut supprimer les têtes thermostatiques des radiateurs pour qu'ils restent ouvert et c'est lui qui coupera le chauffage.
Un thermostat d'ambiance permet de faire des abaissements de température lorsque vous dormez ou lorsque vous êtes absent, mais il ne faut pas abaisser trop - 3 - 4 °maxi.
@+
01 mars 2015 à 18:39
forum consulter ce sujet Réaliser des économies avec thermostat d'ambiance chaudière gaz

Bonjour,
Cela ne va pas être facile de trouver le schéma de câblage qui correspond à votre chaudière, le mieux et plus simple est de remplacer les conducteurs abimés un par un en identifiant bien les tenants et les aboutissants.
@+
03 avril 2013 à 20:15
forum consulter ce sujet Câblage électrique d'une chaudière

Bonjour, avez-vous contrôlé le fusible 80mA T.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
fusible carte électronique chaudière

01 avril 2013 à 15:16
forum consulter ce sujet Recherche carte électronique chaudière Saunier Duval SD 623

Bonjour,
Citation :
si je vous demande c'est pour savoir à peu près combien en avoir des normaux :/

A pleine puissance de la chaudière : 22 radiateurs de 1500W.
@+
13 mars 2013 à 18:13
forum consulter ce sujet Combien de radiateurs peut chauffer une chaudière DB1 La Duraquoise

Bonjour,
La puissance n'est pas notée dessus en kW, il n'y a pas de plaque ? C'est quoi à gaz ou au fuel ?
@+
09 mars 2013 à 19:05
forum consulter ce sujet Combien de radiateurs peut chauffer une chaudière DB1 La Duraquoise

Bonjour,

Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est entartré ? Plus d'eau chaude ?
Autrement sous l'isolant type styromousse de la partie supérieure il y a une trappe de visite pour voir l'état du serpentin réchauffeur.
@+
23 février 2013 à 19:36
forum consulter ce sujet Comment détartrer chaudière Frisquet 23 kW TGP

Bonjour,
Citation :
ma chaudière fonctionne très bien quand je remets le shunt.

Le récepteur de thermostat à quoi comme contact, il faut un contact sec sans résistance.
Vous n'avez pas inversé la phase et le neutre de l'alimentation chaudière ? Car il y a des chaudières qui se mettent en sécurité lorsque la phase n'est pas au bon endroit.
@+
02 février 2013 à 19:25
forum consulter ce sujet Installer thermostat d'ambiance sur chaudière à gaz Chaffoteaux Niagara 77

Bonjour.

Un thermostat sans fil avec récepteur près de la chaudière pour éviter le passage parfois difficile et inesthétique d'un câble donc ce récepteur est à alimenter en 230 volts que vous pouvez trouver sur la borne L et N, voir doc bornier chaudière et puis les deux autres fils aux bornes du shunt (fluoté jaune) TA1 1 et 2.
@+
Un exemple : ici
27 janvier 2013 à 21:00
forum consulter ce sujet Installer thermostat d'ambiance sur chaudière à gaz Chaffoteaux Niagara 77

Bonjour,
Faites un essai en augmentant la consigne sur le pamix à 30°.
@+
26 janvier 2013 à 23:15
forum consulter ce sujet Utilisation chauffage au sol électrique de marque

Bonjour,
Prendre un thermostat à piles qui permet de programmer des abaissements aux heures voulues.
Mettre le thermostat dans la pièce de référence dont les radiateurs ne sont pas pourvus de robinets thermostatiques, s'il y en a, retirer les têtes thermostatiques car il y aura conflit entre les deux ; passer une liaison câble à deux fils 1.5mm² entre le TA et la chaudière, voir doc pour raccorder sur la chaudière, retirez le shunt pour y raccorder les deux fils aux bornes.
@+

thermostat sur chaudière gaz niagara
26 janvier 2013 à 23:02
forum consulter ce sujet Installer thermostat d'ambiance sur chaudière à gaz Chaffoteaux Niagara 77

Bonjour,

Pour régler les cames sur un servomoteur cela devrait se faire assez facilement, il faut les positionner pour qu'elles appuient sur les contacts fin de courses et entre chaque, l'axe doit parcourir 90° soit 1/4 de tour entre l'ouverture maxi et la fermeture de la vanne mélangeuse.
@+
24 janvier 2013 à 18:11
forum consulter ce sujet Cherche photo intérieur servomoteur EBSE type 96

Bonjour,
Citation :
J'aimerai savoir s'il est nécessaire d'initialiser une vanne motorisée 4 voies ?

Que voulez-vous dire par là, régler les fins de course du moteur ?
@+
28 novembre 2012 à 20:30
forum consulter ce sujet Initialisation d'une vanne mélangeuse

Bonjour,
Non en principe la soupape ne coule pas, une goutte, elle s'ouvre vers 3 bars lorsque le vase d’expansion est HS ou dégonflé.
C'est quoi comme chaudière ?
Les tuyaux de chauffage sont-ils visibles sur l'ensemble de l’installation ?
@+
28 novembre 2012 à 20:24
forum consulter ce sujet Rôle vase d'expansion installation chaudière

Bonjour,

Le régulateur RVL 470 pilote quoi ? Une vanne motorisée, en principe cette vanne devrait faire un mélange entre l'aller le retour et la chaudière en fonction de la température extérieure de la température intérieure maison et la température départ circuit chauffage et vous ne devriez pas avoir ces montées de température ambiante violentes.
Il est possible que la courbe de chauffe soit mal réglée.
@+
24 novembre 2012 à 18:33
forum consulter ce sujet Programmer sonde ambiante pour régulateur rvl 470 Siemens

Bonjour,

Citation :
comment interpréter alors l'option "A" ? L'un des 2 (T.A. / S.A.) serait-il sélectionné au détriment de l'autre ?

Je ne saurai pas répondre à cette question ? Mais je pense qu'il faut paramétrer en fonction des éléments installés.
C'est quoi votre chaudière ? Car un brûleur à deux allures c'est plus sur de grosses chaudières de collectifs, ce qui je pense n'est pas votre cas, pour vous il faut à la ligne 162 mettre 0 (fonctionnement normal).
@+
23 novembre 2012 à 18:40
forum consulter ce sujet Programmer sonde ambiante pour régulateur rvl 470 Siemens

Bonjour,

Je partage entièrement l'ensemble des remarques préconisées par GC, c'est mon avis aussi.
@+
23 novembre 2012 à 18:10
forum consulter ce sujet Bypass sur chaudière à gaz Frisquet Hydromotrix 32 kW

Bonjour,

Je dirai comme la réponse 9, faites un essai de diminuer la vitesse du circulateur pour voir ce que cela donne.
@+
23 novembre 2012 à 18:01
forum consulter ce sujet Bruit permanent de circulateur chauffage central fuel

Bonjour,

Faites un essai en fermant tous les autres radiateurs cela permettra de vérifier si le circuit se fait bien et de voir si les tuyaux ne sont pas bouchés.
@+
23 novembre 2012 à 17:56
forum consulter ce sujet Problème radiateur chaud en haut et froid en bas

Bonjour,
Citation :
j'ai mes radiateurs chauds alors que j'ai mis un thermostat d'ambiance sur chacun d'eux

Ce sont les têtes thermostatiques programmables comme sur la première photo, j'espère que vous en avez pas mis sur tous les radiateurs car si elles se ferment toutes vous allez avoir des problèmes avec votre circulateur, sur une installation il faut toujours 1 ou deux radiateurs ouverts ? Donc par exemple la salle de bain et la pièce la plus difficile à chauffer.
Cette remarque est pour votre installation actuelle.

Pour une installation sans aucun robinets thermostatiques, installer un thermostat programmable dans la pièce de vie où l'on peut faire de l'abaissement et du confort aux heures que l'on désire, surtout pas de robinets thermostatiques dans cette même pièce, il y aurait conflit entre les deux systèmes il va agir sur le circulateur de la chaudière. Dans les autres pièces on peut mettre des robinet thermostatiques.
Parfois sur certaines installations malgré que le thermostat ait donné l'ordre au circulateur de se couper l'eau continue de circuler en thermosiphon, pour éviter cela on pose un clapet dit anti-thermosiphon sur le tuyau de l'aller au plus près du circulateur qui a pour mission de couper ce flux d'eau chaude.
@+
14 novembre 2012 à 18:45
forum consulter ce sujet Placer mon clapet anti-retour... mais où donc ?

Bonjour,

Citation :
Le problème est que la régulation demande la fermeture de la vanne 4 voies en permanence
La température mesurée par la régulation n'est pas correcte : lu 24° pour 21° mesurés dans l'appartement.

Où se trouve ce thermostat du régulateur, il n'est pas près d'une source de chaleur (radiateur, soleil) par rapport au 21° mesurés dans la maison, selon la consigne de confort que vous demandez par ex : 20° si lui indique 24° c'est normal que la vanne quatre voies se ferme.
@+
11 novembre 2012 à 14:32
forum consulter ce sujet Installation chauffage problème avec la régulation

Bonjour,

un extrait de la doc paramétrages pour vous aider à la ligne 65 pour régulateur RVL470.
@+

Paramétrages régulateur RVL 470
11 novembre 2012 à 12:20
forum consulter ce sujet Programmer sonde ambiante pour régulateur rvl 470 Siemens

Bonjour,

comme dirait un célèbre humoriste c'est vous qui voyez. lol
Pour obtenir une température d'environ 20° vous les positionnez entre 3 et 4 et vous ajustez au besoin.
@+
11 novembre 2012 à 11:52
forum consulter ce sujet Comment régler une tête thermostatique Comap

Si c'est le té de réglage en bas où passe le retour, il faut dévisser le bouchon et à l'intérieur sur la plupart c'est une vis creuse à six pans, donc il faut une clé allen.
@+
06 novembre 2012 à 23:17
forum consulter ce sujet Chauffage gaz radiateur le plus éloigné ne chauffe pas reste froid

Bonjour,
D'abord vérifier que le té de réglage (s'il en est équipé) de ce radiateur soit bien ouvert, si c'est le cas il faut freiner le débit dans les 3 autres radiateurs.
Pour cela fermer les 3 tés de réglage puis les ré-ouvrir d'un demi tour ou un tour maxi sur chaque, et voyez ce que cela donne.
@+

06 novembre 2012 à 19:03
forum consulter ce sujet Chauffage gaz radiateur le plus éloigné ne chauffe pas reste froid

Bonjour,
Si votre chaudière n'a que 14 mois je ne pense pas que votre vase d’expansion soit HS, il a peut être besoin d'être regonflé en tout cas je trouve que 2 bars c'est beaucoup, personnellement je mets 1.5 maxi.

Dans le vase il faut environ 1% du volume d’eau de l’installation avec un minimum de 2 à 3 litres pour pouvoir compenser les pertes d’eau par les purges ou les micro-fuites.

Pression du vase sans être raccordé 300 à 400 gr de moins que dans l’installation. Ex : 0,6 bar dans le vase avant de remplir l’installation à 1 bar.

@+
05 novembre 2012 à 19:04
forum consulter ce sujet Problème baisse de pression sur chaudière neuve basse température Frisquet

Bonjour,

avec un plancher chauffant un thermostat ? Je ne pense pas que ce soit le meilleur choix.
Une régulation oui, avec sonde de départ circuit chauffage, sonde extérieure et vanne mélangeuse motorisée qui régulera la température de l'eau en fonction des degrés extérieurs.
@+
05 novembre 2012 à 18:37
forum consulter ce sujet Installation thermostat sans fil Honeywell 911 chaudière De Dietrich MCR24

Bonjour,

Les tés de réglage sont-ils bien ouverts ?
Voir débit du circulateur.
@+
05 novembre 2012 à 18:28
forum consulter ce sujet Radiateur vertical plat Acova chaud uniquement du côté du robinet thermostatique

Bonjour,
Je suppose que votre maison est sur sous-sol et que le thermostat agit sur le circulateur, mais malgré cela l'eau continue de circuler dans vos radiateurs en thermosiphon. Pour éviter cela il faut placer un clapet anti-thermosiphon au dessus du circulateur
@+

Clapet anti thermosiphon
04 novembre 2012 à 10:39
forum consulter ce sujet Radiateurs continuent à chauffer la nuit malgré le thermostat chaudière mazout

Bonjour,
vérifiez que le circulateur fonctionne.
@+
03 novembre 2012 à 17:25
forum consulter ce sujet Chaudière ROCA R-20AF pas code erreur mais tous les radiateurs froids

Bonjour,

Est-ce que cette pièce possède des ventilations haute et basse ?
03 novembre 2012 à 17:15
forum consulter ce sujet Chaudière AR Therm fioul et mauvaise odeur

Bonjour,

Peut-être une suggestion bête, mais le té de réglage est-il ouvert ?
@+
03 novembre 2012 à 16:53
forum consulter ce sujet Pas de chauffage au 1er étage

Bonjour,

Vérifiez que le circulateur n'est pas bloqué.
@+
03 novembre 2012 à 16:50
forum consulter ce sujet Problème thermostat d'ambiance chaudière murale Vaillant VCW F 240

Bonjour,

comme dit ChauffEco un thermostat et des robinets thermostatiques dans la même pièce il y aura conflit entre les deux.. imaginez que les robinets se ferment à 18° et que votre thermostat demande 20° qu'il n'aura jamais.
Vous pouvez quand même installer un thermostat d'ambiance programmable pour effectuer des abaissements de température pour la nuit et les absences de votre logement, dans ce cas il faut impérativement dans la pièce où se trouve le thermostat ouvrir au maxi ou mieux pour éviter les fausses manœuvres plus tard, supprimer les têtes thermostatiques des robinets.
@+
02 novembre 2012 à 22:46
forum consulter ce sujet Conseils branchement thermostat chaudière Altais 1001

Bonjour,

Les deux fils bleu et rouge il faut les isoler, ils servaient à alimenter l'ancien thermostat qui n'avait pas de piles.
Brancher les deux autres comme ça, noir sur 1 et marron sur 3.
@+

Raccordement thermostat
02 novembre 2012 à 19:29
forum consulter ce sujet Raccordement thermostat d'ambiance programmable chaudière gaz 4 fils vers 2 fils

Bonjour, êtes-vous sûr que le problème de consommation d'eau vient de la chaudière car 200 litres par jour, ce ne doit plus être des gouttes qui sortent du groupe mais un filet d'eau constant.
L'appoint d'eau du circuit chauffage se fait comment ?
Car si c'est une chaudière avec appoint automatique, vérifiez de ce côté car j'ai déjà rencontré le problème où la chaudière faisait l'appoint et l'eau s'écoulait par la soupape de sécurité vers les égouts, Cordialement Bob35.
27 septembre 2009 à 19:03
forum consulter ce sujet Fuite au groupe de sécurité

Bonjour, vérifiez le circulateur : il est probablement bloqué.
30 novembre 2008 à 02:06
forum consulter ce sujet Problème circulation eau radiateur fioul Buderus

Bonjour, s'il y avait interconnexion entre le réseau eau potable et le circuit de chauffage la pression du circuit de chauffage serait égale à celle du réseau.
La pression de gonflage parfois indiquée sur le vase est une pression de base, mais ce n'est pas forcément la bonne ou celle qui convient.
Le vase doit être gonflé à la pression statique ou hauteur statique de l'installation. La pression de remplissage, peut être de 300 à 500 grammes, plus élevée que la hauteur géométrique de votre installation (écart en mètres, entre le vase et le radiateur le plus élevé), sachant qu'un mètre représente 100 grammes (+-0.1 bar).
Exemple : Depuis le niveau du vase d'expansion au niveau du radiateur le plus élevé, l'écart de hauteur est de 6 mètres.
6 mètres = 600 grammes, auxquels il faut ajouter de 300 à 500 grammes.
Le vase devra donc être gonflé à 0.6 bar et l'installation sera mise en pression entre 900 et 1100 grammes, soit 0.9 à 1.1 bar.
Le gonflage avec le vase en place ne peut se faire que si la pression du circuit a été baissée en vidangeant une partie du circuit ou bien le vase déconnecté du circuit.
Dans le cas contraire, la pression lue à la valve du vase serait celle du circuit. Le gonflage d'un petit vase peut se faire à l'air (pompe à main, à pied, à la station-service).
"Le gonflage minimum d'un vase d'expansion de chauffage doit être de 0.5 bar".
Pour être certain qu'il s'agit d'un vase défectueux, vous pouvez forcer volontairement la température de l'eau pour que la chaudière se mette en service et vous restez devant en surveillant le manomètre.
Si la pression monte proportionnellement avec la température, il est probable que le vase est HS.
La pression peut atteindre 3 bars et la soupape va se mettre à "cracher ", ce qui explique le manque d'eau (manque de pression) quand la température redescend.
Ce symptôme peut révéler trois choses. Un vase trop gonflé, un vase dégonflé, un vase dont la membrane est percée.
Comme dans certains cas, la membrane déchirée vient se plaquer contre la valve, le test qui consiste à voir s'il sort de l'air ou de l'eau avec le circuit en pression et en appuyant sur le pointeau de la valve ne fonctionne pas à chaque fois. Le résultat peut être confondu avec un vase dégonflé.
Une fois la pression du circuit descendue, vous pouvez essayer de le regonfler, mais il vous faut là aussi un manomètre de contrôle. a+Bob35
22 novembre 2008 à 03:47
forum consulter ce sujet Pression en constante augmentation

Bonjour, vous dîtes "j'ai démonté la vis de face de la pompe pour voir, rien", tourne-t-elle ? Essayez avec un tournevis, lorsque la vis de face est enlevée, avez-vous un thermostat d'ambiance ? Est-il en demande de chauffage ?
"le moteur semble sous tension", avez-vous vérifié avec un multimètre ?
a+Bob35


22 novembre 2008 à 03:47
forum consulter ce sujet Problème circulateur Ferroli Domitop

Bonjour, ne serait-ce pas la pompe à fioul qui gripperait par mauvaise qualité du fioul ou eau dans le fioul.
a+Bob35
forum consulter ce sujet Panne intermittente démarrage chaudière fioul Brotje