Programmer sonde ambiante pour régulateur rvl 470 Siemens
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
15014
Questions Chauffage : Programmer sonde ambiante pour régulateur rvl 470 Siemens
Bonjour,
J'ai installé un régulateur RVL 470 pour le chauffage de mon habitation.
Il fonctionne bien mais je veux y ajouter une sonde d'ambiance afin d'optimiser son fonctionnement car j'ai des variations de température dans la maison lorsqu'il y a beaucoup de vent à l'extérieur.
Lorsque j'entre dans la programmation, je lis sans problème la valeur de la sonde d'ambiance.
Lorsque je sors de la programmation, j'ai la possibilité de lire cette sonde, mais pendant quelques secondes, pas plus d'une minute.
J'ai l'impression que le régulateur ne mémorise pas la présence de la sonde ambiante.
Ai-je oublié une manipulation pour confirmer l'entrée de la nouvelle sonde ?
J'ai installé un régulateur RVL 470 pour le chauffage de mon habitation.
Il fonctionne bien mais je veux y ajouter une sonde d'ambiance afin d'optimiser son fonctionnement car j'ai des variations de température dans la maison lorsqu'il y a beaucoup de vent à l'extérieur.
Lorsque j'entre dans la programmation, je lis sans problème la valeur de la sonde d'ambiance.
Lorsque je sors de la programmation, j'ai la possibilité de lire cette sonde, mais pendant quelques secondes, pas plus d'une minute.
J'ai l'impression que le régulateur ne mémorise pas la présence de la sonde ambiante.
Ai-je oublié une manipulation pour confirmer l'entrée de la nouvelle sonde ?
06 octobre 2012 à 18:28
Réponse chauffage 1
Invité

Programmer sonde ambiante pour régulateur rvl 470 Siemens
Invité

Bonjour,
vous avez aussi résumé mon cas :"on" m'avait expliqué que le T.A.suffisait à piloter la régulation, or je vois un peu partout l'existence d'une sonde "d'ambiance" qui est indépendante du T.A. --- QAA24 --- mais je n'ai pas encore pris le temps d'y passer. Auriez-vous trouvé une solution ?
Merci d'avance.
Cordialement.
vous avez aussi résumé mon cas :"on" m'avait expliqué que le T.A.suffisait à piloter la régulation, or je vois un peu partout l'existence d'une sonde "d'ambiance" qui est indépendante du T.A. --- QAA24 --- mais je n'ai pas encore pris le temps d'y passer. Auriez-vous trouvé une solution ?
Merci d'avance.
Cordialement.
09 novembre 2012 à 11:25
Réponse chauffage 2
Programmer sonde ambiante pour régulateur rvl 470 Siemens
Bonjour,
un extrait de la doc paramétrages pour vous aider à la ligne 65 pour régulateur RVL470.
@+

un extrait de la doc paramétrages pour vous aider à la ligne 65 pour régulateur RVL470.
@+

11 novembre 2012 à 12:20
Réponse chauffage 3
Invité

Programmer sonde ambiante pour régulateur rvl 470 Siemens
Invité

Bonjour Bob et Merci,
Autant pour moi, je n'avais pas fait attention à l'option "3" de la ligne 65.
Et comment interpréter alors l'option "A" ? L'un des 2 (T.A. / S.A.) serait-il sélectionné au détriment de l'autre ?
Une autre question svp : ce régulateur est prévu pour "brûleur à 2 allures" et j'ai compris le processus ; or je souhaiterais que la 2ème allure ne s'enclenche pas quand la T° extérieure est supérieure à 15°.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Autant pour moi, je n'avais pas fait attention à l'option "3" de la ligne 65.
Et comment interpréter alors l'option "A" ? L'un des 2 (T.A. / S.A.) serait-il sélectionné au détriment de l'autre ?
Une autre question svp : ce régulateur est prévu pour "brûleur à 2 allures" et j'ai compris le processus ; or je souhaiterais que la 2ème allure ne s'enclenche pas quand la T° extérieure est supérieure à 15°.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
22 novembre 2012 à 21:21
Réponse chauffage 4
Programmer sonde ambiante pour régulateur rvl 470 Siemens
Bonjour,
Je ne saurai pas répondre à cette question ? Mais je pense qu'il faut paramétrer en fonction des éléments installés.
C'est quoi votre chaudière ? Car un brûleur à deux allures c'est plus sur de grosses chaudières de collectifs, ce qui je pense n'est pas votre cas, pour vous il faut à la ligne 162 mettre 0 (fonctionnement normal).
@+
Citation :
comment interpréter alors l'option "A" ? L'un des 2 (T.A. / S.A.) serait-il sélectionné au détriment de l'autre ?
Je ne saurai pas répondre à cette question ? Mais je pense qu'il faut paramétrer en fonction des éléments installés.
C'est quoi votre chaudière ? Car un brûleur à deux allures c'est plus sur de grosses chaudières de collectifs, ce qui je pense n'est pas votre cas, pour vous il faut à la ligne 162 mettre 0 (fonctionnement normal).
@+
23 novembre 2012 à 18:40
Réponse chauffage 5
Invité

Programmer sonde ambiante pour régulateur rvl 470 Siemens
Invité

Bonjour et Merci,
Voici ma chaudière : chaudiere electrique murale scav dcsv.pdf ... (2 x 6 kW).
J'ai re-potassé à fond la documentation technique : il semblerait que le 470 ne soit pas en mesure de répondre à mon souhait et que je vais être obligé d'ajouter un thermostat à bulbe extérieur qui coupera l’alimentation du relais de la 2ème allure... tout simplement :-)
Pourquoi mon idée saugrenue d'une seule fois 6 kW si T° ext>15° ? Parce-que la "double-dose" fait monter la T° ambiante trop violemment (because puissance / radiateurs doublée par rapport à l'initial / mazout) et donc à moitié dose, la T° grimpera plus en douceur. Mais c'est juste "mon" idée :-?
Merci pour vos apports !
Cordialement.
Voici ma chaudière : chaudiere electrique murale scav dcsv.pdf ... (2 x 6 kW).
J'ai re-potassé à fond la documentation technique : il semblerait que le 470 ne soit pas en mesure de répondre à mon souhait et que je vais être obligé d'ajouter un thermostat à bulbe extérieur qui coupera l’alimentation du relais de la 2ème allure... tout simplement :-)
Pourquoi mon idée saugrenue d'une seule fois 6 kW si T° ext>15° ? Parce-que la "double-dose" fait monter la T° ambiante trop violemment (because puissance / radiateurs doublée par rapport à l'initial / mazout) et donc à moitié dose, la T° grimpera plus en douceur. Mais c'est juste "mon" idée :-?
Merci pour vos apports !
Cordialement.
23 novembre 2012 à 19:55
Réponse chauffage 6
Programmer sonde ambiante pour régulateur rvl 470 Siemens
Bonjour,
Le régulateur RVL 470 pilote quoi ? Une vanne motorisée, en principe cette vanne devrait faire un mélange entre l'aller le retour et la chaudière en fonction de la température extérieure de la température intérieure maison et la température départ circuit chauffage et vous ne devriez pas avoir ces montées de température ambiante violentes.
Il est possible que la courbe de chauffe soit mal réglée.
@+
Le régulateur RVL 470 pilote quoi ? Une vanne motorisée, en principe cette vanne devrait faire un mélange entre l'aller le retour et la chaudière en fonction de la température extérieure de la température intérieure maison et la température départ circuit chauffage et vous ne devriez pas avoir ces montées de température ambiante violentes.
Il est possible que la courbe de chauffe soit mal réglée.
@+
24 novembre 2012 à 18:33
Réponse chauffage 7
Invité

Programmer sonde ambiante pour régulateur rvl 470 Siemens
Invité

Bonjour et merci,
Il n'y a ni vanne mélangeuse ni de stockage d'eau dans les chaudières électriques, elles réchauffent instantanément de l'eau du circuit - Effectivement, la T° de départ était trop haute.
Je vous remercie vivement pour votre aide. Cordiales salutations.
Il n'y a ni vanne mélangeuse ni de stockage d'eau dans les chaudières électriques, elles réchauffent instantanément de l'eau du circuit - Effectivement, la T° de départ était trop haute.
Je vous remercie vivement pour votre aide. Cordiales salutations.
25 novembre 2012 à 14:16
Réponse chauffage 8
Programmer sonde ambiante pour régulateur rvl 470 Siemens
Bonsoir Bob,
J'ai fait un post, mais n'ayant aucune réponse, j'espère que vous pourrez y répondre, je rebondis à celui-ci qui ressemble à mon problème.
J'ai une sonde d'ambiance QAA25, je suis programmé en 2 à la ligne 65 la QAA 25 étant câblée en B5.
A la ligne 66, je suis en 1.
En revenant à la ligne 65, je n'ai pas la possibilité d'aller sur "A" cela ne faisant pas partie du Pg, je balaye uniquement de 0 à 3... ???
Comment fait-on pour aller à la ligne 162 ? Je n'ai pas non plus cette possibilité m'arrêtant avant ?
Je rappelle mon problème, j'ai bien le retour d'info de ma T° ambiante, mais je régule sur la T° définit en ligne 1 soit 22°, et aucune action lorsque je manœuvre le rhéostat de la QAA25, que je descende celui-ci à 05° comme à 30°.
Je suis en mode "auto" sur le RVL470.
Ce que je souhaite, c'est pouvoir réduire ou augmenter la température, depuis la sonde d'ambiance.
Cordialement.
J'ai fait un post, mais n'ayant aucune réponse, j'espère que vous pourrez y répondre, je rebondis à celui-ci qui ressemble à mon problème.
J'ai une sonde d'ambiance QAA25, je suis programmé en 2 à la ligne 65 la QAA 25 étant câblée en B5.
A la ligne 66, je suis en 1.
En revenant à la ligne 65, je n'ai pas la possibilité d'aller sur "A" cela ne faisant pas partie du Pg, je balaye uniquement de 0 à 3... ???
Comment fait-on pour aller à la ligne 162 ? Je n'ai pas non plus cette possibilité m'arrêtant avant ?
Je rappelle mon problème, j'ai bien le retour d'info de ma T° ambiante, mais je régule sur la T° définit en ligne 1 soit 22°, et aucune action lorsque je manœuvre le rhéostat de la QAA25, que je descende celui-ci à 05° comme à 30°.
Je suis en mode "auto" sur le RVL470.
Ce que je souhaite, c'est pouvoir réduire ou augmenter la température, depuis la sonde d'ambiance.
Cordialement.
12 novembre 2013 à 20:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Programmer température maison chaudière Franco Belge SUNAGAZ 3000
- N°17860 : Bonjour. Je suis propriétaire d'une maison depuis 2006, équipée d'une chaudière Franco Belge SUNAGAZ 3000. Nous avons du mal à trouver le mode d'emploi de la programmation de la température de la maison aux différentes...
- 2. Problème régulation Siemens RVL470
- N°19541 : Bonjour. J’ai une question au sujet d'une régulation RVL 470 (Siemens), elle commande un circuit chauffage. Type d'installation : (chauffage ambiant, donc programme 51 = 1), tout simplement sur une vanne mélangeuse, avec...
- 3. Comment programmer le RVL 470 avec une sonde d'ambiance QAA25
- N°16301 : Bonsoir, Comment programmer le RVL 470 avec une sonde d'ambiance QAA25 ? J'ai monté l'ensemble, tout fonctionne bien, je n'ai pas de défaut à la ligne 50 et j'ai bien le retour d'info T° de la maison sur le RVL 470, mais...
- 4. Chaudière Chappée Luna Duo 3.33 FF HTE réglage sonde extérieure
- N°20342 : Bonjour à tous. Je cherche depuis plusieurs années des bons réglages pour ma chaudière Chapée Luna Duo 3.33 FF HTE, je m'adresse donc en les remerciant aux spécialistes. Je suis équipé d'un thermostat d'ambiance, une...
- 5. Paramétrage régulateur Siemens
- N°20579 : Bonjour. Quelqu'un peut-il me dire à quoi correspondent les paramètres chauffagistes 61 et 62 sur les régulateurs de la série RVL 479, 480 etc. Ils sont appelés Température de non chauffage (ECO jour) et Température de...
- 6. Remplacer sonde filaire par sonde radio
- N°19933 : Bonjour. J'ai actuellement une sonde d'ambiance QAA50 reliée en filaire sur un régulateur Weishaupt wrd 0.2. Je souhaite déplacer celle-ci dans une autre pièce, mais je ne voudrais pas tirer les fils. Donc je me dis qu'une...
- 7. Branchement servomoteur SAS31 sur vanne 3 voies Siemens
- N°19253 : Bonjour, Je viens d'installer un SAS31 sur une vanne 3 voies Siemens qui est pilotée par une régulation Siemens RVP 210, le tout fonctionne avec un plancher chauffant Réhau. J'ai quelques questions qui me travaillent : 1) A...
- 8. Chaudière Bosch Olio Condens 4000 F thermostat connecté
- N°23126 : Bonjour. J'ai une chaudière fuel Bosch Olio Condens 4000 F installée il y a 3 ans (1 circuit chauffage + ballon ECS) seulement (2019). Je souhaite la commander à distance (allumage / mise en veille), via un relai connecté...
- 9. Affichage température ambiante sur régulateur Kromschröder Lago 0321
- N°23881 : Bonjour à tous. Est-il possible d'avoir l'affichage de la température fournie sur un régulateur de chauffage Kromschröder Lago 0321. Avec une sonde FBR2 ? Si oui comment ? Merci. Cordialement.
- 10. Fonctionnement étrange du régulateur Siemens RVL470 ou 471
- N°18144 : Bonsoir, J'ai un régulateur Siemens RVL470 qui contrôle un simple circuit de radiateurs. Des plages d'utilisation sont programmées de telle sorte que le circuit radiateur fonctionne uniquement le matin et le soir. Pour...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite