Pannes Chauffage : Pression en constante augmentation
Invité

J'ai une chaudière fioul XVG 124 de marque Chappée avec 1 vase d'expansion neuf à 0.7 bar (à froid) et le robinet d'alimentation circuit chauffage neuf. Malgré cela la pression augmente.
Pour info, le chaudière se situe au sous sol et chauffe une maison (pas d'étage) de 7 pièces.
Quelle est la pression "normale" dans un circuit chauffage ?
Sachant que je l'avais réglée au départ et à froid à 1 Bar et que maintenant, en fonctionnement, la pression dépasse maintenant les 2 bars.
Y a t-il un moyen de savoir si il y a une fuite entre le circuit eau chaude sanitaire et le circuit chauffage ? D'avance, merci.
Pour info, le chaudière se situe au sous sol et chauffe une maison (pas d'étage) de 7 pièces.
Quelle est la pression "normale" dans un circuit chauffage ?
Sachant que je l'avais réglée au départ et à froid à 1 Bar et que maintenant, en fonctionnement, la pression dépasse maintenant les 2 bars.
Y a t-il un moyen de savoir si il y a une fuite entre le circuit eau chaude sanitaire et le circuit chauffage ? D'avance, merci.
21 novembre 2008 à 04:28
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Invité

Pression en constante augmentation
Invité

Bonjour, si votre chaudière fait la production d'ECS, pour vérifier si vous avez un passage eau sanitaire dans le chauffage vous fermez l'arrivée d'eau du préparateur ECS, vous le videz, arrêtez votre chaudière, laissez refroidir, règlez votre pression chauffage à 2,5 bars, attendez 4/5 H et vérifiez votre pression.G. B.
Réponse 2 d'un internaute à cette question
Pression en constante augmentation
Bonjour, s'il y avait interconnexion entre le réseau eau potable et le circuit de chauffage la pression du circuit de chauffage serait égale à celle du réseau.
La pression de gonflage parfois indiquée sur le vase est une pression de base, mais ce n'est pas forcément la bonne ou celle qui convient.
Le vase doit être gonflé à la pression statique ou hauteur statique de l'installation. La pression de remplissage, peut être de 300 à 500 grammes, plus élevée que la hauteur géométrique de votre installation (écart en mètres, entre le vase et le radiateur le plus élevé), sachant qu'un mètre représente 100 grammes (+-0.1 bar).
Exemple : Depuis le niveau du vase d'expansion au niveau du radiateur le plus élevé, l'écart de hauteur est de 6 mètres.
6 mètres = 600 grammes, auxquels il faut ajouter de 300 à 500 grammes.
Le vase devra donc être gonflé à 0.6 bar et l'installation sera mise en pression entre 900 et 1100 grammes, soit 0.9 à 1.1 bar.
Le gonflage avec le vase en place ne peut se faire que si la pression du circuit a été baissée en vidangeant une partie du circuit ou bien le vase déconnecté du circuit.
Dans le cas contraire, la pression lue à la valve du vase serait celle du circuit. Le gonflage d'un petit vase peut se faire à l'air (pompe à main, à pied, à la station-service).
"Le gonflage minimum d'un vase d'expansion de chauffage doit être de 0.5 bar".
Pour être certain qu'il s'agit d'un vase défectueux, vous pouvez forcer volontairement la température de l'eau pour que la chaudière se mette en service et vous restez devant en surveillant le manomètre.
Si la pression monte proportionnellement avec la température, il est probable que le vase est HS.
La pression peut atteindre 3 bars et la soupape va se mettre à "cracher ", ce qui explique le manque d'eau (manque de pression) quand la température redescend.
Ce symptôme peut révéler trois choses. Un vase trop gonflé, un vase dégonflé, un vase dont la membrane est percée.
Comme dans certains cas, la membrane déchirée vient se plaquer contre la valve, le test qui consiste à voir s'il sort de l'air ou de l'eau avec le circuit en pression et en appuyant sur le pointeau de la valve ne fonctionne pas à chaque fois. Le résultat peut être confondu avec un vase dégonflé.
Une fois la pression du circuit descendue, vous pouvez essayer de le regonfler, mais il vous faut là aussi un manomètre de contrôle. a+Bob35
La pression de gonflage parfois indiquée sur le vase est une pression de base, mais ce n'est pas forcément la bonne ou celle qui convient.
Le vase doit être gonflé à la pression statique ou hauteur statique de l'installation. La pression de remplissage, peut être de 300 à 500 grammes, plus élevée que la hauteur géométrique de votre installation (écart en mètres, entre le vase et le radiateur le plus élevé), sachant qu'un mètre représente 100 grammes (+-0.1 bar).
Exemple : Depuis le niveau du vase d'expansion au niveau du radiateur le plus élevé, l'écart de hauteur est de 6 mètres.
6 mètres = 600 grammes, auxquels il faut ajouter de 300 à 500 grammes.
Le vase devra donc être gonflé à 0.6 bar et l'installation sera mise en pression entre 900 et 1100 grammes, soit 0.9 à 1.1 bar.
Le gonflage avec le vase en place ne peut se faire que si la pression du circuit a été baissée en vidangeant une partie du circuit ou bien le vase déconnecté du circuit.
Dans le cas contraire, la pression lue à la valve du vase serait celle du circuit. Le gonflage d'un petit vase peut se faire à l'air (pompe à main, à pied, à la station-service).
"Le gonflage minimum d'un vase d'expansion de chauffage doit être de 0.5 bar".
Pour être certain qu'il s'agit d'un vase défectueux, vous pouvez forcer volontairement la température de l'eau pour que la chaudière se mette en service et vous restez devant en surveillant le manomètre.
Si la pression monte proportionnellement avec la température, il est probable que le vase est HS.
La pression peut atteindre 3 bars et la soupape va se mettre à "cracher ", ce qui explique le manque d'eau (manque de pression) quand la température redescend.
Ce symptôme peut révéler trois choses. Un vase trop gonflé, un vase dégonflé, un vase dont la membrane est percée.
Comme dans certains cas, la membrane déchirée vient se plaquer contre la valve, le test qui consiste à voir s'il sort de l'air ou de l'eau avec le circuit en pression et en appuyant sur le pointeau de la valve ne fonctionne pas à chaque fois. Le résultat peut être confondu avec un vase dégonflé.
Une fois la pression du circuit descendue, vous pouvez essayer de le regonfler, mais il vous faut là aussi un manomètre de contrôle. a+Bob35
22 novembre 2008 à 03:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Augmentation constante de la pression hydraulique de ma chaudière De Dietrich
- N°16357 : Bonjour, J'ai une chaudière fioul De Dietrich qui a 16 ans, j'ai changé le vase d'expansion et pour la première fois l'anode. Actuellement j'ai un problème de sur-pression qui monte jusqu’à 4 bars et que l'eau sort par...
- 2. Pression constante chaudière Viessmann 222 W
- N°19245 : Bonjour. Voilà ma chaudière est toujours en pression à 2,2 bars. Pas moyen de descendre plus bas et lorsque je demande de l'eau chaude ou du chauffage elle monte à 3 bars du coup elle fuit au niveau du disconnecteur entre...
- 3. Chaudière Frisquet Gazliner 23 kW chute de pression constante
- N°15359 : Bonsoir à tous, J'ai une chaudière frisquet Gazliner 23 kW et je dois remettre de l'eau tous les soirs dans les tuyaux (grâce à la petite molette noire) pour rétablir la pression ! La pression passe en 24 heures de 1,5 à...
- 4. Augmentation de pression sur chaudière à bois
- N°708 : Bonjour, j'ai installé une chaudière à bois, et la pression n'arrête pas d'augmenter : 1,5 à 2,5 en une heure.
- 5. Augmentation pression chaudière De Dietrich DTG 130 Econox
- N°16055 : Bonjour. Il y a augmentation de la pression sur ma chaudière De Dietrich DTG 130 Econox alors que le vase d'expansion et la soupape de sécurité ont été changés en mars 2013. De plus le chauffage n'étant pas actuellement...
- 6. Augmentation pression chaudière Saunier-Duval Isosplit C35ES
- N°19244 : Bonjour à tous. Depuis quelques jours, je constate une montée en pression inhabituelle, chaudière Saunier-Duval Isosplit C35ES. J'ai testé l'étanchéité du robinet de remplissage du circuit chauffage. RAS. La bonne...
- 7. Pression en hausse constante chaudière De Dietrich Elidens DTS 1300
- N°22416 : Bonsoir. J'ai une chaudière De Dietrich Elidens DTG1300 ECO NOX PLUS, depuis plusieurs mois, elle monte en pression. Lorsqu'elle monte trop haut, elle affiche "flamme parasite" et se coupe. Mon chauffagiste m'a demandé de...
- 8. Agmentation constante de pression chaudière Viessmann Vitola
- N°14572 : Bonjour J'ai une chaudière de marque Viessmann modèle Vitola Biferral de 1983 avec production d'eau chaude. Depuis quelques temps, la pression du circuit de chauffage monte doucement mais tout le temps. J'ai changé la vanne de...
- 9. Chauffe-eau ELM Leblanc Ondea LM13 pression constante mais plus d'eau chaude
- N°14729 : Bonjour, Depuis quelques jours j'ai constaté que la pression d'eau chaude était la même, alors qu'habituellement mon réglage faisait en sorte que dès que j'ouvrais un robinet, au bout de quelques secondes, la pression baissait...
- 10. Augmentation de pression sur chaudière Saunier Duval Thema Classic
- N°11157 : Bonjour J'ai une chaudière Saunier Duval Thema Classic, elle subit une augmentation de pression, c'est à dire qu'elle passe de 1.5 bar à 3 bars en moins d'une heure et se met à clignoter, ce qui est normal. Je ne sais pas si...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite