Bonjour,
J'ai une installation de chauffage avec régulation ( RVP 76-132 de Landis et Gyr) avec sonde de départ, sonde extérieure et thermostat d'ambiance, vanne mélangeuse 4 voies.
Le problème est que la régulation demande la fermeture de la vanne 4 voies en permanence.
Voici les vérifications que j'ai pu faire :
1°) Thermostat d'ambiance
J'ai débranché le thermostat pour vérifier la continuité, il est passant, la valeur en Ohms est faible, mais elle augmente lorsqu'on réchauffe le thermostat.
La température mesurée par la régulation n'est pas correcte : lu 24° pour 21° mesurés dans l'appartement.
En demandant une élévation de la t° avec la régulation, je n'obtiens pas plus d'ouverture.
En abaissant la t° au niveau du thermostat (avec une poche de gel réfrigérant), j'obtiens la lecture à la régulation (jusqu'à 0°) mais toujours pas d'ouverture.
2°) Sonde départ
En refroidissant la sonde départ, j'obtiens de l'ouverture, donc cette sonde est OK
3°) Sonde extérieure
Je l'ai déconnectée pour vérifier la continuité, elle est passante...
A ce stade, je ne sais plus quoi faire.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Alain
J'ai une installation de chauffage avec régulation ( RVP 76-132 de Landis et Gyr) avec sonde de départ, sonde extérieure et thermostat d'ambiance, vanne mélangeuse 4 voies.
Le problème est que la régulation demande la fermeture de la vanne 4 voies en permanence.
Voici les vérifications que j'ai pu faire :
1°) Thermostat d'ambiance
J'ai débranché le thermostat pour vérifier la continuité, il est passant, la valeur en Ohms est faible, mais elle augmente lorsqu'on réchauffe le thermostat.
La température mesurée par la régulation n'est pas correcte : lu 24° pour 21° mesurés dans l'appartement.
En demandant une élévation de la t° avec la régulation, je n'obtiens pas plus d'ouverture.
En abaissant la t° au niveau du thermostat (avec une poche de gel réfrigérant), j'obtiens la lecture à la régulation (jusqu'à 0°) mais toujours pas d'ouverture.
2°) Sonde départ
En refroidissant la sonde départ, j'obtiens de l'ouverture, donc cette sonde est OK
3°) Sonde extérieure
Je l'ai déconnectée pour vérifier la continuité, elle est passante...
A ce stade, je ne sais plus quoi faire.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Alain
10 novembre 2012 à 20:21
Conseils 1 problème régulation
Invité

Installation chauffage problème avec la régulation
Invité

C'est la sonde extérieure ou de départ. Il faut prendre les mesures en ohms. Elles ont une résistance suivant la température. Les valeurs sont sur la doc sinon les demander au revendeur de la marque.
11 novembre 2012 à 11:19
Conseils 2 problème régulation
Installation chauffage problème avec la régulation
Bonjour,
Où se trouve ce thermostat du régulateur, il n'est pas près d'une source de chaleur (radiateur, soleil) par rapport au 21° mesurés dans la maison, selon la consigne de confort que vous demandez par ex : 20° si lui indique 24° c'est normal que la vanne quatre voies se ferme.
@+
Citation :
Le problème est que la régulation demande la fermeture de la vanne 4 voies en permanence
La température mesurée par la régulation n'est pas correcte : lu 24° pour 21° mesurés dans l'appartement.
Où se trouve ce thermostat du régulateur, il n'est pas près d'une source de chaleur (radiateur, soleil) par rapport au 21° mesurés dans la maison, selon la consigne de confort que vous demandez par ex : 20° si lui indique 24° c'est normal que la vanne quatre voies se ferme.
@+
11 novembre 2012 à 14:32
Conseils 3 problème régulation
Invité

Installation chauffage problème avec la régulation
Invité

Bonsoir et merci pour vos réponses.
J'avance dans mes investigations en effectuant quelques mesures :
La sonde départ avec une t° affichée de 50 ° donne 1262 Ohms
La sonde d'ambiance pour une t° de 23° donne 1120 Ohms
La sonde extérieure pour une t° de 7.5 ° donne 620 ohms
Quelqu'un peut-il me dire si ces mesures sont correctes avant de conclure que ma régulation est HS ?
Cordialement.
J'avance dans mes investigations en effectuant quelques mesures :
La sonde départ avec une t° affichée de 50 ° donne 1262 Ohms
La sonde d'ambiance pour une t° de 23° donne 1120 Ohms
La sonde extérieure pour une t° de 7.5 ° donne 620 ohms
Quelqu'un peut-il me dire si ces mesures sont correctes avant de conclure que ma régulation est HS ?
Cordialement.
13 novembre 2012 à 22:45
Conseils 4 problème régulation
Installation chauffage problème avec la régulation
Bonjour,
Quelles sont les références de vos sondes ?
Cordialement.
Quelles sont les références de vos sondes ?
Cordialement.