Problème baisse de pression sur chaudière neuve basse température Frisquet
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
15213
Question forum chauffage : Problème baisse de pression sur chaudière neuve basse température Frisquet
Bonjour aux spécialistes du chauffage central...
Installée depuis 14 mois ma chaudière Basse température Frisquet 23 kW fonctionne très bien, par contre je me vois obligé depuis début septembre de faire le complément de pression et ce, 3 mois de suite. Tous les trente jours je remonte un peu la pression en ajoutant un peu d'eau.
J'ai vérifié par 2 fois toute l'installation, les radiateurs..les robinets de radiateurs, les soudures aux tuyaux du circuit (assez ennuyant, car il a fallu que je retire les isolations de la tuyauterie en cuivre) aucune fuite minime soit-elle n'a pu être décelée sur le circuit...
Est-ce que quelqu'un parmi vous ayant le même type de chauffage (chaudière Frisquet Basse température 23 kW) pourrait m'éclairer...
Est-ce que la fuite pourrait être localisée à la chaudière niveau corps de chauffe ou autres.
Mon ancienne chaudière était une Vaillant (26 ans sans problème avec 1 Bar de pression dans le circuit), est-ce que la puissance en pression ayant totalement changée avec ma nouvelle chaudière qui est elle à 2 bars n'aurait pas eu une incidence sur le circuit...
Pour infos sur la chaudière aucune trace d'eau en dessous...
Merci pour un conseil à ce sujet... Avant de faire appel à un technicien Frisquet...
Merci d'avance.
Installée depuis 14 mois ma chaudière Basse température Frisquet 23 kW fonctionne très bien, par contre je me vois obligé depuis début septembre de faire le complément de pression et ce, 3 mois de suite. Tous les trente jours je remonte un peu la pression en ajoutant un peu d'eau.
J'ai vérifié par 2 fois toute l'installation, les radiateurs..les robinets de radiateurs, les soudures aux tuyaux du circuit (assez ennuyant, car il a fallu que je retire les isolations de la tuyauterie en cuivre) aucune fuite minime soit-elle n'a pu être décelée sur le circuit...
Est-ce que quelqu'un parmi vous ayant le même type de chauffage (chaudière Frisquet Basse température 23 kW) pourrait m'éclairer...
Est-ce que la fuite pourrait être localisée à la chaudière niveau corps de chauffe ou autres.
Mon ancienne chaudière était une Vaillant (26 ans sans problème avec 1 Bar de pression dans le circuit), est-ce que la puissance en pression ayant totalement changée avec ma nouvelle chaudière qui est elle à 2 bars n'aurait pas eu une incidence sur le circuit...
Pour infos sur la chaudière aucune trace d'eau en dessous...
Merci pour un conseil à ce sujet... Avant de faire appel à un technicien Frisquet...
Merci d'avance.
05 novembre 2012 à 14:24
Problème 1 pression chaudière
Problème baisse de pression sur chaudière neuve basse température Frisquet
Bonjour,
Si votre chaudière n'a que 14 mois je ne pense pas que votre vase d’expansion soit HS, il a peut être besoin d'être regonflé en tout cas je trouve que 2 bars c'est beaucoup, personnellement je mets 1.5 maxi.
Dans le vase il faut environ 1% du volume d’eau de l’installation avec un minimum de 2 à 3 litres pour pouvoir compenser les pertes d’eau par les purges ou les micro-fuites.
Pression du vase sans être raccordé 300 à 400 gr de moins que dans l’installation. Ex : 0,6 bar dans le vase avant de remplir l’installation à 1 bar.
@+
Si votre chaudière n'a que 14 mois je ne pense pas que votre vase d’expansion soit HS, il a peut être besoin d'être regonflé en tout cas je trouve que 2 bars c'est beaucoup, personnellement je mets 1.5 maxi.
Dans le vase il faut environ 1% du volume d’eau de l’installation avec un minimum de 2 à 3 litres pour pouvoir compenser les pertes d’eau par les purges ou les micro-fuites.
Pression du vase sans être raccordé 300 à 400 gr de moins que dans l’installation. Ex : 0,6 bar dans le vase avant de remplir l’installation à 1 bar.
@+
05 novembre 2012 à 19:04
Problème 2 pression chaudière
Invité

Problème baisse de pression sur chaudière neuve basse température Frisquet
Invité

Bonsoir,
Faites vérifier votre vase d'expansion par un professionnel.
Possible qu'il soit dégonflé. Vérifier que la soupape de sécurité chauffage ne fuit pas, et purger votre installation chauffage, radiateur par radiateur pour éliminer l'air.
Faites vérifier votre vase d'expansion par un professionnel.
Possible qu'il soit dégonflé. Vérifier que la soupape de sécurité chauffage ne fuit pas, et purger votre installation chauffage, radiateur par radiateur pour éliminer l'air.
05 novembre 2012 à 19:53
Problème 3 pression chaudière
Invité

Problème baisse de pression sur chaudière neuve basse température Frisquet
Invité

Bonjour,
Rajouter un peu d'eau une fois par mois n'est à mon avis pas très significatif et dans le pire des cas il s'agirait d'une micro-fuite, souvent très difficile à localiser, surtout si le chauffage est en route. Mon conseil serait plutôt de ne pas vous presser pour faire quoi que ce soit.... Je trouve aussi que 2 bars à froid c'est beaucoup!
Meilleurs sentiments
GC
Rajouter un peu d'eau une fois par mois n'est à mon avis pas très significatif et dans le pire des cas il s'agirait d'une micro-fuite, souvent très difficile à localiser, surtout si le chauffage est en route. Mon conseil serait plutôt de ne pas vous presser pour faire quoi que ce soit.... Je trouve aussi que 2 bars à froid c'est beaucoup!
Meilleurs sentiments
GC
05 novembre 2012 à 23:27