Invité

Bonjour.
Je voudrais savoir quel est le rôle du vase d'expansion dans une installation de chaudière au fioul ?
Merci.
Je voudrais savoir quel est le rôle du vase d'expansion dans une installation de chaudière au fioul ?
Merci.
Conseils installation chauffage 1
Invité

Rôle vase d'expansion installation chaudière
Invité

Le rôle du vase d'expansion est de compenser la différence de pression dans l'installation du chauffage, car quand l'eau chaude chauffe, elle augmente de volume.
Conseils installation chauffage 2
Invité

Rôle vase d'expansion installation chaudière
Invité

Le vase d'expansion. Ça sert à compenser la variation de volume de l'eau.
Conseils installation chauffage 3
Invité

Rôle vase d'expansion installation chaudière
Invité

Le vase d'expansion sert à vider l'installation quand il y a trop de pression.
Conseils installation chauffage 4
Invité

Rôle vase d'expansion installation chaudière
Invité

Lorsque la température de l'eau de chauffage monte en température, celle-ci se dilate, le vase d'expansion sert donc à compenser la dilatation évitant ainsi l'eau de chauffage de se vider par la soupape de sécurité.
Conseils installation chauffage 5
Invité

Rôle vase d'expansion installation chaudière
Invité

L'eau chaude est plus volumineuse que l'eau froide. Si bien que le volume d'eau varie selon la température de l'eau. Le vase d'expansion permet d'absorber ces variations de volume d'eau sans créer de surpression que l'installation ne pourrait pas supporter (rupture). Il ne faut surtout pas isoler le vase d'expansion. Accessoirement c'est aussi un moyen d'atteindre le circuit d'eau et donc d'en faciliter la vidange.
Conseils installation chauffage 6
Invité

Rôle vase d'expansion installation chaudière
Invité

Un vase d'expansion n'a pas pour mission de vider l'eau de votre circuit, mais de réguler la dilatation de l'eau !
Conseils installation chauffage 7
Invité

Rôle vase d'expansion installation chaudière
Invité

Absorber la dilatation de l'eau et compenser lorsqu'il manque.
Conseils installation chauffage 8
Invité

Rôle vase d'expansion installation chaudière
Invité

Les liquides sont incompressibles.
L'eau chaude n'est pas plus volumineuse que l'eau froide et elle ne se dilate pas non plus.
Information Bricovidéo.
À ce jour 10 020 questions ont été posées sur le forum dépannage climatisation.
L'eau chaude n'est pas plus volumineuse que l'eau froide et elle ne se dilate pas non plus.
Information Bricovidéo.
À ce jour 10 020 questions ont été posées sur le forum dépannage climatisation.
23 novembre 2010 à 19:49
Conseils installation chauffage 9
Invité

Rôle vase d'expansion installation chaudière
Invité

Un vase d'expansion a pour but de maintenir une pression constante dans l'installation, pour se faire lorsque la chaudière se met en route la température de l'eau de chauffage va passer de 20°C à 80°C par exemple, comme n'importe quel fluide ou matériaux, un phénomène physique se produit c'est la dilatation.
Vous aurez un volume d'eau plus important à 80°C qu'à 20°C, par contre vous aurez toujours la même masse d'eau.
Donc comme je disais à 80°C il y a un volume d'eau plus important qu'à 20°C dû à la dilatation donc la pression va augmenter, le rôle du vase est d'absorber cette dilatation pour garder une pression stable, et vice versa, lorsque la température de l'eau va baisser, l'eau va se "rétracter" donc le volume va diminuer tout comme la pression, pour éviter cela le vase va restituer le volume qu'il a absorbé auparavant pour maintenir une pression constante.
S'il n'y avait pas de vase la pression augmenterait et la soupape de sécurité s'ouvrirait pour évacuer du l'eau et faire baisser la pression pour éviter toute dégradation.
Vous aurez un volume d'eau plus important à 80°C qu'à 20°C, par contre vous aurez toujours la même masse d'eau.
Donc comme je disais à 80°C il y a un volume d'eau plus important qu'à 20°C dû à la dilatation donc la pression va augmenter, le rôle du vase est d'absorber cette dilatation pour garder une pression stable, et vice versa, lorsque la température de l'eau va baisser, l'eau va se "rétracter" donc le volume va diminuer tout comme la pression, pour éviter cela le vase va restituer le volume qu'il a absorbé auparavant pour maintenir une pression constante.
S'il n'y avait pas de vase la pression augmenterait et la soupape de sécurité s'ouvrirait pour évacuer du l'eau et faire baisser la pression pour éviter toute dégradation.
07 juin 2011 à 15:29
Conseils installation chauffage 10
Invité

Rôle vase d'expansion installation chaudière
Invité

J'aurais une question.
Voilà j'ai un gros souci avec mon chauffage la pression chute en permanence, je suis obligé de remettre de d'eau environ tout les 1h30, j'ai regardé tous mes radiateurs, aucune fuite ; je précise que j'ai changé mon ancien vase d'expansion de 25 litres le 23/11/2012 (qui était rempli d'eau à l'intérieur contre un 18 litres).
Tout allait super-nickel, la pression restait la même à 1.5 bar, jusqu'à hier, la pression recommence à chuter (la pression passe de 1.5 bar à 0 bar en environ 24 h).
En plus je sais pas si c'est normal j'ai dévissé le tuyau d'évacuation de la soupape de sécurité pour voir si l'eau sort par là, ça goutte quelques gouttes ; je suis preneur de tous vos commentaires pour résoudre ce problème qui me fait tourner en rond. Merci d'avance.
Voilà j'ai un gros souci avec mon chauffage la pression chute en permanence, je suis obligé de remettre de d'eau environ tout les 1h30, j'ai regardé tous mes radiateurs, aucune fuite ; je précise que j'ai changé mon ancien vase d'expansion de 25 litres le 23/11/2012 (qui était rempli d'eau à l'intérieur contre un 18 litres).
Tout allait super-nickel, la pression restait la même à 1.5 bar, jusqu'à hier, la pression recommence à chuter (la pression passe de 1.5 bar à 0 bar en environ 24 h).
En plus je sais pas si c'est normal j'ai dévissé le tuyau d'évacuation de la soupape de sécurité pour voir si l'eau sort par là, ça goutte quelques gouttes ; je suis preneur de tous vos commentaires pour résoudre ce problème qui me fait tourner en rond. Merci d'avance.
28 novembre 2012 à 18:13
Conseils installation chauffage 11
Rôle vase d'expansion installation chaudière
Bonjour,
Non en principe la soupape ne coule pas, une goutte, elle s'ouvre vers 3 bars lorsque le vase d’expansion est HS ou dégonflé.
C'est quoi comme chaudière ?
Les tuyaux de chauffage sont-ils visibles sur l'ensemble de l’installation ?
@+
Non en principe la soupape ne coule pas, une goutte, elle s'ouvre vers 3 bars lorsque le vase d’expansion est HS ou dégonflé.
C'est quoi comme chaudière ?
Les tuyaux de chauffage sont-ils visibles sur l'ensemble de l’installation ?
@+
28 novembre 2012 à 20:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Question hivernage et position vase d'expansion
- N°19470 : Bonjour à tous. Maintenant que j'ai la notice de ma chaudière, grâce à une question précédemment posée, j'ai plein de nouvelles questions. Ma chaudière (CTC DF.B 25Kw) est une chaudière double foyer (bois/fuel) avec...
- 2. Regonfler à l'air un vase d'expansion
- N°5514 : Bonjour. Peut-on regonfler à l'air (à l'aide d'un compresseur), un vase d'expansion dont la pression est à zéro, sur une installation fuel ? D'origine, les ballons sont gonflés à l'azote, je crois.
- 3. Vase d'expansion neuf gonflé ou pas
- N°538 : Lorsque l'on achète un vase d'expansion neuf (pour chaudière fuel), est-il déja gonflé (environ 1 bar) ou faut-il le faire ? Si oui, comment ? Merci de votre aide.
- 4. remplacer vase d'expansion type flexcon
- N°28 : Je dois réparer une vieille installation de chauffage central au mazout, un vase d'expansion étant situé au grenier à environ 7 mètres au dessus de la chaudière. Ce vase (en acier) est fissuré. Peut-on le remplaçer par un vase...
- 5. Pression vase d'expansion
- N°815 : Pendant son fonctionnement, ma chaudière Thelia twin 28E Saunier Duval monte régulièrement à 4 bars, et je la retrouve souvent en sécurité par manque d'eau. Je refais toujours le remplissage sans dépasser 1 bar. On m'a...
- 6. Installation vase d'expansion externe
- N°17705 : Bonjour, Le vase d'expansion de ma chaudière Deville est HS (dixit le réparateur). La pression baisse sans cesse et la chaudière s'arrête (code 04). Il m'a fait un devis et me demande 610 € pour installer un vase...
- 7. Vase expansion trop petit
- N°15719 : Bonjour, Je viens vers vous pour un souci de perte de pression dans mon circuit chauffage. Voilà je suis sur une installation avec chaudière bois fuel, un ballon tampon 800 litres et un plancher chauffant pour une maison...
- 8. Vase d'expansion chaudière gaz De Dietrich City 24 GN
- N°19486 : Bonjour à tous, Bien que le vase d'expansion ait été regonflé par le technicien il y a deux mois, ma chaudière à gaz De Dietrich City 24 GN ne tient plus la pression, je dois ajouter de l'eau dans le circuit...
- 9. Remplacer vase d’expansion chaudière Sunagaz 3000
- N°20602 : Bonjour. Je dois remplacer mon vase d’expansion sur ma chaudière Franco Belge. Je ne dispose pas des références sur l’ancien. Pouvez-vous m’aider et lequel choisir ? Ci-joint une photo d’une chose que je ne...
- 10. Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois
- N°19418 : Bonjour, Je reviens vers vous pour un conseil de chaudière à bois. J'ai ma chaudière au rez-de-chaussée, une VIADRUS U22 marquée 20 kW, pression de service maximum 4 bars, température de service maxi 90°. J'ai des...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite