Bonjour,
Nous avons une chaudière au gaz et 4 radiateurs au total.
Le radiateur le plus éloigné de la chaudière reste froid si tous les autres sont ouverts.
Par contre, si nous fermons les autres chauffages, l'eau arrive jusqu'au radiateur et il se met à chauffer normalement.
Puis, il continue à chauffer correctement quand nous rallumons tous les autres.
Mais, le lendemain au petit matin, rebelote, il faut de nouveau refermer les autres chauffages pour que celui du fond puisse fonctionner.
Quelle serait la solution afin d'éviter de faire cela pour qu'il marche ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Nous avons une chaudière au gaz et 4 radiateurs au total.
Le radiateur le plus éloigné de la chaudière reste froid si tous les autres sont ouverts.
Par contre, si nous fermons les autres chauffages, l'eau arrive jusqu'au radiateur et il se met à chauffer normalement.
Puis, il continue à chauffer correctement quand nous rallumons tous les autres.
Mais, le lendemain au petit matin, rebelote, il faut de nouveau refermer les autres chauffages pour que celui du fond puisse fonctionner.
Quelle serait la solution afin d'éviter de faire cela pour qu'il marche ?

Merci d'avance pour vos réponses.

06 novembre 2012 à 12:27
Réponses 1 Problème radiateur
Chauffage gaz radiateur le plus éloigné ne chauffe pas reste froid
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre chaudière.
Cordialement.
Cordialement.
06 novembre 2012 à 12:41
Réponses 2 Problème radiateur
Chauffage gaz radiateur le plus éloigné ne chauffe pas reste froid
Bonjour,
C'est une chaudière à condensation De Dietrich MCR 24.
C'est une chaudière à condensation De Dietrich MCR 24.
06 novembre 2012 à 13:40
Réponses 3 Problème radiateur
Invité

Chauffage gaz radiateur le plus éloigné ne chauffe pas reste froid
Invité

Bonjour,
Essayez de brider les coudes de réglage (s'il y en a) sur les radiateurs qui chauffent. C'est un jeu de patience et ça s"appelle "équilibrage" de l'installation.
Meilleurs sentiments
GC
Essayez de brider les coudes de réglage (s'il y en a) sur les radiateurs qui chauffent. C'est un jeu de patience et ça s"appelle "équilibrage" de l'installation.
Meilleurs sentiments
GC
06 novembre 2012 à 18:50
Réponses 4 Problème radiateur
Chauffage gaz radiateur le plus éloigné ne chauffe pas reste froid
Bonjour,
D'abord vérifier que le té de réglage (s'il en est équipé) de ce radiateur soit bien ouvert, si c'est le cas il faut freiner le débit dans les 3 autres radiateurs.
Pour cela fermer les 3 tés de réglage puis les ré-ouvrir d'un demi tour ou un tour maxi sur chaque, et voyez ce que cela donne.
@+
D'abord vérifier que le té de réglage (s'il en est équipé) de ce radiateur soit bien ouvert, si c'est le cas il faut freiner le débit dans les 3 autres radiateurs.
Pour cela fermer les 3 tés de réglage puis les ré-ouvrir d'un demi tour ou un tour maxi sur chaque, et voyez ce que cela donne.
@+
06 novembre 2012 à 19:03
Réponses 5 Problème radiateur
Invité

Chauffage gaz radiateur le plus éloigné ne chauffe pas reste froid
Invité

Merci pour vos réponses.
Ce que vous appelez té de réglage c'est bien au niveau du robinet par où arrive l'eau chaude, et non les tés de réglage en bas où passe l'eau de retour ?
Merci.
Aline
Ce que vous appelez té de réglage c'est bien au niveau du robinet par où arrive l'eau chaude, et non les tés de réglage en bas où passe l'eau de retour ?
Merci.
Aline
06 novembre 2012 à 19:08
Réponses 6 Problème radiateur
Chauffage gaz radiateur le plus éloigné ne chauffe pas reste froid
Si c'est le té de réglage en bas où passe le retour, il faut dévisser le bouchon et à l'intérieur sur la plupart c'est une vis creuse à six pans, donc il faut une clé allen.
@+
@+
06 novembre 2012 à 23:17
Réponses 7 Problème radiateur
Chauffage gaz radiateur le plus éloigné ne chauffe pas reste froid
Bonjour,
Il faudrait commencer par regarder la puissance de votre circulateur... Le té s'il y en a un, est ouvert puisque le Mr dit que si les autres sont coupés le dernier marche...
Ensuite quelle est la taille de vos tuyaux qui alimentent vos radiateurs ?
Cordialement.
Il faudrait commencer par regarder la puissance de votre circulateur... Le té s'il y en a un, est ouvert puisque le Mr dit que si les autres sont coupés le dernier marche...
Ensuite quelle est la taille de vos tuyaux qui alimentent vos radiateurs ?
Cordialement.
07 novembre 2012 à 06:44
Réponses 8 Problème radiateur
Chauffage gaz radiateur le plus éloigné ne chauffe pas reste froid
Bonjour,
Je ne sais pas où je peux voir la puissance du circulateur.
La taille des tuyaux qui alimentent le radiateur est 1/2.
Cordialement.
PS : C'est Mme et non Mr
Je ne sais pas où je peux voir la puissance du circulateur.
La taille des tuyaux qui alimentent le radiateur est 1/2.
Cordialement.
PS : C'est Mme et non Mr

07 novembre 2012 à 11:39
Réponses 9 Problème radiateur
Chauffage gaz radiateur le plus éloigné ne chauffe pas reste froid
Bonjour,
Désolé pour le Mr... je n'avais pas fait attention au pseudo je m'en excuse.
Pour le circulateur auriez-vous la possibilité de le prendre en photo sous plusieurs angles et les mettre sur le forum ?
Normalement sur le circulateur vous avez une petite manette noire avec trois positions matérialisées par des traits I pour la vitesse une, II pour la vitesse 2 et III pour la vitesse 3... Pourriez-vous nous dire sur quelle position il est ?
Cordialement Madame.
Désolé pour le Mr... je n'avais pas fait attention au pseudo je m'en excuse.
Pour le circulateur auriez-vous la possibilité de le prendre en photo sous plusieurs angles et les mettre sur le forum ?
Normalement sur le circulateur vous avez une petite manette noire avec trois positions matérialisées par des traits I pour la vitesse une, II pour la vitesse 2 et III pour la vitesse 3... Pourriez-vous nous dire sur quelle position il est ?
Cordialement Madame.

07 novembre 2012 à 13:43
Réponses 11 Problème radiateur
Chauffage gaz radiateur le plus éloigné ne chauffe pas reste froid
Rebonjour,
Merci pour les photos, par contre celle qui m'intéresse n'y est pas...
Il aurait fallu celle du boitier noir sur le côté droit de la troisième photo où il devrait y avoir le sélecteur de vitesse.
Autre question, vos radiateurs sont-ils équipés de tête thermostatique ?
Avez-vous un thermostat d'ambiance ?
Cordialement.
Merci pour les photos, par contre celle qui m'intéresse n'y est pas...
Il aurait fallu celle du boitier noir sur le côté droit de la troisième photo où il devrait y avoir le sélecteur de vitesse.
Autre question, vos radiateurs sont-ils équipés de tête thermostatique ?
Avez-vous un thermostat d'ambiance ?
Cordialement.
07 novembre 2012 à 15:48
Réponses 12 Problème radiateur
Chauffage gaz radiateur le plus éloigné ne chauffe pas reste froid
Ha oui, je suis désolée mais je ne peux pas prendre cette photo, la paroi de la chaudière à droite gêne l'accès et je ne peux la démonter.
Pour répondre à vos questions, il n'y a pas de têtes thermostatiques, ce sont tous des robinets manuels + / -.
Il n'y pas non plus de thermostat d'ambiance.
Pour info, il s'agit d'une maison que nous rénovons. la chaudière date d'il y a 3 ans.
Au départ il y avait 5 radiateurs et tout fonctionnait bien. Depuis la rénovation nous en avons supprimé un et je pense que cela joue au problème que nous rencontrons.
De plus nous avions démontés deux radiateurs pour les travaux, que nous avons remontés après.
Voilà. Cordialement. Aline
Pour répondre à vos questions, il n'y a pas de têtes thermostatiques, ce sont tous des robinets manuels + / -.
Il n'y pas non plus de thermostat d'ambiance.
Pour info, il s'agit d'une maison que nous rénovons. la chaudière date d'il y a 3 ans.
Au départ il y avait 5 radiateurs et tout fonctionnait bien. Depuis la rénovation nous en avons supprimé un et je pense que cela joue au problème que nous rencontrons.
De plus nous avions démontés deux radiateurs pour les travaux, que nous avons remontés après.
Voilà. Cordialement. Aline
07 novembre 2012 à 16:24
Réponses 13 Problème radiateur
Chauffage gaz radiateur le plus éloigné ne chauffe pas reste froid
OK. Donc là c'est sûr qu'à distance ça va être très difficile de vous aider. 
Votre installation est-elle en monotube ou en bitube ? C'est à dire un départ en haut du radiateur et un retour côté opposé en bas ou bien les deux du même côté.
Lorsque le chauffage se met en route la chaudière reste-t-elle longtemps en route ou bien se coupe-t-elle 2 à 3 minutes après pour redémarrer plus tard ?
Il est possible que votre chaudière fonctionne à l'ancienne c'est à dire en thermosiphon, donc panne du circulateur je ne dis pas que c'est ça mais juste que cela est possible, de plus cela expliquerait que ça n'aille pas jusqu'au fond du réseau si d'autres radiateurs utilisent la chaleur.
Si vous avez des photos des radiateurs n’hésitez pas à nous les transmettre sur le site, même le dessous de la chaudière enfin tout ce qui pourrait nous aider à y voir plus clair.
Mais je me répète à distance ça risque d'être très dur... mais je vais essayer sans rien vous promettre.
Cordialement.

Votre installation est-elle en monotube ou en bitube ? C'est à dire un départ en haut du radiateur et un retour côté opposé en bas ou bien les deux du même côté.
Lorsque le chauffage se met en route la chaudière reste-t-elle longtemps en route ou bien se coupe-t-elle 2 à 3 minutes après pour redémarrer plus tard ?
Il est possible que votre chaudière fonctionne à l'ancienne c'est à dire en thermosiphon, donc panne du circulateur je ne dis pas que c'est ça mais juste que cela est possible, de plus cela expliquerait que ça n'aille pas jusqu'au fond du réseau si d'autres radiateurs utilisent la chaleur.
Si vous avez des photos des radiateurs n’hésitez pas à nous les transmettre sur le site, même le dessous de la chaudière enfin tout ce qui pourrait nous aider à y voir plus clair.
Mais je me répète à distance ça risque d'être très dur... mais je vais essayer sans rien vous promettre.

Cordialement.
07 novembre 2012 à 17:37
Réponses 14 Problème radiateur
Chauffage gaz radiateur le plus éloigné ne chauffe pas reste froid
L'installation est en bitube (départ en haut et retour en bas du même côté).
La chaudière se coupe 2 -3 minutes après la mise en route du chauffage et redémarre de temps en temps.
Voici les photos du dessous de la chaudière et de deux radiateurs (un récent et un vieux).
Merci à vous de prendre sur votre temps pour essayer de trouver la solution.
Cordialement.
Aline
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




La chaudière se coupe 2 -3 minutes après la mise en route du chauffage et redémarre de temps en temps.
Voici les photos du dessous de la chaudière et de deux radiateurs (un récent et un vieux).
Merci à vous de prendre sur votre temps pour essayer de trouver la solution.
Cordialement.
Aline
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




07 novembre 2012 à 19:12
Réponses 15 Problème radiateur
Chauffage gaz radiateur le plus éloigné ne chauffe pas reste froid
Question simple n'avez-vous vérifié que le circulateur ?
Il vous faut pour cela enlever la vis sur le devant du circulateur, mettez un tournevis (petit) sur l'axe du circulateur vous sentirez de suite s'il tourne ou pas.
Vous n'avez pas de contrat d'entretien pour votre chaudière ?
Je pense qu'une visite ne serait pas un luxe surtout avant l'hiver !
A votre service n'hésitez pas.
Il vous faut pour cela enlever la vis sur le devant du circulateur, mettez un tournevis (petit) sur l'axe du circulateur vous sentirez de suite s'il tourne ou pas.
Vous n'avez pas de contrat d'entretien pour votre chaudière ?
Je pense qu'une visite ne serait pas un luxe surtout avant l'hiver !
A votre service n'hésitez pas.

07 novembre 2012 à 20:44
Réponses 16 Problème radiateur
Chauffage gaz radiateur le plus éloigné ne chauffe pas reste froid
Oui nous allions faire appel à un pro pour l'entretien de la chaudière. Car effectivement je n'aime pas trop mettre mon nez dans la chaudière ^^
Je me renseignais juste avant de prendre rdv, d'où pouvait provenir ce problème.
Merci à vous.
Cordialement.
Je me renseignais juste avant de prendre rdv, d'où pouvait provenir ce problème.
Merci à vous.
Cordialement.
08 novembre 2012 à 08:33
Réponses 17 Problème radiateur
Chauffage gaz radiateur le plus éloigné ne chauffe pas reste froid
Bonjour,
Je reviens sur le forum pour un nouveau problème différent lié à ma chaudière.
La pression est en dessous de 1 mais impossible de la faire remonter malgré l'ouverture des deux petits robinets noirs.
Nous avons souvent fait cette manipulation sans aucun problème mais là depuis que l'on a stoppé le chauffage central (il me semble que ça coïncide avec cette période mais peut-être que cela n'a rien à voir) impossible de le faire.
Avez-vous une solution à me proposer avant d'appeler un technicien ?
Merci.
Aline
Je reviens sur le forum pour un nouveau problème différent lié à ma chaudière.
La pression est en dessous de 1 mais impossible de la faire remonter malgré l'ouverture des deux petits robinets noirs.
Nous avons souvent fait cette manipulation sans aucun problème mais là depuis que l'on a stoppé le chauffage central (il me semble que ça coïncide avec cette période mais peut-être que cela n'a rien à voir) impossible de le faire.
Avez-vous une solution à me proposer avant d'appeler un technicien ?
Merci.
Aline