Bonjour,
J'ai une installation de chauffage avec régulation ( RVP 76-132 de Landis et Gyr) avec sonde de départ, sonde extérieure et thermostat d'ambiance, vanne mélangeuse 4 voies.
Le problème est que la régulation demande la fermeture de la vanne 4 voies en permanence.
Voici les vérifications que j'ai pu faire :
1°) Thermostat d'ambiance
J'ai débranché le thermostat pour vérifier la continuité, il est passant, la valeur en Ohms est faible, mais elle augmente lorsqu'on réchauffe le thermostat.
La température mesurée par la régulation n'est pas correcte : lu 24° pour 21° mesurés dans l'appartement.
En demandant une élévation de la t° avec la régulation, je n'obtiens pas plus d'ouverture.
En abaissant la t° au niveau du thermostat (avec une poche de gel réfrigérant), j'obtiens la lecture à la régulation (jusqu'à 0°) mais toujours pas d'ouverture.
2°) Sonde départ
En refroidissant la sonde départ, j'obtiens de l'ouverture, donc cette sonde est OK
3°) Sonde extérieure
Je l'ai déconnectée pour vérifier la continuité, elle est passante...
A ce stade, je ne sais plus quoi faire.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Alain
J'ai une installation de chauffage avec régulation ( RVP 76-132 de Landis et Gyr) avec sonde de départ, sonde extérieure et thermostat d'ambiance, vanne mélangeuse 4 voies.
Le problème est que la régulation demande la fermeture de la vanne 4 voies en permanence.
Voici les vérifications que j'ai pu faire :
1°) Thermostat d'ambiance
J'ai débranché le thermostat pour vérifier la continuité, il est passant, la valeur en Ohms est faible, mais elle augmente lorsqu'on réchauffe le thermostat.
La température mesurée par la régulation n'est pas correcte : lu 24° pour 21° mesurés dans l'appartement.
En demandant une élévation de la t° avec la régulation, je n'obtiens pas plus d'ouverture.
En abaissant la t° au niveau du thermostat (avec une poche de gel réfrigérant), j'obtiens la lecture à la régulation (jusqu'à 0°) mais toujours pas d'ouverture.
2°) Sonde départ
En refroidissant la sonde départ, j'obtiens de l'ouverture, donc cette sonde est OK
3°) Sonde extérieure
Je l'ai déconnectée pour vérifier la continuité, elle est passante...
A ce stade, je ne sais plus quoi faire.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Alain
10 novembre 2012 à 20:21
Conseils 1 problème régulation
Invité

Installation chauffage problème avec la régulation
Invité

C'est la sonde extérieure ou de départ. Il faut prendre les mesures en ohms. Elles ont une résistance suivant la température. Les valeurs sont sur la doc sinon les demander au revendeur de la marque.
11 novembre 2012 à 11:19
Conseils 2 problème régulation
Installation chauffage problème avec la régulation
Bonjour,
Où se trouve ce thermostat du régulateur, il n'est pas près d'une source de chaleur (radiateur, soleil) par rapport au 21° mesurés dans la maison, selon la consigne de confort que vous demandez par ex : 20° si lui indique 24° c'est normal que la vanne quatre voies se ferme.
@+
Citation :
Le problème est que la régulation demande la fermeture de la vanne 4 voies en permanence
La température mesurée par la régulation n'est pas correcte : lu 24° pour 21° mesurés dans l'appartement.
Où se trouve ce thermostat du régulateur, il n'est pas près d'une source de chaleur (radiateur, soleil) par rapport au 21° mesurés dans la maison, selon la consigne de confort que vous demandez par ex : 20° si lui indique 24° c'est normal que la vanne quatre voies se ferme.
@+
11 novembre 2012 à 14:32
Conseils 3 problème régulation
Invité

Installation chauffage problème avec la régulation
Invité

Bonsoir et merci pour vos réponses.
J'avance dans mes investigations en effectuant quelques mesures :
La sonde départ avec une t° affichée de 50 ° donne 1262 Ohms
La sonde d'ambiance pour une t° de 23° donne 1120 Ohms
La sonde extérieure pour une t° de 7.5 ° donne 620 ohms
Quelqu'un peut-il me dire si ces mesures sont correctes avant de conclure que ma régulation est HS ?
Cordialement.
J'avance dans mes investigations en effectuant quelques mesures :
La sonde départ avec une t° affichée de 50 ° donne 1262 Ohms
La sonde d'ambiance pour une t° de 23° donne 1120 Ohms
La sonde extérieure pour une t° de 7.5 ° donne 620 ohms
Quelqu'un peut-il me dire si ces mesures sont correctes avant de conclure que ma régulation est HS ?
Cordialement.
13 novembre 2012 à 22:45
Conseils 4 problème régulation
Installation chauffage problème avec la régulation
Bonjour,
Quelles sont les références de vos sondes ?
Cordialement.
Quelles sont les références de vos sondes ?
Cordialement.
02 janvier 2013 à 15:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème pompe à chaleur Nexa
- N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
- 2. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
- N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
- 3. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 4. Non fonctionnement régulation sans fil ELM Leblanc
- N°21723 : Bonjour. Un chauffagiste a installé il y a 1 mois, à mon domicile, une chaudière gaz à condensation, ELM Leblanc EGALIS BALLON CONDENS GVBC 24-1HN THPE associée à une régulation sans fil NSC RF. Depuis son installation,...
- 5. Problème plancher chauffant
- N°19848 : Bonjour. J'ai un plancher chauffant Réhau hydraulique qui date de 2005 (avec chaudière gaz avec production d'eau chaude). Les tuyaux départ et retour allant de la chaudière au collecteur étaient très chauds hier. La...
- 6. Chaudière à condensation De Dietrich sensation de froid
- N°15725 : Bonjour, Mon père a acquis à l'automne dernier, une chaudière à condensation De Dietrich GTU C125. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu' il faille pousser cette chaudière sans arrêt à fond pour atteindre une...
- 7. Chaudière De Dietrich GT1100V problème de régulation
- N°19311 : Bonjour à tous, Ma chaudière présentait de gros écarts de température de chauffe depuis quelques jours. Une amplitude de +/-3°C environ autour de la consigne. Maintenant le brûleur s’arrête systématiquement à...
- 8. Problème chaudière Bosch 4500 WT et régulation REG 74-1
- N°23142 : Bonjour à tous et bonnes fêtes de Pâques, Je suis nouvellement inscrite et sollicite votre aide sur ce problème : Mes parents ont acheté en 2012 une chaudière Bosch 4500 WT et utilisaient un thermostat tout-ou-rien avec...
- 9. Problème régulation Duomatik Viessmann FL 745231
- N°19285 : Bonjour. J'ai une chaudière fuel-ECS ancienne, mais qui fonctionne bien, régulée par une Duomatik. Le problème : le brûleur démarre sans cesse pour maintenir une température eau de chaudière à 60° même pendant la...
- 10. Chaudière Bora HTE problème régulation
- N°22000 : Bonsoir, Je viens d’acheter une maison avec chaudière Chappée Bora HTE au fuel récente d’un an. Il y a aussi une sonde d’ambiance (la plus simple). Il y a aussi une sonde externe. J’ai un chauffage au...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite