Panne intermittente démarrage chaudière fioul Brotje
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
6821
Question FAQ chauffage : Panne intermittente démarrage chaudière fioul Brotje
Invité

Chaudière à fioul Brotje ne démarre pas, c'est que le moteur grogne, mais ne tourne pas et ça le fait une fois tous les deux ou trois jours.
Une fois réarmée elle repart sans problème. J'ai changé le condensateur de déphasage, la boîte de contrôle, le gicleur, les flexibles d'alimentation, et la panne est toujours là, que faire ? Merci.
Une fois réarmée elle repart sans problème. J'ai changé le condensateur de déphasage, la boîte de contrôle, le gicleur, les flexibles d'alimentation, et la panne est toujours là, que faire ? Merci.
21 novembre 2008 à 04:28
Réponse 1 Forum Chauffage
Panne intermittente démarrage chaudière fioul Brotje
Bonjour, ne serait-ce pas la pompe à fioul qui gripperait par mauvaise qualité du fioul ou eau dans le fioul.
a+Bob35
a+Bob35
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

Panne intermittente démarrage chaudière fioul Brotje
Invité

Oui, ou l'entraineur d'accouplement pompe / ventilo. Vérifiez la pression de pompe.
24 novembre 2008 à 02:02
Réponse 3 Forum Chauffage
Invité

Panne intermittente démarrage chaudière fioul Brotje
Invité

Il faut changer la carte électronique tableau de bord.
08 octobre 2009 à 21:16
Réponse 4 Forum Chauffage
Invité

Panne intermittente démarrage chaudière fioul Brotje
Invité

Bonjour. Enlever le plongeur de la cuve de gasoil c'est à dire l'alimentation en gasoil de votre chaudière et nettoyer. Bonne chance.
27 décembre 2010 à 09:41
Réponse 5 Forum Chauffage
Invité

Panne intermittente démarrage chaudière fioul Brotje
Invité

Bonjour, nous avons une chaudière Brotje basse consommation installée en 2000, nous rencontrons le même problème depuis 2 ans, après avoir changé plusieurs pièces le problème recommence (elle se met en sécurité par intermittence et nous devons la relancer manuellement et elle tourne bien après) et semblerait-il plutôt par temps humide.
Avez-vous réglé votre problème ? Merci pour votre réponse.
Avez-vous réglé votre problème ? Merci pour votre réponse.
18 juin 2011 à 09:10
Réponse 6 Forum Chauffage
Invité

Panne intermittente démarrage chaudière fioul Brotje
Invité

Il faut désaccoupler la pompe fioul du brûleur, si le moteur tourne c'est la pompe fioul qui grippe.
16 février 2012 à 21:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 4. Chaudière à condensation Brotje 22 26 C panne brûleur
- N°20373 : Bonjour, Nous avons une chaudière à condensation (fioul) Brotje 22 26 C. Panne de brûleur, erreur 131, il y a 3 semaines. Le chauffagiste est venu faire l'entretien total. Mais malgré cela elle tombe en panne, nous la...
- 5. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
- N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
- 6. Panne brûleur fioul ACV BM1 NL1
- N°17207 : Bonjour à tous, Mon brûleur avec préchauffage ACV BM1 NL1 s’allume normalement avec flamme et s’arrête au bout de 15 secondes environ, mise en sécurité. Chaudière ACV DELTA F30 BF. J’ai un autre brûleur Stella...
- 7. Chaudière fioul en panne
- N°5221 : Bonjour, j'ai un problème avec ma chaudière fioul de marque Chappée, en effet, même après nettoyage du gicleur et du filtre du Venturi ma chaudière se déclenche aléatoirement, c'est à dire qu'une fois elle se déclenche...
- 8. Panne sur chaudière Buderus G115
- N°4703 : J'ai une panne intempestive sur ma chaudière Buderus G115 flamme bleue ; elle se met en sécurité à chaque démarrage à froid c'est-à-dire lorsquelle n'a fait aucun cycle de chauffe depuis une heure, je la relance 2 à 3...
- 9. Chaudière Wolf COB 29 panne 004 Pas de flamme
- N°22504 : Bonjour. Depuis plusieurs semaines, ma chaudière Wolf COB 29 (badgée Zaegel Held BlueDens FC29...) est capricieuse : elle démarre normalement, puis au bout de quelques secondes elle peut se couper. Ça ne le fait pas à...
- 10. Remplacement d’une chaudière au fioul Brotje Deltabloc
- N°17188 : Bonjour, J’habite une maison de 150 m² du début des années 70 en région toulousaine, dans laquelle j’ai fait des travaux d’isolation (menuiseries, laine de verre au grenier). Le circuit chauffage est constitué pour...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.