Question Forum Chauffage : Paramétrage sur régulateur Siemens RVP361
Bonjour.
Sur une installation de chauffage plancher chauffant piloté par un régulateur RVP361, la vanne trois voies est une vanne thermique (alim en 230 volts 2 fils) à la ligne 88 des paramètres Type de servomoteur :
0 = régulation tout ou rien ou
1 = régulation trois points
Je suppose que c'est 0 qu'il faut mettre, mais j'aimerai avoir une confirmation.
@+
Sur une installation de chauffage plancher chauffant piloté par un régulateur RVP361, la vanne trois voies est une vanne thermique (alim en 230 volts 2 fils) à la ligne 88 des paramètres Type de servomoteur :
0 = régulation tout ou rien ou
1 = régulation trois points
Je suppose que c'est 0 qu'il faut mettre, mais j'aimerai avoir une confirmation.
@+
13 janvier 2019 à 16:30
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Paramétrage sur régulateur Siemens RVP361
Bonsoir,
Pour répondre à votre question, les vannes 3 ou 4 voies pilotées par des moteurs thermiques ne répondent pas aux DTU de référence pour les planchers chauffant. Elles sont incapable de :
- Faire un mélange précis pour maintenir une température précise,
- Elles ont des pertes de charges, des débits, des temps d'ouverture ou fermeture trop longs,
- Elles sont incapable de se maintenir en position intermédiaire pour faire le mélange.
Même si votre KV de vanne est bien calculé, même si votre autorité de vanne est correcte, même si votre régulation est bien paramétrée et même si vous avez mis en place toutes les sécurités propres au fonctionnement d'un plancher chauffant. Votre vanne 3 voies à moteur thermique n'aura jamais les fonctions d'une vanne mélangeuse.
Vous risquez :
- Des surchauffes,
- Des températures de départ instables,
- Des variations de températures ambiantes,
- Des mises en sécurité.
Vanne avec moteur 3 points obligatoire !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à votre question, les vannes 3 ou 4 voies pilotées par des moteurs thermiques ne répondent pas aux DTU de référence pour les planchers chauffant. Elles sont incapable de :
- Faire un mélange précis pour maintenir une température précise,
- Elles ont des pertes de charges, des débits, des temps d'ouverture ou fermeture trop longs,
- Elles sont incapable de se maintenir en position intermédiaire pour faire le mélange.
Même si votre KV de vanne est bien calculé, même si votre autorité de vanne est correcte, même si votre régulation est bien paramétrée et même si vous avez mis en place toutes les sécurités propres au fonctionnement d'un plancher chauffant. Votre vanne 3 voies à moteur thermique n'aura jamais les fonctions d'une vanne mélangeuse.
Vous risquez :
- Des surchauffes,
- Des températures de départ instables,
- Des variations de températures ambiantes,
- Des mises en sécurité.
Vanne avec moteur 3 points obligatoire !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 janvier 2019 à 19:04
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com
Paramétrage sur régulateur Siemens RVP361
Bonjour Mario.
Je suis d'accord avec l'ensemble de vos remarques, mais cette installation qui a une trentaine d'années était pilotée avec un régulateur Staefa Control System RH 2000 qui pilotait les deux chaudières gaz et un RH 2100 pour le plancher : Notice technique régulateur de chauffage RH 2000
Cette régulation qui était HS a été remplacée par un RVP 361.
Merci pour vos infos, et me conforte sur mes observations je vais voir pour faire remplacer la vanne trois voies thermique par une avec servomoteur.
@+
Je suis d'accord avec l'ensemble de vos remarques, mais cette installation qui a une trentaine d'années était pilotée avec un régulateur Staefa Control System RH 2000 qui pilotait les deux chaudières gaz et un RH 2100 pour le plancher : Notice technique régulateur de chauffage RH 2000
Cette régulation qui était HS a été remplacée par un RVP 361.
Merci pour vos infos, et me conforte sur mes observations je vais voir pour faire remplacer la vanne trois voies thermique par une avec servomoteur.
@+
15 janvier 2019 à 10:04