Problème baisse de pression sur chaudière neuve basse température Frisquet
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
15213
Question forum chauffage : Problème baisse de pression sur chaudière neuve basse température Frisquet
Bonjour aux spécialistes du chauffage central...
Installée depuis 14 mois ma chaudière Basse température Frisquet 23 kW fonctionne très bien, par contre je me vois obligé depuis début septembre de faire le complément de pression et ce, 3 mois de suite. Tous les trente jours je remonte un peu la pression en ajoutant un peu d'eau.
J'ai vérifié par 2 fois toute l'installation, les radiateurs..les robinets de radiateurs, les soudures aux tuyaux du circuit (assez ennuyant, car il a fallu que je retire les isolations de la tuyauterie en cuivre) aucune fuite minime soit-elle n'a pu être décelée sur le circuit...
Est-ce que quelqu'un parmi vous ayant le même type de chauffage (chaudière Frisquet Basse température 23 kW) pourrait m'éclairer...
Est-ce que la fuite pourrait être localisée à la chaudière niveau corps de chauffe ou autres.
Mon ancienne chaudière était une Vaillant (26 ans sans problème avec 1 Bar de pression dans le circuit), est-ce que la puissance en pression ayant totalement changée avec ma nouvelle chaudière qui est elle à 2 bars n'aurait pas eu une incidence sur le circuit...
Pour infos sur la chaudière aucune trace d'eau en dessous...
Merci pour un conseil à ce sujet... Avant de faire appel à un technicien Frisquet...
Merci d'avance.
Installée depuis 14 mois ma chaudière Basse température Frisquet 23 kW fonctionne très bien, par contre je me vois obligé depuis début septembre de faire le complément de pression et ce, 3 mois de suite. Tous les trente jours je remonte un peu la pression en ajoutant un peu d'eau.
J'ai vérifié par 2 fois toute l'installation, les radiateurs..les robinets de radiateurs, les soudures aux tuyaux du circuit (assez ennuyant, car il a fallu que je retire les isolations de la tuyauterie en cuivre) aucune fuite minime soit-elle n'a pu être décelée sur le circuit...
Est-ce que quelqu'un parmi vous ayant le même type de chauffage (chaudière Frisquet Basse température 23 kW) pourrait m'éclairer...
Est-ce que la fuite pourrait être localisée à la chaudière niveau corps de chauffe ou autres.
Mon ancienne chaudière était une Vaillant (26 ans sans problème avec 1 Bar de pression dans le circuit), est-ce que la puissance en pression ayant totalement changée avec ma nouvelle chaudière qui est elle à 2 bars n'aurait pas eu une incidence sur le circuit...
Pour infos sur la chaudière aucune trace d'eau en dessous...
Merci pour un conseil à ce sujet... Avant de faire appel à un technicien Frisquet...
Merci d'avance.
05 novembre 2012 à 14:24
Problème 1 pression chaudière
Problème baisse de pression sur chaudière neuve basse température Frisquet
Bonjour,
Si votre chaudière n'a que 14 mois je ne pense pas que votre vase d’expansion soit HS, il a peut être besoin d'être regonflé en tout cas je trouve que 2 bars c'est beaucoup, personnellement je mets 1.5 maxi.
Dans le vase il faut environ 1% du volume d’eau de l’installation avec un minimum de 2 à 3 litres pour pouvoir compenser les pertes d’eau par les purges ou les micro-fuites.
Pression du vase sans être raccordé 300 à 400 gr de moins que dans l’installation. Ex : 0,6 bar dans le vase avant de remplir l’installation à 1 bar.
@+
Si votre chaudière n'a que 14 mois je ne pense pas que votre vase d’expansion soit HS, il a peut être besoin d'être regonflé en tout cas je trouve que 2 bars c'est beaucoup, personnellement je mets 1.5 maxi.
Dans le vase il faut environ 1% du volume d’eau de l’installation avec un minimum de 2 à 3 litres pour pouvoir compenser les pertes d’eau par les purges ou les micro-fuites.
Pression du vase sans être raccordé 300 à 400 gr de moins que dans l’installation. Ex : 0,6 bar dans le vase avant de remplir l’installation à 1 bar.
@+
05 novembre 2012 à 19:04
Problème 2 pression chaudière
Invité

Problème baisse de pression sur chaudière neuve basse température Frisquet
Invité

Bonsoir,
Faites vérifier votre vase d'expansion par un professionnel.
Possible qu'il soit dégonflé. Vérifier que la soupape de sécurité chauffage ne fuit pas, et purger votre installation chauffage, radiateur par radiateur pour éliminer l'air.
Faites vérifier votre vase d'expansion par un professionnel.
Possible qu'il soit dégonflé. Vérifier que la soupape de sécurité chauffage ne fuit pas, et purger votre installation chauffage, radiateur par radiateur pour éliminer l'air.
05 novembre 2012 à 19:53
Problème 3 pression chaudière
Invité

Problème baisse de pression sur chaudière neuve basse température Frisquet
Invité

Bonjour,
Rajouter un peu d'eau une fois par mois n'est à mon avis pas très significatif et dans le pire des cas il s'agirait d'une micro-fuite, souvent très difficile à localiser, surtout si le chauffage est en route. Mon conseil serait plutôt de ne pas vous presser pour faire quoi que ce soit.... Je trouve aussi que 2 bars à froid c'est beaucoup!
Meilleurs sentiments
GC
Rajouter un peu d'eau une fois par mois n'est à mon avis pas très significatif et dans le pire des cas il s'agirait d'une micro-fuite, souvent très difficile à localiser, surtout si le chauffage est en route. Mon conseil serait plutôt de ne pas vous presser pour faire quoi que ce soit.... Je trouve aussi que 2 bars à froid c'est beaucoup!
Meilleurs sentiments
GC
05 novembre 2012 à 23:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 2. Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
- N°3549 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière à gaz Frisquet. La pression augmente toute seule sans cesse, je purge tous les deux jours pour redescendre à 1.5 bar et elle remonte à 3 bars et plus. L'ancien...
- 3. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 4. Problème chaudière neuve Chappée mutine évolution
- N°16555 : Bonsoir !!! Je vous expose mon cas, chaudière neuve Chappée mutine évolution 32 kW livrée le 28/12/13, fioul 1200 litres livrés le 8/01/14 (il restait 300 litres ancien propriétaire), mise en route par Savelys le 11/01,...
- 5. Problème température qui ne monte pas puis baisse De Dietrich MC 35E
- N°19371 : Bonjour à vous tous, Depuis hier, cette chaudière qui doit chauffer jusqu'à 75 degrés ne monte plus en température, elle "reste" à 62... Je ne sais pas ce qui est un comportement normal pour ce modèle (ce n'est pas chez...
- 6. Plus d'évacuation normale d'eau de condensation chaudière Frisquet basse température
- N°15023 : Bonjour,... J'ai fait installer en Aout 2011 une chaudière neuve Frisquet Évolution Basse température, elle a très bien fonctionné et fonctionne toujours. J'ai cependant remarqué début septembre 2012, qu'elle ne laissait...
- 7. Montée en pression ECS chaudière Frisquet Hydromotix 23Kw Classic
- N°17972 : Problème montée en pression Eau chaude sanitaire sur une chaudière Frisquet Classic Hydromotrix 23Kw. Référence HM CLASSIC 23Kw – M-GN de Mai 2005 (sans ballon d’eau chaude). Montée en pression eau chaude jusqu’à...
- 8. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 9. Problème température plancher chauffant eau
- N°18400 : Bonjour, J’ai un plancher chauffant eau au rez de chaussée (120 m²), la régulation est assurée par Nexa XS 12 avec sonde extérieure sans l’option radiateur. Chaudière basse température Egalis ELM le Blanc 28 kW. A...
- 10. Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100
- N°17076 : Bonjour, Pendant plusieurs jours la chaudière était à l'arrêt chaque matin : Pression d'eau insuffisante 0,5 bar. Après remise en eau (1,5 bar) elle fonctionnait correctement toute la journée. Ne décelant aucune fuite...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite